сообщение 15.6.2009, 12:13
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, плиз! был проект дымоудаления в котором воздуховод подпора воздуха проходил в отдельной шахте - начальство решило воздуховод убрать и воздух подавать прямо в шахту и в нее врезаться на каждом этаже клапаном.. Вопрос в том что нужно ли оштукатуривать эту шахту, и если нужно, то где это сказано??? нашел снип 3,05,01-85 там пункт 1,3 что надо изолировать шахты для прокладки воздуховодов, а если воздуховода нет?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
vovganmgk
сообщение 15.6.2009, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



для подпора воздуха хотите штукатурьте хотите нет, дело сугубо ваше, ни где не нормируется.

чем глаже стены шахты тем меньше сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леша_*
сообщение 15.6.2009, 13:02
Сообщение #3





Guest Forum






я бы очень хотел оштукатурить, а заказчик наоборот хочет экономить.. если не нормируется - значит получается не нужно.. спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.6.2009, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Главное вентилятор правильно подберите. С учетом хм шероховатости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SV-96_*
сообщение 15.6.2009, 19:58
Сообщение #5





Guest Forum






Леша
Не только штукатурить но еще и красить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леша_*
сообщение 22.6.2009, 11:14
Сообщение #6





Guest Forum






дело в том что подготовку шахты делает другая фирма.. а ей необходимо письменное доказательство того что это делать надо! снип или сп какой... вот я ищу, подскажите где можно прочитать и показать эти требования??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.6.2009, 11:41
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Леша @ 22.6.2009, 12:14) [snapback]402509[/snapback]
дело в том что подготовку шахты делает другая фирма.. а ей необходимо письменное доказательство того что это делать надо! снип или сп какой... вот я ищу, подскажите где можно прочитать и показать эти требования??

Я не видел требований, но при расчете (аэродинамическом) систем ДУ задаются шероховатостью конструкций воздуховодов.
Сначала Вы должны задаться новым значением коэф. шероховатости, пересчитать аэродинамику системы и для себя решить тип внутренней отделки шахты и тогда уже выдавать задание строителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.6.2009, 12:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(SV-96 @ 15.6.2009, 19:58) [snapback]399864[/snapback]
Леша
Не только штукатурить но еще и красить

Причем обязательно в красный противопожарный цвет! biggrin.gif Не выдумывайте, пожалуйста, сами и не вводите в заблуждение коллегу! Думаю, что документов по поводу оштукатуривания изнутри и, тем более, окраски нигде нет! Единственное - к шахте дымоудаления должны предъявляться след. требования: плотность и обеспечение предела огнестойкости не ниже нормируемого. Другой вопрос - возможно ли обеспечение плотности бес оштукатуривания? Не знаю, не скажу! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 22.6.2009, 13:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



вот именно для шахт дымоудаления есть свои требования, а для подпора воздуха нет, как я и раньше говорил.

по дымоудалению есть
Цитата
ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 Огнестойкие воздуховоды
там все расписано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.6.2009, 14:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(vovganmgk @ 22.6.2009, 13:22) [snapback]402596[/snapback]
по дымоудалению есть там все расписано

М.б. у меня какое-то другое пособие 6.91, но кроме, как п.4 таблица 2: Конструкции и материалы стенок воздуховодов - сплошной силикатный кирпич (внутри воздуховод затереть цементным раствором или оштукатурить. Толщина стенок не менее 120 мм, предел огнестойкости 0,75 ч. Больше ничего нет! Даже оштукатуривание предлагается, как необязательное. А уж, что такое "затереть" - простор для интерпретаций! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных