> нужен ли подпор в лестничную клетку
Midnight
сообщение 4.5.2009, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 20961



Поземная автостоянка на 11 автомобилей в административно-бытовом здании.Вопрос: кроме подпора в лифтовые шахты нужен ли подпор в лестничную клетку, если тамбур-шлюза как такового нет. План автостоянки прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  стоянка.dwg ( 525,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
EJIEHA
сообщение 4.5.2009, 21:19
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



1. Этажность здания.
2. Л/к какая, что архитекторы говорят?
3. Л/к общая с надземной частью? или выход на ноль самостоятельный?
4. Лифты что или кого перевозят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midnight
сообщение 5.5.2009, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 20961



1.здание 6этажное
2.архитекторов достать не так-то просто))но окна в лк на каждом этаже
3.лк общая
4. лифты перевозят автолюбителей и их пассажиров (пожарников не возят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.5.2009, 13:47
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



По всем приметам л/к - Н2. И я так поняла, она единственная является выходом на ноль. Делайте подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 5.5.2009, 15:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Общая эвакуационная л/к для надземной и подземной частей здания быть не может. см. п. 6.9* в) СНиП 21-01-97. Т.е. л/к должна быть разделена. Воздух в л/к подается при связи двух и более подземных этажей (не Ваш случай). В надземную часть необходимо воздух подавать т.к. у Вас есть связь подземной части и надземной через лифтовые шахты (п. 5.8 СНиП 21-02-99*) С Уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных