> Расход воды в душе
Кляо1
сообщение 27.2.2009, 17:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Уважаемые коллеги! Посоветуйте как определить расход воды на помывку в душе персонала медицинского диагностического центра. В СНиПе есть норматив только для душевых промпредприятий ( душ в групповой установке). Применять эту норму не совсем верно. Существует ли норматив на помывку одного человека в душе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 64)
Irgosha
сообщение 27.2.2009, 17:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 17:10) [snapback]357928[/snapback]
Уважаемые коллеги! Посоветуйте как определить расход воды на помывку в душе персонала медицинского диагностического центра. В СНиПе есть норматив только для душевых промпредприятий ( душ в групповой установке). Применять эту норму не совсем верно. Существует ли норматив на помывку одного человека в душе?

А что, собственно, Вас смущает в нормативе СНиПа? То, что это для промпредприятий? Так, что на промпредприятии, люди моются в конце смены, что в Вашем случае персонал не будет бегать в течении рабочего дня плескаться в душе. Отработали, ополоснулись и домой. Если мне не изменяет память количество людей на одну душевую принимается в зависимости от группы производства. Выясните у технолога какие показатели по персоналу. Скорее всего количество душевых рассчитывалось на основании технологического задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 27.2.2009, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



В технологическом задании ничего нет. На 40 человек (с охранником и гардеробщиком, которые навряд ли моются после смены) - 6 душевых сеток. Получается, что на помыв одного медика расходуется 60л воды, многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 27.2.2009, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 18:34) [snapback]357967[/snapback]
В технологическом задании ничего нет. На 40 человек (с охранником и гардеробщиком, которые навряд ли моются после смены) - 6 душевых сеток. Получается, что на помыв одного медика расходуется 60л воды, многовато.

А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 0,12л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена.
А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 27.2.2009, 19:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Irgosha @ 27.2.2009, 19:04) [snapback]357977[/snapback]
А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 0,12л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена.
А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу?


Извините, секундный 1,2л/с, опечаточка вкралась. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 27.2.2009, 19:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Количество душевых установлено из количества раздевалок. При 100% одновременной работе душевых максимальный секундный расход 6х0,2=1,2л/с. За 45 мин на 6 сеток расход составит 2,25м3, на 38 чел. помывочного персонала, т.е. 59л/чел. Не хотелось завышать расходы воды суточные и годовые, т.к. от них зависит единовременная плата за подключение, плата за пользование будет по расходомеру. Ведь реально, из практики, на помывку одного человека тратится 25-35л воды. Как произвести расчет суточного расхода не завышая его?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 27.2.2009, 19:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 19:38) [snapback]357992[/snapback]
Количество душевых установлено из количества раздевалок. При 100% одновременной работе душевых максимальный секундный расход 6х0,2=1,2л/с. За 45 мин на 6 сеток расход составит 2,25м3, на 38 чел. помывочного персонала, т.е. 59л/чел. Не хотелось завышать расходы воды суточные и годовые, т.к. от них зависит единовременная плата за подключение, плата за пользование будет по расходомеру. Ведь реально, из практики, на помывку одного человека тратится 25-35л воды. Как произвести расчет суточного расхода не завышая его?

С чего, Вы взяли, что завышаете расходы. Если предусмотрены душевые, значит их нужно обеспечить необходимым количеством воды. А по поводу единовременной платы за подключение к сетям есть такое соображение. Наш водоканал тоже установил плату при выдаче ТУ за каждый разрешенный куб воды, так вот были такие ушлые заказчики которые умудрились запросить на предприятие общественного питания суточное потребление 2 куба, вместо расчетных 16, мотивируя тем, что все равно потом будут де расплачиваться по водомеру. Так водоканал включил в ТУ пункт где сообщалось, что потребление свыше указанного в ТУ лимита будет оплачиваться в 10-ти кратном размере. Вот тут и подумаешь, то ли сэкономить на единовременной плате за подключение то ли потом платить постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 27.2.2009, 20:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Никто лишние деньги платить не хочет, посему и расчет должен быть оптимальным. Душевые сетки секундным расходом мы обеспечим, но для определения суточного расхода надо тогда брать не 45 мин. помывки после смены, а меньше, а ск-ко? и как доказать экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 27.2.2009, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 27.2.2009, 20:08) [snapback]358001[/snapback]
Никто лишние деньги платить не хочет, посему и расчет должен быть оптимальным. Душевые сетки секундным расходом мы обеспечим, но для определения суточного расхода надо тогда брать не 45 мин. помывки после смены, а меньше, а ск-ко? и как доказать экспертизе?

Так вот я поэтому и говорю- теребите технологов. Для категории 1б расчетное количество на 1 душевую сетку- 12 женщин или 15 мужчин. Вот и считайте сколько минут они должны тратить на помывку. Попробуйте зайти с этой стороны, хотя честно говоря, я бы не стала морочить голову и посчитала по СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.2.2009, 23:29
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 28.2.2009, 23:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) [snapback]358255[/snapback]
Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375

Ну и правильно думаете. А вот товарищ сомневается и пытается уменьшить цифру водопотребления в ТУ. blink.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 28.2.2009, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 1.3.2009, 8:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Сомнения мои вполне обоснованы. Количество душевых сеток принято не по норме, а по "хотелкам", в 2 раза больше. Секундный расход рассчитывать из ко-ва сеток - справедливо, но суточный расход будет превышен, т.к. персонал не будет плескаться 45 мин после смены, а уйдет домой через 20 мин. По расчету суточного расхода на душ в настоящее время пользоваться СНиПовскими нормами "в лоб" нельзя, там речь идет о промпредприятии, а сейчас заказчики стараются увеличить степень благоустройства бытовок и поставить душ чуть ли не в каждый кабинет, раздевалку, гримерную и т.д. Поэтому считая расход по СНиПу на душевую сетку мы увеличиваем суточный и часовой расход, в моем случае в 2 раза (на 38 чел. - 6 сеток), но может быть и больше. Назрела необходимость определить и узаконить норму на помывку одного человека. Может существует отраслевая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.3.2009, 11:43
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я считаю душевая как потребитель только в гардеробных персонала. Все остальные души это просто приборы. Если технолог или арх поставил значит вы должны их учесть или удалить. Решать тут нужно сообща. ВК это только второстепенный раздел и не нам решать. Вот Иргоша в категории персонала заглядывает в ТХ, а я тупо жду чего технолог или арх дадут , и только спрашиваю "сколько вешать в граммах")))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 1.3.2009, 12:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 1.3.2009, 8:56) [snapback]358312[/snapback]
Сомнения мои вполне обоснованы. Количество душевых сеток принято не по норме, а по "хотелкам", в 2 раза больше. Секундный расход рассчитывать из ко-ва сеток - справедливо, но суточный расход будет превышен, т.к. персонал не будет плескаться 45 мин после смены, а уйдет домой через 20 мин. По расчету суточного расхода на душ в настоящее время пользоваться СНиПовскими нормами "в лоб" нельзя, там речь идет о промпредприятии, а сейчас заказчики стараются увеличить степень благоустройства бытовок и поставить душ чуть ли не в каждый кабинет, раздевалку, гримерную и т.д. Поэтому считая расход по СНиПу на душевую сетку мы увеличиваем суточный и часовой расход, в моем случае в 2 раза (на 38 чел. - 6 сеток), но может быть и больше. Назрела необходимость определить и узаконить норму на помывку одного человека. Может существует отраслевая?

Может и существует отраслевая норма времени принятия душа одним человеком, просто я не помню, чтобы где-то встречала. Но тогда, Вам, нужно перелопатить уйму документов: СаНПиНы, гигиенические регламенты, правила охраны труда и еще бог его знает что. А если заказчики, по Вашим словам, стараются увеличить степень благоустройства-то должны быть готовы к соответствующему увеличению расходов на это самое благоустройство. У, Вас ведь не вызывает возражений разница в норме водопотребления в 100л/сут на 1 жителя, при централизованном горячем водоснабжении для домов с ваннами длиной 1500-1700 мм. и домов высотой свыше 12 этажей и повышенными требованиями к их благоустройству?
А если, Вы все-таки хотите уменьшить суточное потребление, то на мой взгляд, это Вы можете сделать только на основании технологического задания или уменьшения количества душевых сеток. Иначе будете потом долго и нудно доказывать эксперту, что персонал уйдет домой через 20 минут, и мыться в душе возможно совсем не будет.
В любом случае, или теребите технологов и арха, или ищите временную норму помывки сами и обосновывайте уменьшение суточного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.3.2009, 8:49
Сообщение #15


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) [snapback]358255[/snapback]
Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375

А Вам никогда инспектор из Ленэнерго при согласовании паспортов ГВС не говорил, что Вы слишком много взяли? wink.gif
Мне говорили и требовали уменьшить... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLGUCHA
сообщение 4.3.2009, 21:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 30.11.2007
Пользователь №: 13379



Согласно прим. п.1 нормы на душевые уже вбиты в нормы для основных потребителей, следовательно никаких дополнительных расходов на душевые не требуется искать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 4.3.2009, 23:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(OLGUCHA @ 4.3.2009, 21:22) [snapback]360075[/snapback]
Согласно прим. п.1 нормы на душевые уже вбиты в нормы для основных потребителей, следовательно никаких дополнительных расходов на душевые не требуется искать...

Вы, знаете наверное, Вы, правы. Просто автор вопроса, сразу как-то так поставил вопрос, что это дополнительный расход на групповые душевые в бытовых помещениях. huh.gif Вот мы тут и развели дискуссию. И совсем выпустили из вида примечание 1. Наверное, нормы 15л/сут на 1 больного в смену, должно хватить и на принятие душа. Ведь посетителей диагностического центра должно быть очень приличное количество. Прошу прощения у топикстартера, если ввела его в заблуждение, я решила, что это отдельное задание технологов. tomato.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 4.3.2009, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.3.2009, 23:56
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Души в гардеробе персонала это отдельный потребитель, души в палатах и где то там еще это входит в норму. Иргоша держитесь, иначе задурят голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 5.3.2009, 0:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Сантехник @ 4.3.2009, 23:56) [snapback]360134[/snapback]
Души в гардеробе персонала это отдельный потребитель, души в палатах и где то там еще это входит в норму. Иргоша держитесь, иначе задурят голову.

Как скажете. biggrin.gif Хотя в этом примечании написано: Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.
Это Кляо1 нас с толку немножко сбил. Но надеюсь, и сам уже разобрался, что-то не слыхать его. smile.gif
P.S. И на старуху бывает проруха. Я в общем-то никогда не стесняюсь извиниться, если в чем-то ошиблась. В другой раз, буду внимательнее, и прежде чем отвечать загляну в СНиП, а то память подвела, совсем девичья стала. Весна наверное! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 5.3.2009, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 5.3.2009, 0:26
Сообщение #20


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Согласен ошибочка вышла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 5.3.2009, 11:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



День добрый. В приложении 3 нет такого потребителя, как диагноститческий центр. Нет и расходов. Для пациентов это поликлинника, амбулатория, с нормой 15л/чел, для персонала - спецпроизводство со своими загрязнениями. Количество помывок персонала технологи дать могут, расходы - это уже наша проблема. Поэтому и возник вопрос о норме на одну помывку. Ввести такую норму надо бы, значительно упростились бы расчеты, не надо рассчитывать нармативное ко-во сеток, ну и пусть стоят в каждом с/у и у каждого завлаба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 5.3.2009, 14:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 5.3.2009, 11:48) [snapback]360282[/snapback]
День добрый. В приложении 3 нет такого потребителя, как диагноститческий центр. Нет и расходов. Для пациентов это поликлинника, амбулатория, с нормой 15л/чел, для персонала - спецпроизводство со своими загрязнениями. Количество помывок персонала технологи дать могут, расходы - это уже наша проблема. Поэтому и возник вопрос о норме на одну помывку. Ввести такую норму надо бы, значительно упростились бы расчеты, не надо рассчитывать нармативное ко-во сеток, ну и пусть стоят в каждом с/у и у каждого завлаба.

А диагностический центр - медицинский? Я не думаю, что он сильно отличается по профилю работы от поликлиники, разве только мед. аппаратов всяких больше. В том же самом примечании1 сказано:
4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
По моему логично приравнять его к поликлинике. Невозможно же все виды зданий внести в нормативную таблицу. Но если все-таки сомневаетесь посмотрите может есть какие пособия или нормы проектирования именно диагностических центров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 5.3.2009, 16:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Все нормы, Пособия К СНиП 2.08.02-89, раздел III, МГСН 4.12-97 и т.д. говорят о составе помещений и нормах по площади, но расход воды плавно обходят. Если б там были четкие указания вопрос бы не возник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 5.3.2009, 16:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Кляо1 @ 5.3.2009, 16:19) [snapback]360523[/snapback]
Все нормы, Пособия К СНиП 2.08.02-89, раздел III, МГСН 4.12-97 и т.д. говорят о составе помещений и нормах по площади, но расход воды плавно обходят. Если б там были четкие указания вопрос бы не возник.

Ну правильно, потому что нормы на водопотребление-это наш СНиП. Берите по аналогу поликлиники и не мучайтесь. Поговорите с технологом, я думаю, он Вам тоже самое скажет.

Сообщение отредактировал Irgosha - 5.3.2009, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 10.2.2010, 12:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Растолкуйте.... helpsmilie.gif У меня Универсальный спортивный зал 36х18 со вспомогательными помещениями
В чем разница между физкультурниками и спортсменами? кто они- почему разный расход??? unsure.gif
А самый большой вопрос- как же считать душевые кабины.... Если я принимаю спортсменов, то я должна прибавить к секундному расходу еще и расход душевых (к часовому и суточному ничего прибавлять не нужно?), а если физкультурников, то душевые считать отдельно не нужно??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 10.2.2010, 16:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Разъясните, а то совсем запуталась mellow.gif
Я посчитала расход для Спортсменов и для Зрителей- все складываю и получаю общий расход. Но мне еще нужно посчитать расход воды на душевые.

Секундный
Qобщ=6*0,2=1,6л/с
Часовой
Qобщ,hr=6*500/1000=4м3/ч
Суточный
Qсут=100(норма на чел-если я пральна поняла)*48(спортсменов)/1000=4,8м3/сут

Правильно?
И эти результаты нужно прибавить к полученным (Спортсмены+Зрители) или нужно прибавить только Секундный расход???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 12.2.2010, 12:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(Corky @ 10.2.2010, 17:20) *
Разъясните, а то совсем запуталась mellow.gif
Я посчитала расход для Спортсменов и для Зрителей- все складываю и получаю общий расход. Но мне еще нужно посчитать расход воды на душевые.

Секундный
Qобщ=6*0,2=1,6л/с
Часовой
Qобщ,hr=6*500/1000=4м3/ч
Суточный
Qсут=100(норма на чел-если я пральна поняла)*48(спортсменов)/1000=4,8м3/сут

Правильно?
И эти результаты нужно прибавить к полученным (Спортсмены+Зрители) или нужно прибавить только Секундный расход???


Ну во первых складывать по моему как то не правильно, есть же расчет для нескольких потребителей (это я про макс секунд расход). И во вторых, могу ошибаться точно не помню, расход секундный с душевых прибавляется если он больше хоз-пит расхода (это логично на мой взгляд по крайней мере).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 12.2.2010, 15:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Я согласна, что складывать нельзя и все же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 15.2.2010, 17:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



В справочнике Староверова, часть 2 стр.11-16 приведен пример расчета водопотребления для различных водопотребителей, там расходы складываются, секундные, часовые, суточные. А в нормах на физкультурников и спортсменов душевой расход учтен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 2.12.2011, 9:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



Скажите, а что это за нормативные документы, устанавливающие категорийность производства и помещений 1а, 1б и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 2.12.2011, 21:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Ilya_G @ 2.12.2011, 9:21) *
Скажите, а что это за нормативные документы, устанавливающие категорийность производства и помещений 1а, 1б и т.д.


СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 28.12.2011, 16:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Irgosha @ 27.2.2009, 20:04) *
А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 1,2л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена.
А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу?


Можно еще раз для закрепления?))
У мя 5 сеток в душевой. Офисное здание. Имею в виду, что моются сразу все. Интересует только секундный расход.
Получаем для В1 и Т3 =5*0,14=0,7 л/с. Для В0 =5*0,2=1 л/с. Прально ?
И еще вопросик: как это дело увязать с остальной частью здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 5.1.2012, 11:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29) *
Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375

А меня всегда волнует вопрос такого характера. К примеру, секундный расход душа в групповой установке - 0.2 л/с, часовой расход 500 л/ч. Если душ работает беспрерывно 45 минут, то расход составит 540 л/ч. К чему тогда коэффициент 0.75? Или это, каким-то образом учитывает, что каждый моющийся за собой закрывает вентиль, тем самым уменьшая расход в начале и конце помывки? Не понимаю, где подвох...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.1.2012, 12:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(waljunja @ 5.1.2012, 12:30) *
А меня всегда волнует вопрос такого характера. К примеру, секундный расход душа в групповой установке - 0.2 л/с, часовой расход 500 л/ч. Если душ работает беспрерывно 45 минут, то расход составит 540 л/ч. К чему тогда коэффициент 0.75? Или это, каким-то образом учитывает, что каждый моющийся за собой закрывает вентиль, тем самым уменьшая расход в начале и конце помывки? Не понимаю, где подвох...

коэффициент 0,75-это и есть 45 минут, в СНИПе расход указан в л/ч, 500*0,75=375-это и будет расход за 45 минут

Сообщение отредактировал aminopower - 5.1.2012, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 5.1.2012, 12:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вы меня не поняли. 0.2 *45*60=540 л/ч - это расход непрерывно работающей сетки за 45 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 11.1.2012, 18:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



ИМХО нужно учитывать коэффициент вероятности действия и использования санитарного прибора, т.к. далеко не каждый работник даже руки перед едой моет, а тем более душ принимает... в СНиП 2.04.01-85* детально описан расчет норматива потребления... Автор уточните пожалуйста для каких целей выполняете расчет?

Сообщение отредактировал WVXIW - 11.1.2012, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 12.1.2012, 8:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Мое мнение 500 л - это нужно применять к групповым душевым сеткам(произв. норма)!

а так как у автора эти душевые разброшены, привожу пример как считаю я в таких случаях:

Расчет на душевую сетку (кол-во – 9 шт.)
Максимально секундный расход:
а) общий:
q=q_o^tot*N=0.12*9=1.08 л/сек
б) холодной:
q=q_o^сbanned2.gif=0.09*9=0.81 л/сек
в) горячей:
q=q_o^сbanned2.gif=0.09*9=0.81 л/сек

Максимально часовой расход:

а) общий:
q=(9*0.115)*0.75=0.78 м^3/час
-где 0,115 это переведен в м^3/час от л/час 115(графа5 прил.2 п.11)
-где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин.
б) холодной:
q=(9*0.08)*0.75=0.54 м^3/час
-где 0,08 это переведен в м^3/час от л/час 80(графа6 прил.2 п.11)
-где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин.
в) горячей:
q=(9*0.08)*0.75=0.54 м^3/час
-где 0,08 это переведен в м^3/час от л/час 80(графа7 прил.2п.11)
-где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин.

Максимально суточный расход:
Суточный расход складывается от кол-ва смен умножаем на часовой (принимаем 2 смены)
а) общий:
q=0.78*2=1.53 м^3/сут
б) холодной:
q=0.54*2=1.08 м^3/сут
в) горячей:
q=0.54*2=1.08 м^3/сут

формулы секундные cool.gif

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 12.1.2012, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 12.1.2012, 9:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Irgosha @ 2.12.2011, 21:59) *
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".


и где там приведены кол-во людей на душевую сетку???

посмотрите СНиП 2.09.04-87 табл.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 12.1.2012, 22:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Алекс_Кок @ 12.1.2012, 8:23) *
Максимально часовой расход:

а) общий:
q=(9*0.115)*0.75=0.78 м^3/час
-где 0,115 это переведен в м^3/час от л/час 115(графа5 прил.2 п.11)
-где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин.


Очень сомнительный способ. 115 л- это расход смесителя глубокого душевого поддона за час, свидетельствующий о том, что такой расход выльется при секундном расходе 0.12 л/с за 115/0.12=958 с или 958/60=15.97 мин. С какой стати в данном случае нужно ещё умножать на коэф. 0.75? Очень неубедительно...


Цитата(Алекс_Кок @ 12.1.2012, 8:23) *
Мое мнение 500 л - это нужно применять к групповым душевым сеткам(произв. норма)!

А против этого никто и не возражает.

Сообщение отредактировал waljunja - 12.1.2012, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.1.2012, 23:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а если на сельхоз. предприятии (свинокомплекс) в санпропускнику 5 душ.сеток на 15 рабочих, это по 3 чел.на душ....как считать расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 13.1.2012, 8:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(waljunja @ 12.1.2012, 22:05) *
Очень сомнительный способ... неубедительно...


приведите свой пример расчета...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.1.2012, 20:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Алекс_Кок @ 13.1.2012, 8:42) *
приведите свой пример расчета...

На какой случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.1.2012, 21:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Dima_UA @ 12.1.2012, 23:02) *
а если на сельхоз. предприятии (свинокомплекс) в санпропускнику 5 душ.сеток на 15 рабочих, это по 3 чел.на душ....как считать расход?

Я вот интересные нормы нашла.
НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ, ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСН-АПК 2.10.14.001-04.
Почитав, определила группу производственного процесса - 1 в, при этом на 1 душевую принимается 7 чел. 45 мин/7=6.42 мин - время обработки 1 чел. 0.2*6.42*60=77 л/чел. 77л*15=1155 л/ч. Секундный по одновременному действию трёх сеток 3х0.2л/с=0.6 л/с. Суточный 2 раза по 1155 л=2.31 м3/сут. Если, конечно, работа в одну смену. Это для общего расхода, холодный и горячий аналогично...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.1.2012, 23:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



smile.gif логика в этом есть.
надо почитать те нормы.

до этого я просто принимал 80л на человека на 5-6 минут в душе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 14.1.2012, 11:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Ну и замечательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.1.2012, 10:41
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



1в это хорошо....в проектах видел ставили 3б(укр.нормы)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 25.1.2012, 12:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



В санпропускниках по нормам ГО и ЧС берётся норма на человека 35-40 л, у Тугая в справочнике тоже 40 л на 1 процедуру в душе, так что, если уж в случае чрезвычайной ситуации достаточно 40 л на человека, то уж на ферме за глаза хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 1.2.2012, 13:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



В санпропускнике в режиме ЧС норма 45 л на человека (источник ХХХ)

Вопрос: какую норму прининять для комнаты личной гигиены женьщины (на 1 жен.)??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 19.10.2015, 15:41
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



[quote name='Irgosha' date='27.2.2009, 19:04' post='357977']
А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 0,12л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена.
А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу?
[/quote


Подскажите пожалуйста, а как у вас получилось 3 м3/час по какой формуле вы считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 31.3.2025, 18:19
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет.
Подскажите, надо ли в общественном здании (павильон для презентаций) считать отдельно душевые сетки?
ТХ почему то говорит, что надо по количеству шкафчиков в душевых (охрана, диспетчер, уборщики), те кто круглосуточно находиться в здании.

1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020
2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.4.2025, 7:47
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19) *
1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020

Да.
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19) *
2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет?

Нет. По количеству душевых сеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.4.2025, 10:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47) *
Да.

Нет. По количеству душевых сеток.

Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет?

Потому что по таблице А.2 расход 500 л/сут на одну сетку в смену, так?

Предыдущий баланс человечек считал по таблице А.1
В чем разница?

Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47) *
Да.

Нет. По количеству душевых сеток.

Кто решает, надо сетки учитывать или нет?
ТХ в устной форме сказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.4.2025, 11:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 10:45) *
Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет?

Потому что по таблице А.2 расход 500 л/сут на одну сетку в смену, так?

Предыдущий баланс человечек считал по таблице А.1
В чем разница?


Кто решает, надо сетки учитывать или нет?
ТХ в устной форме сказали.

п. 9.12 СП 30.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.4.2025, 12:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19) *
Всем привет.
Подскажите, надо ли в общественном здании (павильон для презентаций) считать отдельно душевые сетки?
ТХ почему то говорит, что надо по количеству шкафчиков в душевых (охрана, диспетчер, уборщики), те кто круглосуточно находиться в здании.

1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020
2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет?

Народ, всё таки не понимаю, объясните пожалуйста. Нужно считать в моём здании сетки отдельно в балансе или нет?
Душевые по ТХ будут пользоваться:
1. Охранники 8 чел в смену. Всего 2 смены по 12 часов
2. Уборщики 11 чел в смену. Всего 1 смена по 12 часов
Всего душевых сеток 9шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.4.2025, 13:18
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 14:26) *
Народ, всё таки не понимаю, объясните пожалуйста. Нужно считать в моём здании сетки отдельно в балансе или нет?

душевые отдельно считаются на производствах. Ваше здание относится к какому либо производственному предприятию? Если нет- то не стоит их учитывать отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.4.2025, 13:32
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 12:26) *
Душевые по ТХ будут пользоваться:
1. Охранники 8 чел в смену. Всего 2 смены по 12 часов
2. Уборщики 11 чел в смену. Всего 1 смена по 12 часов
Всего душевых сеток 9шт.

У ТХ, АР свои нормы по душевым (принимают количество приборов от группы производственного процесса), у ВК - свои (расчет расходов). Не нужно все в одну кучу сваливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.4.2025, 15:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.4.2025, 17:35
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 13:32) *
У ТХ, АР свои нормы по душевым (принимают количество приборов от группы производственного процесса), у ВК - свои (расчет расходов). Не нужно все в одну кучу сваливать.

Ну если душевые общие, то считать надо что все сетки работают одновременно. Иначе зачем их поставили ТХ, АР?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.4.2025, 23:18
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:35) *
Ну если душевые общие, то считать надо что все сетки работают одновременно. Иначе зачем их поставили ТХ, АР?

Считать надо только одновременную работу сеток (если всего 9 сеток, значит в балансе 9 сеток) или сколько будет помывок в сутки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2025, 10:18
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 23:18) *
Считать надо только одновременную работу сеток (если всего 9 сеток, значит в балансе 9 сеток) или сколько будет помывок в сутки?

Секундный расход для гидравлического расчёта - по количеству сеток. Суточный - по количеству смен.
Количество людей уже учтено технологами в количестве сеток и Вас не интересует. Расходы - в таблице СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.4.2025, 10:22
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:35) *
Ну если душевые общие, то считать надо что все сетки работают одновременно.

Оригинально. К общежитиям с общими душевыми и прочим таким объектам тоже такой подход?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 40,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.4.2025, 10:32
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 2.4.2025, 12:22) *
Оригинально. К общежитиям с общими душевыми и прочим таким объектам тоже такой подход?

Тут спорный момент. Да- в нормах не написано что требуется отдельно, но вот мне доводилось делать школу где при спортзале и бассейне была куча душевых и зак прмо в официальном порядке потребовал чтобы душевые были учтены отдельно (как на промпредприятии). Какова была его мотивация-точно уже не скажу (по каким то причинам он хотел чтобы расход воды был выше чем изначально получился), но без этого он отказывался закрывать объемы. Пришлось считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.4.2025, 10:54
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 2.4.2025, 10:32) *
Какова была его мотивация-точно уже не скажу

А я скажу. Чтоб вода в душах не пропадала) Так никто не мешает в гидравлике учесть, здесь вопрос в расчете водопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2025, 11:00
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 2.4.2025, 10:22) *
Оригинально. К общежитиям с общими душевыми и прочим таким объектам тоже такой подход?

Естественно так. Простой вопрос - на кой в общих душевых установлены сетки, если ими не пользуются? Для красоты интерьера? Для возможности эстетического выбора сетки моющимся? rolleyes.gif
А если пользуются - почему ВК не обеспечена нормативная подача воды с нормативным же напором? Особенно горячей.
Это не отдельные квартиры и не номера с душами где есть коэффициент одновременности. Кто когда хочет тогда и моется. Тут по сменам. Все строем зашли и вышли.
Цитата(aminopower @ 2.4.2025, 10:54) *
А я скажу. Чтоб вода в душах не пропадала) Так никто не мешает в гидравлике учесть, здесь вопрос в расчете водопотребления.

Верно. Иногда ведь и до драк доходило в мужских душевых. Спортсмены, солдаты народ суровый. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 3.4.2025, 10:49
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Народ, а стоящие по одному душу (раздевальные персонала) тоже считать в балансе надо получается? Чтобы воды точно хватило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных