Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> выбор мощности ПЧ на турбовентилятор
Гость_Evgeniy78_*
сообщение 12.3.2009, 13:17
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые коллеги!

Есть задача, необходимо выбрать ПЧ на центробежный вентилятор, который будет работать у клиента не в номинальном режиме. Сложность в том, что никак не могу посчитать рабочий ток что бы выбрать частотник...

Номинальные параметры движка:
220В
21А
400Гц
5,5кВт
24000 об./мин.
Марка движка, характеристика вентилятора - отсутствуют

Будет работать на 110В, 200Гц от ПЧ. Какой при этом будет ток? Как посчитать хотя бы грубо, без характеристик вентилятора?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 12.3.2009, 14:06
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



думается мне что ПЧ вам придется выбирать исходя из шильдика, иначе работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.3.2009, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Evgeniy78 @ 12.3.2009, 13:17) [snapback]363044[/snapback]
Здравствуйте уважаемые коллеги!

Есть задача, необходимо выбрать ПЧ на центробежный вентилятор, который будет работать у клиента не в номинальном режиме. Сложность в том, что никак не могу посчитать рабочий ток что бы выбрать частотник...

Номинальные параметры движка:
220В


Будет работать на 110В, 200Гц от ПЧ. Какой при этом будет ток? Как посчитать хотя бы грубо, без характеристик вентилятора?

А че эт на 110? Чем 220, то не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 12.3.2009, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Теоретически потребление должно снизится где-то до 1 кВт (если ПЧ будет с квадратичной характеристикой или с функцией оптимизации энергопотреления), но я не советовал бы экономить (вдруг захочется поработать ближе к номиналу?) , берите под номинал и не партесь...
Тем более, что снижая мощность частотника Вы ухудшаете динамику системы, да и сам частотник хуже настраивается на движки с бОльшим номиналом. В крайнем случае - брать на ступень ниже (3,7-4 кВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 12.3.2009, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Двигатель на 5.5 кВт и 220 В, номинальный ток 21А. Частотник надо с выходным током не менее 17-18 А.
Оптимальный вариант если есть сеть 3х220 В 50 Гц, тогда можно купить под заказ ПЧ 5.5 кВт с входным напряжением 3х220 В.
Если брать обычный ПЧ на вход 380 В, то придется выбирать минимум 7.5 кВт, можно насосной серии подешевле. Главное чтобы у двигуна изоляция держала 1000 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 12.3.2009, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
да и сам частотник хуже настраивается на движки с бОльшим номиналом. В крайнем случае - брать на ступень ниже (3,7-4 кВт).

Я бы тоже так сделал. Хотя в реале мощность будет видимо 1,5-2кВт, инвертор малой мощности может показать ошибку - низкое сопротивление нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274