> Щиты для вентсистем дымоудаления
zem
сообщение 28.1.2009, 0:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Существуют ли типовые комплектные электрощиты управления для вентсистем дымоудаления?
Например для вентиляторов 380 В, 2,2 и 4,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ganz72
сообщение 29.1.2009, 9:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Существуют. Ящики управления типа ЯУ5000 и подобные им. Для системы без изысков достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 29.1.2009, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Спасибо за информацию.
Если применять ЯУ5000, как лучше подключать клапана дымоудаления?
Использовать второй фидер ящика управления (по-моему слишком жирно для электромагнита), в заказной спецификации прописать установку автомата для питания клапана в каждом ящике управления или вообще выполнить питание клапанов отдельной группой от РЩ особых потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 29.1.2009, 18:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Клапана через ЯУ неудобно. Опишите подробнее систему, этажность, функции здания. тип привода клапанов. Ответы конкретней будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 29.1.2009, 18:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Здание - складское одноэтажное с 4-мя зонами дымоудаления. Вентилятор дымоудаления - ВРДВ-80-75-6,3.4, U=380 В, N=2,2 кВт; клапан дымоудаления с электромагнитом переменного тока, КПДВ-М-600х600, U=220 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 30.1.2009, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Если просто и недорого нужно, то вариант:
1. Вентилятор дымоудаления через ЯУ. Срабатывание при пожаре в любой зоне(по логике). Управление от пожарной панели коммутацией через УК-ВК или реле.
2. Клапаны скоммутировать через УК-ВК по количеству зон. Открытие импульсное при пожаре в конкретной зоне. Щит не нужен.
3. Состояние клапанов и вентилятора мониторится с пож. панели. Панель только правильно подберите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 30.1.2009, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



С вентилятором понятно - питание подвел к ЯУ, от него к вентилятору, информацию по размещению и по самому ЯУ передал специалистам ПС.
А с клапанами получается, что их коммутируют от противопожарного оборудования. Подбираться пож. панель, УК-ВК (это кстати что?) и коммутировать клапана должны специалисты проектирующие пожарную сигнализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 30.1.2009, 11:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Проектирование управления клапанами дымоудаления ведет тот, кто проектирует автоматизацию дымоудаления. Это от договора зависит. Панель в разделе ПС. Состыковывайтесь и обсуждайте спорные моменты - что Вам нужно (позонный и общий пожар), как это сделать (УК-ВК, релейный модуль), что они могут дать. Не на необитаемом острове ведь находимся wink.gif. А щит на клапаны здесь - как козе баян. ИМХО.
Панель навскидку: Сигнал-20. Решит все вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных