Необходимо ли дымоудаление, 2 этажное здание,много торговых залов без естественного осещения |
|
|
|
17.2.2009, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Приветствую всех откликнувшихся. Сталкнулся вот с такой проблемкой, проектируется 2 этажное здание, 1 этаж кладовые, 2 этаж продуктовые бутики без естественного освещения, так как СЭС обязала архитектора сделать проход между торгвыми помещениями и наружной стеной, и получилось что торговые залы стали без естественного освещения, а это ведет согласно СНиП 41-01-2003 п.8.2 и) из каждого помещения без естественного освещения: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов; - торговых залов;- гардеробных площадью 200 м2 и более. И что же получается что для каждого торгового зала необходимо дымоудаление? Чертеж прилагаю. Буду признателен за любые разъяснения.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
17.2.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
Думаю, что следует уйти от дымоудаления. Можно предусмотреть в этих помещениях световые фонари, можно попытаться уйти от названия "торговый зал", например, пусть вся площадь будет торговым залом с делением на торговые места или отделы. А можно, проконсультировавшись с пожарными, сосласться на СНиП 2.04.05-91* п.5.2* а "Требования настоящего пункта не распространяются на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с п.5.8 больше времени, необходимого для безопасной эвакации людей из помещения (кроме категории А и Б)". Подобный пункт есть и в СНиПе пожарных. Единственное, что необходимо будет сделать расчет.
|
|
|
|
|
17.2.2009, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Дымоудаление предусматривать следует. Тенденция в последнее время у "читсых" пожарников не принимать расчет время эвакуации, понять можно расчет расчетом, а на кону жизни людей и при проведении следствия, а оно неизбежно, в летальных случаях, первым кто попадет под удар будет пожарник.
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.2.2009, 17:22
|
|
|
|
|
18.2.2009, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
У Вас там еще вроде бы коридор длиннее 15м без естественного помещения - тот, что посерединке Можно попробовать рассмотреть этаж, как основное помещение и воспользоваться примечанием к п.8.3: "Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м , то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать". Там, где есть окна, действует п.8.9:"Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола",- и отдельное дымоудаление для коридора без естественного освещения.
|
|
|
|
|
18.2.2009, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
А можно ли сделать стеклянные перегородки? и уйти от всего этого, так как освщение естественное будет!
|
|
|
|
|
18.2.2009, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
Это уже не будет считаться естественным освещением.
|
|
|
|
|
18.2.2009, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Ленточка @ 18.2.2009, 11:17) [snapback]354813[/snapback] Это уже не будет считаться естественным освещением. Ну будет считаться , только это будет второй свет. И я думаю пожарники не будут против, хотя как знать....
|
|
|
|
|
19.2.2009, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
Мне в подобном решении отказали, сославшись на СНиП, только вот его номера я не помню (((
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
19.2.2009, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата Мне в подобном решении отказали, сославшись на СНиП, только вот его номера я не помню ((( Не знаю как в вашем новом СНиПе, а в 2.04.05-91 Приложение 24 "ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ - помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях."
|
|
|
|
|
19.2.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7773

|
Наверняка у Вас там предусмотрено спринклерное пожаротушение - тогда дымоудаление только из центрального коридора
|
|
|
|
|
20.2.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Nilson @ 19.2.2009, 12:11) [snapback]355313[/snapback] Наверняка у Вас там предусмотрено спринклерное пожаротушение - тогда дымоудаление только из центрального коридора Нет не предусмотрено! Так что похоже придется всетаки делать дымоудаление из коридора а остальные без естественного освещения пусть прикают тогда к коридору!Так же возможно?
|
|
|
|
|
21.2.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(Ленточка @ 18.2.2009, 9:43) [snapback]354753[/snapback] У Вас там еще вроде бы коридор длиннее 15м без естественного помещения - тот, что посерединке Можно попробовать рассмотреть этаж, как основное помещение и воспользоваться примечанием к п.8.3: "Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м , то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать". Там, где есть окна, действует п.8.9:"Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола",- и отдельное дымоудаление для коридора без естественного освещения. коридор без естественного освещения и больше 15м это да, но ведь я же не попадаю не под один пункт 8.2 СНиП 41-01-2003: б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более; Коридор есть а назначение здания и коридора не поподают под эти пункты, или я чего то не понимаю
|
|
|
|
|
10.4.2009, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2008
Пользователь №: 24758

|
А вот такая ситуация: склад площадью 130 м2, одно окно, 6м потолок - надо делать пожаротушение?
|
|
|
|
|
10.4.2009, 15:25
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(shurish @ 10.4.2009, 16:17) [snapback]377121[/snapback] ...надо делать пожаротушение? ...или речь о дымоудалении?
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2008
Пользователь №: 24758

|
Ой, конечно, дымоудаление! Учиталась Склад, вроде, при магазине - отдельный вход. Пожарные говорят - надо делать дымоудаление
|
|
|
|
|
13.4.2009, 14:00
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(shurish @ 13.4.2009, 14:52) [snapback]377775[/snapback] ... Пожарные говорят - надо делать дымоудаление Получается - однозначно делать
Сообщение отредактировал EJIEHA - 13.4.2009, 14:10
|
|
|
|
|
17.6.2009, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2009
Пользователь №: 33796

|
здравствуйте! возвращаюсь к теме развлекательно-торговых центров! есть торговый центр в два этажа! два атриума разположеных паралельно друг другу и к вокруг них торговые помещения! перегородки этих помещений не доходят до потолка (на каждом этаже) Торговые помещения имеют водяное пожаротушение и стеклянные витрины! Эвакуационный выход на первом этаже через коридор который выходит на улицу и два выхода в соседние торговые залы которые разделены между собой стенами 1-го типа! Время эвакуации не считал! не получается Я предусмотрел дымоудаление из атриумов с помощью зенитных фонарей и механическое дымоудаление из торговых помещений через шахты! Главная проблема с механикой я раставил шахты с клапанами в радиус действия каждой 900м2 так как вентиляция не позволяет ходить воздуховодами, получилось очень много  Это будет целесообразно??
Сообщение отредактировал Дым - 17.6.2009, 9:09
|
|
|
|
|
  |