> СП 41-105-2002, Пересмотр Свода Правил
Contra
сообщение 15.1.2009, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Все ли вас устраивает в СП 41-105-2002?
Если у Вас есть замечания или непонятные места по тексту Свода правил, пишите.
В ближайшее время Ассоциация ППТИПИ предполагает пересмотреть СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
krvit
сообщение 15.1.2009, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



наличие в СП п.4.3 о применении различных марок сталей для районов с разными условиями
(хотя мы этот вопрос уже с вами обсуждали smile.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t&p=290016)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 10.8.2009, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Доброго всем настроения.
Работа над СП идет полным ходом. Похоже, он превращается в Стандарт организации, в котором СОДК будет отведен целая глава с кучей разделов и приложений.
Добавляются трубы в ППУ и оцинковке, Изопрофлекс и Касафлекс, разделы "ремонт" и "эксплуатация".

До скорого!

Сообщение отредактировал Contra - 10.8.2009, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 11.8.2009, 9:47
Сообщение #4





Guest Forum






почитать бы что добавиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 11.8.2009, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Привет.
Цитата(Pavlik @ 11.8.2009, 10:47) [snapback]421807[/snapback]
почитать бы что добавиться.

Рано еще.
Полуфабрикат, а не документ. Слишком много всего добавилось.
До скорого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексир
сообщение 17.8.2009, 20:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 25364



Про ОДК побольше - это хорошо. Желательно с рисунками и примера для тупых.
Не знаю, допускается ли это в нормах, но ссылка на типовой альбом 313.ТС-008.000 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенополиуритана диметром Ду50-600мм" была бы не лишней. Если бы на АВОКе не покопался бы, ломал бы голову долго.Много вопросов снимает. Лично мне хватило его и пару деньков на АВОКе, чтобы впервые подземную прокладку сделать. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 20.10.2009, 11:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(Contra @ 15.1.2009, 17:05) *
Все ли вас устраивает в СП 41-105-2002?
Если у Вас есть замечания или непонятные места по тексту Свода правил, пишите.
В ближайшее время Ассоциация ППТИПИ предполагает пересмотреть СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке".

Уважаемый 'Contra', а будет ли учтен в новом СП весь спектр способов обслуживания СОДК(то есть будут ли включены системы со стационарными локаторами и визуализацией вида дефекта с координатами на карте в диспетчерском пункте), или оставите только систему полуоперативного дистанционного контроля как в существующем СП. Если собиретесь учесть весь спектр способов, то готов оказать посильную помощь в разработке нового СП, так как имеем опыт проектирования, монтажа и эксплуатации различных систем ОДК.
Было бы крайне интересно ознакомится с проектом пересмотренного СП, ну по крайней мере в части касающейся СОДК.
С уважением ALEX-SYS!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 20.10.2009, 11:38
Сообщение #8





Guest Forum






а когда пересмотрят котельные установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 20.10.2009, 12:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(alex-sys @ 20.10.2009, 12:35) *
... будет ли учтен в новом СП весь спектр способов обслуживания СОДК(то есть будут ли включены системы со стационарными локаторами и визуализацией вида дефекта с координатами на карте в диспетчерском пункте), или оставите только систему полуоперативного дистанционного контроля как в существующем СП. Если собиретесь учесть весь спектр способов, то готов оказать посильную помощь в разработке нового СП, так как имеем опыт проектирования, монтажа и эксплуатации различных систем ОДК...

Приветствую.
Дайте мне в почту информацию, которую считаете нужным включить в документ. Я Вам текст раздела.
Еще не поздно. Все рекомендации и поправки рассматриваются.
"Свод правил" превращается в "Стандарт организации".
Суважением,
Contra.

P.S.
Котельные установки в данном документе не рассматриваются.
Р.К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramzi
сообщение 20.10.2009, 16:08
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 37173



В области применения СП 41-105-2002 есть следующая фраза…

«Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и строительство тепловых сетей из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (далее — изолированные трубы и изделия) при бесканальной прокладке. Расчетные параметры теплоносителя: температура не более 130°С и рабочее давление — не более 1,6 МПа. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150 °С.»

Самое интересное, что и в ГОСТ 30732 есть такая фраза… « Настоящий стандарт распространяется на стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием (далее — изолиро¬ванные трубы и изделия), предназначенные для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой оболочке — бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой — в проходных каналах и туннелях) и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием) со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температу¬рой не более 140 °С (допускается повышение температуры не более 150 °С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла 150 °С—70 °С).»

Далее…

«По согласованию с проектной организацией допускается применение изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в непроходных каналах.»

«3 Термины и определения
3.4 бесканальная прокладка: Прокладка трубопроводов непосредственно в грунте.»

В СНиП 41-03-2003 есть такой пункт…
«5.14 Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.»
Получается, что трубы в оболочке из полиэтилена по ГОСТ 30732 и по СП 41-105-2002 только для бесканальной прокладки. А в оцинкованной оболочке – для прокладки в проходных каналах и надземной прокладки.
А что делать с подземной прокладкой в непроходных каналах? Хотелось бы иметь более четкие указания по применению ППУ труб….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 21.10.2009, 10:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Добрый день.
Документ будет называться:

"Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация тепловых сетей из труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"

Область применения будет обозначена так:

"Настоящий стандарт распространяется на проектирование, строительство и реконструкцию тепловых сетей из труб с пенополиуретановой изоляцией (ППУ):
• Жестких стальных с расчетной температурой до 150°С и расчетным давлением ≤ 1,6 МПа;
• Гибких стальных с расчетной температурой до 150°С и расчетным давлением ≤ 1,6 МПа;
• Гибких полимерных с расчетной температурой до 95°С и расчетным давлением ≤ 1,0 МПа.
* При использовании специальных рецептур пенополиуретана температура применения может быть повышена до 160°С.

Трубы прокладываются:
• Подземно бесканальным способом;
• Надземно (наземно), кроме транспортных и пешеходных эстакад;
• В непроходных и полупроходных каналах;
• В проходных туннелях (кроме транспортных и пешеходных)."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramzi
сообщение 21.10.2009, 10:23
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 37173



А какие будут указания по применению оболочек для разных способов прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 21.10.2009, 11:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Ramzi @ 21.10.2009, 11:23) *
А какие будут указания по применению оболочек для разных способов прокладки?

Если коротко:
5. Пректирование тепловых сетей
5.1. Стальные жесткие трубы бесканальной прокладки с полиэтиленовой оболочкой
5.2. Стальные жесткие трубы надземной и подземной прокладки с металлической оболочкой

В разделах будет подробно расписано по каждому типу трубы и оболочки.
Объем документа увеличен примерно в 6-7 раз.

Сообщение отредактировал Contra - 21.10.2009, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramzi
сообщение 21.10.2009, 11:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2009
Пользователь №: 37173



Спасибо! Жалко, что текст проекта нельзя почитать. Очень интересно….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 22.10.2009, 12:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Уважаемый "Contra'!
Высылаю Вам наброски изменений свода правил в виде ТСНа дополняющего существующий СП в части касающейся стационарных телеметрических локаторных систем , на мой взгляд так понятнее о чем реч.
Я думаю, что с включением наших предлохений у владельцев тепловых сетей будет более полный выбор из всего инструментария
и методов СОДК, ведь как оказалось на практике многие специалисты даже понятия не имели о наличие таких возможностей
систем ОДК.
Прикрепляю предложения в виде общедоступного файла, может кто еще что нибудь по делу напишет?
Жду от Вас Ваших комментариев и текста существующего проекта СП, в части ОДК хотя бы, буду особо признателен если пришлете весь текст.
С Уважением Alex-sys

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  предложения_в_виде_ТСН.doc ( 29,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 23.10.2009, 18:53
Сообщение #16





Guest Forum






Пробежался глазами по документу.
Пункт 5.11 смущает - может быть имелось ввиду 10 м?
В общем и целом я бы добавил не только информацию по коаксиальным кабелям, июо не только они применяются при монтаже СОДК.
Здесь опубликована только часть информации как я понял. Не затронуты терминалы с обыкновенным медным кабелем (трёхжильный, пятижильный), комутация проводников в терминалах.
Объединение СОДК так же интересующий меня вопрос.
Случай из практики: врезали трубопровод Мосфлоулайн в трубопровод АВВ ( у МФЛ трёхжильный медный кабель у АББ - коаксиальный) - как такового объединения не получилось, просто стык сварили с дотянули до него пятижильник и потеснили коаксиальные кабели.
Незаслужено забыта информация про СОДК трубопроводов Касафлекс.
Не показаны примеры импульсных рефлектограмм с примерами - обрыв, намокание, ответвление, ковер итп - а поверьте не у кажой эксплуатационной организации есть импульсный рефлектомер.
Впринципе я бы добавил чертежи стандартные настенного и наземного коверов.
В акте намокания СОДК есть такая позиция как укорочение, и у каждого кто сдаёт в эксплуатацию трассу этот параметр разнится ( не на много правда) - почему бы не вписать в новый СП укорочения на трубопроводы стальные в ППУ, касафлекс и прочее где есть СОДК.
Теперь о деньгах - кто нибудь мне скажет прописано ли у нас В ТСН (сметы, сметные работы) информация сколько стоит диагностика того или иного трубопровода с системой ОДК - ведь что характерно когда приносят акты выполненных работ в них записан ДИАМЕТР трубопровода. Меня одолевают смутные сомнения - господа мы имеем предустановленную кабельную линию (пусть и в трубе) то есть цена прямо пропорциональна длине трассы а не диаметру и длине.... (опять же пробел в законодательстве - хотя могу ошибаться).
пока что всё... почитаю поподробнее ещё отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 26.10.2009, 12:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543




Уважаемый 'Алхимик' П 5.11 написан правильно, т.к. затухание в коаксиальном кабеле низкое. Так же при применении стационарных локаторов
использование кабеля типа НУМ противопоказано, так как вся энергия зондирующего импульса потеряется на переходах от трубы к НУМу о обратно,
(при приборных замерах разнца по амплитуде относительно коаксиального кабеля в 100 раз на частотах от 25 Мгц).
Согласен с Вами, что по касафлексу требуется отдельная проработка темы ОДК, так как нержавейка не стойка к хлоридам, а их у нас в городах очень полюбили в последнее время на дороги сыпать, у нас из за этого силлифонные компенсаторы на ППУ трубе за 3 года из строя выходят, в тех местах куда этот компот протикает.
Что касается обследования ОДК теплотрасс, так мы уже давно по требованию экспертизы, в проектах СОДК отдельно расписываем все виды замеров для пусконаладки СОДК, составляем ведомость объемов ПНР и соответствующую смету на основе ГСН, если интересно могу прислать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 26.10.2009, 21:36
Сообщение #18





Guest Forum






Буду благодарень. Очень интересно!!!!!!!!!!
а лучше выложите на форуме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 26.10.2009, 22:01
Сообщение #19





Guest Forum







Цитата
Так же при применении стационарных локаторов
использование кабеля типа НУМ противопоказано, так как вся энергия зондирующего импульса потеряется на переходах от трубы к НУМу о обратно,
(при приборных замерах разнца по амплитуде относительно коаксиального кабеля в 100 раз на частотах от 25 Мгц).

Фраза для меня трудна в понимании, так как работаю в эксплуатирующей организации, тему изучаю по паспортам приборов, отрывочным данным из интернет источников ну и при общении с диагностами (часть из них некомпетентна).
Созрел ряд вопросов
1. Есть ли литература по импульсной рефлектометрии?
2. В чём разница между коаксиальным кабелем и трёхжильным пятижильным? (насколько мне известно трубопроводы у которых для детекции повреждений имеется коаксиальный кабель в своём "теле" имеют ещё 3 медных кабеля - а выводится только один (если я не прав поправьте меня)
Если можно и по этой теме книжечку.

Внесение поправок в СП - идея хорошая - вот только жаль литературы кроме него по СОДК архимало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 27.10.2009, 5:52
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Contra @ 11.8.2009, 13:03) *
...Рано еще.
Полуфабрикат, а не документ. Слишком много всего добавилось.
...

В такой постановке трудно получить оживленное обсуждение и свежие предложения по документу, который хоть временно, но засекречен sad.gif
Чтобы активизировать обсуждение необходимо выложить полуфабрикат. Пусть на ранней стадии документ будет раскритикован, зато предложения и критические замечания дадут возможность отточить формулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 27.10.2009, 11:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



1. Есть ли литература по импульсной рефлектометрии?
2. В чём разница между коаксиальным кабелем и трёхжильным пятижильным? (насколько мне известно трубопроводы у которых для детекции повреждений имеется коаксиальный кабель в своём "теле" имеют ещё 3 медных кабеля - а выводится только один (если я не прав поправьте меня)
Если можно и по этой теме книжечку.

Внесение поправок в СП - идея хорошая - вот только жаль литературы кроме него по СОДК архимало.
[/quote]

Уважаемый Алхимик
СОДК с коаксиальным кабелем, использует последний только в части соединения проводников ОДК в трубе с терминалом на верху (в трубе ничего не меняется она выпускается по ГОСТу), так же как НУМ, но немножко по другой технологии см. сайт оригинала http://www.logstor.com/ глава 16 по каталогу.
По импульсной рефлектометрии литературы навалом и она очень специальная, без радиотехнического образования ее читать крайне трудно будет, если знаете английский то лучше почитать юзерс мануал
к приборам типа Techtronix TV. там все с примерами-обрывами,намоканиями, пересечениями, пробоями и т д как раз для пользователя средней квалификации.
Проект СОДК с ПНР выставлю чуть позже
А за зим кланяюсъ!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TV_220_tempo.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 28.10.2009, 21:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Любознательный @ 27.10.2009, 5:52) *
В такой постановке трудно получить оживленное обсуждение и свежие предложения по документу, который хоть временно, но засекречен sad.gif
Чтобы активизировать обсуждение необходимо выложить полуфабрикат. Пусть на ранней стадии документ будет раскритикован, зато предложения и критические замечания дадут возможность отточить формулировки.

Доброго времени суток.

Никакой секретности.
Проект документа будет предъявлен на собрании членов ассоциации.
Пока идет сбор информации, предложений, дополнений.
Текст не всегда связный... Пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 29.10.2009, 8:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Пока посмотрите предварительное содержание документа:
Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
4.1. Стальные жесткие трубы
4.2. Гибкие полимерные трубы из сшитого полиэтилена
4.3. Гибкие стальные трубы
5. Проектирование тепловых сетей
5.1. Стальные жесткие трубы бесканальной прокладки с полиэтиленовой оболочкой
5.2. Стальные жесткие трубы надземной и подземной прокладки с металлической оболочкой
5.3. Гибкие трубы
6. Транспортирование, складирование и хранение
6.1. Стальные жесткие трубы
6.2. Гибкие трубы
7. Строительство тепловых сетей
7.1. Стальные жесткие трубы с полиэтиленовой оболочкой
7.2. Монтаж теплопроводов
7.3. Стальные жесткие трубы со стальной оболочкой
7.4. Теплогидроизоляция стыков труб с ПЭ оболочкой
7.5. Теплогидроизоляция стыков труб со стальной оболочкой
7.6. Ремонтные работы
7.7. Строительство сетей из гибких труб. Общая часть
7.8. Земляные работы
7.9. Монтажные работы
7.10. Сварочные работы
7.11. Ремонтные работы
8. Испытание теплопроводов
8.1. Стальные жесткие трубы
8.2. Гибкие трубы
9. Приемка в эксплуатацию
9.1. Стальные жесткие трубы
9.2. Гибкие трубы
10. Требования безопасности
10.1. Стальные жесткие трубы
10.2. Гибкие трубы
11. Охрана окружающей среды
11.1. Стальные жесткие трубы
11.2. Гибкие трубы
12. Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)
12.1. Общие положения
12.2. Технические требования
12.3. Проектирование СОДК
12.4. Монтаж СОДК
12.5. Приемка в эксплуатацию
12.6. Эксплуатация и ремонт СОДК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 29.10.2009, 10:01
Сообщение #24





Guest Forum






Как на счет узлов перехода из надземной в подземную и соединения стыков полиэтиленовой оболочки с металлической ?
а так же перехода с металлической трубы на пластик ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 29.10.2009, 14:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(Contra @ 29.10.2009, 8:51) *
Пока посмотрите предварительное содержание документа:

12. Система оперативного дистанционного контроля (СОДК)
12.1. Общие положения
12.2. Технические требования
12.3. Проектирование СОДК
12.4. Монтаж СОДК
12.5. Приемка в эксплуатацию
12.6. Эксплуатация и ремонт СОДК

Пуско-наладочные работы по СОДК, исходя из собственного опыта общения с надзорными и экспертными органами, необходимо выделить в отдельный подпункт, а то сейчас эти работы в плане оплаты, все вышеупомянутые органы напроч игнорируют, так как они в существующем СП в явном виде не прописаны и при составлении смет ссылатся не на что. А в ТЕР ах на прокладку теплосетей их и в помине нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 29.10.2009, 15:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543




К стати, уважаемый 'Contra' таки Вы имеете мне что нибудь сказать на предложенною мной доработку СП? Или это не вписывается в мосфлоулайновскую концепцию, так Вы скажите! и я больше не буду делать таких предложений, тратить на это время.
Зараннее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 31.10.2009, 1:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(alex-sys @ 29.10.2009, 15:03) *
...что нибудь сказать на предложенною мной доработку СП? Или это не вписывается в мосфлоулайновскую концепцию, так Вы скажите! и я больше не буду делать таких предложений, тратить на это время.....

Доброго времени суток.
Очень важные вещи!
Обсуждаем. Частично внесем сами, потом обсудим.
Хотим сделать документ для всех, а не под конкретного производителя.
Как это получится? Будем посмотреть.
Огромное спасибо за предложения!

Pavlik,
Вам отдельная благодарность за "переход". Добавим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 2.11.2009, 10:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(Contra @ 28.10.2009, 21:01) *
Доброго времени суток.

Никакой секретности.
Проект документа будет предъявлен на собрании членов ассоциации.
Пока идет сбор информации, предложений, дополнений.
Текст не всегда связный... Пока.

Уважаемый 'Contra', во первых спасибо за ответ, а во вторых если это не секрет, когда и где состоится собрание членов ассоциации и можно ли принять в нем участие не членам?

С уважением Alex-sys!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 5.11.2009, 9:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(Алхимик @ 23.10.2009, 18:53) *
Теперь о деньгах - кто нибудь мне скажет прописано ли у нас В ТСН (сметы, сметные работы) информация сколько стоит диагностика того или иного трубопровода с системой ОДК - ведь что характерно когда приносят акты выполненных работ в них записан ДИАМЕТР трубопровода. Меня одолевают смутные сомнения - господа мы имеем предустановленную кабельную линию (пусть и в трубе) то есть цена прямо пропорциональна длине трассы а не диаметру и длине.... (опять же пробел в законодательстве - хотя могу ошибаться).
пока что всё... почитаю поподробнее ещё отпишусь.

Как обещал, посмотрите как мы оформляем ПНР по СОДК в проекте и какие сметы при этом получаются, будут вопросы - пишите.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПРОЕКТ_СОДК.rar ( 9,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 5.11.2009, 19:08
Сообщение #30





Guest Forum






огромное спасибо - будет хотя бы от чего отталкиваться.

Было когда то на форуме но я выложу ещё раз
Если понадобится - включите в изменённый СП



Тоже неплохой документ про СОДК

Цитата
12.3. Проектирование СОДК

Пожелание по данному пункту - создать базу условных обозначений по терминалам (концевой, двойной концевой, промежуточный, с выходом на стационарный детектор), а то как их только не рисуют.
Да и опять же не увидел пункта про объединение вновь смонтированной СОДК с существующей (врезка ППУ в ППУ).


Сообщение отредактировал Алхимик - 5.11.2009, 19:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  комутация_в_терминалах.rar ( 88,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  ODCS.rar ( 540,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных