Цитата
Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?
Ворос наивный. Почитайте предисловие к любому СНиП, лучше - к старому. Это нормативный документ, обязательный к исполнению неукоснительно. Невыполнение и нарушение - преследуется по закону. (Типа: тебя посодют, а ты - не воруй

)
МДС - это рекомендации, пособие, которое можешь выполнять, а можешь и следовать своей методике, а МДС закинуть на самую дальнюю полку и забыть о нём.
------------
Ну, это всё лирика, а что касается конкретно Вашего вопроса. То приведённые формулы - это близнецы-братья, те же яйца, но только в профиль.
Просто авторы МДС округлили для красоты произведение 1,3 х 3600 = 4680 ~ 4700. Вот и всё.

И на будущее рекомендую "не ловить блох". Расчёт систем защиты от дыма - не тот расчёт, который нуждается в точности. Плюс-минус лапоть здесь - это норма.
Сообщение отредактировал old patriot - 10.11.2008, 21:08