Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нагрузки, Подбор диаметра
Александр 1
сообщение 20.3.2009, 9:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30809



Подскажите, пожалуйста, формулу расчета расхода тепла в кг/ч, если известны нагрузки в Гкал/час и температурный график!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 33)
Гость_ТГВК_*
сообщение 20.3.2009, 9:59
Сообщение #2





Guest Forum






быстрая формула: G=0.86Q/(T1-T2). Перед подстановкой в формулу нагрузку перевести в кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр 1
сообщение 20.3.2009, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30809



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.3.2009, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А нафига если нагрузка в гигах их переводить в кВт??? Нагрузку в гигах умножаем на 1000 и делим на перепад. Плюс формально надо плотность учитывать при рабочей температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.3.2009, 16:24
Сообщение #5





Guest Forum






тока по формуле получатся м3/час , что б перевести в кг/час (о которых говорит автор) еще три порядка нада не забыть !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Okih_*
сообщение 31.3.2009, 18:59
Сообщение #6





Guest Forum






G=0.86Q/(T1-T2)
а почему такая формула, а не G=Q/с х(T1-T2) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 1.4.2009, 8:56
Сообщение #7





Guest Forum






а чему равна С ?
подумайте и сами поймете, про размерность не забудьте wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 1.4.2009, 16:32
Сообщение #8





Guest Forum






Физику вспоминать тоже полезно. При различной температуре плотность воды разная. Т1- плотность одна, Т2 - плотность другая. Если привлечь теорию погрешности, то можно рассчитать и возможность применения одной плотности в формуле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Расчетный расход теплоносителя в системе отопления G, кг/ч,следует определять по формуле:

G = 3,0954·103Q/(c∆t),

где Q -тепловая мощность системы, Гкал/час;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
∆t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.4.2009, 17:01
Сообщение #10





Guest Forum






а шо такой 3,095*103 ?

вообще прикольная тема каждый заходит и дописывает что то умное biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 18:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Опечатка bestbook.gif
G = 3,0954·10--3*Q/(c*delta t), т,е 10 в степини 3,

окончательный вид
G = 3095,4*Q/(cв?†t),

Зацените, не считал не проверял, правильно или нет --НЕ ЗНАЮ???

повторяю:
где Q -тепловая мощность системы, Гкал/час;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
delta t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.

Если кто-то ... напишет ... , что не правильно, sport_boxing.gif прийдется самому считать. bang.gif -блин. biggrin.gif
, поясняю, delta t тоже самое , что и в #9 дельта t и различна по причине смайликов в #11.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.4.2009, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.4.2009, 12:25
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 18:54) [snapback]373679[/snapback]
Опечатка bestbook.gif
G = 3,0954·10--3*Q/(c*delta t), т,е 10 в степини 3,

окончательный вид
G = 3095,4*Q/(cв?†t),

Зацените, не считал не проверял, правильно или нет --НЕ ЗНАЮ???

повторяю:
где Q -тепловая мощность системы, Гкал/час;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
delta t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.


а 3095,4 это то что такое ? что за коэффициент ?
если вопрос задается правильно или нет, то по моему не правильно, никаких коэффициентов быть не должно. Максимум перевод теплоемкости из джоулей в калории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.4.2009, 13:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ну, Pavlik, прийдется самому считать. bang.gif -блин. biggrin.gif

Источник формулы, свои подробные расчеты, т.е. умозаключения---обосную ПОСЛЕ.
Напрягаете, меня старенького.....головой работать. bang.gif laugh.gif

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.4.2009, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.4.2009, 0:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Доброй ночи!
Смотрим фото, читаем внимательно, там G, кг/ч -есть, Q -тепловая мощность системы, кВт, -- тоже, теперь задача: перевести кВт в Гкал, см. преобразователь там, 1кВт =0,86Гкол/час,

G = 3,6*0,86·10--3*Q/(c*∆t), 3,6*0,86*1000= на калькуляторе, получается 3096
что в ИТОГО: получаем,

G = 3096*Q/(c*∆t), где,

где Q -тепловая мощность системы, Гкал/час;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
delta t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.

подставляем значения
{кг/ч}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С-°С)}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С)}= {Гкал/час}/{кДж/кг}={Гкал/час}*{кг/кДж}={Гкал*кг/кДж*час} вот как {Гкал} с {кДж} сократить --- , чтоб -{кг/час} осталась, вообщем кака biggrin.gif ето лажа ---получается.

Я не физик, а лирик. -- буду продолжать думать. bang.gif



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пособие.GIF ( 9,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Прикрепленный файл  пособие5.GIF ( 3,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
Прикрепленный файл  преобразователь.GIF ( 8,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mtaran_*
сообщение 6.4.2009, 15:10
Сообщение #15





Guest Forum






{кг/ч}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С-°С)}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С)}= {Гкал/час}/{кДж/кг}={Гкал/час}*{кг/кДж}={Гкал*кг/кДж*час} вот как {Гкал} с {кДж} сократить --- , чтоб -{кг/час} осталась, вообщем кака biggrin.gif ето лажа ---получается.

Я не физик, а лирик. -- буду продолжать думать. bang.gif
[/quote]

Q=c*G*(T1-T2). (ккал/ч) с=1 ккал/(кг.°С), далее сами пересчитаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.4.2009, 3:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Я не физик, а лирик. -- буду продолжать думать.
Т.е. пребразовать V{м**2/ч} в V{кг/ч} , а Q{кВт} в Q{Гкал/ч} ---- дело ЧЕСТИ. Лишь для того, чтоб поставить точку в этом вопросе.

Что мы имеем!? Vp{кг/ч}=3.096*Q{Гкал/ч}/(c*∆t)

Сократить, {Гкал/ч}/{кДж*°С/(кг.°С)} --- , чтоб -{кг/час} осталась, вообщем опять кака ето лажа ---получается.

Будим разбираться.

Vp{кг/ч}=3.096*Q*10**6 {ккал/ч}/(c { ккал*°С/(кг.°С)}= 3.096*10**6 {ккал/ч}/{ ккал/(кг.)} =3.096*10**6 {ккал/ч}*{ кг/(ккал)}=3.096*10**6{кг/ч} -наконец получилось

Окончательно Vp{кг/ч}=3.096*Q{Гкал/ч}/(c*∆t) ---- или с этой ТЕМОЙ только я один замарачиваюсь.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.4.2009, 3:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.GIF ( 26,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  Формула.GIF ( 6,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 7.4.2009, 11:45
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.4.2009, 4:20) [snapback]375266[/snapback]
Vp{кг/ч}=3.096*Q*10**6 {ккал/ч}/(c { ккал*°С/(кг.°С)}= 3.096*10**6 {ккал/ч}/{ ккал/(кг.)} =3.096*10**6 {ккал/ч}*{ кг/(ккал)}=3.096*10**6{кг/ч} -наконец получилось

Окончательно Vp{кг/ч}=3.096*Q{Гкал/ч}/(c*∆t) ---- или с этой ТЕМОЙ только я один замарачиваюсь.


теперь я понял 3096 это у вас 3600 * 0,86 , где 3600 это перевод из секунд в часы, а 0,86 из ватт в калории.

только в первом посте автора указана размерность: калории и часы , так что применительно к вопросу автора этот коэффициент не нужон.

Приведенная в вашем посте формула легко упрощается теплоемкость воды в калориях примерно равна 1000, если нагрузка в калориях/час то 3600 и 0,86 тоже не нужны
и при том что плотность воды тоже практически равна 1, то получаем V= q (Гкал/час) / dT (град цельсия) = ответ в кг/час.

PS А я как раз теплофизик по образованию biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 10:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(Pavlik @ 7.4.2009, 12:45) [snapback]375404[/snapback]
теперь я понял 3096 это у вас 3600 * 0,86 , где 3600 это перевод из секунд в часы, а 0,86 из ватт в калории.

только в первом посте автора указана размерность: калории и часы , так что применительно к вопросу автора этот коэффициент не нужон.

Приведенная в вашем посте формула легко упрощается теплоемкость воды в калориях примерно равна 1000, если нагрузка в калориях/час то 3600 и 0,86 тоже не нужны
и при том что плотность воды тоже практически равна 1, то получаем V= q (Гкал/час) / dT (град цельсия) = ответ в кг/час.

PS А я как раз теплофизик по образованию biggrin.gif


допустим тепловая нагрузка у нас 2 Гкал/час а температурный режим 150/70 С

тогда V=2/(150-70)=0,025 кг/ч

так?

не мало ли это? 25 грамм в час

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 28.4.2009, 12:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Как инженер)) рекомендую справочник Щекина по теплоснабжению и вентиляции (часть 1), где на с. 352

G = Q*1000/(c*∆t), м3/ч (или т/ч, см. допущения ниже)
Q в Гкал/ч
с в ккал/кг

Допуская, что с=1 ккал/кг и плотность воды равна 1000 м3/кг. получаем:
2*1000/(150-70)=25 т/ч = 25000 кг/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 12:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(PaGal @ 28.4.2009, 13:09) [snapback]382973[/snapback]
Как инженер)) рекомендую справочник Щекина по теплоснабжению и вентиляции (часть 1), где на с. 352

G = Q*1000/(c*∆t), м3/ч (или т/ч, см. допущения ниже)
Q в Гкал/ч
с в ккал/кг

Допуская, что с=1 ккал/кг и плотность воды равна 1000 м3/кг. получаем:
2*1000/(150-70)=25 т/ч = 25000 кг/ч


во! я тоже так подумал cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 28.4.2009, 12:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Из-за такой хе..ни ))) - такую тему развели))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.4.2009, 12:56
Сообщение #22


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Основы тоже иногда надо тряхнуть, пыль чтоб поосыпалась )))
Вдруг, да новое что откроешь ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.4.2009, 16:12
Сообщение #23





Guest Forum






Зато у тех новых людей кто занимается проктированием и умеет пользоватся поиском, теперь будет развернутый ответ. biggrin.gif

возможно что и общитался , должно быть так biggrin.gif : 1 (Гкал/час) / 95-70 (град) = 40 (тонн или м3 воды).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GoBliN
сообщение 28.4.2009, 16:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.3.2009
Из: Винница
Пользователь №: 31350



А давайте сначала, я не понял
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

(шутка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NataBorn_*
сообщение 11.5.2009, 13:24
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 28.4.2009, 16:12) [snapback]383082[/snapback]
Зато у тех новых людей кто занимается проктированием и умеет пользоватся поиском, теперь будет развернутый ответ. biggrin.gif

возможно что и общитался , должно быть так biggrin.gif : 1 (Гкал/час) / 95-70 (град) = 40 (тонн или м3 воды).

привет. да-да, вот занимаюсь проектированием... Такой вопрос: а как насчет пара?
Есть тепловая нагрузка пара в Гкал/ч, температура - 200 гр.С, давление 4-6кгс/см2
надо перечтитать в расход любой м3/ч или т/ч
может кто сталкивался с этим рассчетом... подскажите, плииииииизз helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.5.2009, 16:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(NataBorn @ 11.5.2009, 13:24) [snapback]386630[/snapback]
привет. да-да, вот занимаюсь проектированием... Такой вопрос: а как насчет пара?
Есть тепловая нагрузка пара в Гкал/ч, температура - 200 гр.С, давление 4-6кгс/см2
надо перечтитать в расход любой м3/ч или т/ч
может кто сталкивался с этим рассчетом... подскажите, плииииииизз helpsmilie.gif


Такая горячая просьба, как можно отказать smile.gif

Если у Вас 4 или 6 кгс/см2 – избыточное давление, то это у Вас – слегка перегретый пар с энтальпией: для 4 кгс/см2 – 682,103 ккал/кг, для 6 кгс/см2 – 679,487 ккал/кг.
Если у Вас есть нагрузка в Q, Гкал/час то расход пара равен Dпе, т/час =Q*1000/682,103 или Q*1000/679,487 соответственно для 4 и 6 кгс/см2
К примеру, для нагрузки 6 Гкал/час это соответствует 8,79 т/час или 8,83 т/час
Ну а удельный объем первого пара равен 0,432 м3/кг второго – 0,342 м3/кг, пересчитаете сами, это несложно
Все данные – из Таблиц Ривкина и Александрова

Сообщение отредактировал ruben - 11.5.2009, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NataBorn_*
сообщение 12.5.2009, 19:38
Сообщение #27





Guest Forum






ruben, спасибо большое)) все понятно, помогло, предположения почти совпали, таблицы нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mariya_NN_*
сообщение 22.5.2009, 13:29
Сообщение #28





Guest Forum






Добрый день!Помогите пожалуйста расчитать расход тепла в кг/час если известна только нагрузка в кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 15:01
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Mariya_NN @ 22.5.2009, 14:29) [snapback]391024[/snapback]
Добрый день!Помогите пожалуйста расчитать расход тепла в кг/час если известна только нагрузка в кВт

так вся тема только об этом или вы не можете разобраться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lifeman_*
сообщение 16.6.2009, 12:36
Сообщение #30





Guest Forum






Здравствуйте. Прошу прощение за свою не осведомленность. Но все же....
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть такие параметры у проетка:
Имеются 3 котла мощностью по 8 Гкал/час.
Для второго проекта требуется:
Расход пара при давлении 0,3...0,4 МПа - 3500 кг/час и
Расход пара при давлении 0,8...1 МПа - 520 кг/час.
Как пересчитать Гкал/час в кг/час для понимания хватит ли мощностей котлов для обслуживания второго проекта? Я не технарь, поэтому с этими вопросами у меня очень туго:(



*проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 17.6.2009, 5:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Цитата(lifeman @ 16.6.2009, 15:36) [snapback]400114[/snapback]
Имеются 3 котла мощностью по 8 Гкал/час.
Для второго проекта требуется:
Расход пара при давлении 0,3...0,4 МПа - 3500 кг/час и
Расход пара при давлении 0,8...1 МПа - 520 кг/час.


Ваши котелки при давлении 1МПа должны (но не обязаны) выдавать до 16 т пара в час каждый.

Обычно в паспорте на котел указывается не только мощность, но и рабочее давление и расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 17.6.2009, 7:01
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 21:54) [snapback]373679[/snapback]
G = 3,0954·10--3*Q/(c*delta t), т,е 10 в степини 3,

Над полем для сообщения есть кнопка аА, а там строки "надстрочный" и "подстрочный" . Если выберешь "надстрочный", то степень будет где надо smile.gif без словесных пояснений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kavilter
сообщение 28.12.2009, 14:35
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28762



А если график 150/70 со срезкой на 120 градусов, какой перепад температуры брать 150-70 или 120-70. Расходы теплоносителя ведь будут сильно отличаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 28.12.2009, 17:10
Сообщение #34


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



При срезке расход будет меняться, ибо срезка - расходное регулирование biggrin.gif

Вставлю свои 5 копеек по-поводу перевода Гкалл в кВт, вроде никто не ответил, откуда берут коэффициент 0,86 в формулах. Новичкам будет интересно может узнать.

Вообще, вся петрушка растет от теплоемкости среды. Исторически (наверное) люди счтали всякие киловаты по расходу воздуха, и за эталон брался воздух. Придумали для него теплоемкость, равную 1 [кДж/кг*С]. Всё остальное как бе сравнивается с ним.
Потом начали переносить тепловую энергию водой, и решили сделать её эталоном. И дали её тоже теплоемкость равную 1 [ккал*ч/кг*С]
При переводе одно в другое необходимо использовать не часы, а секнды, соответственно ч=3600*с.
И по ещё одному стечению обстоятельств, теплоемкость воды в "воздушном" эталоне составляет 4187 Дж/кг*С
вот с этого частного 3600/4187 и получается тот самый коэффициент 0,86
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных