дано: БОС, типично совковое, разваливается, осыпается. вощем все как обычно, каскад прямоугольных железобетонных емкостей, перегороженных между собой.
технология: илоперегниватель - перв.отстойник - аэротенк - минерализатор - втор отстойник - контактный резервуар
трэба: реконструировать.
хочица: все современные инжиниринговые компании предлагают анаэробно(денитрификатор с мешалками)/аэробноую(аэротенк) технологию.
вопрос: куда лучше впихнуть денитрификатор в цепочке? 1.убрать ваще первичный остойник и поставить хорошие песколовки? 2.аэротенк двухкоридорный, переделать один коридор, но тогда активный ил может не справиться с нагрузкой? 3.вместо минерализатора, придется ставить насосы и обводные трубы, чтоб сделать анаэробгую стадию до аэробной (а минерализатор перенести на место илоперегнивателя)?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 74)
|
17.11.2008, 11:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Блин, а исходники сообщить не хотите?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 11:56
|
Guest Forum

|
странная постановка вопросов: Цитата(пто @ 17.11.2008, 11:26) [snapback]315810[/snapback] дано: БОС, типично совковое, разваливается, осыпается. вощем все как обычно, каскад прямоугольных железобетонных емкостей, перегороженных между собой.
технология: илоперегниватель - перв.отстойник - аэротенк - минерализатор - втор отстойник - контактный резервуар
трэба: реконструировать.
хочица: все современные инжиниринговые компании предлагают анаэробно(денитрификатор с мешалками)/аэробноую(аэротенк) технологию.
вопрос: куда лучше впихнуть денитрификатор в цепочке? 1.убрать ваще первичный остойник и поставить хорошие песколовки? 2.аэротенк двухкоридорный, переделать один коридор, но тогда активный ил может не справиться с нагрузкой? 3.вместо минерализатора, придется ставить насосы и обводные трубы, чтоб сделать анаэробгую стадию до аэробной (а минерализатор перенести на место илоперегнивателя)? если все сыпется - че реконструировать? а с какой целью реконструкция? а вопросы - к тем фирмам... те, кто предлагают схему - должны и размещение ее предложить, просчитав объемы решения могут быть любыми...
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
17.11.2008, 12:20
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 17.11.2008, 11:56) [snapback]315819[/snapback] странная постановка вопросов: если все сыпется - че реконструировать? а с какой целью реконструкция? Да любит наш русский народ в г... поковыряться  Любит - хлебом не корми
|
|
|
|
Гость_пто_*
|
17.11.2008, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 17.11.2008, 11:40) [snapback]315812[/snapback] Блин, а исходники сообщить не хотите?  12 тыс куб./сут, размеры если надо поищу
|
|
|
|
|
17.11.2008, 12:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Кхм... Вы спрашиваете про НОВУЮ технологию, зачем нужны размеры этих СТАРЫХ развалин? Технология определяется характеристикой стока...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 13:08
|
Guest Forum

|
Цитата(пто @ 17.11.2008, 12:29) [snapback]315825[/snapback] 12 тыс куб./сут, размеры если надо поищу Вы не поняли. 12 - это до реконструкции, или после? 12 - это цель реконструкции? а что было до? или 12 - было, и есть, а нужно качество довести до рыбхоза? или нужен просто капремонт сооружений, так как сыпятся, а заодно и технологию решили поменять? еще раз - что означает реконструкция?
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
17.11.2008, 13:12
|
Guest Forum

|
Ох, BUFF, замучаете парня вопросами-то!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 13:14
|
Guest Forum

|
Цитата(БДИ @ 17.11.2008, 13:12) [snapback]315845[/snapback] Ох, BUFF, замучаете парня вопросами-то!  да могу и не мучать... ему же надо, не мне. он вопросами мучается.... только вот сформулировать не может
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
17.11.2008, 13:23
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 17.11.2008, 13:14) [snapback]315846[/snapback] .... только вот сформулировать не может Это, наверное, его Андрей своим шестым сообщением в тупик поставил А может - этим же сообщением он на вопросы-то авторские и ответил  А не, кажись - есть ёще порох-то
Сообщение отредактировал БДИ - 17.11.2008, 13:26
|
|
|
|
Гость_пто_*
|
17.11.2008, 13:24
|
Guest Forum

|
по проекту 10 (реально 7), по целевой программе предполагается реконструкция до 12. до рыбхоза, естественно, доводить надо раз вбухиваются деньги. ездил я туда однажды, вода как приходит черная, так черной и уходит. реконструкция - совершенно верно, кап ремонт, но заодно решили итехнологию усовершенствовать, добавить зону денитрификации, например, мастер очистных предлагает в аэротенке вставить картриджи с биопленке. вощем есть деньги и рассматриваем все хотелки.
|
|
|
|
|
17.11.2008, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(пто @ 17.11.2008, 13:24) [snapback]315853[/snapback] например, мастер очистных предлагает в аэротенке вставить картриджи с биопленке. вощем есть деньги и рассматриваем все хотелки. О-о-о!!!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 13:55
|
Guest Forum

|
Цитата(пто @ 17.11.2008, 13:24) [snapback]315853[/snapback] по проекту 10 (реально 7), по целевой программе предполагается реконструкция до 12. до рыбхоза, естественно, доводить надо раз вбухиваются деньги. ездил я туда однажды, вода как приходит черная, так черной и уходит. реконструкция - совершенно верно, кап ремонт, но заодно решили итехнологию усовершенствовать, добавить зону денитрификации, например, мастер очистных предлагает в аэротенке вставить картриджи с биопленке. вощем есть деньги и рассматриваем все хотелки. тогда встречайте дивную птицу Обломинго. с 10 на 12 - у Вас поползут ТЭП. И это именно "реконструкция", а не "кап.ремонт" - с проектом и экспертизой. Тем паче - государевы деньги. Влезут или нет - бабушка надвое сказала... считать надо, и считать много. Я бы рассматривал два варианта: 1. Денег ОЧЕНЬ МНОГО. Не глядя проектировать и строить нормальный новый блок, а старый под бульдозер и рекультивацию. 2. Денег много на бумаге. Нужно смотреть концентрации, но для типичного хозбыта: Уходят первичники, вместо них денитри. В аэротенки - загрузку (без фанатизма, ее потом эксплуатировать). Если удастся обойтись - лучше обойтись без нее. Перегниватели сырого осадка (насколько я помню ТП) - уже смотреть по объемам, куда девать, скорее всего - на увеличение объемов для нитрификации . Может, и влезет, со скрипом. Считать надо. Песколовки достраивать, нормальные механические решетки достраивать, доочистку и обеззараживание достраивать, дополнительные аэробные стабилизаторы, илоуплотнители и мехобезвоживание достраивать. И все это - при условии, что по акту обследования конструкций ЭТО еще можно эксплуатировать... что вряд ли. Сооружениям больше 20-ти лет, судя по составу сооружений, и они должны быть предельно изношены. Едва ли стоит угробить десятки миллионов рублей на ремонт, который проживет всего лет 10-15. Заказывайте нормальный проект, и гоните в шею "инжиниринговые фирмы", жаждущие впарить много-много оборудования, раздувая щеки... Дешевле выйдет, если на круг. Цитата(andrey R @ 17.11.2008, 13:32) [snapback]315856[/snapback] О-о-о!!!  Вы про биопленку, или про деньги?
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
17.11.2008, 13:58
|
Guest Forum

|
Наверное - про "хотелки"
|
|
|
|
Гость_пто_*
|
17.11.2008, 14:55
|
Guest Forum

|
рядом построена шикарная блочно-модульная вторая очередь на 12. и первая по сути на)( не нужна. Однако, бояре хотят и ее реконструировать, типа поселок с каждым годом будет разростаться, надо смотреть в будующее.
т.е. Вы все таки предлагаете убрать первичный и поставить денитри? а почему можете объяснить? во всех умных книжках написано, что основная часть загрязнений оседает в первичном отстойнике. пусть он и сильно пахнет.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 15:08
|
Guest Forum

|
я Вам ничего не предлагаю.... я написал, что рассматривал бы два варианта, и это один из них. назначение отстойника и денитрификатора разное, и в отдельных случаях можно обойтись без первичного отстойника. Варианты рассматриваются, исходя из концентраций поступающих сточных вод, имеющихся объемов сооружений, и так далее. Все случаи - тщательно рассчитываются - включая последствия принятия такого решения - увеличение объемов избыточного активного ила. Объяснение одно - это объем, который можно использовать, а первичным отстойником в ряде случаев можно пренебречь. У решения есть и плюсы, и минусы - чудес не бывает.
|
|
|
|
Гость_пто_*
|
17.11.2008, 16:12
|
Guest Forum

|
а нам именно предлагают без перв. отстойников. я не могу понять почему от них отказыаются.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.11.2008, 16:21
|
Guest Forum

|
Цитата(пто @ 17.11.2008, 16:12) [snapback]315940[/snapback] а нам именно предлагают без перв. отстойников. я не могу понять почему от них отказыаются. Цитата(BUFF @ 17.11.2008, 15:08) [snapback]315908[/snapback] это объем, который можно использовать, а первичным отстойником в ряде случаев можно пренебречь.
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 10:34
|
Guest Forum

|
пто, а сядьте и посчитайте сами. а вообще-то хотелось бы увидеть содержание взвешенных на входе и соотношение к БПК5 и ХПК (бихроматное, в фильтрованной пробе). в норме взвешенных должно быть около 10% от ХПК фильтрованной. ну и на качественный состав взвешенных нужно посмотреть по гранулометрии и гидравлической крупности. может первичные вам действиетльно на гхыр не нужны и можно обойтись песколовками. ещё бы хотелось узнать - у вас чисто муниципалка или есть еще и промсток, соотношение, какое производство и тд. по иммобилизованной загрузке = спецы советуют не более 15% от общего объёма аэротенка по деньгам - по расценкам на застройку новых очистных 1 куб стока в сутки стоки примерно 500 - 700 евро, при реконструкции может в ряде случаев выйти дороже. сравните сумму, которая получиться при простом пересчёте с тем, что вам обещают - станет понятно на какой объём лучше рассчитывать
|
|
|
|
|
18.11.2008, 10:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 10:34) [snapback]316233[/snapback] по расценкам на застройку новых очистных 1 куб стока в сутки стоки примерно 500 - 700 евро На какой диапазон производительности эти цифры?
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 11:06
|
Guest Forum

|
ЮЗОС - 360 000 куб/сут - затраты 252 000 000 евро (700 евро / куб), правда им и пожировать не грех было 50 000 000 евро безвозмездное вложение евросоюза, более скромные очистные - по 500 евро. но в целом на кого из производителей и проктировщиков нарвёшься.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 11:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 10:34) [snapback]316233[/snapback] в норме взвешенных должно быть около 10% от ХПК фильтрованной.  интересная норма... для промстока
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 11:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 11:06) [snapback]316251[/snapback] ЮЗОС - 360 000 куб/сут - затраты 252 000 000 евро (700 евро / куб), правда им и пожировать не грех было 50 000 000 евро безвозмездное вложение евросоюза, более скромные очистные - по 500 евро. но в целом на кого из производителей и проктировщиков нарвёшься. ЮЗ - это где? на первый взгляд, это не жировали, а отпилили 150-200 с куба для такой производительности... 450-500 - более реалистично выглядит, если в евро
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 12:42
|
Guest Forum

|
ЮЗОС - юго-западные очистные сооружения Питера, пущены в эксплуатация, если память не изменяет, в 2007 г. проектирование и застройку полностью осуществляли европейцы, собственно и цены по европе. хотя мне тут попались муниципальные очистные на 2000 кубов/сут, стоимостью 120 млн руб, соотвественно 1 куб - 60000 руб. Это уже наши доморощенные старались, вот где кто-то не одну виллу на Канарах построил. что самое отвратительное муниципалитет принял очистные в эксплуатацию без пуско-наладки и обучения персонала. до сих пор не могу понять сколько стоит колосниковая решётка, где вся автоматизация - мужик с граблями.
10% взвешенных от ХПК фильтрованной пробы - тоже рекомендации европейский спецов, выведены опытным путём. пробовала на чистом промстоке кожевенного завода - работает. эта характеристика для входа стока уже на аэротенк. отсюда и вопрос о соотношении БПК ХПК и взвешенных
500 евро за куб - выдал один из генеральных директоров фирмы проектировщика
|
|
|
|
|
18.11.2008, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы две то тысячи с трёхстами не путайте
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 13:13
|
Guest Forum

|
к сожалению, нет. очистные г. Спасск Рязанской обл., маленький районный городок, там 300 000 взяться не откуда
|
|
|
|
|
18.11.2008, 13:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я о том, что цена куба двух и 350-тысячной станции не может совпадать
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 13:24
|
Guest Forum

|
согласна, но других данных у меня пока нет, появятся - напишу, 120 млн, не та цена за ту гхерь, которую возвели, это так, лирика сталкивалась с вот такими казусами - 6000 руб/куб объёма емкостей при застройке ОС - это уже наши проектировщики как-то выдали. как думаете это реально?
|
|
|
|
|
18.11.2008, 13:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как среднее по больнице
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 13:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 12:42) [snapback]316315[/snapback] 10% взвешенных от ХПК фильтрованной пробы - тоже рекомендации европейский спецов, выведены опытным путём. пробовала на чистом промстоке кожевенного завода - работает. эта характеристика для входа стока уже на аэротенк. отсюда и вопрос о соотношении БПК ХПК и взвешенных
500 евро за куб - выдал один из генеральных директоров фирмы проектировщика Если строили европейцы, тогда цена оправдана. 15-25% может быть только страхование рисков и задержки прибыли. Плюс кредитование. Нормально. Ну и сперли немеряно 10% - я сначала неправильно понял, судя по всему. Вы упомянули поступающую воду, для которой это соотношение невозможно. Весьма спорная рекомендация - даже для них. Не надо называть это нормой - не норма это. Так можно делать - но не обязательно... Они рекомендуют, чтобы концентрация ВВ в сточных водах, поступающих в аэротенк, была не более 1 мгВВ/10 мгХПК, при ХПК не более 300-400 мг/л, правильно? Т.е., имелось в виду не соотношение "в поступающей СВ ВВ=40, ХПК=400", а "в воде, поступающей в аэротенк, концентрация ВВ не должна превышать 40 мг/л при ХПК=400" А 5% - было бы еще лучше, а 1% - так просто зашибись - объемы ИАИ уменьшаются... и по цепочке - перекачки, объем илоуплотнителей, метантенков, расходы флокулянта, расходы воды на промывку сброженного осадка, уменьшение рецикла взвешенных в голову сооружений. Вопрос... какими средствами и за счет чего? На бытовых сточных водах, или смеси промышленных и бытовых в отношении 1/3, при концентрации ВВ в поступающей воде до 150 мг/л - это вопрос экономики, а не технологии. Увеличиваются расходы на обработку осадка, но приходят дополнительные 15-25% БПК, необходимые для восстановления нитратов, снижается энергопотребление на воздуходувках. Стоимость очистки воды уменьшается, нормы достигаются, увеличиваются расходы на обработку осадков. А в вопросах биологической очистки слабоконцентрированных сточных вод иностранцы - далеко не всегда авторитет для нас. Мосводоканал это доказал весьма убедительно.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 13:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 13:24) [snapback]316343[/snapback] сталкивалась с вот такими казусами - 6000 руб/куб объёма емкостей при застройке ОС - это уже наши проектировщики как-то выдали. как думаете это реально?  Это кожаные кресла для персонала очистных. И навес. Они будут в них сидеть под навесом, опуская большой палец правой ноги в воду. Он будет главной технологией... На другую - денег уже не хватит. 500-700 баксов на куб, ниже не получается (по личному опыту) для больших сооружений. Малые - от 1500-2000 и выше. Долларов.
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 13:38
|
Guest Forum

|
Хорошо, на ваш, взгляд, какова градация стоимости застройки ОС на куб/стока? ну пусть будет стандарт: мехрешётки, песколовки, первичные, аэротенк, втричные, цех обезвоживания. скажем, до 20000 кубов/сутки 20000 - 50000 50000 - 70000 после 100000 кубов просто интересно
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 13:48
|
Guest Forum

|
BUFF, так я ж и не спорю, говорю, что проверяла на своих ОС - работает. действительно, работать приходилось с применением химии. по поводу инстранцев, тоже частично согласна - пришлось переставлять схему очистки на два контура биологии с раздельными илами. но так ведь и наща нормативка не идеальна, все приходиться адаптировать под конкретные очистные. к примеру на муниципалках г.Байкальск при БПК поступающей 50 мг я этот принцип использовать не стану.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 13:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 13:38) [snapback]316353[/snapback] просто интересно  Думаю, в названном диапазоне расходов все будет ходить в пределах 500-800 долларов. Разница - по оборудованию, и хозяйственным условиям (энергоснабжение, теплоснабжение, вывоз и утилизация осадка). Пример не совсем удачен - для такого диапазона с вероятностью в 90% будут разные технологии утилизации осадков, разный объем вспомогательного производства - и расходы на него.
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 13:56
|
Guest Forum

|
вот и о том же  а мне по проекту реконструкции ОС промстоков на Енисее выдают не больше 30 млн руб, это при производительности 70000 кубов и состоянии емкостей, наверно как у пто, тоже всё валиться и дырявое, рядом с отстойниками ходить нельзя - можно провалиться
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 13:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 13:56) [snapback]316368[/snapback] проекту реконструкции ОС промстоков на Енисее выдают не больше 30 млн руб это, наверное, на проектирование взять все, да и попилить
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
18.11.2008, 14:08
|
Guest Forum

|
ну что вы, BUFF, на проектирование ровно половина на остальные, я должна подобрать такое оборудование, чтоб ещё и работало, и подрядчиков которые будут отвечать всем требованиям. на деле, наверно надеятся, что поплюю в аэротенк - там тут же заживет активный... это при полном отсутствии аэрации, так как все воздуховоды из черного металла и за время работы они ровненько по линии воды в аэротенках отгнили, а то, что под водой - растворилось красота
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 14:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 14:08) [snapback]316377[/snapback] все воздуховоды из черного металла пилите, Akima, пилите  Они золотые
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
19.11.2008, 20:19
|
Guest Forum

|
подскажите пожайлуста, бывают ли такие исключительные случаи, чтобы на входе на очистные БПКполн было больше ХПК? Лаборатория клянется, что анализы были выполнены правильно... А про исключительные случае в одной книженции было упомянуто, не сказано в каких...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.11.2008, 21:47
|
Guest Forum

|
Цитата(данет @ 19.11.2008, 20:19) [snapback]317117[/snapback] Лаборатория клянется, что анализы были выполнены правильно... А про исключительные случае в одной книженции было упомянуто, не сказано в каких...  таки уже плюньте им в глаза и почитайте определения, что такое БПК и ХПК. Описанная ситуация невозможна принципиально. Книженция была фантастическая
|
|
|
|
|
19.11.2008, 22:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Еще хорошо помогает чтение методик определения этих показателей...
|
|
|
|
Гость_Breeze_*
|
20.11.2008, 13:39
|
Guest Forum

|
Если говорить об инжиниринговых фирмах, то согласна с BUFF - их задача вложить в проекты как можно больше оборудования. При этом, если в фирме отсутствуют грамотные технологи, это все еще и работать не будет (я имею в виду не оборудование, а технологию). В Вашем случае - это не кап ремонт, а полная реконструкция. Делайте сами грамотный инжиниринг (или найдите людей, кто это Вам сделает). Что касается первичных отстойников, то я бы от них не отказывалась. Да, органики после первичных будет меньше, зато не будет безумного прироста и не прийдется зону нитрификации увеличивать в 1,5-2 раза. Все-таки нитраты дешевле аммония и нитритов
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
20.11.2008, 21:28
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 19.11.2008, 23:15) [snapback]317153[/snapback] Еще хорошо помогает чтение методик определения этих показателей...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.11.2008, 22:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Breeze @ 20.11.2008, 13:39) [snapback]317401[/snapback] и не прийдется зону нитрификации увеличивать в 1,5-2 раза ?????????
|
|
|
|
Гость_Breeze_*
|
21.11.2008, 10:41
|
Guest Forum

|
Ну нитрификаторы считаются через возраст. Через скорости объем обычно не обеспечивает возраст. Без первичников прирост увеличивается, следовательно необходимо увеличить аэробную зону, чтобы обеспечить необходимый возраст. Кстати, BUFF, Ваш профессианализм реально внушает уважение.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.11.2008, 13:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Breeze @ 21.11.2008, 10:41) [snapback]317806[/snapback] Ну нитрификаторы считаются через возраст. Через скорости объем обычно не обеспечивает возраст фффууу... переклинило вечером  прочел "денитрификаторы" - и сильно задумался о судьбах мира. прошу прощения  и даже понял, как... зацепился за нитраты - ну и подумал.... мдя. и спасибо
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
24.11.2008, 12:53
|
Guest Forum

|
Цитата(данет @ 19.11.2008, 20:19) [snapback]317117[/snapback] подскажите пожайлуста, бывают ли такие исключительные случаи, чтобы на входе на очистные БПКполн было больше ХПК? Лаборатория клянется, что анализы были выполнены правильно... А про исключительные случае в одной книженции было упомянуто, не сказано в каких... а какие такие стоки у вас на очистных? пусть все-таки ваши лаборанты разведение и поправочные коэффициенты при определении БПК пересмотрят, а ещё лучше коэффициентк пересчёта БПК 5 на БПК полное когда последний раз уточняли? да и контрольные параллельные пробы не мешало бы сделать, да так, чтоб из одной склянки замешивали на БПК и ХПК
|
|
|
|
|
24.11.2008, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Akima @ 24.11.2008, 12:53) [snapback]318677[/snapback] контрольные параллельные пробы не мешало бы сделать Чтобы понять, что ХПК больше БПК?
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
24.11.2008, 13:03
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 24.11.2008, 12:56) [snapback]318681[/snapback] Чтобы понять, что ХПК больше БПК?  нет. чтоб лаборантов работать нормально заставить
|
|
|
|
|
24.11.2008, 13:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А без этого - ну никак?
|
|
|
|
|
24.11.2008, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Трудотерапия хороша за счёт пациентов  Лучше доходит Всех учить методики и хором повторять А так они изведут кучу реактивов и "научно докажут", что ХПК таки меньше БПК для их уникального стока и в их конкретных условиях И акты Вам предъявят. Параллельных проб...
|
|
|
|
|
24.11.2008, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Боюсь, что владелец сооружений не оценит юмора ситуации...
|
|
|
|
|
24.11.2008, 14:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, как смету увидит на эти игры, так сразу заинтересуется
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
24.11.2008, 14:26
|
Guest Forum

|
средняя стоимость анализа ХПК и БПК около 600 р, это если заказывать в сторонней организации, делать у себя гораздей дешевле неужели у нас пошли такие пугливые владельцы, что смета в 2000 р сможет испугать? в целом возвращаемся к вопросу, что за стоки такие
|
|
|
|
|
24.11.2008, 16:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, если еще прибавить пару недель содержания лаборатории, развлекающейся "научными" изысканиями, то цифра заметно потолстеет...
|
|
|
|
Гость_пто_*
|
24.11.2008, 16:59
|
Guest Forum

|
мы надумали для увеличения эффективности процесса переделать 1/3 коридора аэротенка в денитрификатор (анаэробная зона),а в оставшейся части поставить дполнительно картриджи с биопленкой. при этом от первоначальной идеи переделать отстойник в денитрификатор отказались, нэхай работает. сможет акт ил эффктивно работать с биопленкой на неподвижном носителе? как вам задумка в целом? анализ стоков
Сообщение отредактировал пто - 24.11.2008, 17:00
Прикрепленные файлы
д2.pdf ( 37,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
24.11.2008, 17:09
|
Guest Forum

|
Андрей, вы как то слишком утрируете размах научно-исследовательских работ по этому вопросу. моя лаборатория подобными "изысканиями" занималась регулярно без ущерба для основного объёма выполняемых анализов. по ускоренной методике определения ХПК вся работа занимет окло 1,5 часов. редко какая лаборатория делает этот анализ прописанным в методике методом. да и при выполнении сторого по методике весь анализ - 4 часа вместе с пробоподготовкой. да и не по одной пробе сразу делают как правило. если учесть, что на нормальных ОС этот анализ включён в план-график ежеднесного контроля, так и вообще паниковать незачем. БПК тоже делается достаточно быстро: 2 часа вся подготовка и закваска, 5 дней инкубации, во время которой к пробе вообще не подходят, ну и на титрование 45 мин. вот и все изыскания. на нормальных ОС БПК, кстати, тоже провять должны, один раз в неделю так точно
|
|
|
|
|
24.11.2008, 17:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Akima @ 24.11.2008, 17:09) [snapback]318887[/snapback] Андрей, вы как то слишком утрируете размах Зависит от ментальности конкретных "исследователей" и степени попустительства руководства
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
24.11.2008, 18:01
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
24.11.2008, 20:36
|
Guest Forum

|
не допускаю мысли, что это данет  [/quote] ну Akima спасибо  ... а то моя лаборатория енту мыслю как раз допустила...
Сообщение отредактировал данет - 24.11.2008, 20:37
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
24.11.2008, 20:51
|
Guest Forum

|
Стоки - смесь хозбыта и промстоков... это был у нас первый такой фантастический случай...правда пересчет БПК5 на БПК полн не делался ну очччень дооолго...  Для этого очень значимого события мне придется ой как повоевать...увы... . И это единственное оправдание для лаборатории. Ну а если пару недель позанимаемся такими научными изысканиями, то сделаем такую фантастическую революцию...
|
|
|
|
|
24.11.2008, 20:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Объявите о начале внеочередной аттестации сотрудников - враз научатся анализы делать
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
25.11.2008, 15:30
|
Guest Forum

|
данет. достаньте ещё вашей лаборатории справочник Лурье по аналитической химии, на его основе пишутся практически все методики ПНД Ф. можно еще сунуть для изучения библию для очистников муниципальщиков Н.С. Жмур Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками, 2003 там есть замечательная фраза: "При правильно проведённых анализах ТПК > ХПК > БПК полн >БПК 5"
да и в Лурье такая зависимость тоже приводилась, насколько помню
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.11.2008, 16:40
|
Guest Forum

|
вообще, школьного курса химии - вполне достаточно...
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
25.11.2008, 18:47
|
Guest Forum

|
ой, подскажите где найти сию библию для очистников муниципальщиков Н.С. Жмур Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками, 2003 - то что я нашла здесь на форуме у мненя ну никак не хочет комп расшифровывать...может подскажете какой программой его надо "вскрыть"  ?
|
|
|
|
|
25.11.2008, 18:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
Гость_данет_*
|
27.11.2008, 19:21
|
Guest Forum

|
огромное спасибо!!!
|
|
|
|
|
28.11.2008, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580

|
QUOTE(пто @ 17.11.2008, 14:55) [snapback]315900[/snapback] рядом построена шикарная блочно-модульная вторая очередь на 12. А блочно-модульные на производительность 12 000 м\сут хоз-быта кто-то строит? Это ж сколько блоков надо. Наверное там действительно тупых денег немеряно. Предлагаю мембранную очистку и быпаривание. а потом сжигание твердой фазы. и обязательно с газоутилизаторами.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 28.11.2008, 18:36
|
|
|
|
|
30.11.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Цитата(Akima @ 18.11.2008, 13:13) [snapback]316334[/snapback] к сожалению, нет. очистные г. Спасск Рязанской обл., маленький районный городок, там 300 000 взяться не откуда  Вы про эту деревню? http://spassk62.narod.ru/2000 в сут ки верится с трудом...
|
|
|
|
|
30.11.2008, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Может г. Спасс-Клепики?
|
|
|
|
Гость_Akima_*
|
1.12.2008, 9:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Dubov @ 30.11.2008, 20:54) [snapback]321622[/snapback] Может г. Спасс-Клепики? нет, Спасск Рязанский, Спасский район Рязанской области, имеет статус районного центра
|
|
|
|