С системными требованиями все боле менее ясно, а вот с потребностью не очень. При проектировании СК я обычно составляю таблицу теплопритоков по помещениям в нее входят: теплопритоки от людей, оборудования, приточного воздуха, ис. и естеств. освещения (что для жилых пом. является доминирующим), но это более менее инженерный подход (или хоть жулкое подобие оного), есть и менеджерский типа 100-200 Вт/м2 (инжиниринг версьон), LG настенник на 2,1кВт и развод еще на 40 (деми-инжиниринг), LG W05LC "самовывоз" (лайт версия) (шутка) В общем примерно планы с ориентацией, разрезами или хоть высотами нужны для определения избытков тепла (и сопутствующая инфа о вентиляции, кошечках, собачках) откуда появится холодопроизводительность. С уважением P.S. ГЫ, обогнали
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.5.2009, 21:12
|