Отвод воды после пожара |
|
|
|
|
29.6.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
Здравствуйте! подскажите, что придумать, чтобы отвести воду после пожара с пола подземной автостоянки?! Ниже пола фундамент... Может существуют какие-либо нормы?!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 47)
|
|
29.6.2009, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
МГСН на автостоянки
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
Там есть пункт: 3.11. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа. На -1 этаже у меня сужествует система отвода, расположенная под потолком -2 этажа. Я не знаю. что мне делать с -2 этажём, т.к. ниже у меня уже фундамент Может кто сталкивался. напишите, пожалуйста, как быть... Главный конструктор не позволит что-либо с фундаментом вытворять...)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Эт хорошо еще ОВшники ТЗ не принесли на отвод воды из ТП и венткамер. Вот ведь незадача то главному конструктору? ОН прям первый раз о приямках услышит.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
приямок то есть... может 2 сделать....
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ежели вы фотку в малинник выложите, то (под честное слово!!!) подскажу, что эта тема уже неоднократно обсуждаемая на страницах форума.И со всякими аспектами по опорожнению и расчету необходимого объема этого приямка.  Честно говорю.Фотку в малинник кладите.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
Я не знаю, что есть малинник, в профиле есть моё фото. минимальный размер приямка 2 м2... Если делать разуклонку, то начальнику не нравится, что потребуется очень много бетона....
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну тогда прищурив левый глаз тоже,добавлю , что лотки сборные делают. И все. А приямок он, по вашему, что? совсем плоский такой, что его в квадратных метрах обозначили вы? Как скатерть?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а у вас подготовки пола никакой, сразу плита?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Плиту льют в несколько приемов.Может еще не все вылили?Пирог то многослойный обычно. Прозорливый гл. конструктор оказался. Видимо бывалый, что сразу все забабахали.Радовался небось, что приямки не соеденены и лоток(а это практически неотъемлимый спутник подземных гаражей) отсутствует. Нечя.Шоп не мешался!  Опалубку еще городить из него.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
на фундаментной плите стяжка 5 см... Может есть у кого есть типовой проектик.... Да,инж323, вы обещали "подскажу, что эта тема уже неоднократно обсуждаемая на страницах форума.И со всякими аспектами по опорожнению и расчету"
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Helga31 @ 30.6.2009, 16:20) [snapback]405613[/snapback] Да,инж323, вы обещали "подскажу, Иду в малинник смотреть!!! Потом скажу где чего обсуждали!  Или опять левый глаз "как в профиле" щурить?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
ну почитала я сейчас, диалог с Fireman... ничего полезного для себя не вынесла... "текста до фига", а толку.... Мне же именно самый нижний этаж нужен, а там про трапы демогогии развели... как воду в приямок загнать, я уже решила. Вот скажите теперь, пожалуйста, а насос какой поставить?! если 2 этажа тушим, по 2 струи 2,5 л/с на каждом, то получается 10л/си тушим 3ч. Объём выходит 108м3! Приямок сделали 2.4 м3... что-то я сообразить не могу...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А не много у вас пожаров получается для одной стоянки? Но я пока в малиннике сижу, фотку жду.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
А... ну значит 54 м3. Я же писала, я не в курсе. что есть малинник и где его вообще искать
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33497
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2009, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19539

|
нажав на ссылку, вылезло это: Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Причина: Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова. как малинник человеческим языком называется?!)) и вообще, чё там с насосом то?!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 21.11.2007
Из: ТО
Пользователь №: 13083

|
уволили похоже хельгу... эх.. и фотки не посмотрели даж )
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Зато меня еще не уволили, хотя... я не очень то против... даже за...
У меня в голове параноидальная мысль, что суммарное время отвода воды из приямков после пожара тоже нормируется... Но вот где я такую паранойю прихватила, никак не вспомню...
А так хочется поставить насос с достаточным напором и крооооооооошечным расходом, и пусть он потом сутками откачивает...
Сам вопрос. Время отвода воды из приямков после пожара нормируется?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
10.2.2011, 16:43
|
Guest Forum

|
Нигде не встречал в нормах время отвода воды после пожара. Решили так (для конкретного объекта): время тушения пожара из ПК - 3 час, кол-во струй 2 => 5,0х2х3600х3=108 м3....Спринклеры+завесы - 40 л/с, время работы 1 ч => 40х1х3600=144 м3. Итого имеем на полу автостоянки подземной после пожара 251 м3. Площадь этажа - 2500 м2 => глубина "послепожарного водоема" 100 мм! И это без учета работы насоса в приямке во время пожара, без учета объема приямка. На улице и в более глубокие лужи машинки ставят).Отсюда вывод - время отвода воды после пожара............................ну...пусть будет сутки.) Извиняюсь за, возможно, сумбурное изложение своего вИдения.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Vladius! Спасибо... Наверно, это было во сне... кошмарном...
Я тоже притормозила на сутках...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Vladius! Спасибо... Наверно, это было во сне... кошмарном...
Я тоже притормозила на сутках...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Сутки  , а почему бы и нет  ни когда не считал, интересное может кто скажет из нормативщиков необходимое время? Кстати просто уточнение, если ПК на спринклерной сети, то время работы ПК тоже принимается один час...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Читайте внимательно СНиП 21-02-99 стоянки автомобилей. МГСН только для москвы. Удалить воду во время или после пожара?
Сообщение отредактировал twiggy - 10.2.2011, 17:58
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vladius_*
|
11.2.2011, 14:39
|
Guest Forum

|
Twiggy, я возможно невнимательно читал СНиП 21-02-99 - где там про время отвода воды после пожара? Дмитрий01 - паркинг подземный 2 этажа - ВПВ и АУПТ раздельно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Речь идет не о времени, а способе удаления воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Подскажите, какие мероприятия по удалению воды после тушения пожары необходимо предусматривать в торгово-офисных комплексах. я не представляю как это можно выполнить на каждом этаже?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2012, 14:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В надземных по нормам - никаких.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.2.2012, 14:13)  В надземных по нормам - никаких. Подскажите в каких нормах это сказано (если не сложно)?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 9:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BBP @ 29.2.2012, 7:50)  Подскажите в каких нормах это сказано (если не сложно)? В никаких нормах не сказано, что в никаких нормах не сказано, что в никаких.. и т.д.  Вы с какой целью интересуетесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Если у Вас АУПТ - тогда и в наздемных и подземных этажах выполнять мероприятия по отводу ОТВ - по СП 5.13130.2009. Если у Вас только пожарные краны - тогда только с подземных этажей.
Сообщение отредактировал Льдинка - 29.2.2012, 12:13
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 12:11)  Если у Вас АУПТ - тогда и в наздемных и подземных этажах выполнять мероприятия по отводу ОТВ - по СП 5.13130.2009. Если у Вас только пожарные краны - тогда только с подземных этажей. У меня предусмотрена система АПТ. по нормам необходимо предусматривать мероприятия по отводу воды. но как это реализовать я незнаю. есть пример?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Реализовать как трапы в перекрытиях и как приямки в подвале. Трапы в коридорах поставить, и т.к. требований по времени отвода нет, то они нерасчетные - как поставите, так и будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
здание торгово-офисное. архитекторы сделали этажи с разными планировками и поэтому коридоры не друг над другом. а протягивать канализацию в офисах запрещают нормы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 15:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Трапы в коридорах и над коридорами. Не обязательно городить трапы во всех рабочих комнатах и нарушать пункт 17.10.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Трапы с сухим затвором расход от АПТ не пропустят, всё утечет вниз, само, а если ставить трапы с хорошей пропускной способностью, то их проливать регулярно надо, иначе пахнет-с.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 19:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 29.2.2012, 18:49)  Трапы с сухим затвором расход от АПТ не пропустят В нормах не написано, что производительность отвода стоков должна равняться расходу АУПТ. Цитата(Young @ 29.2.2012, 18:49)  иначе пахнет-с. А вы их в бытовку что ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 29.2.2012, 20:37)  В нормах не написано, что производительность отвода стоков должна равняться расходу АУПТ. а если эта производительность ниже, то какой смысл в таком решении? Цитата(Михаил I @ 29.2.2012, 20:37)  А вы их в бытовку что ли?  Даже если в ливневку, отдельным выпуском - вы считаете из К2 не пахнет?  осенью такой дивный запах гниющих листьев из любого дождеприемника доносится... и не спрашивайте зачем я нюхаю дождеприемники
Сообщение отредактировал Young - 1.3.2012, 8:23
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Young @ 1.3.2012, 9:21)  а если эта производительность ниже, то какой смысл в таком решении? Даже если в ливневку, отдельным выпуском - вы считаете из К2 не пахнет?  осенью такой дивный запах гниющих листьев из любого дождеприемника доносится... и не спрашивайте зачем я нюхаю дождеприемники  Смысла в этом решении и нет особо))) Ну кроме отвода воды при испытании, и то сомнительно. И на пропускную способность трапа можно вообще не смотреть - т.к. отвод всего пожарного расхода физически невозможен - тогда в каждом помещении пришлось бы по 20 трапов городить) Или ставить их в коридорах по 20 штук - тоже не вариант - пока до них дотечет, или вообще может не дотечь))) Я бы сказал, что это просто выполнение требования СП, раз уж оно там есть)) В К1 подключать дренажные трапы?? Сомнительное решение - и кто разрешит сбросить туда такие объемы чистой воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 9:41)  В К1 подключать дренажные трапы?? Сомнительное решение - и кто разрешит сбросить туда такие объемы чистой воды? я где-то написал что надо в К1? Если и делать, то Цитата(Young @ 1.3.2012, 9:21)  в ливневку, отдельным выпуском
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Хорошо цитируете) Забыли в начале цитаты слова "Даже если .... в ливневку......". Потому и написала)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 15:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 9:41)  Я бы сказал... Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 16:04)  Потому и написала Вы уж определитесь, какого вы роду-племени
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Dmitry_vk @ 2.3.2012, 16:41)  Вы уж определитесь, какого вы роду-племени  Это имеет принципиальное значение для решений вопросов ВК? А Вы за всеми так пристально смотрите, или только мне такая честь? Запятые у всех в постах правильно расставлены? Может поделитесь своим мнением по теме?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 10:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Льдинка @ 2.3.2012, 18:19)  Это имеет принципиальное значение для решений вопросов ВК? Конечно же нет. Просто стало интересно. Судя по нику и аватару - вы девушка. А тут вдруг в мужском роде спрягаете... Цитата(Льдинка @ 2.3.2012, 18:19)  А Вы за всеми так пристально смотрите, или только мне такая честь? Только вам. Даже больше скажу, вы - первый специалист, у которого я пол решил уточнить. Цитата(Льдинка @ 2.3.2012, 18:19)  Запятые у всех в постах правильно расставлены? Неблагодарное это занятие - орфографию на форуме проверять, тут пробовали некоторые - без толку. К тому же сам в этом плане не безгрешен, школьные навыки куда то уходят Цитата(Льдинка @ 2.3.2012, 18:19)  Может поделитесь своим мнением по теме? Легко. Только ничего нового не скажу. Смысл этого пункта СП 5 какой? Я так вижу, чтобы одно стихийное бедствие (пожар) не переросло в другое (потоп), расходы нешуточные. В том месте, где сработала АУП, все и так промокло. Наша задача не допустить распространение воды в соседние, не тронутые огнем и водой помещения, ну или существенно снизить этот поток. В подвале - приямок однозначно. На этажах трапы поставить в коридорах, но это особо не спасет, т.к. для отвода расчетного расхода необходимо изрешетить пол трапами да еще с разуклонкой. Можно попробовать заморочиться с лотками в коридорах, но это конструктивно тоже непросто. Тут лучше бы послушать бывалых пожарников, которые бывали на месте срабатывания АПТ, видели последствия, и могут предположить направление, в котором нужно двигаться при разработке отвода воды от АПТ.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 16:04)  Хорошо цитируете) Забыли в начале цитаты слова "Даже если .... в ливневку......". Потому и написала) "даже если" было к тому, что запах будет при присоединении к любой системе.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 8:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 5.3.2012, 13:42)  к любой системе. 16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 6.3.2012, 9:27)  16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками. К наружной сети К2, отдельным выпуском. Внимательней читайте.
|
|
|
|
|
|