Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Массажный кабинет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Railnolds
Приветствую.

Подскажите пожалуйста нормы воздухообмена для массажного кабинета - где можно взять? Высота около 4,3 метра, площадь около 10 м2. Какие нормы принимать - по кратности или есть рекомендуемые?

Спасибо.
Mad dog
Насколько помню, СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-кратный, вытяжка 5-кратная. smile.gif
Railnolds
Цитата(Mad dog @ 4.10.2008, 12:40) [snapback]299093[/snapback]
Насколько помню, СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-кратный, вытяжка 5-кратная. smile.gif

Значит всё-таки по кратности и с дисбаллансом. Я так и думал, что нужна вытяжка мощнее. Спасибо.
old patriot
Если воспользоваться рекомендацией из п. 4 табл. 7 Пособия по проект. учр. здравоохр. к СНиП 2.08.02-89, то t=20°C, кратности соотв. 3 и 4., кат. пом. Г.
Mad dog
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу) biggrin.gif
чаэс
пособие к снип 2,08,02-89 по проектированию предприятий бытового обслуживания населения (название дословно не помню) там есть что то про кратности.
Railnolds
Цитата(old patriot @ 4.10.2008, 16:07) [snapback]299133[/snapback]
Если воспользоваться рекомендацией из п. 4 табл. 7 Пособия по проект. учр. здравоохр. к СНиП 2.08.02-89, то t=20°C, кратности соотв. 3 и 4., кат. пом. Г.



Цитата(Mad dog @ 4.10.2008, 17:23) [snapback]299141[/snapback]
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу) biggrin.gif


Ага, я тоже на это обратил внимание rolleyes.gif

А можно ли сделать приток скажем в смежное помещение, а из массажных кабинетов только вытяжку? Воздух предполагается будет поступать в кабинеты через щели под дверями и решётки в дверях.

Просто на объекте уже сделан ремонт, и всего только одно помещение, где можно расположить оборудование. Воздуховодов надо минимум, да к тому же на фасаде, где предполагалось забирать воздух в приточку находится труба от турбированного отопительного котла - это вся гадость в приточку будет 100% попадать.
Mad dog
А это уже вопрос, смогут ли это пропустить... Хотя, по идее, нельзя, ибо нарушается распределение возд. потоков: представь себе разгоряченных массажиста и массируемого - и сквозняки со стороны дверей и переточных решеток.
Но это сугобо мое личное мнение. rolleyes.gif
ALEXLIDER
Цитата
Обожаю пособия к одному и тому же СНиПу, противоречащие друг другу)

Какое противоречие?
В одном случае речь про больных, вот втором для спортсменов. Спротсмены больше по размерам, вот и кратность больше.
Railnolds
Цитата(Mad dog @ 6.10.2008, 19:53) [snapback]299832[/snapback]
А это уже вопрос, смогут ли это пропустить... Хотя, по идее, нельзя, ибо нарушается распределение возд. потоков: представь себе разгоряченных массажиста и массируемого - и сквозняки со стороны дверей и переточных решеток.
Но это сугобо мое личное мнение. rolleyes.gif


Ну это вообще не совсем массажгый кабинет, это кабинет широкого профиля, в том числе там иногда делают массаж.


Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:51) [snapback]299952[/snapback]
Какое противоречие?
В одном случае речь про больных, вот втором для спортсменов. Спротсмены больше по размерам, вот и кратность больше.


А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда? rolleyes.gif

В любом случае, какая бы там вентиляция ни была бы сделана, это всё-таки будет лучше, чем сейчас, когда там нет вообще никакой вентиляции.
ALEXLIDER
Цитата
А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда?

Тады их в больницу.
Цитата
В любом случае, какая бы там вентиляция ни была бы сделана, это всё-таки будет лучше, чем сейчас, когда там нет вообще никакой вентиляции.

+стопитсот
Evgesha
Цитата(Railnolds @ 7.10.2008, 9:57) [snapback]299978[/snapback]
А вдруг там больные спортсмены будут, что тогда? rolleyes.gif

А вдруг там больные спортсмены будут курить, что тогда? laugh.gif
Fedor
какие бы спортсмены не были, имхо в любом случае если несколько норм на одно помещение надо брать большие значения
Railnolds
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 10:04) [snapback]299980[/snapback]
Тады их в больницу.


Я имел ввиду вот что - человек говорит, что в первом случае идёт речь о больных, а во втором о спортсменах. Т.к. спортсмены больше, то и кратность больше. А если там больные спортсмены, то размер надо по ним брать, а значит и кратность rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif bleh.gif
ReCS
Подытожим smile.gif :

СНиП 2.08-02-89 и справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом».

Массажные: температура 22 град., приток 4-крат ный, вытяжка 5-кратная.

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":


Массажные: температура 20 град., приток 3-кратный, вытяжка 4-кратная.

СП 2.1.2-008-98 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА устройства, оборудования и содержания парикмахерских, соляриев, косметических, массажных, маникюрных и педикюрных кабинетов (для Питера)

Массажные: температура 18-20 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону

СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги":

Массажные: температура 21-23 град., приток 2-кратный, вытяжка 3-кратная. Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточено в верхнюю зону.
ИОВ
см. СП 158
табл. К.1, п. 15 - +25 град.
табл. К.3, п. 10 - +3 кр / -4 кр
vsklokoch
Цитата(ReCS @ 15.5.2017, 11:16) *
Подытожим smile.gif :

...ноги, крылья...
Я бы особое внимение еще и на подвижность обратил.
При расчетной скорости потока 0,2 м/с в РЗ, от мокроспиных клиентов массажных кабинетов можно узнать о себе много нового...
ИОВ
Это по СанПиН 2.1.3.2630-10 0,1...0,2 м/с, а по СП 158 уже меньше 0,2 м/с
Цитата
7.2.3.8 Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается не более 0,15 м/с.

что соответствует оптимальной скорости по ГОСТ 30494:

Цитата
2 ...
Помещения 5 категории - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).

Таблица 2
5 категория - не более 0,15 м/с
yavent
кабинеты обычно мелкие..и по кратам можно улышать потом (душно,жарко,пахнет).. я считал на массажиста и клиента 80+60.. и не было вопросов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.