Akila
сообщение 19.10.2008, 9:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Уважаемые коллеги, помогите со схемой котельной, хотелось бы получить грамотную критику. Как образец использовались рекомендации De Dietrich, однако там на обратных подводках к котлам требуется обязательная установка клапанов с сервоприводами, кто как считает как отразится их отсутствие на работе, автоматикой котла Logamatic 2101 управление данным клапаном не предусмотрено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  котельная.dwg ( 90,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 928
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Ermalex
сообщение 19.10.2008, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



На первый вгляд.
Расширительный бак лучше подключать непосредственно к котлу, причем к каждому свой.
По Поводу гидравлики у каждого производителя котлов своя идеология и соответственно ей они разрабатывают свои контролеры. Раз взялись проектировать Будерус так и используйте схемы рекомендованные производителем.
Вместо узлов 18 и 19 используется один узел Oventrop „Expa.Con” колпачковый клапан с пломбировочным устройством латунь 3/4 108 90 06
кроме того у Вас там диаметр не правильный бак 50 литров у рефлекса имеет штуцер с резьбой 3/4.
Подпитку я бы переместил на правый край гребенки обратной магистрали и в любом случае она должна быть до насоса защиты обратной магистрали.
Документация по Будерус доступна сдесь http://www.bosch-buderus.ru/products/123.html

Сообщение отредактировал Ermalex - 19.10.2008, 13:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Expa_Con.jpg ( 62,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  Logano_GE434___Logano_plus_GB434.pdf ( 21,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1742
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 29.11.2008, 13:18
Сообщение #3





Guest Forum






нужно испольховать гидравлический разъединитель, в этой системе, так как там присутстуют два котла, и есть нагрузка на отопление и вентиляцию, последнее менее по нагрузкам непстоянна,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных