Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нормативы влажности в помещениях, Помогите выиграть спор
arman2847
сообщение 20.2.2009, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913



Добрый день, господа специалисты!

Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.
На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство.
В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2009, 11:31
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СНиП 41-01
д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.
Ищите компромисное решение или другой офис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.2.2009, 12:34
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



поставьте бытовые пароувлажнители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arman2847
сообщение 20.2.2009, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913



Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон.

Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.2.2009, 13:50
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Всё зависит от того, что записано у вас в договоре... По опыту всегда можно найти пункты, которые арендодатель не может выполнить, типа воздухообмена, и предъявить. А там уж как договоритесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.2.2009, 14:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Дополнения, не меняющие суть вопроса:

1.допустимая влажность 15-75*% таб.2 СанПиН 2.2.4.548-96
*6.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:
70% - при температуре воздуха 25°С;
65% - при температуре воздуха 26°С;
60% - при температуре воздуха 27°С;
55% - при температуре воздуха 28°С.

2. Правильно пишите название документа - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

3. Термины и определения
3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

Т.е., где осуществляется трудовая деятельность людей, на те помещения и действует этот СанПиН, по-моему, однозначная трактовка.

Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.2.2009, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.2.2009, 14:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 11:31) [snapback]355800[/snapback]
СНиП 41-01
д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.
Ищите компромисное решение или другой офис.

От офиса, если в нем не установлены системы увлажнения, суть вопроса не изменится. Нужно менять параллель проживания, например, на Италию или Грецию.

http://rutube.ru/tracks/1259981.html?v=a82...5be754f6042758e

Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.2.2009, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 20.2.2009, 15:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Есчо 20 коп. Арендодатель наживается на здоровье трудящихся -ПОЗОР! Сто пудов, - отключили пароувлажнение.

Губкин Андрей 2005 Дата Сегодня, 14:21 +1

alem Дата Сегодня, 13:50 +1. только в части "...в договоре..." и + Проектные Технические требования на СКВ и В здания.

arman2847 Дата Сегодня, 13:48
Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон.
Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...


Кто? Кто? ... AAANTOXA и "примкнувший к Нему" ivan-l-ing, заодно поделятся решением, как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 20.2.2009, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



----------\\Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.\\---------Да-а, вот он, звериный оскал капитализма. Я про своих монтажнегов деликатно промолчу.... ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2009, 16:09
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(vadim999 @ 20.2.2009, 15:33) [snapback]355894[/snapback]
"примкнувший к Нему" , как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади.

Я про пар ничего не говорил.
Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 20.2.2009, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 16:09) [snapback]355904[/snapback]
Я про пар ничего не говорил.
Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2?


По этому, только и "примкнувший".

"Энегосбыт" боле не дает. А чем они руководствуютя, не знаю, "не мой бизнес". Звиняйте, если озвучил секретную цифирь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 17:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это не "Энергосбыт". biggrin.gif Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов.Потому и увлажнителей нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arman2847
сообщение 20.2.2009, 17:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913



Да, чувствую что придется банки с водой на радиаторы ставить... Или может ванны с водой расставить по этажам...Или человека нанять, чтобы бегал и разбрызгивал воду...Или разрешить особо чувствительным сотрудникам переместиться работать, скажем, в туалет.. biggrin.gif

Кстати говоря, наш бизнес-центр относится к классу В+. Лучше б он не относился, не так обидно было б...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 17:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А с чего вы решили, что вам влажность еще будут поддерживать?Её , кстати, и в "А" классе на нижних уровнях класса не поддерживают.
И с чего это вам обидно вдруг?Кто вам что то наобещал и не выполнил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 21.2.2009, 1:14
Сообщение #15





Guest Forum






15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)

Нормы в гигиене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.2.2009, 20:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(SV-96 @ 21.2.2009, 1:14) [snapback]356090[/snapback]
15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)

Нормы в гигиене

Пожалуйста просветите, где это написано? В каком докуменьте конкретно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 22.2.2009, 21:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 8:08) [snapback]355783[/snapback]
Добрый день, господа специалисты!

Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.
На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство.
В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю! rolleyes.gif

Что то не то вы в ГОСТе смотрите. Для 2й категории помещений оптимальн. влажность 45-30% допустимая не более 60 для холодного периода и 65-30 опт.и не более 65 для теплого . При чем тут СанПин 2.2.4.548-96 если он для производственных зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 24.2.2009, 9:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



СНиП 31-05-2003 -Общественные здания административного назначения.
п.8.3. Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494-96.
При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных ОПТИМАЛЬНЫЕ параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.

Т.е. в холодный период года не менее 30% относ.влажности можете требовать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.2.2009, 10:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(инж323 @ 20.2.2009, 17:07) [snapback]355923[/snapback]
Это не "Энергосбыт". biggrin.gif Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов.Потому и увлажнителей нет.


Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая (есть и др. статьи), которые согласовываются с "Энергосбатом"- условное понятие поставщиков эл. энергии (ныне их туча). Из практики. Попытались "прописать" в проекте автономные (в комнотях) пароувлажнители - сразу попали под статью "на электротермические нужды ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.2.2009, 11:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vadim999 @ 24.2.2009, 10:52) [snapback]356779[/snapback]
Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая...ли - сразу попали под статью "на электротермические нужды ".

Это вы чуть о другом.
Приведенная цифра в 70 Вт говорит о классе здания,где не предусматривают увлажнители в составе уже установленного оборудования, где оно кстати пройдет не термичкой, и само собой в пределах отведенных мощностей на инженерный системы здания.
Арендатор же может устанавливать свои увлажнители, в пределах уже отведенной ему мощности, которая ему выделяется из общей(N здания минус N всей инженерки и делить на колво арендаторов с учетом одновременности и прочее), и тут как раз и "термичка" иногда выплывает , если их показать в проекте окончательной отделки и инженерных систем на арендуемом этаже.А если увлажнение сделать бытовыми приборами включаемыми в розетку, то эта мощность не подпадает под термичку- это бытовой прибор, как чайник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.2.2009, 13:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



По жизни всегда топтался около 70 Вт/м2. А-а-а-а. Теперь допонял. Так, в эти 70 входит всё, что потребляется арендаторами и АРМы, и серверы, и др. оргтехника,и миникухни, и др. И всегда не хватает. Так, что не куда втыкать киловаттные пароувлажнители,- "пробки перегорают"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.2.2009, 13:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Угу.Именно так.
А в классе повыше уже идет 100 Вт\кв.м. и тоже не хватает.Но там увлажнители просто впихивают в проект сразу и сидят они по электрике в инжсистеме(термичка не нужна),но с самим увлажнителем можно поиграться- место и мощность предусмотреть,но не поставить, мол вам понадобиться, то и ставьте.Но это хозяйственные игрища, а не инжзадача собственно.Но мощность будет выделенной и наличествующей.А сети на эти пресловутые 70 вт на квадрат так и делают в обрез по сечениям и номиналам.
А магазинах только больше чем 100 дают, там и 200 съедят.Продуктовые.Прилавки и прочая будут сидеть уже именно в этих 200-стах.Их в инжсистемы сложно загнать, не тот этап и не угадать, да и технологическое это оборудование все таки по названию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.2.2009, 17:01
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 11:08) [snapback]355783[/snapback]
Добрый день, господа специалисты!

Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон.
Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко.

В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.
Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться)
Заранее благодарю! rolleyes.gif

А у Ваших сотрудников цветочки дома не гибнут? Может каждый сотрудник напишет в письмо в службу эксплуатации по месту жительства, что бы и дома кожа не сохла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.2.2009, 12:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



"Вах!", Вано! "Пашто, княжну обижаещь!"(с) Лучшее подсказать на какие разделы (листы, абзац, пукт) проектов сослаться, где Вы всегда пишете про "хорошую" влажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 27.2.2009, 14:43
Сообщение #25


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Что у вас в договоре на аренду прописано - это главное.
Если там прописано : телефон - он должен быть
интернет - должен быть
вентиляция (параметры такие-то) - должна быть
если параметров нет то и спорить не о чем . Из решеток дует ? - дует . Все - вентиляция есть )))
ЗЫ Бытовые увлажнители не обязательно паровые http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7345...;modelid=590449
40 Вт потребление. заявляется что обслуживает до 60 кв м . Ну пусть в реале хотябы 15.
Есественно никто их покупать и ставить не станет .
------
А вообще не подскажете где вообще четко прописаны требования к офису класса А ? Высота потолка... %остекления... параметры микроклимата ... кол-во санузлов и тд и тп ... Ато по факту один офис класса А отличается от другог офиса класса А как гостиница 2 звезды от гостиницы 5 звезд. Хотя и то и то офис А .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.2.2009, 14:56
Сообщение #26


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(AAANTOXA @ 27.2.2009, 14:43) [snapback]357849[/snapback]
ЗЫ Бытовые увлажнители не обязательно паровые http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7345...;modelid=590449

Комент понравился....

Комментарий: Купила этот агрегат, когда надоело слушать скрип рассыхающихся паркета, видеть трещины на мебели и безрезультатно увлажнять коду кремами. Эффект почувствовала носом где-то через часа два, кожа улучшилась - через четыре дня, а паркет перестал скрипеть через месяц. Качество устраивает, насчет цены - это все-таки от зарплаты человека зависит :-), в эксплуатации прост, ребенок разберется. Без наворотов, чего уж там не разобраться. Но воду конечно качает будь здоров. Наверное из-за того, что воздух у нас дико сухой из-за батарей. Летом использую не сутками, в дождь выключаю. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.3.2009, 20:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



эта игрушка на сезон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.3.2009, 22:22
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 2.3.2009, 20:12) [snapback]358939[/snapback]
эта игрушка на сезон

есть водопадики с насосиком - детям нравятся, наверное увлажняют, только журчит противно (не для спальни), хотя на любителя
http://www.aquafantasy.ru/kaskad/boy2/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.3.2009, 22:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 3.3.2009, 8:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 22:38) [snapback]359019[/snapback]
У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.

СВЕЗЛО ЖЕ ВАМ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных