> КАК ОПОРОЖНЯТЬ ДАННЫЙ УАСТОК СЕТИ, нужен ли ДК и где его установить?!
чаэс
сообщение 26.9.2008, 9:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Здравствуйте все!
подвожу теплотрассу к жилому дому (Ду80). Запроектировал УТ1 в месте подвода уже существующей ТС к дому 7. уклон теплотрассы в сторону от УТ1.
вопрос в следующем: как опорожнять данный участок? можно ли построить на УП3 тепловой узел а рядом ДК, в который будет опорожнятся ТС. как поступить в моем случае?



Сообщение отредактировал чаэс - 26.9.2008, 9:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Топки.40кв_ж.gif ( 40,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
tgv
сообщение 26.9.2008, 10:32
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



дренажный не знаю, в таком случае, я ставлю буферные емкости из которой потом машина может откачать воду
в снипе про это сказано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.9.2008, 10:36
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А заголовок темы слабо без ошибок написать? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 26.9.2008, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Теплотрасса подземная канальная DN80. От УТ1 до жилого дома Z-образный участок самокомпенсации, линейный с П-образным компенсатором и Г-образный участок самокомпенсации.
Обязательно нужно опорожнять весь данный участок, уклоном от дома к УТ1 не выйти, следовательно между домом и УТ1 нужна дренажная камера и т.д.
Можно ли построить на УП3 в угле поворота (90 о) Г-образного участка самокомпенсации?, желательно дренажную сливную камеру предусмотреть где-то в районе Н3 если по генплану плохо тогда смещать ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 1.10.2008, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



в конечном итоге получилоось вот че:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.gif ( 15,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 4.10.2008, 19:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Все-таки решили поставить УТ2 с ДК1 в месте УП3, врезку сливных штуцеров будете делать вблизи с изогнутыми отводами в зонах максимальных напряжений от всех воздействий в рабочем состоянии (кгс/см2) и максимальных перемещений (мм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 11.10.2008, 15:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



Цитата(Evgkarpro @ 4.10.2008, 19:25) [snapback]299157[/snapback]
Все-таки решили поставить УТ2 с ДК1 в месте УП3, врезку сливных штуцеров будете делать вблизи с изогнутыми отводами в зонах максимальных напряжений от всех воздействий в рабочем состоянии (кгс/см2) и максимальных перемещений (мм).


теплоноситель имеет небольшую температуру - 75-50оС, нагрузки там и не такие большие будут. wink.gif

Сообщение отредактировал чаэс - 11.10.2008, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных