Карстовые грунты, мероприятия по защите трубопроводов |
|
|
|
18.11.2008, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Здравствуйте.
Сложилась такая ситуация: проект ВК РТПС, внутрянка и наружка. Вопрос по наружке грунт - карст (категории 1 и 2).
Какие могут мероприятия по защите трубопроводов?
Пока что есть два варианта ВЧШГ (заложен на стадии ТЭО) в ж/б обойме или ПНД в прагме.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 15:10
|
Guest Forum

|
В СНиПе есть же раздел "Дополнительные требования..." и подраздел "Просадочные груны" (п.п. 15.107 - 15.116) там, по-моему, всё есть (мож чего нет?  )
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:10) [snapback]316435[/snapback] В СНиПе есть же раздел "Дополнительные требования..." и подраздел "Просадочные груны" (п.п. 15.107 - 15.116) там, по-моему, всё есть (мож чего нет?  ) так карстовые грунты это не просадочные, а растворяемые. Я понимаю, что меры по идее должны быть аналогичны, но все же хотелось бы точно знать, что нужно предусматривать именно при карстовых грунтах.
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 15:14
|
Guest Forum

|
А просадочность, простите, от чего происходит?
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:14) [snapback]316440[/snapback] А просадочность, простите, от чего происходит? у просадочных грунтов есть некая величина просадочности, а у карста такой величины нет.
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
советую почитать вот это"Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР" там написаны мероприятия
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а что такое РТПС?
карст это совсем не просадка без устранения карстовых свойств до какой-то степени на них нельзя строить обойма и футляр это не мероприятия по защите трубопровода это защита карста от протечек от вашей трубы
СНиП 2.01.15-90 5.6. В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; организацию системы дренажа; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основани
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 15:49
|
Guest Forum

|
Была тема на форуме от 4.04.2007 "Особенности прокладки труб в карстовых грунтах". Посмотрите её
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алиса-X @ 18.11.2008, 18:45) [snapback]316470[/snapback] а что такое РТПС?
карст это совсем не просадка без устранения карстовых свойств до какой-то степени на них нельзя строить обойма и футляр это не мероприятия по защите трубопровода это защита карста от протечек от вашей трубы
СНиП 2.01.15-90 5.6. В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: 1устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; 2заполнение карстовых полостей; 3искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 4создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 5закрепление и уплотнение грунтов; 6водопонижение и регулирование режима подземных вод; 7организацию поверхностного стока; 8организацию системы дренажа; 9применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основани Спасибо за ссылку... 1 ниже карста не получиться, глубоко и толсто залегает. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 по геологии вода до 20 метров не вскрыта 7 организован 8 организован 9 - Основной вопрос относительно сетей водоснабжения и канализации - как защитить нижележащий карст от возможных протечек? Хотели ж/б обойму но вспомнили, что бетон тоже фильтрует воду. З.Ы. Выложите плз кто-нибудь если есть "Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов". Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:49) [snapback]316475[/snapback] Была тема на форуме от 4.04.2007 "Особенности прокладки труб в карстовых грунтах". Посмотрите её  посмотрел. Тема закончилась ничем
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
18.11.2008, 16:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 18.11.2008, 16:15) [snapback]316492[/snapback] З.Ы. Выложите плз кто-нибудь если есть "Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов". посмотрел. Тема закончилась ничем  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32344
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 16:29
|
Guest Forum

|
Какой Вы разборчивый, однако  Ну даж не знаю, чего ещё предложить  Может СНиП 2.02.01-83 или СП 11-105-97 Часть 2
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUFF @ 18.11.2008, 19:21) [snapback]316500[/snapback] спасибо.
|
|
|
|
|
18.11.2008, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Алиса-X @ 18.11.2008, 15:45) [snapback]316470[/snapback] а что такое РТПС? радиотелевизионная передающая станция так что мне в некотором роде тоже интересно ) почитала предложенные документы и вроде резюме такое: можно не городить ничего, нужно кольцо на водопроводе, ливневка и кое-где дренаж... я правильно понимаю? единственное, что меня смущает - в "рекомендациях по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР" есть некая градация, в зависимости от количества воронок в год на квадратный км... так вот - там речь идет о количестве меньше еденицы, а если больше - территории не предназначены для капитального строительства так вот - практически вся площадка РТПС-ки находится на грунтах с показателем варонкообразования близком к еденице, что-то около 0,985 (здания и башня посажены на этой территории), а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9... вопрос в том - относятся сети ВК к капитальному строительству или речь только о зданиях? и еще - в инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов есть требование о том, что водосток с кровли должен быть только организованный и не должен сбрасываться на отмостку... есть несколько зданий, в числе их - трансформаторная подстанция контейнерного типа - как быть с ней?, ведь внутри нее водосток не проложить... и нужно ли вообще собирать с нее ливень?
Сообщение отредактировал sonsumerek - 18.11.2008, 21:08
|
|
|
|
|
19.11.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
не могу понять тишину: я не права, или с карстом никто не сталкивался?
|
|
|
|
|
19.11.2008, 16:03
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 14:33) [snapback]316959[/snapback] не могу понять тишину: я не права, или с карстом никто не сталкивался? О какой правоте идет речь? До сих пор ту вышку делаете? Касаемо карста...для прокладки трубопровода не встречал лучшего(МММ) решения чем опоры и компенсаторы.
|
|
|
|
|
19.11.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 19.11.2008, 16:03) [snapback]316975[/snapback] О какой правоте идет речь? До сих пор ту вышку делаете?  не, другую... такое впечатление, что нету в России нормальных грунтов, прям чего не капни - гадость одна... )) Цитата(Vict @ 19.11.2008, 16:03) [snapback]316975[/snapback] Касаемо карста...для прокладки трубопровода не встречал лучшего(МММ) решения чем опоры и компенсаторы. а можно в этом месте поподробнее?, это вы подземную прокладку имеете в виду? не очень себе представляю как это будет выглядеть... p.s. на всякий случай уточню геологию: усредненно - до пяти метров песок, а под ним до 20 метров - доломитовая мука, встречаются места, где на 2,5 метрах есть тонкий слой суглинка вода не вскрыта до глубины 20 метров
|
|
|
|
|
19.11.2008, 17:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 15:45) [snapback]317018[/snapback] это вы подземную прокладку имеете в виду? нет конечно Надземная, а опоры - это сооружения, для которых проводите мероприятия которые Алиса в пример привела. Непосредственно про прокладку трубопроводах в грунте вряд ли что найдете. По аналогии можно взять прокладку в сейсмических, вечномерзлых(слабомерзлые)...и что то я читал как то про прокладку в угольных шахтах.
|
|
|
|
|
19.11.2008, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Vict @ 19.11.2008, 17:05) [snapback]317032[/snapback] нет конечно Надземная, а опоры - это сооружения, для которых проводите мероприятия которые Алиса в пример привела. вот это то и не понятно, а как с ливневкой быть? с дренажом, с канализацией?
|
|
|
|
|
19.11.2008, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
вам не понятно потому что в чистом поле проектируете и почему-то сами а это комплекс с геологами и конструкторами и их надо пытать какие воронки могут образоваться и что при этом произойдет с трубой - согнется, поломается? может на той площадке только в каналах можно строить? или только напорные надземные сети? ведь защита карста от протечек и защита целостности трубы это не одно и тоже у нас обычно предусматриваются мероприятия по устранению свойств, а потом только проект НВК а так, как вы рассказываете, то позапихивать все в футляры, колоцы с мега-изоляцией и молиться
|
|
|
|
|
19.11.2008, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback] вам не понятно потому что в чистом поле проектируете и почему-то сами а это комплекс с геологами и конструкторами и их надо пытать какие воронки могут образоваться и что при этом произойдет с трубой - согнется, поломается? геологи - местные, на контакт не идут... главный конструктор института сказал, что за 40 лет с карстом сталкивается впервые и послал лесом... типа: ваши сети - ваши проблемы ) местный водоканал скрипя сердцем сказал, что у них, якобы, по городу положен пластик и без всяких там защит, но! - мы то подключаемся к чугуну... хотя вроде тоже без ничего... и еще одно но! - они не строят на территориях, где замечены проявления карста более 1 воронки в год на квадратный км... но это все слова - их же к делу не пришить ) Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback] может на той площадке только в каналах можно строить? или только напорные надземные сети? может, вот я и пытаюсь прояснить... Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback] ведь защита карста от протечек и защита целостности трубы это не одно и тоже у нас обычно предусматриваются мероприятия по устранению свойств, а потом только проект НВК согласна ) из рекомендаций геологов: закрытая система водостоков, устройство на площадке водонепроницаемого покрытия, сети отопления и ГВС проложить в лотках, мониторинг состояния водонесущих сетей, усиленные стыковые соединения труб, скорейшая ликвидация аварий... ффсе, более никаких рекомендаций или комментариев Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback] а так, как вы рассказываете, то позапихивать все в футляры, колоцы с мега-изоляцией и молиться  ну, больше как-то в голову ничего не приходит... )
|
|
|
|
|
19.11.2008, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 19:35) [snapback]317067[/snapback] может, вот я и пытаюсь прояснить... на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог рекомендаций у вас в принципе достаточно... только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод почитайте страшилкутам не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот
|
|
|
|
|
19.11.2008, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback] на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог это я понимаю... но, что-то типа "а вдруг" ) Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback] рекомендаций у вас в принципе достаточно... не уверена по поводу отопления и ГВС действительно все понятно а вот как быть с водопроводом и канализацией - я не уловила из рекомендаций как вы себе видите эти сети в карсте? (извините, но помоему вы одна на форуме строите на всякой бяке ), и сейсмика у вас и просадки... ) поделитесь опытом? Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback] только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод почитайте страшилкутам не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот страсти то какие...
|
|
|
|
|
19.11.2008, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 22:40) [snapback]317102[/snapback] на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог рекомендаций у вас в принципе достаточно... только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод почитайте страшилкутам не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот из ответа местного водоканала, как уже писала Светлана: "Мы ничего не предусматриваем, у нас там ПНД, все нормально лежит, ничего страшного не происходит", а так как они там все это дело в карстах эксплуатируют не первое десятилетие закрадывается смутное сомнение...
|
|
|
|
|
19.11.2008, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9... Цитата они не строят на территориях, где замечены проявления карста более 1 воронки в год на квадратный км.. Цитата как вы себе видите эти сети в карсте? никак не вижу большая площадка - то? у нас устраняют карстовые свойства заполнением полостей и добавлением в грунт вяжущих но это никак не дело ВК-шника если уж совсем некуда деваться, то водопровод по аналогии с отоплением и ГВС канажку может тоже в канал, футляр или безстыковые трубы с датчиками в колодцах ну и молиться само собой
|
|
|
|
|
20.11.2008, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback] никак не вижу  ) Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback] большая площадка - то? у нас устраняют карстовые свойства заполнением полостей и добавлением в грунт вяжущих но это никак не дело ВК-шника чуть больше гектара Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback] если уж совсем некуда деваться, то водопровод по аналогии с отоплением и ГВС канажку может тоже в канал, футляр или безстыковые трубы с датчиками в колодцах ну и молиться само собой  ага, поняла: молиться, молиться и молиться ))) спасибо
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
20.11.2008, 18:21
|
Guest Forum

|
Неудобно как-то спрашивать, Светлан, а что обозначают эти скобочки в ваших сообщениях?
|
|
|
|
|
20.11.2008, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(БДИ @ 20.11.2008, 18:21) [snapback]317617[/snapback] Неудобно как-то спрашивать, Светлан, а что обозначают эти скобочки в ваших сообщениях?   ... примерно то же, что и  , только две точки лень ставить и вообще я к колобкам желтым долго привыкала, а когда ставишь : и ) - получается  в общем привычка ничего не могу с собой поделать ))
|
|
|
|
|
20.11.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
зацепила меня эта фраза Цитата а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9... как так получилось? так суперски здания посадили? или все таки были какие-то мероприятия?
|
|
|
|
|
20.11.2008, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Алиса-X @ 20.11.2008, 18:57) [snapback]317628[/snapback] как так получилось? так суперски здания посадили? или все таки были какие-то мероприятия? не было мероприятий именно так посадили здания вот вокруг площадки все 0,95, а в центре площадки кляксами огромными - от 4,6 до 9,6...
|
|
|
|
|
  |