> Коэфициент теплопроводности, Холод в помещении
Sneg
сообщение 24.12.2004, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Дожился уже начал проверять-а правильно установлены отопительные приборы.
Суть в том, что в одном из помещений (сан узел) административного здания холодно (6*С). У людей мерзнут разные места. В помещении установлен фанкойл - работает штатно.
Посчитал количество тепла необходимого на помещение (с учетом материалов стены: пескоблок и минплита). Теплопроизводительности фанкойла должно хватать с лихвой.
Правда, коэффициент теплопроводности мин плиты в книгах не нашел, а нашел в И-нете. Причем в разных сайтах есть расхождения. Но в любом случае он, по моему мнению, отличается от фактического. Не может быть такой разницы в температуре. 16-6=10*С. Причем уже неоднократно встречаюсь на практике - слой минплиты (ваты) не намного утепляет здание, а по формуле значительно уменьшает коэффициент теплопередачи.
Может, у кого есть, что сказать по этому поводу.
sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
asl
сообщение 24.12.2004, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Возможно имеет место неправильный монтаж минплиты. При впитывании вылаги коэф. теплопроводности увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 24.12.2004, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Минплита под алюкобондом. Вполне возможно, что впитывает влажность.
Но примерно ткая же ситуация в жилом доме, где минплита за облицовочным кирпичем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Теплотехник - дилетант._*
сообщение 24.12.2004, 23:05
Сообщение #4





Guest Forum






Скорее всего, в санузле есть окно. Если так, то проветривание идет по пути: улица - помещение - вытяжной канал. Расход тепла на нагревание уличного воздуха в таком случае сильно зависит от тяги и может достигать 300% от теплопотерь через ограждающие конструкции. Придется чем-то догреваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NWB_*
сообщение 25.12.2004, 1:00
Сообщение #5





Guest Forum






При неправильном монтаже, скозь толщу минплиты может возникать движение воздуха (например за счёт естественной тяги нагретого воздуха). Тепло выдувается и вся утеплительная способность минваты сводится на нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 25.12.2004, 7:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Я вот тоже поразмышлял.
Вытяжка 175 м*3/ч. А не вытягивает ли все тепло она, да еще выравнивая давление в санузле туда поступает воздух из коридора, а там дверь на улицу плохо утеплена (сколько не бьюсь с комендантом без полезно).
Что то в расчетах не видел ни где сноску на работающую вентиляцию с механическим побуждением. Может быть на это надо добавить в расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 25.12.2004, 13:34
Сообщение #7





Guest Forum






Когда при снятых штанах становится прохладно, в голове рождаются ясные мысли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Теплотехник - дилетант._*
сообщение 25.12.2004, 17:21
Сообщение #8





Guest Forum






Мощность на нагрев входящего воздуха учитывается даже при естественной вентиляции, а тем более принудительной. Для нагрева на 30 С такого объема требуется где-то 1,5 кВт мощности. Электрический конвектор за 2000 р. rolleyes.gif решит все проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 25.12.2004, 17:39
Сообщение #9





Guest Forum






к Guest

Класс... браво. Черномырдин отдыхает. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 26.12.2004, 14:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Вообще-то в санузле 16*С норма.
А про снятые штаны и я сные мысли не совсем понял-это комплемент или что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.12.2004, 16:50
Сообщение #11





Guest Forum






Это константация факта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sam_*
сообщение 11.1.2005, 15:11
Сообщение #12





Guest Forum






>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Я вот тоже поразмышлял.
Вытяжка 175 м*3/ч.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

А надо ли столько? что за с/у, сколько санитарных приборов? может вытяжку отрегулировать, зачем сквозняк?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
А не вытягивает ли все тепло она, да еще выравнивая давление в санузле туда поступает воздух из коридора,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

а в коридоре тож 16 д.б.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
а там дверь на улицу плохо утеплена (сколько не бьюсь с комендантом без полезно).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

smile.gif))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Что то в расчетах не видел ни где сноску на работающую вентиляцию с механическим побуждением. Может быть на это надо добавить в расчеты.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

При больших объемах удаляемого воздуха требуется компенсация организованым притоком, как правило воздух уже подготовлен (подогрет). При естественной вентиляции достаточно 10% накинуть на подогрев приточного воздуха с инфильтрацией.

Я уже давно договорился с архитекторами, по возможности не устраивать с/у (тем более ванные комнаты) у наружных стен) меньше головной боли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петро_*
сообщение 13.4.2005, 17:11
Сообщение #13





Guest Forum






А может просто тяга опрокинута ? вентилятор например на свет
завязан. Вышли, свет выключили, и подуло из канала.

В помещениях одни вытяжки, вот и затягивает откуда можно.
Косвенный признак - якобы дверь наружная в коридоре
утеплена. Cифонит штоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных