Теплопункт в коттедже, правильность схемы |
|
|
|
25.12.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Имеется коттедж с отдельно стоящей котельной.... растояние 250м.... в котельной будет установлен сетевой насос. В коттедже имеются контура ГВС, отопления, теплого пола и вентиляции. Как все это богатство увязать? Имеет ли право на жизнь такая принципиальная схема подключения? Кто из опытных товарищей может посоветует чего интересного?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
25.12.2008, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1.Для того, чтобы проектировать ИТП, надо знать кроме температуры перепад давления на вводе 2. Что-то очень большая нагрузка для котеджа - 218 кВт 3. Если в котельной качественное регулирование (погодозависимое) на радиаторное отопление и на вентиляцию смесительные узлы излишние - достаточно термостатных вентилей на радиаторах и узел регулирования на вентустановке. 4. 500 литров бойлер для котеджа это очень много, а почему не пластинчатый, паянный? 5. Откуда такой большой перепад на системе котеджа 8м? Неправдоподобно.... 6. Как регулировать нагрев бойлера? 7. На вводе нужны фильтры и теплосчётчик 8. Слишком много термометров: там где нет смесительных узлов, температура подачи одинаковая а вот обраток разная. Для подачи достаточно одного термометра общего и одного на ТП 9.Если ставите насосы, перед ними нужны фильтры, а на обратках не обязательно. Достаточно общего на обратке ввода. 10. Обратный клапан на ХВ в бойлер после вентиля. На этой линии рекомендуется фильтр перед бойлером 11. Дело ведь на Украине. Энергоресурсы не дешёвые и будут дорожать. Как можно делать вентиляцию без рекуператора и выбрасывать 94 кВт на улицу? 12. Неясно будет ли котельная работать летом. Резюме: Делать заключение только по ИТП, не видя полной картины можно только из общих соображений. По-моему системы котеджа спроектированы нерационально. Я бы применил готовый навесной теплопункт из Данфосс для котеджей - места во много раз меньше и по цене выйдет дешевле чем ваш.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
1. Перепада давления нет еще.... все только проектируецца. Из котельной будет автономная ветка к коттеджу... больше ничего к ней подсоединятся не будет. 2. Коттедж около 1100 квадратов. Тн=-32С. 3. Выясню. 5. Для такого коттеджа када б не мало было еще 500 литров бойлер. 6. Та вот тоже сомневаюсь..... в СО считал 7. Теплосчетчик не нужен.... котельная своя будет 8. Ок. Спасибо. Подправлю. 9. Ок 10.Ок. 11. Дело не совсем на Украине. Рекуперацию делать возможности нет. Две приточки и куча вытяжных систем. 12. Будет летом работать на ГВС 100% Спасибо... посмотрю схемы Данфосса. По рациональности - дом из деревяного бруса 200 мм без утеплителя !!!
|
|
|
|
|
25.12.2008, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для расчётной -32 брус 200 - это почти улица. 1100м2 - это уже не котедж, это зАмок. С такими стенами и такой площадью может и мало будет... Всё-таки перепад 8м - не может быть такого сопротивления системы у такого здания. 2,5-3,5м - не более. По диаметру ввода пропускная способность достаточна, чтоб ставить скоростной пластинчатый ТО на ГВ
|
|
|
|
|
25.12.2008, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.6.2008
Пользователь №: 19936

|
Гидравлическую стрелку не помешает установить, что бы проблем не было. Бойлер оставь 500 литров, лишним не будет. В таких коттеджах ставят души с гидромассажем, спа, купели, последние навороты сантехники. У менят в одном коттедже такого рода был даже душ для собаки ). пс: контур теплых полов 28 квт это немало для коттеджа. Сколько покрываемая ими площадь?
|
|
|
|
|
25.12.2008, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Тут тоже собак купаем  . Площадь теплого пола около 540 квадратов.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Гидравлический разделитель на теплосеть (а здесь как теплосеть), не ставится....
|
|
|
|
|
26.12.2008, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
А вот с таким еще перечнем возможно схему сделать интересно ?:
1. теплотрасса подаёт график 90-50 причём с обрезкой на 70 в летний сезон 2. ГВС греем бойлером на 500 л + проточным нагревателем на входе В1 для пиковых расходов 3. бойлер подключаем через соленойдник и балансировочник для регулировки расхода 4. первичный подогрев ГВС питаем от обратки только дополнительно реле протока на входе в бойлер 5. отопление - через регулировочный контур с трёхходовым вентилем и погодозависимой автоматикой. 6. теплые полы забираем из обратки отопления и бойлера через смесительный узел со стабильной температурой 7. вентиляция первого подогрева - напрямую 8. вентиляция второй подогрев - из обратки 9. минимальный проток на лето в теплотрассе - балансировочником + соленойдник с термостатом обратки
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Систему отопления проектировать на 80/60 или 70/55 (предпочтительней - больший запас для маневра) 2.3.4. Ёмкостной бойлер оправдан если котельная не справляется по мощности. Если справляется - пластинчатый более динамичный. Если есть ёмкостной, то пиковый не ставится. Можете делать 2х ступенчатый, если хотите где 1 ступень пластинчатый на обратке отопления, 2 ступень ёмкостной от Т1. Но, если собственная котельная, ограничение по Т обратки не будет. Поэтому 2 ступенчатый не оправдывается. 6. Не стоит ТП ставить в зависимость от обратки отопления - только усложнение функций и падение надёжности - если что-то случится в одной системе, станут обе 8. Что за 2 подогрев? Там что, увлажнение зимой и осушение летнее? 9. Проще решается регулятором перепада давления на вводе
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Там приточка одна с оросительной камерой и соответственно первым и вторым подогревом.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ОВ часть уже спроектирована?
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Да
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Проект Ваш?
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Есть такое дело. Только изначально задача была 80/60 С, теперя вот 90/50 хотят
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
90/50 это вам подают. А отопление можете оставить своё. Если своя котельная нет смысла в возврате обратки ниже 60*С - потом всё равно в котельной догревают смешиванием потому что в котлы нельзя возвращать воду низкой температуры Тем более у вас наверно в системе отопления пластик. Больше 80* не рекомендуется
Сообщение отредактировал jota - 26.12.2008, 1:25
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Да пластик. В котельной 5 твердотопливных котлов намечается. Там кроме домика этого еще пара будет.
|
|
|
|
|
26.12.2008, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тогда обратка в котлы не менее 65*С Что твёрдотопливные это плохо. 100% гарантирую, что температуру держать не будут. Я бы проектировал вентиляцию на 60/40, отопление на 70/55 чтоб был запас по площади теплообмена и в любом случае было тепло. Но раз уж спроектировали,,,,,,,,, во всяком случае температуру на систему отопления поднимать нельзя
Сообщение отредактировал jota - 26.12.2008, 1:34
|
|
|
|
|
8.1.2009, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Вот собственно подкорректировал некоторые нюансы...... Посмотрите пожалуйста еще раз - имеет ли право на жизнь такая схема?
|
|
|
|
|
8.1.2009, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Обратку от ГВ бойлера и СО подавать на ТП нет никакого смысла и ненужно из-за уменьшения надёжности систем. Температуру на ТП понизит смесительный узел. Последовательное подключение систем не уменьшает теплопотребления в целом и не уменьшит дебет на вводе. В то же время проток в системе ГВ на ТП перегреет бойлер при отсутствии разбора (например ночью). 2.Н=?м - это что, перепад давления т.е. напор или высота (статика)? Если перепад, то не очень верится в перепад 7м на СО и неясен перепад на вводе, а также 4м на бойлере..... 3. Если решили уже делать 2х ступенчатый подогреватель воды (хотя в системе с ёмкостным подогревателем это как козе тормоз), то 1 ступень надо включать в обратку радиаторного отопления, а не в обратку от бойлера. 4. Схема зависимого подключения к тепловым сетям - расширительный сосуд ненужен. Предохранительный клапан может остаться если полное давление магистрали может превысить допустимое в системах котеджа. 5. Неверно подобран режим вентиляции. Обычно подбирают калорифер на большую площадь т.е. на больший перепад температур. Это даёт запас по поверхности в случае снижения температуры сетей. Никогда не подбирают калорифер с обраткой выше чем общая обратка. Я бы выбрал калорифер или 90/50, или 80/60 или 80/50 6.Соленоидный клапан 5 на вводе не понятно зачем. А где вводная задвижка на обратке? 7. На отоплении на обратке ставил бы балансовые. 8. Проверьте по картам ЕСЛ - по-моему вы не вписываетесь в функции 300
Мой вывод: схема неоправданной сложности. О функциональности и правильности подбора сложно судить, т.к. не ясны действующие перепады. А те, что указаны - явная ошибка
|
|
|
|
|
8.1.2009, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Спасибо большое. 1. Хотят так видеть запитку теплого пола..... хотя действительно смысла особого не имеет. Изначально была задача понизить температуру обратной сетевой воды. Хотя подключением теплого пола в обратку мы ни чего не добъмся. Подискутирую на эту тему с руководством. 2. Да это напор (может чуть с запасом  ).... Перпад на вводе - напор котла устанавливаемого в котельней. 3. Ок. Подключюсь к обратке отопления. Этот проточный нагреватель будет работать только в пиковые часы...... по датчику протока. 4. Расширительный сосуд решили сделатьь на случай отсечения от теплосети. 5.Калориферы вентисистем подобраны на 80/60 С. Но теперь параметры теплосети хотят сделать 90/50 С. А почему не подбираете на 90/70 С. У нас это приемлимая практика. 6. Для регулировки минимального протока на лето планируется. 7. Да ..... поставим 8. Посмотрю.... но тут еще надо и автоматчика подключить. Чем Вас так смущают перепады?
|
|
|
|
|
8.1.2009, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
2. При таком напоре 7м (70 кПа) на вводе я бы ставил регулятор перепада давления где-то на 3м. Проверьте Кv клапанов на перепаде. 3. Для пикового режима этот ваш проточный нагреватель не даст эффекта, т.к. после него температура будет низкая и пока нагреется в бойлере, пик уже пройдёт. В системах с ёмкостным бойлером пик уже покрывается накопленной в бойлере горячей водой. Я бы не ставил проточного. 4. Если нет внутреннего генератора тепла, расширительный сосуд ненужен 5. свои доводы изложил ранее. У вас к тому же обратка от калорифера выше чем допустимая обратка в сеть 6. Глупости. У вас автоматика. Возьмёт столько сколько надо. А что, учёта тепла не предвидится?
|
|
|
|
|
8.1.2009, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Узла учета не требуется, так как котельная того же хозяина что и дом..... котлы на твердом топливе.....
До котельной 250 метров..... вы думаете что насоса в котельной с напором 4 м достаточно будет?
|
|
|
|
|
8.1.2009, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Трассу надо прикинуть по потере давления до самой дальней точки. Напор на вводе - это разница давлений между подачей и обраткой. Я извиняюсь, что Вас запутал. 7м - 0,7 бар вполне нормально. А вот для системы отопления многовато - могут стучать термостаты
|
|
|
|
|
8.1.2009, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Цитата 7м - 0,7 бар вполне нормально. А вот для системы отопления многовато - могут стучать термостаты У меня там 6 распределительных гребенек на отопление..... внутри дома.... возле каждой баллансировочный вентиль поставил.
|
|
|
|
|
8.1.2009, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы проектировщик - Вам и решать. Балансовым можно задавить лишнее конечно...но в случае с термостатами балансовый может только ограничить максимум протока и тем самым обеспечить баланс. Давление - косвенный фактор и всё время меняется в зависимости от протока через вентиль.
Сообщение отредактировал jota - 8.1.2009, 23:04
|
|
|
|
|
8.1.2009, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Спасибо большое за советы ..... буду дальше извилины напрягать  Не сталкивался раньше с теплопунтктами.
|
|
|
|
|
8.1.2009, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Меня самого эти цифры по напорам смущают очень. 16-этажку гидравлику отопление считал в СО - так напор получился 9,5м. А тут коттедж (правда не очень маленький) и такие цифры получаются.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 8.1.2009, 23:51
|
|
|
|
|
9.1.2009, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У Вас, я посмотрел, насосы с частотниками. Они отрегулируют давление, так что ставьте балансовые на обратки и будет Вам счастье...
|
|
|
|
|
9.1.2009, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.6.2008
Пользователь №: 19936

|
Цитата(jota @ 25.12.2008, 21:17) [snapback]333401[/snapback] Гидравлический разделитель на теплосеть (а здесь как теплосеть), не ставится.... Почему ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|