				Нет не совсем так,  для офисов механический приток нужен, если только у вас на объекте не высокие потолки:ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 СНиП 31-05-2003
 
 8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
 те форточки на высоте более 2 м, или отверстия в стенах на высоте более 2м.
 Вытяжка:
 8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.
 
 и более строгий СНиП, правда обычно он применяется если АБК при заводе, сомнительное утверждение, но СНиП не отменен
 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
 ЗДАНИЯ
 СНиП 2.09.04-87*
 4.4. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.
 То есть если б не было зимы то можно не предусматривать механический приток.
 4.5. В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха
 
 Мое мнение, что без механического притока никак.
 С уважением,
 Иван.
 |