Кто-нибудь сталкивался с проблемой эксплуатации кондиционера в зимний период? Поставлена задача соорудить соответствующую автоматику для кондиционера KENTATSU (наружний блок KSRH70CFDN1). Планируем использовать регулятор температуры DTA4848-V для управления вращением вентилятора наружнего блока, а так же подогрев картера компрессора и дренажа. Знаю, что существуют комплекты от Дайкин и др. производителей, но хотим организовать что-то свое. Может кто сталкивался или посоветует что-нить более подходящее под нашу суровую зиму (-39С средняя в зимний период). Слышал что стоит уже где-то аналогичный регулятор температуры от Delta... и вроде как уже не первый год. Струдом верится, учитывая температуру его эксплуатации 0..+50С. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_exelente_*
сообщение 24.6.2009, 12:33
Сообщение #2





Guest Forum






Поищите поиском на aircon.ru, там сотни раз перетиралось.

НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБЫЧНЫЕ КОНДЕИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ -15!
Такова физика процесса в холодильном контуре.
Все заявления производителей об обратном, развод и делетантство.
Ставите НАВОРОЧЕННУЮ ДО ЛЮБОГО УРОВНЯ автоматику, а дальше в ход вступают с десяток случайных факторов и начинается рулетка. При определенных сочетаниях жить будет, а при других умрет. Не прогнозируемо.
У кого то живут (пока), отсюда и легенды о бессмертных кондеях. Но это расказы только про начало истории, про конец обычно стыдливо молчат.

В серверные только прецезионники (компрессор у них в помещении), особенно при -40. Хотите экономить, то до -10 кондей с дублированием (если серверная не очень ответственная), при сильном минусе фрикулинг.

Если речь про сервер хотя бы 6 кВт, то поверьте окромя пецезионной техники ставить ничего нельзя.
Обычно пугают смертью сервера и вероятность есть.
Но все же сжечь сервер достаточно сложно, а вот замершая электронная жизнь нескольких сот или даже тысяч человек... И если не повезет, то дней на 5...

Тех кто продал кондеи первыми анафеме предадут.

Поясню. Например 500 человек проработали с эффективностью 0.5 в течении 2 дней. Зарплата одного человека в среднем 2000 р. в день. Итого убытков 1 000 000 р.

Сообщение отредактировал exelente - 24.6.2009, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 24.6.2009, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Мы ставили регулятор скорости ЭРВЕН (Овеновский), там термодатчик в комплекте уже есть..
Но надо еще обогреватель картера и теплоизолирующий колпак, а это подбирается по размеру поддона компрессора.
Для дренажа есть гибкие ТЭНы у любого поставщика холодильной техники (лучше брать на основе терморегулирующего кабеля).

Но все равно, есть сомнения что агрегат будет работать при таких температурах.
Обычно гарантии дают до -15... -20.
У нас в условиях Москвы, 5 лет проработал Дайкин (с фирменым оснащением), а вот Лыжи и Самсунги понакрывались через 3-4 года.

Судя по мощности вашего кондея, то разговор идет о серверной...Ваша "китайская" вещь скорее всего долго не протянет.

На эту тему кстати г-н Андронов на Айрконе очень интересную идею предложил для нашего климата.
Использовать кондиционер только в теплое время, а для остальных режимов теплообменник воздух/воздух..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.6.2009, 13:44
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10913
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Кто-нибудь сталкивался с проблемой эксплуатации кондиционера в зимний период?
я. контакты в профиле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 24.6.2009, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



По поводу прецизионников в серверную - надо считать, а то дороже всех серверов выйдет.
Ведь его основное качество - поддержание температуры и влажности с высокой точностью, что для большинства "так называемых серверов" не требуется, а вот стоит зараза......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных