Гость_ПТ-801_*
сообщение 4.6.2009, 5:35
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Прошу помочь с настройкой частотника VLT 2800 для поддержания постоянного давления
глубинного (скважного) насоса

Сообщение отредактировал ПТ-801 - 4.6.2009, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
gansales
сообщение 4.6.2009, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Ну, для начала - не самый хороший выбор частотника для данного применения (нужно было брать FC202).

А так в принципе стандатная задача для работы с обратной связью.

Только надо обратить внимание на МИНИМАЛЬНУЮ скорость вращения (см. паспорт насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 4.6.2009, 17:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



уж если не подходит 2800, то более адекватная замена на FC51 Microdrive. Он бюджетнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 4.6.2009, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



в полне приличные частотники. если нужны настройки скинь мыло. я скину инфу в обмен на то , что вы расскажете где и что (какое производство? и т.д.) ОК? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 4.6.2009, 19:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



VLT2800 а тем более FC51 не подходят по показателям длины кабеля.
Когда будете доставать насос с пробитой изоляцией - помяните бюджетность добрым словом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BARIK
сообщение 6.6.2009, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.3.2009
Из: Украина
Пользователь №: 30504



Цитата(gansales @ 4.6.2009, 19:42) [snapback]396243[/snapback]
VLT2800 а тем более FC51 не подходят по показателям длины кабеля.
Когда будете доставать насос с пробитой изоляцией - помяните бюджетность добрым словом.

я думаю 100м хватит + правильно заземлить экран rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.6.2009, 10:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Для VLT2800 макс. 75м без экрана, с экраном - 40м. При этих значениях пики напряжения на обмотке двигателя не будут превышать 1000В.
В случае со скважиной - тут и экран не нужен, сама земля и заэкранирует и ещё собственной ёмкости добавит, так что больше 30 метров кабеля я бы не рискнул (если без фильтров на выходе). А с фильтрами эта байда будет как раз стоить как нормальный FC202. Я ничего не имею против VLT2800, наоборот считаю его одним из самых надёжных ПЧ, но выбирать-то оборудование надо исходя из реалий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snake_7
сообщение 25.5.2010, 21:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088



Доброго времени суток. До сего дня с данным аппаратом дела не имел и посему есть несколько вопросов. VLT 2800 работает с насосом ГВС. Необходимо поддержание заданного давления. В качестве обратной связи используется д. давления 16 бар 4-20мА, для задания - переменный резистор 1кОм. Перемычка между 12-27 клеммами через KPI-35 (защита от сухого хода)
Пуск/останов подразумевается с панели кнопками START/STOP

002-1 (местное управление)
013-4 (дистанционное управление в соотв. с параметром 100)
100-1 (регулирование скорости с ОС) или все же надо выбрать 3 (регулирование процесса с ОС)?
201-0 (нижний предел выходной частоты)
202-50 (верхний предел выходной частоты)
204-0 (минимальное задание)
205-? (максимальное задание)
302-0 (клемма 18 не исп) я так понимаю, поскольку 002-1 и пуск осуществляется копкой START
308-1 ( клемма 53 - задание)
309-0 В
310-10 В
314-2 (клемма 60 аналоговый вход по току) обратная связь
315-4 мА
316-20 мА
414-? (минимальный сигнал ОС)
415-? (максимальная ОС)

Вот, прошу поправить где не прав и подсказать где затрудняюсь. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 25.5.2010, 22:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



013-3
014-1
100-3
205-16
318-2
414-0
415-16

Сообщение отредактировал CHANt - 25.5.2010, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emc2
сообщение 24.6.2010, 10:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60270



Мы настроили FC200 Danfoss на поддержание давление в трубопроводе, но тут возникла следующая проблема: в паспорте на насос (Grundfos MS6000), указано, что минимально допустимая частота - 30Гц. Таким образом при незначительном расходе преобразователь может задать частоту 20-25 Гц, что является недопустимым (связано с охлаждением проточной водой я так понял). И в тоже время, если поставить в настройках мин. частоту привода равной 30Гц, то даже при закрытой задвижке приведет к перегреву двигателя из-за отсутствия протока. Как быть в такой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2010, 12:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(emc2 @ 24.6.2010, 10:18) *
Мы настроили FC200 Danfoss на поддержание давление в трубопроводе, но тут возникла следующая проблема: в паспорте на насос (Grundfos MS6000), указано, что минимально допустимая частота - 30Гц. Таким образом при незначительном расходе преобразователь может задать частоту 20-25 Гц, что является недопустимым (связано с охлаждением проточной водой я так понял). И в тоже время, если поставить в настройках мин. частоту привода равной 30Гц, то даже при закрытой задвижке приведет к перегреву двигателя из-за отсутствия протока. Как быть в такой ситуации?

Ну, при закрытой задвижке у вас начнет возрастать давление нагнетания, а частота падать до мин, и частотник уйдет в спящий режим... как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 7.11.2014, 13:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день всем.
Столкнулся с таким старичком как VLT 2800.
Задача поддержание постоянного давления ХВС, с обратной связью по датчику давления.
Датчик 4-20mA,0-10 bar.
Возникло затруднение а может ли он уходить в спящий режим?
С инструкцией никак не разберусь.
Подскажите где туплю?

С уставкой разабрался после внимательного узучения форума.
При лостижении уставки привод начинает снижать обороты насоса,
но как заставить его заснуть никак не пойму?
Еще очень раздражает постоянно висящая ошибка Err.33
Может кто знает как его убрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 24.11.2014, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



В первых моделях VLT2800 спящего режима не было, потом его добавили. Поэтому наличие/отсутствие такового зависит от года выпуска (версии ПО, начиная от 2.9 и выше).
Если спящий режим таки есть, а у этой модели он самый примитивный - по нижней частоте, то нужно "отловить" эту самую нижнюю частоту вручную. !!Работать будет только на зафиксированной уставке, если меняете рабочее давление, то нижняя частота тоже изменится. Настройки спящего режима в параметрах от 462.
Чтобы нормально настроить смотрите не "инструкцию по эксплуатации" а "руководство по программированию" (скачайте из интернета).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных