Гость_Railnolds_*
сообщение 4.10.2008, 12:11
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую.

Подскажите пожалуйста нормы воздухообмена для массажного кабинета - где можно взять? Высота около 4,3 метра, площадь около 10 м2. Какие нормы принимать - по кратности или есть рекомендуемые?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Гость_Mad dog_*
сообщение 4.10.2008, 12:40
Сообщение #2





Guest Forum






Насколько помню, СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-кратный, вытяжка 5-кратная. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 4.10.2008, 13:13
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Mad dog @ 4.10.2008, 12:40) [snapback]299093[/snapback]
Насколько помню, СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-кратный, вытяжка 5-кратная. smile.gif

Значит всё-таки по кратности и с дисбаллансом. Я так и думал, что нужна вытяжка мощнее. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 4.10.2008, 16:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Если воспользоваться рекомендацией из п. 4 табл. 7 Пособия по проект. учр. здравоохр. к СНиП 2.08.02-89, то t=20°C, кратности соотв. 3 и 4., кат. пом. Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mad dog_*
сообщение 4.10.2008, 17:23
Сообщение #5





Guest Forum






Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чаэс
сообщение 5.10.2008, 5:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 2.4.2007
Из: кемерово
Пользователь №: 6922



пособие к снип 2,08,02-89 по проектированию предприятий бытового обслуживания населения (название дословно не помню) там есть что то про кратности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 6.10.2008, 18:24
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(old patriot @ 4.10.2008, 16:07) [snapback]299133[/snapback]
Если воспользоваться рекомендацией из п. 4 табл. 7 Пособия по проект. учр. здравоохр. к СНиП 2.08.02-89, то t=20°C, кратности соотв. 3 и 4., кат. пом. Г.



Цитата(Mad dog @ 4.10.2008, 17:23) [snapback]299141[/snapback]
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу) biggrin.gif


Ага, я тоже на это обратил внимание rolleyes.gif

А можно ли сделать приток скажем в смежное помещение, а из массажных кабинетов только вытяжку? Воздух предполагается будет поступать в кабинеты через щели под дверями и решётки в дверях.

Просто на объекте уже сделан ремонт, и всего только одно помещение, где можно расположить оборудование. Воздуховодов надо минимум, да к тому же на фасаде, где предполагалось забирать воздух в приточку находится труба от турбированного отопительного котла - это вся гадость в приточку будет 100% попадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mad dog_*
сообщение 6.10.2008, 19:53
Сообщение #8





Guest Forum






А это уже вопрос, смогут ли это пропустить... Хотя, по идее, нельзя, ибо нарушается распределение возд. потоков: представь себе разгоряченных массажиста и массируемого - и сквозняки со стороны дверей и переточных решеток.
Но это сугобо мое личное мнение. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу)

Какое противоречие?
В одном случае речь про больных, вот втором для спортсменов. Спротсмены больше по размерам, вот и кратность больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 7.10.2008, 9:57
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Mad dog @ 6.10.2008, 19:53) [snapback]299832[/snapback]
А это уже вопрос, смогут ли это пропустить... Хотя, по идее, нельзя, ибо нарушается распределение возд. потоков: представь себе разгоряченных массажиста и массируемого - и сквозняки со стороны дверей и переточных решеток.
Но это сугобо мое личное мнение. rolleyes.gif


Ну это вообще не совсем массажгый кабинет, это кабинет широкого профиля, в том числе там иногда делают массаж.


Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:51) [snapback]299952[/snapback]
Какое противоречие?
В одном случае речь про больных, вот втором для спортсменов. Спротсмены больше по размерам, вот и кратность больше.


А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда? rolleyes.gif

В любом случае, какая бы там вентиляция ни была бы сделана, это всё-таки будет лучше, чем сейчас, когда там нет вообще никакой вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 7.10.2008, 10:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда?

Тады их в больницу.
Цитата
В любом случае, какая бы там вентиляция ни была бы сделана, это всё-таки будет лучше, чем сейчас, когда там нет вообще никакой вентиляции.

+стопитсот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgesha_*
сообщение 7.10.2008, 10:30
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Railnolds @ 7.10.2008, 9:57) [snapback]299978[/snapback]
А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда? rolleyes.gif

А вдруг там больные спортсмены будут курить, что тогда? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 7.10.2008, 10:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



какие бы спортсмены не были, имхо в любом случае если несколько норм на одно помещение надо брать большие значения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Railnolds_*
сообщение 7.10.2008, 13:50
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 10:04) [snapback]299980[/snapback]
Тады их в больницу.


Я имел ввиду вот что - человек говорит, что в первом случае идёт речь о больных, а во втором о спортсменах. Т.к. спортсмены больше, то и кратность больше. А если там больные спортсмены, то размер надо по ним брать, а значит и кратность rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 15.5.2017, 10:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Подытожим smile.gif :

СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-крат ный, вытяжка 5-кратная.

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":


Массажные: температура 20 град., приток 3-кратный, вытяжка 4-кратная.

СП 2.1.2-008-98 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА устройства, оборудования и содержания парикмахерских, соляриев, косметических, массажных, маникюрных и педикюрных кабинетов (для Питера)

Массажные: температура 18-20 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону

СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги":

Массажные: температура 21-23 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону.

Сообщение отредактировал ReCS - 15.5.2017, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2017, 10:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



см. СП 158
табл. К.1, п. 15 - +25 град.
табл. К.3, п. 10 - +3 кр / -4 кр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.5.2017, 1:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ReCS @ 15.5.2017, 11:16) *
Подытожим smile.gif :

...ноги, крылья...
Я бы особое внимение еще и на подвижность обратил.
При расчетной скорости потока 0,2 м/с в РЗ, от мокроспиных клиентов массажных кабинетов можно узнать о себе много нового...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 6:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это по СанПиН 2.1.3.2630-10 0,1...0,2 м/с, а по СП 158 уже меньше 0,2 м/с
Цитата
7.2.3.8 Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается не более 0,15 м/с.

что соответствует оптимальной скорости по ГОСТ 30494:

Цитата
2 ...
Помещения 5 категории - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).

Таблица 2
5 категория - не более 0,15 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 17.5.2017, 11:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



кабинеты обычно мелкие..и по кратам можно улышать потом (душно,жарко,пахнет).. я считал на массажиста и клиента 80+60.. и не было вопросов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных