Цитата(AnimaG @ 20.3.2009, 13:55) [snapback]366860[/snapback]
В одном из проектов (22 этажное жилое здание) эксперт попросил поставить мембранный гидробак в качестве меры по уменьшению гидравлического удара.
Если будет аварийное отключение электричества, то насосы остановятся и есть риск возникновения гидроудара.
Не знаю так ли необходимо применение бака, но хуже от этого явно не будет.
Гидроудар во внутрянке жилого дома - есть нечто экзотическое..
Ни разу не сталкивался на практике. Сеть разветвленная, и куча клапанов на бачках и проч. Вряд ли такое вообще возможно.. ИМХО.
Цитата(Задержка поставки! @ 20.3.2009, 13:08) [snapback]366831[/snapback]
Вило ставит бак 8 литров, который не защищает от гидроударов, а служит исключительно для исключения автоколебаний датчика давления.
Этот бак собвственно и идёт в комплекте с датчиком...
При применении частотного привода, как уже сказано выше бак рассчитывается по стандартной формуле, но полученный результат полезного объема можно делить на 4.
А почему не на 16?

Если у меня вообще равномерный расход? Как минимум нужно считать минимальный расход - может он вообще в пределах подачи насоса.
Цитата(Dima_UA @ 20.3.2009, 12:59) [snapback]366828[/snapback]
3.С частотным регулированием всех насосов (регулятор VR) насосные установки типа MVIE, MVISE, MHIE.
По идеи мембранного бака не нужно, но на всякий случай 100л можно поставить.
На всякий случай можно много чего поставить - но тогда:
2. Помещения с гидропневматическими баками располагать непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно одновременное пребывание большого числа людей — 50 чел. и более (зрительный зал, сцена, гардеробная и т. п), не допускается.
Гидропневматические баки допускается располагать в технических этажах.
При проектировании гидропневматических баков следует учитывать требования
„Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора России. При этом необходимость регистрации гидропневматических баков устанавливается пп. 6-2-1 и 6-2-2 указанных Правил.Так на кой ставить, если по идее не нужно?