> Мембранный бак, Помогите разрешить спор
Гость_Vantuz_1_*
сообщение 19.3.2009, 16:26
Сообщение #1





Guest Forum






Возник спор: " Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2009, 16:28
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 17:26) [snapback]366310[/snapback]
Возник спор: " Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif

Если в комплекте есть бак - зачем ещё? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vantuz_1_*
сообщение 19.3.2009, 16:33
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2009, 16:28) [snapback]366312[/snapback]
Если в комплекте есть бак - зачем ещё? blink.gif

Ну вот я так думаю, но коллега заявляет, что бак в комплекте типа маленький и не будет работать как надо (гасить гидроудары и т.д.) Необходимо поставить еще большой, рассчитанный по СНиПу....И еще вопрос: производители (прим. Wilo, Grundfos) комплектуют свои станции баками любой емкости?

Сообщение отредактировал Vantuz_1 - 19.3.2009, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 19.3.2009, 16:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 16:26) [snapback]366310[/snapback]
Возник спор: " Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif

А какой объем мембранника в комплекте насосной установки? Обычно производитель устанавливает объемом от 8 до 24 л. Он служит для предотвращения гидроудара. Я конечно не великий специалист по насосам, но в каталогах по комплектным насосным, видела рекомендации производителя о желательности установки дополнительного гидробака для поддержания необходимого давления в сети при выключенных насосах и снижения количества их включений в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2009, 16:47
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 17:33) [snapback]366317[/snapback]
Ну вот я так думаю, но коллега заявляет, что бак в комплекте типа маленький и не будет работать как надо (гасить гидроудары и т.д.) Необходимо поставить еще большой, рассчитанный по СНиПу....И еще вопрос: производители (прим. Wilo, Grundfos) комплектуют свои станции баками любой емкости?

По СНиПу расчёт не для частотного регулирования. Или частотник - или большой бак. Я на частотник не ставлю дополнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 19.3.2009, 16:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2009, 16:47) [snapback]366327[/snapback]
Или частотник - или большой бак. Я на частотник не ставлю дополнительно.


согласен - если есть бак в комплекте с установкой и ставится частотник, то еще один бак - это уже явный перебор.
заказчик за такое по головке не погладит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vantuz_1_*
сообщение 19.3.2009, 17:00
Сообщение #7





Guest Forum






а Wilo комплектует свои станция баками какой емкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 19.3.2009, 17:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Можно указать в проекте что надо заменить стандартный бак на бак такого-то объема. В брошуре грундфоса есть примерный расчет объем требуемого бака.

Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 16:41) [snapback]366322[/snapback]
А какой объем мембранника в комплекте насосной установки? Обычно производитель устанавливает объемом от 8 до 24 л. Он служит для предотвращения гидроудара. Я конечно не великий специалист по насосам, но в каталогах по комплектным насосным, видела рекомендации производителя о желательности установки дополнительного гидробака для поддержания необходимого давления в сети при выключенных насосах и снижения количества их включений в час.

У насосов с частотным преобразователем о количестве включений говорит не корректно, а дополнительный бак- это намек на бак большего объема, т.к. если ставить бак вне насосной, то это потенциальная угроза жизни человека, ввиду того что система работает, как правило под большим избыточным напором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.3.2009, 17:23
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 17:26) [snapback]366310[/snapback]
" Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif

О какой установке второго мембранного бака на напорном трубопроводе с постоянным давлением может идти речь?
Установив его, но не наблюдая за ним в процессе эксплуатации ( потому что он будет никому не нужен ), мы создаем источник потенциального санитарного загрязнения!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 19.3.2009, 22:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 16:26) [snapback]366310[/snapback]
Возник спор: " Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif

Не важно где что и с чем в прайсе продают - посчитайте что Вам надо, чтобы количество включений насоса не превышало допустимое кол-во вкл. выбранного насоса (по паспорту) в зависимости от расчётного расхода.
А то, что стоят МБ на комплектных НУ - может и хватит спасти от ГУ при выкл. эл.энергии. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 19.3.2009, 22:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Какой бы фирмы не взяли установку, по их рекомендациям проверяйте объем мембранного бачка, идущего с установкой в заводской комплектации. Представители грундфос неоднократно заостряли на этом внимание. Бак в комплекте служит только для проверки работоспособности установки в заводских условиях, и может быть слишком маленьким для вашей системы. Если есть ещё один бак на напорной сети непосредственно за установкой (т.е. между установкой и баком нет водоразбора) тогда можно не ставить дополнительный для самой установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2009, 10:51
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OVOK @ 19.3.2009, 23:34) [snapback]366559[/snapback]
Не важно где что и с чем в прайсе продают - посчитайте что Вам надо, чтобы количество включений насоса не превышало допустимое кол-во вкл. выбранного насоса (по паспорту) в зависимости от расчётного расхода.

Ну так и расскажите нам, как посчитать количество включений насоса в час если его обороты плавно меняются и производительность меняется при частотном регулировании..

Цитата(Spok_only @ 19.3.2009, 18:23) [snapback]366367[/snapback]
О какой установке второго мембранного бака на напорном трубопроводе с постоянным давлением может идти речь?
Установив его, но не наблюдая за ним в процессе эксплуатации ( потому что он будет никому не нужен ), мы создаем источник потенциального санитарного загрязнения!!!

И не только-
12.4. ...
Примечания: 1. ...
2. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п), не допускается.
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах.
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования „Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.
...

Цитата(Alissa @ 19.3.2009, 23:49) [snapback]366568[/snapback]
Какой бы фирмы не взяли установку, по их рекомендациям проверяйте объем мембранного бачка, идущего с установкой в заводской комплектации. Представители грундфос неоднократно заостряли на этом внимание. Бак в комплекте служит только для проверки работоспособности установки в заводских условиях, и может быть слишком маленьким для вашей системы. Если есть ещё один бак на напорной сети непосредственно за установкой (т.е. между установкой и баком нет водоразбора) тогда можно не ставить дополнительный для самой установки

И как проверить? Если бак только для проверки в заводских условиях - зачем он вообще поставляется? ИМХО, при частотном регулировании подачи насоса, бак должен обеспечить минимальный объем воды, обеспечивающий гарантированное включение насосов от датчиков давления.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.3.2009, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2009, 11:23
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://www.rts.ua/rus/articles/619/0/42/
При частотном регулировании, изменение производительности НС достигается за счет изменения частоты вращений насосов с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Применение частотного регулирования позволяет значительно увеличить эффективность работы за счет оптимизации работы насосов в режиме неполной производительности. Частотное регулирование обеспечивает плавность изменения производительности и предотвращает возникновение гидроударов, что повышает ресурс и надежность работы как самой НС, так и трубопроводов и арматуры. Кроме того, возможно одновременное использование двух этих принципов – то есть, каскадно-частотное регулирование. Применение каскадно-частотного регулирования в автоматизированных НС позволяет обеспечить снижение потребления электроэнергии до 50% по сравнению с использовавшимися ранее традиционными принципами регулирования.(С)
http://www.ateweb.ru/science/04003.html
Уже давно налицо все условия для широкого перехода к принципиально иным, полностью герметизированным безбашенным системам водоснабжения, обеспечивающим экологическую безопасность, а также существенную экономию всех видов ресурсов - материалов, энергии, денежных средств и живого труда [1]. Основным отличием таких систем является использование вместо водонапорной башни частотно-регулируемого привода насосного агрегата
При этом обеспечивается прямоточный принцип подачи воды, без промежуточных емкостей и герметичность системы(С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.3.2009, 11:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



И у Грундоф и у Вил есть как программы, так и просто формулы для подбора гидробаков для их насосв, где есть приписка "объем гидробака при применении частотников можно делить на 3-4", но даже при таком делении гидробак редко когда бывает 8 - 24 л, обычно получается 50 и более литров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.3.2009, 11:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не знаю на счет других марок насосов, так как всегда ставлю Wilo и о них могу толька сказать!
Значит, все насосные установки поставляются с 8 л бачками, они просто служат от гидроударов!!!!!
Теперь расмотрим три вида регулирования:
1.Без каких либо регуляторов (ступенчатое регулирование).
насосы подключены все паралельно и включаются по очереди в зависимости от подачи на всю мощность.
Допустимое включение насосной установки 15-20 раз в час в зависимость от мощности последней. Поетому необходим мембранный бак.

2.С частотным регулированием первого насоса (регулятор COR).
насосы подключены все паралельно и включаются по очереди в зависимости от подачи на всю мощность, только первый может регулироватся частотой вращения крильчатки
Допустимое включение насосной установки 15-20 раз в час в зависимость от мощности последней. Поетому необходим мембранный бак.

V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар

3.С частотным регулированием всех насосов (регулятор VR) насосные установки типа MVIE, MVISE, MHIE.
По идеи мембранного бака не нужно, но на всякий случай 100л можно поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 20.3.2009, 12:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Вило ставит бак 8 литров, который не защищает от гидроударов, а служит исключительно для исключения автоколебаний датчика давления.
Этот бак собвственно и идёт в комплекте с датчиком...

При применении частотного привода, как уже сказано выше бак рассчитывается по стандартной формуле, но полученный результат полезного объема можно делить на 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 20.3.2009, 12:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



В одном из проектов (22 этажное жилое здание) эксперт попросил поставить мембранный гидробак в качестве меры по уменьшению гидравлического удара.
Если будет аварийное отключение электричества, то насосы остановятся и есть риск возникновения гидроудара.
Не знаю так ли необходимо применение бака, но хуже от этого явно не будет.

Информация для размышления:

Смирнов Д.Н., Зубов Л.Б., Гидравлический удар в напорных водоводах., М. Стройиздат, 1975. (стр. 112-113)
При уменьшении частоты вращения насосный агрегат продолжает свое вращение по инерции, при этом снижаются его производительность и напор. Возникшие в напорном водоводе у насоса возмущения скорости движения жидкости и давления (гидравлический удар) распространяются по трубопроводу в виде упругих продольных волн. Прямые и отраженные волны скорости и давления вступают в взаимодействие, в связи с чем при неблагоприятных условиях могут возникнуть значительные по амплитудам колебания давления в сети водоснабжения – гидравлический удар.

МДК 3-02.2001 “Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации”
п.6.4.9. Остановку насосных агрегатов, в нормальных условиях, рекомендуется осуществлять на предварительно закрытую задвижку.
При аварийном отключении электропитания происходит неконтролируемая остановка агрегатов на открытую напорную задвижку.
Поэтому, в ходе эксплуатации рекомендуется предусматривать меры по уменьшению величины гидравлического удара, если они не предусмотрены проектом. К таким мерам относятся: установка клапанов для впуска воздуха на водоводах, установка обратных клапанов с замедленной посадкой, пропуск потока воды через насос в обратном направлении и т.п.
Конкретные меры по снижению величины гидравлического удара разрабатываются специализированными организациями по результатам расчётов и экспериментов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2009, 15:54
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AnimaG @ 20.3.2009, 13:55) [snapback]366860[/snapback]
В одном из проектов (22 этажное жилое здание) эксперт попросил поставить мембранный гидробак в качестве меры по уменьшению гидравлического удара.
Если будет аварийное отключение электричества, то насосы остановятся и есть риск возникновения гидроудара.
Не знаю так ли необходимо применение бака, но хуже от этого явно не будет.

Гидроудар во внутрянке жилого дома - есть нечто экзотическое..
Ни разу не сталкивался на практике. Сеть разветвленная, и куча клапанов на бачках и проч. Вряд ли такое вообще возможно.. ИМХО.

Цитата(Задержка поставки! @ 20.3.2009, 13:08) [snapback]366831[/snapback]
Вило ставит бак 8 литров, который не защищает от гидроударов, а служит исключительно для исключения автоколебаний датчика давления.
Этот бак собвственно и идёт в комплекте с датчиком...

При применении частотного привода, как уже сказано выше бак рассчитывается по стандартной формуле, но полученный результат полезного объема можно делить на 4.

А почему не на 16? wink.gif Если у меня вообще равномерный расход? Как минимум нужно считать минимальный расход - может он вообще в пределах подачи насоса.

Цитата(Dima_UA @ 20.3.2009, 12:59) [snapback]366828[/snapback]
3.С частотным регулированием всех насосов (регулятор VR) насосные установки типа MVIE, MVISE, MHIE.
По идеи мембранного бака не нужно, но на всякий случай 100л можно поставить.

На всякий случай можно много чего поставить - но тогда:
2. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п), не допускается.
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах.
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования „Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.
Так на кой ставить, если по идее не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 20.3.2009, 16:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



не 16ть потому что для датчика хватает и 8ми

если вы уж полезли в нормы, то вспомните что СНИП вообще запрещает установку любых насосов кроме пожарных в подвалах жилых зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.3.2009, 16:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2009, 18:54) [snapback]367027[/snapback]
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования „Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.
Так на кой ставить, если по идее не нужно?

Вы повидимому не очень внимательно читали эти правила. Рекомендую обратить внимание на соотношения давления и обьема баков.
Мембранные баки применяемые для систем водоснабжения не подлежат ни какой регистрации и не относятся к сосудам работающим под давлением.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2009, 17:10
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 20.3.2009, 17:53) [snapback]367078[/snapback]
Вы повидимому не очень внимательно читали эти правила. Рекомендую обратить внимание на соотношения давления и обьема баков.
Мембранные баки применяемые для систем водоснабжения не подлежат ни какой регистрации и не относятся к сосудам работающим под давлением.

Да вы правы. smile.gif До 1000-1500л не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 21.3.2009, 1:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Не спорте, почитайте стр.45Прикрепленный файл  Hydro_Multi_E_MPC__91830043_1106.pdf ( 10,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 569
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 21.3.2009, 2:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Alissa @ 21.3.2009, 1:48) [snapback]367583[/snapback]
Не спорте, почитайте стр.45Прикрепленный файл  Hydro_Multi_E_MPC__91830043_1106.pdf ( 10,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 569

Вот, робко так говорила, о том, что есть рекомендации производителя о дополнительном гидробаке для насосных установок даже с частотным регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.3.2009, 8:22
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Верю нужен гидробак на напоре, а где формула вычисления объема, почему в снипе ничего об этом нет. Все что в параграфе 13 не об этом не путайте. Надо смотреть как поведет себя насос при отключении энергии. В моем представлении не происходит перекрывания потока. По инерции вода протекает через насос и после его отключения. Обратно она не рванет так как сработают обратные клапана во первых и подпирает гарантированный напор во вторых. Отразиться не от чего впереди по ходу обычный водоразбор среднего часа. Разрыва сплошности потока имхо не произойдет. Насосы у нас в домах даже не 100 меньше. Я не заморачиваюсь. И другим не советую.

Сообщение отредактировал Сантехник - 21.3.2009, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.3.2009, 8:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2009, 20:10) [snapback]367089[/snapback]
Да вы правы. smile.gif До 1000-1500л не нужно.

В правилах написано
«…сосуды … 4-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000)…»
Если для примера взять расчетное давление 10 бар (0,1 МПа) и объем бака 1500 л (1,5 м3), то произведение этих параметров будет равно 0,15, что существенно меньше допустимого значения 1,0.
Следовательно и баки такого обьема не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России и могут устанавливаться в жилых зданиях.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 23.3.2009, 9:20
Сообщение #26


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 21.3.2009, 8:22) [snapback]367625[/snapback]
Надо смотреть как поведет себя насос при отключении энергии. В моем представлении не происходит перекрывания потока. По инерции вода протекает через насос и после его отключения. Обратно она не рванет так как сработают обратные клапана во первых и подпирает гарантированный напор во вторых.

Время прохождения волны гидроудара - сотые доли секунды, а время срабатывания обратного клапана - в лучшем случае, десятые доли.
Таким образом обратный клапан может отсечь ( в лучшем варианте) только вторую волну.

Цитата(Задержка поставки! @ 20.3.2009, 16:25) [snapback]367059[/snapback]
если вы уж полезли в нормы, то вспомните что СНИП вообще запрещает установку любых насосов кроме пожарных в подвалах жилых зданий.

Если не секрет, то какой СНИП это запрещает? newconfus.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 23.3.2009, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.3.2009, 10:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Насосник @ 23.3.2009, 11:04) [snapback]368138[/snapback]
В правилах написано
«…сосуды … 4-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000)…»
Если для примера взять расчетное давление 10 бар (0,1 МПа) и объем бака 1500 л (1,5 м3), то произведение этих параметров будет равно 0,15, что существенно меньше допустимого значения 1,0.
Следовательно и баки такого обьема не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России и могут устанавливаться в жилых зданиях.

Прочитал свой пост и понял, что ошибся. 10 бар - 1 МПа, ну и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.3.2009, 10:56
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vitori @ 23.3.2009, 8:20) [snapback]368153[/snapback]
Таким образом обратный клапан может отсечь ( в лучшем варианте) только вторую волну.
дык, она самая и сильная...

Цитата
Если не секрет, то какой СНИП это запрещает? newconfus.gif
внутрянки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 23.3.2009, 11:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*


12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.

Примечания: 1. В отдельных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.


Что ж Вы ??

Матчасть то надо знать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 23.3.2009, 11:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Цитата
12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и

Но в здании есть и другии помещения типа колясочная, лифтовый холл, мусорка и т.д. вот там и можно поставить насосную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных