Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в Н3, какой документ брать за основу?
LoboWalera
сообщение 10.11.2008, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



Помогите пожалуйста специалисты!!!

Считаю подпор в тамбур шлюз незадымляемой лестницы Н3 из подвала на первый этаж.
Согласно МДС 41-1.99 п.п.2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади открытой створки двери тамбур-шлюза.
Площадь двери тамбур шлюза имеет размеры: 1,0х2,1м.
Дверь одно-створчатая.

G = (1,0 х 2,1)х4700 = 9870 м3/ч;
или
G = (1,0 х 2,1)х5640 = 11 844 кг/ч;
L = 11 844 / 1,436 = 8248 м3/ч;

Согласно СНиП 41-01-2008, п.п.8.14:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенных при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

L=(1,0 х 2,1)х1,3х3600 = 9828 м3/ч;

Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.11.2008, 13:45
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Территориально вы откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoboWalera
сообщение 10.11.2008, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



г.Москва biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.11.2008, 20:10
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



МДС 41-1.99.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 10.11.2008, 21:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?


Ворос наивный. Почитайте предисловие к любому СНиП, лучше - к старому. Это нормативный документ, обязательный к исполнению неукоснительно. Невыполнение и нарушение - преследуется по закону. (Типа: тебя посодют, а ты - не воруй biggrin.gif)
МДС - это рекомендации, пособие, которое можешь выполнять, а можешь и следовать своей методике, а МДС закинуть на самую дальнюю полку и забыть о нём.
------------
Ну, это всё лирика, а что касается конкретно Вашего вопроса. То приведённые формулы - это близнецы-братья, те же яйца, но только в профиль.
Просто авторы МДС округлили для красоты произведение 1,3 х 3600 = 4680 ~ 4700. Вот и всё. smile.gif

И на будущее рекомендую "не ловить блох". Расчёт систем защиты от дыма - не тот расчёт, который нуждается в точности. Плюс-минус лапоть здесь - это норма. smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 10.11.2008, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoboWalera
сообщение 11.11.2008, 9:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12603



Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 21:08) [snapback]313311[/snapback]
И на будущее рекомендую "не ловить блох". Расчёт систем защиты от дыма - не тот расчёт, который нуждается в точности. Плюс-минус лапоть здесь - это норма. smile.gif


Спасибо большое! rolleyes.gif
Буду иметь в виду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных