Нормативы влажности в помещениях, Помогите выиграть спор |
|
|
|
20.2.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913

|
Добрый день, господа специалисты! Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон. Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко. На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство. В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь. Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться) Заранее благодарю!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
20.2.2009, 11:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СНиП 41-01 д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется. Ищите компромисное решение или другой офис.
|
|
|
|
|
20.2.2009, 12:34
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
поставьте бытовые пароувлажнители
|
|
|
|
|
20.2.2009, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913

|
Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон.
Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...
|
|
|
|
|
20.2.2009, 13:50
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Всё зависит от того, что записано у вас в договоре... По опыту всегда можно найти пункты, которые арендодатель не может выполнить, типа воздухообмена, и предъявить. А там уж как договоритесь.
|
|
|
|
|
20.2.2009, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Дополнения, не меняющие суть вопроса:
1.допустимая влажность 15-75*% таб.2 СанПиН 2.2.4.548-96 *6.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы: 70% - при температуре воздуха 25°С; 65% - при температуре воздуха 26°С; 60% - при температуре воздуха 27°С; 55% - при температуре воздуха 28°С.
2. Правильно пишите название документа - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
3. Термины и определения 3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Т.е., где осуществляется трудовая деятельность людей, на те помещения и действует этот СанПиН, по-моему, однозначная трактовка.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.2.2009, 14:30
|
|
|
|
|
20.2.2009, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 11:31) [snapback]355800[/snapback] СНиП 41-01 д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется. Ищите компромисное решение или другой офис. От офиса, если в нем не установлены системы увлажнения, суть вопроса не изменится. Нужно менять параллель проживания, например, на Италию или Грецию. http://rutube.ru/tracks/1259981.html?v=a82...5be754f6042758e
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 20.2.2009, 14:45
|
|
|
|
|
20.2.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Есчо 20 коп. Арендодатель наживается на здоровье трудящихся -ПОЗОР! Сто пудов, - отключили пароувлажнение.
Губкин Андрей 2005 Дата Сегодня, 14:21 +1
alem Дата Сегодня, 13:50 +1. только в части "...в договоре..." и + Проектные Технические требования на СКВ и В здания.
arman2847 Дата Сегодня, 13:48 Мы занимаем 3 этажа. Этих бытовых увлажнителей нужно тогда целый вагон. Да и кто должен оплачивать? Мы арендаторы и платим не только за площадь, но и за условия...
Кто? Кто? ... AAANTOXA и "примкнувший к Нему" ivan-l-ing, заодно поделятся решением, как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади.
|
|
|
|
|
20.2.2009, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
----------\\Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь.\\---------Да-а, вот он, звериный оскал капитализма. Я про своих монтажнегов деликатно промолчу....
|
|
|
|
|
20.2.2009, 16:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(vadim999 @ 20.2.2009, 15:33) [snapback]355894[/snapback] "примкнувший к Нему" , как удалось припихнуть все пароувлажнители к нормируемому электропотреблению в 70 Вт/м2 арендуемой площади. Я про пар ничего не говорил. Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2?
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2009, 16:09) [snapback]355904[/snapback] Я про пар ничего не говорил. Поделитесь, пожалуйста, откуда столь точная информация о 70Вт/м2? По этому, только и "примкнувший". "Энегосбыт" боле не дает. А чем они руководствуютя, не знаю, "не мой бизнес". Звиняйте, если озвучил секретную цифирь.
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это не "Энергосбыт".  Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов.Потому и увлажнителей нет.
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13913

|
Да, чувствую что придется банки с водой на радиаторы ставить... Или может ванны с водой расставить по этажам...Или человека нанять, чтобы бегал и разбрызгивал воду...Или разрешить особо чувствительным сотрудникам переместиться работать, скажем, в туалет..  Кстати говоря, наш бизнес-центр относится к классу В+. Лучше б он не относился, не так обидно было б...
|
|
|
|
|
20.2.2009, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А с чего вы решили, что вам влажность еще будут поддерживать?Её , кстати, и в "А" классе на нижних уровнях класса не поддерживают. И с чего это вам обидно вдруг?Кто вам что то наобещал и не выполнил?
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
21.2.2009, 1:14
|
Guest Forum

|
15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)
Нормы в гигиене
|
|
|
|
|
22.2.2009, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(SV-96 @ 21.2.2009, 1:14) [snapback]356090[/snapback] 15-30% для производств где нет людей( не более 2 часов в смену)
Нормы в гигиене Пожалуйста просветите, где это написано? В каком докуменьте конкретно?
|
|
|
|
|
22.2.2009, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 8:08) [snapback]355783[/snapback] Добрый день, господа специалисты! Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон. Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко. На письмо, которое мы отправили собственнику здания, мы получили ответ, что согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Требования по микроклимату производственных помещений" оптимальная влажность 40-60%, а допустимая (если она технически или экономически обоснована) 15-30%. Под производственным помещением в документе понимается замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. Не придраться. Но мы офис, где компьютерами, бумажками и ручками орудуют, а не производство. В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь. Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться) Заранее благодарю!  Что то не то вы в ГОСТе смотрите. Для 2й категории помещений оптимальн. влажность 45-30% допустимая не более 60 для холодного периода и 65-30 опт.и не более 65 для теплого . При чем тут СанПин 2.2.4.548-96 если он для производственных зданий?
|
|
|
|
|
24.2.2009, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
СНиП 31-05-2003 -Общественные здания административного назначения. п.8.3. Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494-96. При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных ОПТИМАЛЬНЫЕ параметры микроклимата, для теплого периода года допускается принимать допустимые параметры микроклимата.
Т.е. в холодный период года не менее 30% относ.влажности можете требовать.
|
|
|
|
|
24.2.2009, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(инж323 @ 20.2.2009, 17:07) [snapback]355923[/snapback] Это не "Энергосбыт".  Но цифирь есть такая и она не из класса "А" для офисов. Потому и увлажнителей нет. Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая (есть и др. статьи), которые согласовываются с "Энергосбатом"- условное понятие поставщиков эл. энергии (ныне их туча). Из практики. Попытались "прописать" в проекте автономные (в комнотях) пароувлажнители - сразу попали под статью "на электротермические нужды ".
|
|
|
|
|
24.2.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vadim999 @ 24.2.2009, 10:52) [snapback]356779[/snapback] Не-е. "Мухи - отдельно, котлеты - отдельно". Электропотребление на увлажнение ЦКашников одна статья, а на офисы - другая...ли - сразу попали под статью "на электротермические нужды ". Это вы чуть о другом. Приведенная цифра в 70 Вт говорит о классе здания,где не предусматривают увлажнители в составе уже установленного оборудования, где оно кстати пройдет не термичкой, и само собой в пределах отведенных мощностей на инженерный системы здания. Арендатор же может устанавливать свои увлажнители, в пределах уже отведенной ему мощности, которая ему выделяется из общей(N здания минус N всей инженерки и делить на колво арендаторов с учетом одновременности и прочее), и тут как раз и "термичка" иногда выплывает , если их показать в проекте окончательной отделки и инженерных систем на арендуемом этаже.А если увлажнение сделать бытовыми приборами включаемыми в розетку, то эта мощность не подпадает под термичку- это бытовой прибор, как чайник.
|
|
|
|
|
26.2.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
По жизни всегда топтался около 70 Вт/м2. А-а-а-а. Теперь допонял. Так, в эти 70 входит всё, что потребляется арендаторами и АРМы, и серверы, и др. оргтехника,и миникухни, и др. И всегда не хватает. Так, что не куда втыкать киловаттные пароувлажнители,- "пробки перегорают"
|
|
|
|
|
26.2.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Угу.Именно так. А в классе повыше уже идет 100 Вт\кв.м. и тоже не хватает.Но там увлажнители просто впихивают в проект сразу и сидят они по электрике в инжсистеме(термичка не нужна),но с самим увлажнителем можно поиграться- место и мощность предусмотреть,но не поставить, мол вам понадобиться, то и ставьте.Но это хозяйственные игрища, а не инжзадача собственно.Но мощность будет выделенной и наличествующей.А сети на эти пресловутые 70 вт на квадрат так и делают в обрез по сечениям и номиналам. А магазинах только больше чем 100 дают, там и 200 съедят.Продуктовые.Прилавки и прочая будут сидеть уже именно в этих 200-стах.Их в инжсистемы сложно загнать, не тот этап и не угадать, да и технологическое это оборудование все таки по названию.
|
|
|
|
|
26.2.2009, 17:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(arman2847 @ 20.2.2009, 11:08) [snapback]355783[/snapback] Добрый день, господа специалисты! Наша компания переехала в новый офис. Фасад весь стеклянный, без открывающихся окон. Через какое-то время сотрудники начали жаловаться на сухой воздух. Кожа сушится, глаза раздражаются и т.п. Мы измерили влажность приборами, она варьировалась от 13 до 18%. Так низко. В ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" есть оптимальные значения 40-60%, а по допустимому только прописано не более 70. Но нет нижнего потолка. В СНиПе, по-моему, аналогичная ситуация. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Мы даже цветочки в помещения купить не можем, погибнут ведь. Как надавить на службу эксплуатации? Грамотно и чтобы не отвертеться) Заранее благодарю!  А у Ваших сотрудников цветочки дома не гибнут? Может каждый сотрудник напишет в письмо в службу эксплуатации по месту жительства, что бы и дома кожа не сохла.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
"Вах!", Вано! "Пашто, княжну обижаещь!"(с) Лучшее подсказать на какие разделы (листы, абзац, пукт) проектов сослаться, где Вы всегда пишете про "хорошую" влажность.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 14:43
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Что у вас в договоре на аренду прописано - это главное. Если там прописано : телефон - он должен быть интернет - должен быть вентиляция (параметры такие-то) - должна быть если параметров нет то и спорить не о чем . Из решеток дует ? - дует . Все - вентиляция есть ))) ЗЫ Бытовые увлажнители не обязательно паровые http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7345...;modelid=590449 40 Вт потребление. заявляется что обслуживает до 60 кв м . Ну пусть в реале хотябы 15. Есественно никто их покупать и ставить не станет . ------ А вообще не подскажете где вообще четко прописаны требования к офису класса А ? Высота потолка... %остекления... параметры микроклимата ... кол-во санузлов и тд и тп ... Ато по факту один офис класса А отличается от другог офиса класса А как гостиница 2 звезды от гостиницы 5 звезд. Хотя и то и то офис А .
|
|
|
|
|
27.2.2009, 14:56
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(AAANTOXA @ 27.2.2009, 14:43) [snapback]357849[/snapback] Комент понравился.... Комментарий: Купила этот агрегат, когда надоело слушать скрип рассыхающихся паркета, видеть трещины на мебели и безрезультатно увлажнять коду кремами. Эффект почувствовала носом где-то через часа два, кожа улучшилась - через четыре дня, а паркет перестал скрипеть через месяц. Качество устраивает, насчет цены - это все-таки от зарплаты человека зависит :-), в эксплуатации прост, ребенок разберется. Без наворотов, чего уж там не разобраться. Но воду конечно качает будь здоров. Наверное из-за того, что воздух у нас дико сухой из-за батарей. Летом использую не сутками, в дождь выключаю.
|
|
|
|
|
2.3.2009, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
эта игрушка на сезон
|
|
|
|
|
2.3.2009, 22:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 2.3.2009, 20:12) [snapback]358939[/snapback] эта игрушка на сезон есть водопадики с насосиком - детям нравятся, наверное увлажняют, только журчит противно (не для спальни), хотя на любителя http://www.aquafantasy.ru/kaskad/boy2/
|
|
|
|
|
2.3.2009, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются.
|
|
|
|
|
3.3.2009, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 22:38) [snapback]359019[/snapback] У меня этот один сезон уже пятый год идет.Все никак не сломаются. СВЕЗЛО ЖЕ ВАМ!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)