В грозу срабатывает УЗО, Как это устранить |
|
|
Гость_alsem_*
|
15.6.2009, 14:06
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Нужен частный совет. Столкнулся с небольшой проблемой в своём доме. Проблема такая: Во время более-менее сильной грозы срабатывает УЗО на вводе в дом. Дом деревянный, на одну семью (в деревне он  ), 1фаза, заземления нет. УЗО "Щит" 40Ампер/ 30 милли-Ампер. Вопрос: Что можно сделать. И нормально ли, что УЗО так себя ведёт. Не электрик. Спасибо.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 66)
|
15.6.2009, 14:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(alsem @ 15.6.2009, 14:06) [snapback]399700[/snapback] заземления нет. вот это ключевое! Сделайте его, и будет вам счастье
|
|
|
|
|
15.6.2009, 14:37
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
А с чем это связано? У меня в доме тоже нет заземления, однако узо срабатывало только один раз. Когда насос уронили на землю. На вводе 2х полюсный автомат 40А, после него 2 УЗО 25А, после каждой УЗО по 2 1полюсных автоматов 16А (короче 4 группы потребителей , разбиты на 2 подгруппы) . УЗОшки проверял экстремальным способом, стоя на сухой деревянной табуретке большим польцем прикоснулся к фазе на 1 УЗО а указательным к нулю на 2 УЗО  , слегка дернуло, но обе УЗОшки вышибло (Прошу мои эксперименты не повторять, чрезвычайно опасно для жизни )
|
|
|
|
|
15.6.2009, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
to alsem Вы бы схемку набросали, как подключено. А то непонятно, как у Вас УЗО в доме работает.
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
15.6.2009, 15:42
|
Guest Forum

|
Vict! Сат! Здравствуйте  ! Спасибо за отзывы! Заземление в очереди, но не в первой очереди. Может, поставить пока на ввод менее чувствительное УЗО на 300мА, а в доме защитить ветки УЗО по 30мА (как временная мера)? Или чё-то не то сказал? Цитата(ganz72 @ 15.6.2009, 16:22) [snapback]399757[/snapback] to alsem Вы бы схемку набросали, как подключено. А то непонятно, как у Вас УЗО в доме работает. А там рисовать-то особо нечего: к дому по воздушке подходят два провода (фаза и ноль), далее на наружной стене установлен бокс, в котором эти провода проходят через двухполюсный автомат и через УЗО, потом они уходят в дом на щиток. Всё.
Сообщение отредактировал alsem - 15.6.2009, 15:55
|
|
|
|
|
15.6.2009, 15:45
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Полагаю заземление дешевле обойдется, чем дополнительные УЗО. Я правда не велик электрик, пусть слово скажут профессионалы
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
15.6.2009, 16:00
|
Guest Forum

|
В общем, как говорят сантехники - систему менять  (в доме вся имеющаяся проводка - в две жилы). Й-эх... Понял...
Сообщение отредактировал alsem - 15.6.2009, 16:01
|
|
|
|
|
15.6.2009, 16:12
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Электрика не сантехника, третий провод можно и отдельно проложить. Хотя все зависит от возраста проводки Забить в землю арматуру в количестве 3 - 4 штук на глубину 2,5-3 метра (методику расчета заземляющего контура поищи на просторах Нета). Бесхозная арматура или трубы думаю в хозяйстве найдутся  Ну и собственно заменить розетки.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 20:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(cat @ 15.6.2009, 14:37) [snapback]399720[/snapback] А с чем это связано? скорее всего с токами утечки... Цитата(alsem @ 15.6.2009, 16:00) [snapback]399772[/snapback] В общем, как говорят сантехники - систему менять  Вот, с наскока в инете нашел.... мож поможет...в замене системы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7051
Сообщение отредактировал Vict - 15.6.2009, 20:03
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
15.6.2009, 23:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 15.6.2009, 21:02) [snapback]399868[/snapback] скорее всего с токами утечки... Но почему именно в грозу? Хотя - какая теперь разница  . Цитата(Vict @ 15.6.2009, 21:02) [snapback]399868[/snapback] Вот, с наскока в инете нашел.... мож поможет...в замене системы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7051Спасибо за ссылку. Правда там народ, похоже в дикусс о "природе вещей" ушёл  . Тут вот ещё копаем. http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtmlhttp://el-line.ru/articles_uzo_2.shtmlНе посчитайте за рекламу. Просто -для дилетанта читаемо как-то.
Сообщение отредактировал alsem - 15.6.2009, 23:13
|
|
|
|
Гость_Притык_*
|
16.6.2009, 1:05
|
Guest Forum

|
Радоваться надо что, УЗО срабатывает в грозу, люди дополнительно ставят устройства, для защиты от ударов молний. Вердикт - ничего не менять!!!! (Дополнительно заземление лишь усугубит (улучшит!) ситуацию!
|
|
|
|
|
16.6.2009, 3:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Скорее всего узо, которое стоит на вводе в дом - электронное. Оно и реагирует на скачки напряжения в линии. Менять его или нет в данном случае - хз. Может так оно и лучше. И заземление тут скорее всего не причем. А насчет необходимости заземления... Господа, ну не цепляйтесь вы так за это волшебное слово. Заземление - не панацея от всех болезней. Все хорошо в меру.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 4:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(alsem @ 15.6.2009, 23:03) [snapback]399924[/snapback] Но почему именно в грозу? токи разные бывают, ...статика, наведенка, токи Фуко...бла-бла-бла... Цитата Спасибо за ссылку. Правда там народ, похоже в дикусс о "природе вещей" ушёл  . Честно, не читал... увидел первый пост с аналогичным траблом - и нате А вот еще нате - родное http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...мление&st=0Цитата(novichok @ 16.6.2009, 3:42) [snapback]399947[/snapback] Заземление - не панацея от всех болезней. Все хорошо в меру. для того что бы определить панацея или нет - саму меру надо знать.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
16.6.2009, 6:06
|
Guest Forum

|
Цитата(alsem @ 15.6.2009, 18:42) [snapback]399769[/snapback] Заземление в очереди, но не в первой очереди. Может, поставить пока на ввод менее чувствительное УЗО на 300мА, а в доме защитить ветки УЗО по 30мА (как временная мера)?
Или чё-то не то сказал? Альтернативное решение - как "временная мера" отключить УЗО вовсе. Эксперементы с замыканием нуля и фазы через организм нечасты - убивает не всегда, но лечит от любопытства надолго.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Срабатывание УЗО в случае alsem происходит из-за токовых импульсов в сети в грозу. Вообще УЗО в Вашем случае по своему прямому назначению сработает только в случае прямого контакта с токоведущими частями работающих (проводящих ток) в данный момент сегментов сети. Причем, если Вы в резиновых сапогах будете, то и это может не помочь. Принцип действия описан ЗДЕСЬИМХО: В Вашем случае УЗО - как зайцу акваланг, а если за бытовую технику опасаетесь, то поставьте грозоразрядники. P.S. Полагаю, что при нажатии на УЗО кнопки ТЕСТ оно не срабатывает, а значит и не работает как надо.
Сообщение отредактировал ganz72 - 16.6.2009, 8:42
|
|
|
|
|
16.6.2009, 9:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(ganz72 @ 16.6.2009, 8:37) [snapback]399992[/snapback] Срабатывание УЗО в случае alsem происходит из-за токовых импульсов в сети в грозу. В какой сети? УЗО срабатывает, когда траблы на потребителе....и усё!. МММ.
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
16.6.2009, 12:28
|
Guest Forum

|
Господа! Спасибо большое за Ваши посты! Пока всё-таки решил поставить менее чувствительное УЗО, какой нибудь АВВ или Легранд (без него - совсем тоска и сон не приходит  ). Опасения не за бытовую технику, а за утечку в конструкции. Т.к. не силён в это теме, пусть уж будет. А по заземлению: да, надо его делать. Кнопка "тест" - срабатывает. С Уважением, Евгений.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 12:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(alsem @ 16.6.2009, 12:28) [snapback]400110[/snapback] Опасения не за бытовую технику, а за утечку в конструкции. Т.к. не силён в это теме, пусть уж будет. Обязательно пусть будет! И не надо менее чувствительный... Я б на вашем месте привез к себе нормального электрика, что бы он на месте оценил ситуацию...нагрузку, разводку, провода...
|
|
|
|
|
16.6.2009, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Цитата(Vict @ 16.6.2009, 10:51) [snapback]400038[/snapback] В какой сети? УЗО срабатывает, когда траблы на потребителе....и усё!. МММ.  УЗО срабатывает когда есть разница в токах на проводниках L и N в течение <40mc. Поскольку 1. система у топикстартера не заземлена 2. УЗО просто стоит "транзитом" 3. сеть скорее всего с глухозаземленной на ТП нейтралью (она же "земля" здесь) то допускаю возникновение в проводниках при грозе токов природного происхождения. to alsem На утечку в конструкции Ваше УЗО не сработает!
Сообщение отредактировал ganz72 - 16.6.2009, 13:07
|
|
|
|
|
16.6.2009, 13:16
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(ganz72 @ 16.6.2009, 14:04) [snapback]400135[/snapback] to alsem На утечку в конструкции Ваше УЗО не сработает! Хоть я и не электрик, точно помню, 30мА это от поражения электричеством человека, 100мА от пожара. Посему если будет утечка тока УЗО сработаетВообще УЗО весьма загадочная вещь. Приятель, который занимается монтажом пожарной сигнализации жаловался, что при включении какого-то источника питания (простите тип и марку не помню) вышибает УЗО , по этой причине они его (УЗО) удаляют из схемы электроснабжения. Евгений, ведите электрика, иначе это напоминает операцию по телефону
|
|
|
|
|
16.6.2009, 13:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(cat @ 16.6.2009, 13:16) [snapback]400147[/snapback] жаловался, что при включении какого-то источника питания (простите тип и марку не помню) вышибает УЗО , по этой причине они его (УЗО) удаляют из схемы электроснабжения. УЗО подбирается по токам нагрузки... Не хотел бы я, что бы ваш приятель чего либо мне монтировал
|
|
|
|
|
16.6.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Позвольте и мне высказать парочку предположений.
1. Я так понимаю проводка в доме старенькая, подводящая воздушная линия - длинненькая. При разряде молнии в проводах наводится высоковольтный импульс, но поскольку провода идут рядом, то наводка синфазная, т.е. в розетке прибором Вы намеряете те же 220, но по отношению к земле их потенциал на доли секунды сильно повышается. И если в старенькой проводке есть место с прохудившейся изоляцией, то через это место и возникает утечка на землю через конструкцию здания. Причем в обычных условиях Вы эту точку можете и не обнаружить, даже при испытании напряжением 1000 В, хотя попробовать стоит. Вывод: инспекция проводки, ее замена на новую. Как вариант: после двухполюсного вводного автомата до УЗО поставьте два "разрядника" на 400В на "землю" (придется вбить хотя бы один штырь), на сайте ИЭК есть более-менее подробное описание зачем нужны и как применять разрядники.
2. Частный дом, следовательно для телевизора эфирная антена на высокой трубе. Наводки через антенный кабель. Попробуйте в грозу выключить телевизор из розетки, вдруг поможет.
|
|
|
|
|
16.6.2009, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
По правилам, на вводе с ВЛ заземление обязательно (не менее 10 Ом), потом грозоразрядники, УЗО на вводе рекомендуется для индив. домов 300 мА, далее в розеточных группах 30 мА, (при определенных условиях можно ставить на вводе одно УЗО на 30 мА). Надо проверить какого типа УЗО стоит на входе, если тип "А", то надо поменять на тип "АС" - не реагирует на пульсирующие нагрузки.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.2.2008
Из: сибирь
Пользователь №: 15656

|
Цитата(cat @ 15.6.2009, 18:37) [snapback]399720[/snapback] А с чем это связано? У меня в доме тоже нет заземления, однако узо срабатывало только один раз. Когда насос уронили на землю. На вводе 2х полюсный автомат 40А, после него 2 УЗО 25А, после каждой УЗО по 2 1полюсных автоматов 16А (короче 4 группы потребителей , разбиты на 2 подгруппы) . УЗОшки проверял экстремальным способом, стоя на сухой деревянной табуретке большим польцем прикоснулся к фазе на 1 УЗО а указательным к нулю на 2 УЗО  , слегка дернуло, но обе УЗОшки вышибло (Прошу мои эксперименты не повторять, чрезвычайно опасно для жизни )  Ятак понимаю молодой человек вы квартирный щиток местом проведения опытов над своей жизнью выбрали, зря вы так. еще главного инженера ЖЭУ затаскалибы Там кнопочка есть которая подключает резистор чтоб ток утечки составлял номинал указанный в паспорте 30;-300мА,. Нажимаеш на кнопочку"TEST" УЗО срабатывает можно без всяких табуреток проверять!
|
|
|
|
|
17.6.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(alsem @ 16.6.2009, 19:31) [snapback]400377[/snapback] А как это определить?  У большинства производителей - условное изображение, например у ИЭК, Legrand, в прямоугольнике нарисована синусоида - это АС.
Сообщение отредактировал zem - 17.6.2009, 13:15
|
|
|
|
|
17.6.2009, 13:57
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Цитата(karlsn @ 17.6.2009, 12:10) [snapback]400683[/snapback] Нажимаеш на кнопочку"TEST" УЗО срабатывает можно без всяких табуреток проверять! Да не волнуйтесь Вы так, дом частный, свой. УЗОшки на кнопку резво отзываются, Перестраховался чуток. Все таки ИЭК стоит (на АББ денег не хватило). В новой системе буду также предусматривать разрядники от перенапряжения и пока еще не знаю чего, короче по полной. Ибо электричество - это Вам не шутки!
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
22.6.2009, 7:48
|
Guest Forum

|
Цитата(zem @ 16.6.2009, 15:41) [snapback]400208[/snapback] По правилам, на вводе с ВЛ заземление обязательно (не менее 10 Ом), потом грозоразрядники, УЗО на вводе рекомендуется для индив. домов 300 мА, далее в розеточных группах 30 мА, (при определенных условиях можно ставить на вводе одно УЗО на 30 мА). Надо проверить какого типа УЗО стоит на входе, если тип "А", то надо поменять на тип "АС" - не реагирует на пульсирующие нагрузки. Единственно толковое объяснение. У меня было много случаев когда горе электрики у себя делали монтаж ,а потом уезжали на неделю отдыхать.. холодильник тух, объяснять про ток утечки не буду - пригласите грамотного электрика он вам толково все сделает. Чем проще схема тем лучше Ввод Счетчик Автомат, УЗО 1 группа, 2группа, 3группа Освещение без узо делают,и на котел отопления не надо, заземление рекомендую сделать и будет вам счастье. P.S. Думаю то что в электрике касяк.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.2.2009
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464

|
кстати фирма АВВ раскрученная но качество так себе но цена космос себе лучше сименс старых запасов потом по грозозозащите и заземлению есть немецкая фирма OBO bettermann которая этим занимаеться не по наслышке у них на сайте и примеры есть и оборудование и материалы фирма хорошая но цены так у них так и написано кто живет в конце ЛЭП тот и выиграл молнию в розетку а вообще у них на сайте в этой области много полезного
|
|
|
|
|
27.7.2009, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Цитата(zem @ 16.6.2009, 15:41) [snapback]400208[/snapback] По правилам, на вводе с ВЛ заземление обязательно (не менее 10 Ом), потом грозоразрядники, УЗО на вводе рекомендуется для индив. домов 300 мА, далее в розеточных группах 30 мА, (при определенных условиях можно ставить на вводе одно УЗО на 30 мА). Надо проверить какого типа УЗО стоит на входе, если тип "А", то надо поменять на тип "АС" - не реагирует на пульсирующие нагрузки. Если я дома сделаю заземление "нулевого" провода, то ноль от всех соседей пойдет через меня, ужас какой-то  Если к этой земле я подключу PE то на корпусах железяк может появиться напряжение 5-10-50В ??? Сопротивление общей земли поддходящей к моему дому 1-2 ома, проверял так, включаю плитку и на нулевом проводе относительно земли появляется 3-4В напряжение, "общая" земля дрянная. Делать 2 земли, одну рабочую для многоамперных токов, другую для PE (где будет чистый ноль) извращение какое-то  Если делать молниеотвод будет третья земля?!!! ужас какой-то. Еще вопрос по частным домам: приходит 3 фазы, нагрузки у меня мизерные, стиралка и чайник раз в сутки, отопление газовое, 3 фазы не нужны совершенно. Но дом самый дальний от трансформатора и постоянно напряжение прыгает, от 200 до 240В. На ответственные нагрузки поставил стабилизатор небольшой. А вот как выбрать фазу рабочую из трех имеющихся не определился. Варианты: 1. Самый простой 3 автомата на 4А однополюсных, на фазы А, В, С, 2 отключаем 1 включаем. Но если перепутать что будет, 380В не сожгут ли автоматы?  Дом самый дальний и вроде как больше 100А не должно быть даже при КЗ но всеравно страшно. Замыкал кто 380В автоматами? Может АВВ поставить или Хагер?  2. Поставить 3 реле и включать "крутишкой" поочередно нужную фазу, но как-бы реле не включились одновременно, одно включил а второе еще не отлипло и бабах  2.1 Поставить переключающие реле одно выбирает фаза А или В-С, второе фаза В или С, тоже "страшно" ставить реле на переключение, между контактами будет напряжение 380В и при переключении пробъет еще??? 3. Поставить страшный "крутильник" советский на 40А и им выбирать фазу.. не красиво как-то.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(SIM @ 27.7.2009, 19:59) [snapback]415971[/snapback] Если я дома сделаю заземление "нулевого" провода, то ноль от всех соседей пойдет через меня, ужас какой-то  Если к этой земле я подключу PE то на корпусах железяк может появиться напряжение 5-10-50В ??? Сопротивление общей земли поддходящей к моему дому 1-2 ома, проверял так, включаю плитку и на нулевом проводе относительно земли появляется 3-4В напряжение, "общая" земля дрянная. Делать 2 земли, одну рабочую для многоамперных токов, другую для PE (где будет чистый ноль) извращение какое-то  Если делать молниеотвод будет третья земля?!!! ужас какой-то. Еще вопрос по частным домам: .......... Дааа уж. Осталось только посыпать голову пеплом и застрелиться Цитата Если я дома сделаю заземление... Че эт он через вас пойдет? Земля молниеотвода и контур заземления который вы можете сделать - это одно и тоже (см. ПУЭ) 1. Чтобы управлять такой схемой вам надо всем проживающим в доме провести инструктаж, аттестацию и тренинг по выполнению оперативных переключений на вашем РП 2. 2.1 Блокировка, блокировка и еще раз блокировка 3. Что такое крутильник? З.Ы. Существуют стандартные схемы АВР на 3 ввода. Можете использовать их. Найдите схемы, приведите аппараты под свои нагрузки и пользуйте. Только дорого это вам обойдется,.
Сообщение отредактировал HasBolla - 28.7.2009, 8:41
|
|
|
|
|
28.7.2009, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Цитата З.Ы. Существуют стандартные схемы АВР на 3 ввода. Можете использовать их. Найдите схемы, приведите аппараты под свои нагрузки и пользуйте. Только дорого это вам обойдется,. Это жестокий промышленный вариант, для запитки пары ламочек и телевизора как из пушки по воробъям. Некоторые сидят на первой попавшейся фазе и не парятся вообще  Если заморачиваться можно вообще поставить инвертор с преобразованием трех фаз постоянный ток, а его в одну 220В стабильную фазу, как-бы частотник только наоборот будет  Есть еще дешевый вариант, забыл упоямнуть, установить 3 розетки, каждую на фазу А, В, С и включать весь дом через эту розетку, контакты можно запаралелить, тогда 2 х 16 ампер провода дадут 32А нагрузки, с запасом хватит. И не замкнет ничего даже теоретически, выдернули провод весь дом обесточен, можно включать куда угодно. В каждей розетке "выбора фазы" А, В, С 220В без нуля, никакой прибор от низ не заработает и тоже не сгорит. Цена решения 50 руб на розетку на DIN рейке 3шт, и провод от компа 50 руб, 200 руб И щелкать можно все рубильники не думая что замкнет что-то. Далее по заземлению действительно как я понял лучше сделать одно на все случаи жизни, свести туда и молниеотвод (вернее молниеприемник сетку под железной крышой) по внешней стороне фасада как тут советовали, опасный провод даже в дом заходить не будет, туда же PE, все железные конструкции, водопровод. Вроде все так делают, одна качественная земля, можно 1 ом сделать и менее проще и надежнее. Сейчас железная крыша без молниеотвода, и куда пойдет разряд в случае если молния туда захочет стукнуть лучше даже не думать, проводка наверное испарится. Любой альтернативный путь для молнии будет лучше. Крыша не самая высокая в округе но кто его знает. Вот с землей общей ситуация не нравится, будет чужой ток ходить по моему заземлению, если соседи повключают чайники и плитки вечером токи будут десятки ампер, не много но как-то непонятно, им лучше конечно будет, напряжение будет выше и стабильнее, а у меня лишняя нагрузка на проводку. И поля могнитные лишние в доме. Буду эдакий донор земельный  сами то они ничего не заземляют. Есть еще вариант использовать разность потенциалов в нуле общем и шине заземления как альтернативный источник энергии, поставить трансформатор повышающий и запитать мелкую лампочку энергосберегающую  )))) и соседям хорошо и самому какая-то польза ))) Можно еще автомат на 50А поставить между своей землей и нейтралью общей, нужно включил, напряжение сети подросло, пользуешься качественной сетью, не нужно выключил, на нейтрали сразу 3-10В относительно моей земли как и было. Никто так не делает конечно но вполне себе решение  А то соседи игнорируя ПУЭ будут нахаляву пользоваться моей землей, не имея своей, а я жадный может )))
|
|
|
|
Гость_val34535_*
|
28.11.2009, 13:10
|
Guest Forum

|
Цитата(SIM @ 27.7.2009, 17:59)  Еще вопрос по частным домам: приходит 3 фазы, нагрузки у меня мизерные, стиралка и чайник раз в сутки, отопление газовое, 3 фазы не нужны совершенно. Но дом самый дальний от трансформатора и постоянно напряжение прыгает, от 200 до 240В. На ответственные нагрузки поставил стабилизатор небольшой. А вот как выбрать фазу рабочую из трех имеющихся не определился. Варианты: 1. Самый простой 3 автомата на 4А однополюсных, на фазы А, В, С, 2 отключаем 1 включаем. Но если перепутать что будет, 380В не сожгут ли автоматы?  Дом самый дальний и вроде как больше 100А не должно быть даже при КЗ но всеравно страшно. Замыкал кто 380В автоматами? Может АВВ поставить или Хагер?  2. Поставить 3 реле и включать "крутишкой" поочередно нужную фазу, но как-бы реле не включились одновременно, одно включил а второе еще не отлипло и бабах  2.1 Поставить переключающие реле одно выбирает фаза А или В-С, второе фаза В или С, тоже "страшно" ставить реле на переключение, между контактами будет напряжение 380В и при переключении пробъет еще??? 3. Поставить страшный "крутильник" советский на 40А и им выбирать фазу.. не красиво как-то. Нужно решить почти такую же задачу(а точнее при пропадании одной из фаз - переключаться на другую). Готовые решения - реле приоритета фаз больно дороги. Изначально выбрал вариант 2.1 - пускатели с свободно замкнутой и свободно разомкнутой группой контактов. Переключение происходило автоматичаски при пропадании одной из фаз. При тестированиии все работало отлично, но в реальных условиях происходило межфазное замыкание 380. !!!Вспомнил отличное промышленное решение - включение пускателей по реверсной схеме для 3-ф двигателей. Там в случае одновременного срабатывания 2-х пускателей произоедет межфазное замыкание, чего удается избежать.
|
|
|
|
|
29.11.2009, 14:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Нужно решить почти такую же задачу ройте поиском в сторону симметрирующих трансформаторов. для деревенских сетей - самое оно.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(cat @ 16.6.2009, 13:16)  Приятель, который занимается монтажом пожарной сигнализации жаловался, что при включении какого-то источника питания (простите тип и марку не помню) вышибает УЗО , по этой причине они его (УЗО) удаляют из схемы электроснабжения. аналогичная ситуация при использование компа с бесперебойником.. при откл напряжения и вкл бесперебойного блока питания вышибает УЗО.. в чем дело, пока не ясно..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.3.2010, 14:29
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата при использование компа с бесперебойником все импульсные блоки питания имеют повышенные утечки на землю. надо смотреть ТТХ, там обычно пишут эти токи и рекомендации по току сработки для УЗО.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
большой импульсный ток начального потребления..
|
|
|
|
Гость_грибник_*
|
19.4.2010, 16:16
|
Guest Forum

|
Как электрик - скажу из практики:
1. УЗО, которые стоят на вводе иногда просто бесят. Оно сработало, а из-за чего понять невозможно; то ли холодильник пробивает, то ли люстра, то ли провод под штукатуркой - вариантов масса, а как найти неизвестно. Поэтому считаю лучшим вариантом ставить УЗО на группу: группа розеток, группа освешения, группа - во дворе. Ну или как-нибудь подругому. Пусть это будет 2-3 узо - зато ремонттровать легче, и не придестся сидеть совсем без света, пока электрик приедет.
2. Если гроза наводит в проводах дополнительные токи, а утечки нет, то узо вряд ли сработает, ведь в обоих жилах токи будут равными.
3. Для примера. В одном из офисов стояли очень чувствительные автоматы ( не УЗО). Так вот. Довольно часто происходило веерное отключение: первым срабатывал автомат (однополюсник) питающий компьютерные розетки, за ним выбивал трехполюсник, питавший весь этаж, завершал веер - вводной. Как оказалось - причина была в одном из "пилотов", т.е удлинитель марки "пилот". Просто ну очень чувствительные автоматы к разного рода всплескам.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Еще с сакмого начала темы свербила непонятка. Потом забыл. Спасибо, что напомнили. Очень легла мысль о наводиммых "токах Фуко и бла-бла", в преломлении устройства "двигателя" счетчика, когда токовая катушка (один из проводников в двухпроводной системе) включенна в послед нагрузки. Мнгновенно наведенный ток (со всей уличной сети), "тормозится" в этой катушки (самоидукция, пымаш), и спокойно "проходит" через второй проводник на подключенную нагрузку. Вот УЗО честно и отрабатывает разницу потенциалов в проводниках, "после себя". "Мне так кажется". Есессенно, если включен хоть один потребитель. _________________ ЗЫ. Чур, шибко не пинать. Мы не местные.
|
|
|
|
|
26.4.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
НУ КАКИЕ ТАМ ТОКИ "Фуко, Шико, или еще кого" Не знаете терминологии - лучше себя на смех не подымать, тем более что ток Фуко - это жаргон, и называются они вихревыми, и проявляются в электромагнитных системах (сердечник трансформатора, статор двигателя и т.д.) Ну и мгновенно наводиться не ток, а потенциал..
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Pzotov @ 26.4.2010, 11:43)  Не знаете терминологии - лучше себя на смех не подымать, тем более что ток Фуко - это жаргон... фига себе жаргон  И маятник Фуко жаргон, и законы Ньютона, Бернулли и т.д. эт оказывается жаргоны.. Вот и подняли себя на смех...
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата фига себе жаргон У нас в свое время в МЭИ на экзамене по ТОЭ, за такие "термины" не глядя на балл снижали оценку.. Ну а маятник тут совсем не причем. Конечно можно резистор назвать сопротивлением, что действительно было когда то корректно, а сейчас моветон, хотя есть умники которые ввернут словечко "импеданс"...
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Pzotov @ 26.4.2010, 12:32)  У нас в свое время в МЭИ на экзамене по ТОЭ, за такие "термины" не глядя на балл снижали оценку..  ну кто ж виноват, что некоторые преподователи дундуки  Но стоит ли по жизни идти с ИХ категоричным(и неправильным) мнением?
|
|
|
|
|
10.6.2020, 0:30
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 378229

|
Уж 10 лет прошло с начала темы, а вопрос как я понял так и не решён. Одни гипотезы. Может кто то разобрался с этим? У меня проблема аналогичная. Частный деревянный дом. Длинная воздушная двухпроводная линия, дом последний от трансформатора. Ввод, две обычные автоматические пробки, счётчик , и собственно все остальные потребители дома. Далее , отсюда, то есть естественно после этих пробок и счетчика, через узо подключена двухпроводная подземная линия идущая последовательно к трем хозпостройкам со своими потребителями. Так вот во время грозы, всегда выбивает узо и отрубает эту линию. Причем даже если все потребители на ней отключены. Это дико достало. Приезжаешь, а продукты в размороженном холодильнике испорчены. Поменял узо на двухполюсной автомат. Проблема осталась. То есть автоматические пробки и линию дома не выбивает, а линию хозпостроек всегда выбивает, причем как узо так и автомат. КУда копать? Что менять? КАк это устранить? Попробовать вообще автомат убрать?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
10.6.2020, 10:26
|
Guest Forum

|
Сначала разобраться, линия это или нагрузка. Например, переключить холодильник на др. линию, а прежнюю нагрузку имитировать чем то другим. У компрессоров существует нормированная естественная утечка.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 378229

|
Думаю что холодильник не виноват. Он не всегда был включён. Просто его выключение и порча продуктов самый ощутимый вред после выключения. Без него на этой ветке висит только импульсный адаптер питающий wifi камеру видеонаблюдения, и ещё светодиодный прожектор с датчиком движения. Но теперь вспоминаю что отключения линии существовали и до всех этих нагрузок. Буду конечно экспериментировать, но грозы не каждый день, и пойди пойми почему не выключилось. Грозы не хватило, или кусок линии виновника угадал....(. На эксперименты уйдут годы....))
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
11.6.2020, 22:18
|
Guest Forum

|
Крутнуть мегометром кабель , только нагрузки отключите.
|
|
|
|
|
12.6.2020, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
УЗО зря срабатывать не будет. У меня на старой плите по несколько раз на дню срабатывало. Заменили плиту на новую - всё нормально. Вот так, защищало людей, а я на него матерился))).
У вас скорей всего киловольтники проскакивают. Соответственно, сопротивление изоляции кабеля не бесконечно, вот и вызывает утечку при большом напряжении. Попробуйте УЗИП поставить, в любом случае не помешает. Шнайдер вообще рекомендует трёхступенчатую систему защиты от помех. Электрики-проектанты даже не подозревают, что по сетям ходит, ставят здания голой задницей в сеть, а у нас, автоматчиков, потом китайская автоматика вся сгорает))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.6.2020, 7:17
|
|
|
|
|
13.6.2020, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать. Как правило так и есть. Цитата(Kotlovoy @ 13.6.2020, 17:48)  Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП. А не обязательно прямое попадание. Наведёнки вполне достаточно.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Атмосферное электричество - штука тонкая. Там прямого удара молнии может и не потребоваться. Достаточно импульса наведенной ЭДС по фазному проводу из-за резкого увеличения напряженности электрического поля. Бывало, вызывают в приличный теплоузел: ваша аппаратура поломалась. Вот все нормально, а теплосчетчик или регулятор не работают. Вопрос: когда? Да вот, после грозы. Везем в ремонт, там подтверждают. И никакой закономерности. Хорошо, хоть не часто такое было.
Во! Пока по клаве одним пальцем долбил, а все уже рассказано.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 18:10
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Я просто отреагировал на ваше Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Воздушная линия является молниеприемником . Молниеприёмник - это устройство, рассчитанное на прямое попадание молнии. Если от наведённого импульса ещё можно пытаться защитить потребителей с прицелом на сохранение не только исправности, но и продолжение функционирования, то при прямом ударе молнии в питающую линию гарантированно поможет только страховой полис. Либо резервное электропитание. Даже УЗИП способен что либо защитить только при правильно выполненном заземлении и уравнивании потенциалов, и то нередко только уберечь потребителей от повреждения, притом ценой своей жизни. О содержимом холодильника уже речь не идёт.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Устройство или сооружение, защищающее объект от ударов молнии, согласно РД называется молниеотводом. А вот то, что попало под разряд или подверглось воздействию наведенной ЭДС, обычно называют молниеприемником. Это может быть что угодно: человек, животное, дерево, трубы, провода итд. Естественно, по проводам молния не так часто лупит. Тут речь об наведенной ЭДС. Да и не привык я к академической строгости изложения, увы мне.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 20:47
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
13.6.2020, 21:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать. Тогда все автоматы должны срабатывать, а не на одной линии.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 20:41)  Устройство или сооружение, защищающее объект от ударов молнии, согласно РД называется молниеотводом. А вот то, что попало под разряд или подверглось воздействию наведенной ЭДС, обычно называют молниеприемником. Это может быть что угодно: человек, животное, дерево, трубы, провода итд. Естественно, по проводам молния не так часто лупит. Тут речь об наведенной ЭДС. Да и не привык я к академической строгости изложения, увы мне. Наберите хотя бы в гуглокартинках "молниеприёмник", нет там ни человеков, ни животных, ни деревьев, труб и проводов. Молниеприёмник это часть молниеотвода, непосредственно принимающая удар молнии.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Не, ну я же сказал, что не академик. Короче, назовем фазный провод длинной приемной антенной, которая принимает импульс наведенной ЭДС от изменений напряженности электромагнитного поля вследствие близких грозовых разрядов. На вводе в дом появляется короткий импульс напряжения вероятно весьма значительной величины. Пробка не успевает сработать, так как тепловая, насколько помнится. В дом импульс не лезет, так как там ему некуда деваться. А дальше импульс прет в землю через распределенную емкость подземного кабеля и попутно вышибает автомат, имеющий кроме теплового и электромагнитный расцепитель, который и срабатывает. УЗО будет еще чувствительнее.Импульс короткий и для него реактивное емкостное сопротивление кабеля будет малым, а значит импульс тока может быть весьма большим. В общем, имеем систему, которую назовем пра-пра-правнук грозоотметчика А.С.Попова. Вот гроза и отмечается на холодильнике. Уф, все. Больше не бодаюсь, так как я не писатель, а читатель. Добавлю все-таки. Для 50 Герц должна теоретически быть утечка в землю. Но, в принципе, небольшая, думаю единицы микроампер.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 23:27
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.6.2020, 0:10
|
Guest Forum

|
Тогда надо объяснить , почему другие автоматы не выбивает.
|
|
|
|
|
14.6.2020, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Runner B @ 10.6.2020, 10:26)  Сначала разобраться, линия это или нагрузка. Например, переключить холодильник на др. линию, а прежнюю нагрузку имитировать чем то другим. У компрессоров существует нормированная естественная утечка. это какую другую, если по всей улице у автора идет одна двухпроводная линия?
|
|
|
|
|
14.6.2020, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Советские холодильники вообще нехило так щекотились, когда по ним тыльной стороной предплечья осторожно проводишь. Цитата(Kotlovoy @ 13.6.2020, 18:48)  Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП. Ну на вводе ещё стеклянные разрядники ставят, на сколько-то кА и кВ. Для защиты от киловольтников можно попробовать что-то типа советского стабилизатора вместо сетевого фильтра, там индуктивности достаточно для гашения, и пару кондёров на 1-5 мкФ 250В класса Х1 У2. Емкость линии навряд ли наберётся для сработки автомата, у нас бы так большие здания целыми днями бы отключались. Там один канал освещения на несколько километров иногда тянет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.6.2020, 1:01
|
|
|
|
|
14.6.2020, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Runner B @ 13.6.2020, 21:54)  Тогда все автоматы должны срабатывать, а не на одной линии. С чего вдруг? Автоматы вообще не должны срабатывать, потому, что ток от наведёнки обычно не столь большой. А вот дифавтоматы или УЗО срабатывают на тех линиях, у которых несимметрия вместе с неодинаковой наведёнкой на провода превышает диф ток УЗО (обычно 30 мА). Собственно, в сельской местности с длинными ВЛ срабатывание УЗО в домах в грозу - обычное явление.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.6.2020, 8:47
|
Guest Forum

|
В качестве простой меры можно попробовать ферритовое кольцо одетое на провод, как в компьютерных шнурах. Рядом с автоматом или с обоих концов линии.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.6.2020, 9:00
|
|
|
|
|
14.6.2020, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 23:12)  Добавлю все-таки. Для 50 Герц должна теоретически быть утечка в землю. Но, в принципе, небольшая, думаю единицы микроампер. А она и есть. И совсем не маленькая. Складывается из двух составляющих - резистивной и ёмкостной. Резистивная сильно зависит от старости кабеля и его качества. Например на одном объекте у меня через 2 года после прокладки подземный кабель длиной около 30 метров имеет утечку на землю с 4 жил где-то по 500 кОм, а с одной чуть больше 100 кОм. Это просто жопа. Отключил без разговоров и вариантов, сейчас будут перетягивать. Сопротивление утечки около 1 МОм - обычное явление. А это уже 220 мкА эффективного значения тока (или 311 мкА пикового). К этому добавляется ёмкостная утечка, зависящая от длины кабеля и способа прокладки. Теперь вспоминаем, что у молнии (и наведённого от неё потенциала) крутой фронт (4/20 мкс), и даже при маленькой ёмкости импульсный ток будет значительный. Пришёл импульс на ввод, прошёл УЗО, ушёл через ёмкость в землю. Если где-то по пути несимметрия достигла 30 мА - УЗО и сработало. Достаточно или неодинаковой наводки на провода ВЛ, или неодинаковой ёмкости жил кабеля на землю. Обычно в реале оба этих условия выполняются. Причём УЗИП обычно тут не помогает. Цитата(Runner B @ 14.6.2020, 8:47)  Если предположение, что в этой линии автомат срабатывает из-за эдс, то почему др. автоматы не срабатывают. Никто про автоматы не говорил. Речь идёт про УЗО с обычной чувствительностью 30 мА. И может для кого-то это и предположения, но вообще это факт, подтверждённый измерениями. Кстати рекомендую книгу "Физика молнии и молниезащиты". Описаны очень интересные, и малоизвестные факторы, вроде заноса потенциала по заземлению. Цитата(Runner B @ 14.6.2020, 8:47)  Или эдс наводится только в этом проводе. И ЭДС в проводах ВЛ наводится разная, и утечка с жил кабеля на землю разная. Отсюда и берётся разностный ток.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.6.2020, 9:02
|
Guest Forum

|
Цитата(straus @ 14.6.2020, 8:54)  Никто про автоматы не говорил. Речь идёт про УЗО с обычной чувствительностью 30 мА. ТС писал, что автомат вместо узо тоже выбивает.
|
|
|
|
|
14.6.2020, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Runner B @ 14.6.2020, 9:02)  ТС писал, что автомат вместо узо тоже выбивает. Тогда вариантов два: либо это дифавтомат, либо где-то стоит варистор, или что-то ещё пробивается при импульсном перенапряжении. Но тут мы можем только гадать, потому, что на специализированные форумы за советами сейчас повадились ходить люди даже без базовых знаний. Хорошо, хоть на форумы хирургов пока не ходят за советом (или уже ходят?).
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.6.2020, 9:24
|
Guest Forum

|
Интересно само явление. Цитата(straus @ 14.6.2020, 9:13)  или что-то ещё пробивается при импульсном перенапряжении. Плохо изолированные скрутки
|
|
|
|
|
19.6.2020, 0:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 378229

|
[quote name='straus' date='14.6.2020, 9:13' post='1506976'] либо где-то стоит варистор
Вот на счет варистора не подумал. Надо будет проверить в прожекторе с датчиком движения, или в удинителе (сетевом филльтре) возможно он и есть...
|
|
|
|
|
19.6.2020, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Автомат через варистор может выбить один раз. После чего варистор подлежит замене.
|
|
|
|