LoboWalera
Помогите пожалуйста специалисты!!!

Считаю подпор в тамбур шлюз незадымляемой лестницы Н3 из подвала на первый этаж.
Согласно МДС 41-1.99 п.п.2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади открытой створки двери тамбур-шлюза.
Площадь двери тамбур шлюза имеет размеры: 1,0х2,1м.
Дверь одно-створчатая.

G = (1,0 х 2,1)х4700 = 9870 м3/ч;
или
G = (1,0 х 2,1)х5640 = 11 844 кг/ч;
L = 11 844 / 1,436 = 8248 м3/ч;

Согласно СНиП 41-01-2008, п.п.8.14:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенных при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

L=(1,0 х 2,1)х1,3х3600 = 9828 м3/ч;

Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?
EJIEHA
Территориально вы откуда?
LoboWalera
г.Москва biggrin.gif
EJIEHA
МДС 41-1.99.
old patriot
Цитата
Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?


Ворос наивный. Почитайте предисловие к любому СНиП, лучше - к старому. Это нормативный документ, обязательный к исполнению неукоснительно. Невыполнение и нарушение - преследуется по закону. (Типа: тебя посодют, а ты - не воруй biggrin.gif)
МДС - это рекомендации, пособие, которое можешь выполнять, а можешь и следовать своей методике, а МДС закинуть на самую дальнюю полку и забыть о нём.
------------
Ну, это всё лирика, а что касается конкретно Вашего вопроса. То приведённые формулы - это близнецы-братья, те же яйца, но только в профиль.
Просто авторы МДС округлили для красоты произведение 1,3 х 3600 = 4680 ~ 4700. Вот и всё. smile.gif

И на будущее рекомендую "не ловить блох". Расчёт систем защиты от дыма - не тот расчёт, который нуждается в точности. Плюс-минус лапоть здесь - это норма. smile.gif
LoboWalera
Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 21:08) [snapback]313311[/snapback]
И на будущее рекомендую "не ловить блох". Расчёт систем защиты от дыма - не тот расчёт, который нуждается в точности. Плюс-минус лапоть здесь - это норма. smile.gif


Спасибо большое! rolleyes.gif
Буду иметь в виду!