> Полотенцесушитель в офисных туалетах, Вопрос
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:08
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый День!

Подскажите пожалуйста, есть офисное здание с 2-х зонной системой ГВС и ХВС соответственно. Согласно стадии "П" в каждом туалете устанавливаются полотенчики....Есть ли в этом необходимость и чем (документ) регламентируется необходимость установки полотенчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
Vict
сообщение 22.9.2008, 14:17
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



в туалете ничем не регламентируется кроме как по температурному режиму помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:19
Сообщение #3





Guest Forum






Туалеты располагаются не у наружных стен, наверное нет необходимости установки полотенчиков?

Сообщение отредактировал Fatehov D - 22.9.2008, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.9.2008, 14:29
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Зак хочет - значит вперед! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:31
Сообщение #5





Guest Forum






Зак в этом ничего не понимает, но стадия "П " прошла экспертизу...а проектировщика, которых "П " делал теперь не найти...Вот сижу и гадаю...уже весь СНиП перечитал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.9.2008, 14:39
Сообщение #6


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Fatehov D @ 22.9.2008, 15:08) [snapback]294902[/snapback]
....Есть ли в этом необходимость и чем (документ) регламентируется необходимость установки полотенчиком.

Необходимость - должны обеспечиваться комфортные условия для частичного снятия одежды и дальнейшего пребывания без оной в данном помещении санузла.
Документа нет - есть совесть и опыт проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:44
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 15:39) [snapback]294928[/snapback]
Необходимость - должны обеспечиваться комфортные условия для частичного снятия одежды и дальнейшего пребывания без оной в данном помещении санузла.
Документа нет - есть совесть и опыт проектировщика.


Я думал, что температура внутри с/у зависит от системы отопления и комфорное пребывание людей внутри туалета (температурный режим) задача ОВ-шников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.9.2008, 14:47
Сообщение #8


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Fatehov D @ 22.9.2008, 15:44) [snapback]294936[/snapback]
Я думал, что температура внутри с/у зависит от системы отопления и комфорное пребывание людей внутри туалета (температурный режим) задача ОВ-шников

Если там есть отопление, тогда не ставьте сушилки... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:52
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 15:47) [snapback]294941[/snapback]
Если там есть отопление, тогда не ставьте сушилки... smile.gif


С ОВ-шниками еще не говорил, но в любом случае 16 или 18 градусов там будет (есть же нормы ОВ-шные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.9.2008, 14:54
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Fatehov D @ 22.9.2008, 13:52) [snapback]294948[/snapback]
но в любом случае 16 или 18 градусов там будет (есть же нормы ОВ-шные)
кажись 26 надоть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 14:56
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vict @ 22.9.2008, 15:54) [snapback]294949[/snapback]
кажись 26 надоть...


Мой ОВ-шники говорят 16 должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 22.9.2008, 14:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 14:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



16(18) там где сидят или стоят.А там где раздеваются т.е. душ или ванная есть- то 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 15:03
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 15:58) [snapback]294954[/snapback]
16(18) там где сидят или стоят.А там где раздеваются т.е. душ или ванная есть- то 25.


Это я согласен, но у меня нет туалетов с душ. кабинами , поэтому собственно и возник такой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 15:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так тогда и П\С только вами чисто для решения вопроса циркуляции решается.Или пристрастия Зака.
А где +25- там П\С однозначно.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.9.2008, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 15:19
Сообщение #16





Guest Forum






Циркуляция решается путем устройство секционных узлов...Заку вообще все равно...Ну а температура должна быть 16 градусов..

Сообщение отредактировал Fatehov D - 22.9.2008, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.9.2008, 15:32
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Короче, нет душа - нет полотенцесушителя...Если уберёте, прикиньте циркуляцию, чтобы шоколадно было....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fatehov D_*
сообщение 22.9.2008, 15:41
Сообщение #18





Guest Forum






Так и сделаю...Всем спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.9.2008, 15:59
Сообщение #19


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Fatehov D @ 22.9.2008, 16:19) [snapback]294962[/snapback]
...Ну а температура должна быть 16 градусов..

Не пойду я в ваш туалет зимой, посидите там при 16 градусах... smile.gif
Не вокзал же, офис...

Сообщение отредактировал Vitori - 22.9.2008, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 16:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Следите за воздухом и наблюдайте как он перетечет из помещений с +20 к вам в С\У для компенсации вытяжки. И по барабану,что для расчета там принято +16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 22.9.2008, 17:00
Сообщение #21


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Почему 16-18 в снипе 19 видел. А в душевых 24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 17:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И 22 вроде где то видел,но вокруг помещения с 22 были .А вот кто из ВКшников видел приборы отопительные в туалете?И как там тогда +16или +25, ежели кругом +18?Имеется ввиду внутреннее помещение без контакта с нарограждениями.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.9.2008, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 22.9.2008, 18:39
Сообщение #23


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 22.9.2008, 18:06) [snapback]295005[/snapback]
А вот кто из ВКшников видел приборы отопительные в туалете?И как там тогда +16или +25, ежели кругом +18?Имеется ввиду внутреннее помещение без контакта с нарограждениями.

Ежли туалет, совмещенный с ванной, и площадь его больше 6 кв.м.... smile.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 22.9.2008, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 20:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дык наличие ванны скажет о +25 и наличии П/С для догрева(в т.ч.) поступающего из смежных помещений для компенсации вытяжки воздуха.
Туалет еще раз обратите внимание, именно туалет.Помещение и унитаз- двое в комнате....без фотографии на белой стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2008, 20:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Рассказ "нашего" парня.
(Из сети)
На любого европейца, оказавшегося в Японии, самое сильное впечатление оказывают не роботы и не борьба сумо, а японские унитазы. К встрече с ними я, как мне казалось, был подготовлен рассказами друзей, уже побывавших в Стране восходящего солнца. Тем не менее, зайдя первый раз в туалет в своем гостиничном номере, я был потрясен. Крышка унитаза была нагрета точно до температуры моего тела. Воздух освежен и нагрет до температуры 22оС встроенным кондиционером. При моем приближении крышка автоматически поднялась, и заиграла негромкая музыка, вводящая в состояние блаженства.
После окончания процесса откуда-то снизу плавно выдвинулась небольшая телескопическая штанга и аккуратная струя теплой воды вымыла все то, что европейцы очищают туалетной бумагой, а струя теплого воздуха из встроенного в унитаз фена высушила. Вода плавно, без звука, удалила продукты моей жизнедеятельности, оставив ослепительно-белую поверхность фаянса. В завершение унитаз вежливо спросил меня о чем-то на японском. К сожалению, я не смог поддержать беседу – мои познания в японском ограничиваются четырьмя фразами, ни одна из которых собеседника не заинтересовала.
Практически в каждом туалете висит 2 рулона бумаги - и это при том, что унитаз позволяет обходиться вовсе без нее. Обратите внимание на пульт управления и инструкцию на крышке. У моего телевизора меньше функций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 22.9.2008, 21:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Нечего полотенцесушителю в общественном туалете делать, а вот поддерживать, если необходимо, требуемую температуру может дизайн-радиатор. Заодно и глаз Заказчика радовать. Вопрос терминологии.
Нет полотенец в общественных туалетах - нет полотенцесушителей. ОВэшникам сообщить надо, а то они могут на полотенцесушители понадеятся, когда будут прикидывать, чем тепловые потери помещения туалета компенсировать.
Да, и если Заказчик упрётся в отопление офисного туалета через ГВС, то нужна будет круглосуточная циркуляция горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных