> Замена капиллярной трубки на ТРВ, использование наружного блока сплита в качестве ККБ
too_zerocool
сообщение 14.5.2009, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Добрый день!
Возникла следующая ситуация:
имеется небольшая приточка на 800 м3/ч; для охлаждения приточного воздуха включает в себя секцию прямого испарителя.
Т.к. бюджет весьма ограничен и сроки поставки ККБ на такую мощность весьма не скорые, принято решение использовать в качестве ККБ наружный блок Mitsubishi Heavy FDC258CEN3 мощностью 5,7 кВт. В этом блоке в качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Но так как температура наружного воздуха в течении дня сильно меняется, думаем заменить капиллярную трубку на ТРВ для поддержания заданного перегрева.....
интересуют мнения по поводу данной замены (нужна, не нужна), и какие могут возникнуть трудности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Volander
сообщение 14.5.2009, 9:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



У нас на складе стоит нормальный ККБ на 8.7кВт. Если по мощности подойдет, пишите в личку. Цена на него не кусается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 14.5.2009, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



Дело в том, что сам блок то уже смонтировали...
осталось только доработать его...
хотелось бы услышать мнения именно о той конструкции, что описана выше....
да и 8,7 кВт получится сильно переразмеренным насколько я понимаю, требуется только 5...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 14.5.2009, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



выбрасывайте капилярку, ставте трв, соленоид, фильтр и ресивер. сделали таким образом блоков 50, все нормально работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 14.5.2009, 17:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Согласен с Хъюго, однако, хочу заметить, что упомянутые им 50 блоков были, скорее всего, от аппаратов попроще: техника типа Митсубиси или Дайкина обычно шибко умная - слишком много электроники, поэтому ругается, когда не находит своего же внутреннего блока. Аркадий P.S. McQuay работал как миленький!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 15.5.2009, 6:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Выкидывайте электронику. За 5 минут до запуска включайте соленоид. Ибо компрессор может не стартануть.

Сообщение отредактировал airwave - 15.5.2009, 7:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 15.5.2009, 13:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



использование ККБ для прямоточной приточки всегда чревато. Установка ТРВ не гарантирует стабильную температуру испарения и конденсации. Фиксированный перегрев в испарители предатвращает мокрый ход компрессора, однако при определенных режимах появляется угроза низкой температуры испарения, образования иния и аварийной ситуации по давлению.

Для приточных установок желательно использовать ККБ от Мультиков или от VRV систем, только они позволяют изменять мощность ККБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.5.2009, 0:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Земляк, Вы жжоте. Перлы запомнил, спасибо rolleyes.gif
Типа от грязных фильтров и низкой температуре на входе в испаритель нас спасет VRV от Дайкин?
Мда... И тут дайкинисты dont.gif

Сообщение отредактировал airwave - 16.5.2009, 0:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.5.2009, 9:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Усе понятно, толька зачем соленоидный клапанчук?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 19.5.2009, 14:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессор при запуске в весенне-осенний период tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.5.2009, 16:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Хъюго @ 19.5.2009, 15:07) [snapback]389467[/snapback]
установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессор при запуске в весенне-осенний период tongue.gif



??? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 20.5.2009, 9:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



компоненты машины стоят в разных местах с разными температурами окружающего воздуха (компрессора обычно на улмце), в ночное время машина выключена, а жидкий фреончик стремится в холодное место. так что для нормального распределения газа по системе и ставятся обратные клапана и соленоидники!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.5.2009, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Хъюго Дата Вчера, 10:30

Ну. это другое дело. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2009, 9:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально

ТРВ обязателен, капи лярку кстати можно и не вырезать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.5.2009, 12:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:57) [snapback]391278[/snapback]
никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально

ТРВ обязателен, капи лярку кстати можно и не вырезать

rolleyes.gif

Какая прелесть!
Не вырезайте. Получите гемморой по полной программе

Сообщение отредактировал airwave - 23.5.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2009, 13:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 23.5.2009, 13:17) [snapback]391329[/snapback]
rolleyes.gif

Какая прелесть!
Не вырезайте. Получите гемморой по полной программе



на 5 киловатах? эт врятли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.5.2009, 15:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлением конденсации и переохлаждением. Задается требуемый перепад давления. Усе.
После капиллярки - парожидкость среднего давления, не имеющая заданных параметров. Соответственно после ТРВ истчо меньшее давление. Производительность испарителя снижается перегрев увеличивается. Два дросселя в контуре найух нужны? И от мощности сей процесс не зависит.
Учите матчасть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.5.2009, 9:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 23.5.2009, 16:24) [snapback]391354[/snapback]
ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлением конденсации и переохлаждением. Задается требуемый перепад давления. Усе.
После капиллярки - парожидкость среднего давления, не имеющая заданных параметров. Соответственно после ТРВ истчо меньшее давление. Производительность испарителя снижается перегрев увеличивается. Два дросселя в контуре найух нужны? И от мощности сей процесс не зависит.
Учите матчасть.



ТРВ - эт капилярка с приводом

в случае с дроселями установлеными последовательно (Капелярка +ТРВ): жидкость из конденсатора дросилируестс капиляркой но не испаряется частично так как дальше по линии еще один дроссель а ведро в котором надо закипеть (испаритель) за вторым дросселем, тоесть падения давления не происходит обьем трубы капилярка - ТРВ не значителен


грубо говоря капилярка это грубый регулятор расхода, а ТРВ плавный и более точный

так что так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.5.2009, 9:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 10:08) [snapback]391467[/snapback]
тоесть падения давления не происходит обьем трубы капилярка - ТРВ не значителен
грубо говоря капилярка это грубый регулятор расхода, а ТРВ плавный и более точный

так что так

rolleyes.gif

Ааааа, жесть! Сами придумали?
али кто "грамотный" подсказал?
ТРВ работает в узком диапазоне, в отличие от ЭРВ. Не может он открыться на 100% и не создавать перепада вообще. Тем более на всех ТРВ снижается производительность (растет перегрев, падает давление кипения), если произошло вскипание хреона перед ним. Еще раз. Не порите чушь, сотрите ее немедленно, чтобы никто не увидел и учите матчасть. Гидравлика в холодилке несколько отличается от гидравлики насосов. двух,трехходовых клапанов и пр. хренотени.

Сообщение отредактировал airwave - 24.5.2009, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.5.2009, 15:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 24.5.2009, 10:23) [snapback]391472[/snapback]
rolleyes.gif

Ааааа, жесть! Сами придумали?
али кто "грамотный" подсказал?
ТРВ работает в узком диапазоне, в отличие от ЭРВ. Не может он открыться на 100% и не создавать перепада вообще. Тем более на всех ТРВ снижается производительность (растет перегрев, падает давление кипения), если произошло вскипание хреона перед ним. Еще раз. Не порите чушь, сотрите ее немедленно, чтобы никто не увидел и учите матчасть. Гидравлика в холодилке несколько отличается от гидравлики насосов. двух,трехходовых клапанов и пр. хренотени.




практик всегда застрелит теоретика

фреон не вскипает так как перепада нет после одного дросселя второй а ведро для вскипания за ним


так что умный вы наш моделируйте точнее модель clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.5.2009, 15:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif
Вы не практик, а фантазер. Спорю на Гролш, что вы пишите ересь. rolleyes.gif
В понедельник придут LordN и narkom и закидают вас рваными тапками bleh.gif.
На практике забитый фильтр осушитель с температурным перепадом в 2 град подлежит замене, как дроссель перед ТРВ, а вы предлагаете оставить капиллярку с перепадом в (20...25) град.
Бугага. В Бабруйск.

Сообщение отредактировал airwave - 24.5.2009, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.5.2009, 18:30
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
фреон не вскипает так как перепада нет после одного дросселя второй а ведро для вскипания за ним
smile.gif
у ТРВ, как и у любого рег.вентиля, есть свой Kvs. но посколь ТРВ работает с критически переохлажденной жидкостью, то его Kvs зависит от этого самого переохлаждения. после дросселя переохлаждение стремится к нулю. так что если учесть все это то наерно можно подобрать ТРВ такой, что вся эта фигня будет работать, но учитывая т.н. авторитет регулятора можно предполагать что работать ТРВ будет с хорошей раскачкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.5.2009, 20:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Лев, ну нету таких ТРВ. Стандарт 4...7 град переохлаждения. Плюс давление конденсации и дельта по давлению. Под эти данные и производят ТРВ. Открой каталог ALCO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.5.2009, 20:40
Сообщение #24





Guest Forum






Интересно , а кто нибудь делал конструкцию с перепуском горячего газа. Сам я как то собрался было сделать, да поставщики охладили энтузиазм, сказали срок постаки , какой то немерянный. Еще интересно про ресивер для таких небольших, если можно то пример в виде фото. А то проблема работы испарителя в узком диапазоне (как ее побороть ) из головы не выходит, с натуплением теплых времен. smile.gif. Щас горожу хрень на 105 кВт, наружный блок по мощности великоват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.5.2009, 21:02
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сам знаю что нету, просто говорю что можно ТРВ поставить, а можно и просто соленоид с термостатом и прессостатом - эффект будет примерно тот же..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.5.2009, 22:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Была как-то тема на aircone насчет капиллярки, там я прикинул, что при установке капиллярки в наружнем блоке мы теряем за счет преждевременного дросселирования примерно 15% производительности.
Плюс к этому, капиллярка на сплитах дает в среднем двухкратное падение давления, и при ее установке перед ТРВ расход уменьшится примерно в корень из двух.
Выигрыш (незначительный) будет только за счет уменьшения температуры жидкости перед ТРВ.
Такой режим работы наблюдается на сильно недозаправленных системах wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.5.2009, 1:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif
Побольше бы таких "специалистов". И нам бы скушно не было.
в регион одна контора поставила 5 ККБ 28 кВт, c капилляркой в наружном блоке.
По телефону дилер спросил технического спеца, как правильно запустить их с обвязкой приточки, "сухим" контактом от щита управления. "Грамотный" спец сказал, достаточно только замкнуть две клеммы на наружном блоке и усе будет работать как часы. Типа эта модель спешиал адаптирована под ККБ. Ага. Как бы не так.
К слову ККБ настолько тупая, что реле НД у нее нету. Только токовый траснформатор, когда уже компрессор клинит, он здорово помогает rolleyes.gif
Так вот, повесили дилеры на ККБ еще и ТРВ и усе пять компрессоров благополучно заклинили.
А фули. Капиллярка то не помеха. rolleyes.gif
И не только MHI так шатают, но и ME...
З.Ы. Хде мой Гролш? Готов приехать за ним в Орехово Зуево. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2009, 5:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 25.5.2009, 2:37) [snapback]391723[/snapback]
rolleyes.gif
Побольше бы таких "специалистов". И нам бы скушно не было.
в регион одна контора поставила 5 ККБ 28 кВт, c капилляркой в наружном блоке.
По телефону дилер спросил технического спеца, как правильно запустить их с обвязкой приточки, "сухим" контактом от щита управления. "Грамотный" спец сказал, достаточно только замкнуть две клеммы на наружном блоке и усе будет работать как часы. Типа эта модель спешиал адаптирована под ККБ. Ага. Как бы не так.
К слову ККБ настолько тупая, что реле НД у нее нету. Только токовый траснформатор, когда уже компрессор клинит, он здорово помогает rolleyes.gif
Так вот, повесили дилеры на ККБ еще и ТРВ и усе пять компрессоров благополучно заклинили.
А фули. Капиллярка то не помеха. rolleyes.gif
И не только MHI так шатают, но и ME...
З.Ы. Хде мой Гролш? Готов приехать за ним в Орехово Зуево. rolleyes.gif

не получится сначало поедите на обьект и помереете давления, яж тоже не мальчик

гролш говно кстати пейте живое пиво
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 6:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники. Я приеду с Testo 560-1.
Ок. Живое пиво устроит.
Хде объект? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.5.2009, 9:48
Сообщение #30


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
кто нибудь делал конструкцию с перепуском горячего газа
что имеется ввиду - с алковским регулятором давления кипения, т.е. чисто механика, или же с байпасом который управляется ШИМом (регулятор, 0..10В, соленоиды и все такое)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2009, 10:19
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 26.5.2009, 7:55) [snapback]392144[/snapback]
Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники. Я приеду с Testo 560-1.
Ок. Живое пиво устроит.
Хде объект? rolleyes.gif


ул. Тайнинская , Москва ессно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 11:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(olg2004 @ 26.5.2009, 11:19) [snapback]392230[/snapback]
ул. Тайнинская , Москва ессно

На деревню к дедужке )))))))).
Давайте уже стрелу забьем, да я скатаю и посмотрю на это чудочудное диводивное))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2009, 13:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 26.5.2009, 12:50) [snapback]392306[/snapback]
На деревню к дедужке )))))))).
Давайте уже стрелу забьем, да я скатаю и посмотрю на это чудочудное диводивное))



как грится базара нет, как готов буду сообщу в личку, доступ на обьект впринципе есть всегда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 14:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я запланировал выезд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2009, 14:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 26.5.2009, 15:32) [snapback]392426[/snapback]
Ок. Договорились. Сообщите за два-три дня, чтобы я запланировал выезд.



шредера где должны быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 15:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



На выходе из компрессора, после капиллярки, после ТРВ, после испарителя. Но самые главные: до и после компрессора. Остальное проверим поверхностным зондом Testo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2009, 16:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 26.5.2009, 16:51) [snapback]392485[/snapback]
На выходе из компрессора, после капиллярки, после ТРВ, после испарителя. Но самые главные: до и после компрессора. Остальное проверим поверхностным зондом Testo



блин придется купить фигнюшки для установки шредеров

ок заметано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 17:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Проколки что ли?
А что там вообще ни одного Шредера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 26.5.2009, 20:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Очень будет интересно узнать о результатах визита. Особенно интересуюсь моделью ККБ и ТРВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.5.2009, 20:52
Сообщение #40





Guest Forum






Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.5.2009, 20:59
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif
Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и графиками от Testo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.5.2009, 21:28
Сообщение #42


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Про перепуск газа, имеется ввиду чисто мехконструкция.
сам не делал, но знаю человека, которому доверяю, с его слов работает стабильно аж до +18 на входе в испаритель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.5.2009, 21:49
Сообщение #43





Guest Forum






А сами практически делали что нибудь с регулирование холодопроизводительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 27.5.2009, 12:05
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(airwave @ 26.5.2009, 21:59) [snapback]392606[/snapback]
rolleyes.gif
Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и графиками от Testo



обещаю предоставить доступ к телу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.6.2009, 18:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А где

Обещаю, будет подробный отчет с фотографиями и графиками от Testo

Всем интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.6.2009, 19:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



а доступ к телу не был обеспечен rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 24.6.2009, 16:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



что тело стеснительное попалось? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 30.5.2021, 14:07
Сообщение #48





Группа: Модератор_2
Сообщений: 692
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Интересная темя по поводу последовательного включения капиллярки и EEV.
Схема от японцев.
Прикрепленный файл  Cap_and_EEV.JPG ( 58,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.5.2021, 19:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Ставлю наружки на приточку, когда не принципиален расход воздуха по системе, частотником можно поддерживать давление кипения, ТРВ в этом случае можно не ставить.

Инверторный блок запускал только на тепло, ставил резистор вместо датчика комнатной температуры и он уже сам держит давление конденсации по датчику температуры на теплообменнике, разгоняет/замедляет компрессор.

На холод если ставить инвертор, то наверное можно просто датчик комнатной температуры установить после холодной секции. Хочу попробовать этот вариант, но пока не было удобного случая.

Lessar продаёт полупром инверторные наружки и к ним можно купить отдельно плату внутреннего блока, на плате есть шлейф для подключения modbus шлюза.

Считал недавно объект под это решение, но он пока не "выстрелил".

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 30.5.2021, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.5.2021, 20:08
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



На тепло наверное тоже можно просто ставить датчик комнатной температуры после фреоновой секции и всё будет работать, но не додумался на тот момент.

Получилось, что приточка держит частотником температуру после секции, а ККБ держит давление конденсации за счёт оборотов компрессора, воздух идёт температурой около 30С. Но там необходимо было обогревать подвал, поэтому в целом всё работает оптимально.

ИМХО, вместо того, чтобы менять капилляр на ТРВ, проще и лучше поставить инвертор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 31.5.2021, 20:11
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Инверторный наружный блок от сплита в качестве теплонасосного ККБ зарекомендовал себя очень хорошо. Этой зимой работал даже при -30С и производимого тепла хватало чтобы подогреть пассивный приток при открытой заслонке, что обеспечивало хотя бы какую-то минимальную циркуляцию воздуха в помещении.

В межсезонье производительности вентилятора не хватает чтобы "сдуть" всё тепло производимое компрессором и поддержание температуры происходит по гистерезису, а в отопительный сезон приточка отключается только на время циклов оттайки ККБ и производительности вентилятора хватает "сдувать" тепло с ТО до практически комнатной температуры на выходе из вент. решетки.

Если бы догадался воткнуть датчик комнатной температуры после фреоновой секции (что в принципе ещё не поздно, а просто уже лень этим заниматься), а не заменять его на резистор, то тогда бы круглый год можно было приток не отключать, только во время оттайки, и включать в режиме охлаждения практически с тем же алгоритмом управления для ПЛК.

Небольшим испытанием было сделать эмулятор обратной связи от вентилятора внутреннего блока, подключить его к плате и настроить. Решение копеечное, обошлось не дороже 500 рублей и даже с дисплеем, но головушку погреть при этом пришлось не слабо, благо на форуме добрые люди помогли нужной информацией, буквально по крупицам выяснилась частота, амплитуда, расключение обратной связи, в итоге всё получилось и заработало. На китайском полупроме может с этим делом попроще дело обстоит или нагрузочный резистор прицепить, типа всё на месте, или может вообще не спросит есть у него родной вентилятор или нет.

Руки конечно чешутся попробовать полупром с отдельно купленной платкой от внутреннего блока, но нет подходящего заказа под это дело. Так бы очень было интересно посмотреть как всё это хозяйство заведётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 31.5.2021, 20:42
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Недавно был на одном объекте, там 5 штук ККБ, которые работаю от канальных термостатов, настроенных на 12С и что типа при +7С контакт размыкается, при +17С замыкается обратно, всё это щёлкает каждые двадцать секунд туда обратно, единственное сами ККБ делают задержку на включение около 3-х минут, одно вообще стартует раз в минуту. Эпичное зрелище - 30-ти кВт горшок стартует раз в мин, работает 20 секунд и отключается. В воздуховоде при этом +20С по стрелочному термометру, службу эксплуатации всё устраивает. Даже трогать не стал, в окнах пена, маслоподъёмных петель нет, местные ребята из службы эксплуатации заправляют так полагаю пол баллона в неделю, говорю сломается зовите. )) И самое интересное - работает, и ни где-нибудь, а в банке, не в Сбербанке конечно, но всё равно в банке. Вообще таких надёжных решений никогда в жизни не видел, только на своих объектах в каких-нибудь занюханых пивнушках и пельменных. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.6.2021, 17:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 30.5.2021, 19:33) *
Lessar продаёт полупром инверторные наружки и к ним можно купить отдельно плату внутреннего блока, на плате есть шлейф для подключения modbus шлюза.

Считал недавно объект под это решение, но он пока не "выстрелил".


Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят.
Есть у Lessar статистика?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.6.2021, 17:34
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) *
Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят.
Есть у Lessar статистика?

На приточку пока не ставил, но в комплекте вроде работает без происшествий. Тфу, тьфу, тьфу.

Платы кстати не дорогие по сравнению с целым блоком, около 4-х рублей, даже для блока 60000BTU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 4.6.2021, 20:10
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(airwave @ 4.6.2021, 17:22) *
Ходят слухи, что надежность Midea LCAC inverter просто никакая. Платы инвертора часто горят.
Есть у Lessar статистика?

По Мидеа полупрому утечек было много. Медь тонкая, лопается на калачах, у компрессора где вибрация. В сравнении с Gree. Юзались обе, так как были в ОЕМ Sinclair.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)