Помогите пожалуйста специалисты!!!
Считаю подпор в тамбур шлюз незадымляемой лестницы Н3 из подвала на первый этаж.
Согласно МДС 41-1.99 п.п.2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади открытой створки двери тамбур-шлюза.
Площадь двери тамбур шлюза имеет размеры: 1,0х2,1м.
Дверь одно-створчатая.
G = (1,0 х 2,1)х4700 = 9870 м3/ч;
или
G = (1,0 х 2,1)х5640 = 11 844 кг/ч;
L = 11 844 / 1,436 = 8248 м3/ч;
Согласно СНиП 41-01-2008, п.п.8.14:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенных при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.
L=(1,0 х 2,1)х1,3х3600 = 9828 м3/ч;
Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?