Отвод воды после пожаротушения |
|
|
|
|
6.7.2009, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22358

|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, следует лив надземных автостоянках отводить воду после пожароушения, просто в нормативках только подземные указаны)
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 51)
|
|
6.7.2009, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Из надземной само вытечет.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 8:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22358

|
Цитата(Young @ 6.7.2009, 10:44) [snapback]407809[/snapback] Из надземной само вытечет. А как? по каким системам?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Через дверные проемы. Без всяких систем.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22358

|
Цитата(Young @ 6.7.2009, 11:54) [snapback]407837[/snapback] Через дверные проемы. Без всяких систем. Спасибо, огромное, оченб признательна!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Меня вот тоже интересует этот вопрос с надземными этажами. Также считаю, что само вытечет... Это же пожар - ЧС!!! Неужели во всех помещениях надо давать задание предусматривать трапы? ИМХО - абсурд
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22358

|
Цитата(denver 22 @ 6.7.2009, 13:18) [snapback]407897[/snapback] Меня вот тоже интересует этот вопрос с надземными этажами. Также считаю, что само вытечет... Это же пожар - ЧС!!! Неужели во всех помещениях надо давать задание предусматривать трапы? ИМХО - абсурд Меня больше всего интересует почему этот вопрос не обозначен в нормативке, заказчику ведь объяснять придется, а то он на меня опять смотреть будет огромными глазами,и удивляться-я один раз уже объясняла почему в канализационном колодце открытые лотки.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2009, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
Что значит "почему этот вопрос не обозначен в нормативке"? - СП 5, п.5.9.29 - это требование. А мы тут думаем о реализации...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
27.1.2010, 17:53
|
Guest Forum

|
А по какому принципу вы расставляете трапы? Сейчас вот мучаюсь с пятиэтажным открытым паркингом. Раньше с такими объектами не работала. Нужно предусмотреть трапы для отвода стока от пожаротушения. Пожаротушение в 2 струи по 5.2 л/сек каждая. Думаю, что количество трапов считается из расхода и площади, но каким образом, не понимаю. Не подскажите, как вы это считаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NaP @ 27.1.2010, 17:53)  ...Сейчас вот мучаюсь с пятиэтажным открытым паркингом. ....Пожаротушение в 2 струи по 5.2 л/сек каждая. ... Открытый? Пожаротушение 2 по 5 чем регламентировано?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
28.1.2010, 15:16
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 27.1.2010, 18:23)  Открытый? Пожаротушение 2 по 5 чем регламентировано? ТУ Водоканала: "внутреннее пожаротушение 10,4 л/с более 12 пожарных кранов (в перерасчете 4,68 м3/час)" Сейчас решается с архитекторами вопрос открытым будет считаться паркинг или закрытым. Но он неотапливаемый (большая его часть). Остекления нет: 1.50 м стена, далее затянуто сеткой-рабицей.
Сообщение отредактировал NaP - 28.1.2010, 15:18
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NaP @ 28.1.2010, 15:16)  ТУ Водоканала: "внутреннее пожаротушение 10,4 л/с более 12 пожарных кранов (в перерасчете 4,68 м3/час)" Сейчас решается с архитекторами вопрос открытым будет считаться паркинг или закрытым. Но он неотапливаемый (большая его часть). Остекления нет: 1.50 м стена, далее затянуто сеткой-рабицей. Че серьезно? Водоканал уже регламентирует пожаротушение? Так бывает? А вот это: "(в перерасчете 4,68 м3/час)". Перебрала много вариантов, но никак не смогла пересчитать чтобы из 10,4 л/с получилось 4,68 м3/час. Почему так получается у них? Просто любопытно.... А 12 кранов при чем тут? Вообще то в нормативе так: СНиП 21-02-99*СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 3.3 Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). Далее п.6.4-6.8 Для открытых наружное пожаротушение
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
28.1.2010, 16:24
|
Guest Forum

|
Бывает... А у нас вот ровно 50%. То есть выходит закрытая. Соответственно пожарка и отвод стоков. Но вопрос-то мой вот в чем: как расставить трапы? Как расчитать их количество?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(NaP @ 27.1.2010, 17:53)  А по какому принципу вы расставляете трапы? Сейчас вот мучаюсь с пятиэтажным открытым паркингом. Раньше с такими объектами не работала. Нужно предусмотреть трапы для отвода стока от пожаротушения. Пожаротушение в 2 струи по 5.2 л/сек каждая. Думаю, что количество трапов считается из расхода и площади, но каким образом, не понимаю. Не подскажите, как вы это считаете? А у Вас стоянка подземная? Потому что отвод воды после пожаротушения требуется только для подземных стоянок СНиП 21-02-99* 5.38* В перекрытиях подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений. А количество трапов все-таки наверное нужно расчитывать по пропускной способности, в зависимости от секундного расхода воды при пожаротушении. И наверняка у Вас кроме ПК будет еще и автоматическое пожаротушение. И если оно водяное, то там приличный расход будет и его повидимому нужно суммировать с расходом на ПК.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
28.1.2010, 17:08
|
Guest Forum

|
Автоматическое пожаротушение будет, скорее всего водяное, но его будут проектировать пожарники отдельно. А как считать по пропускной способности? Есть расход, есть площадь... Стоянка надземная, но "волевым решением" приняли, что отвод стоков будет и все тут((
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NaP @ 28.1.2010, 16:24)  ....А у нас вот ровно 50%. То есть выходит закрытая. Соответственно пожарка и отвод стоков. Но вопрос-то мой вот в чем: как расставить трапы? Как расчитать их количество? Значит закрытая говорите  49,9 сделали и никакого расхода ни на автоматическое, ни на внутреннее. Удивляюсь желанию получить проблему проектирования и эксплуатации + просто так потратить деньги. Ну да .... А трапы...они имеют пропускную способность. Вам нужно найти трап без воды, с конструкцией, выдерживающей нагрузку от автомобилей, которые будут в этом паркинге. Зная расход поступления воды и пропускную способность трапа узнаете сколько их нужно на этаже. HL посмотрите
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(NaP @ 28.1.2010, 17:08)  Автоматическое пожаротушение будет, скорее всего водяное, но его будут проектировать пожарники отдельно. А как считать по пропускной способности? Есть расход, есть площадь... Стоянка надземная, но "волевым решением" приняли, что отвод стоков будет и все тут(( Подачу воды и систему трубопроводов могут конечно проектировать пожарные, а вот отвод стоков делать Вам. Поэтому учитывайте суммарный расход. А про пропускную способность смотрите или у производителя трапа или в СНиПе можно глянуть. Хотя я согласна с OlgaO может стоит задуматься об изменении типа стоянки с закрытой на открытую.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
29.1.2010, 12:39
|
Guest Forum

|
Да даже, если поставим открытую стоянку, заказчик все равно хочет, чтобы отвод стоков был. Это даже не обсуждается. Потому что, если стоки потекут по пандусам на нижние этажи, ему отвечать за ущерб, причиненный автомобилям. Честно говоря, я с ним согласна. Но это не так важно. Важно, что мне вообще не понятно, как трапы расставить. Расход у меня 10.4 в каждой точке, но не могу же я трапы поставить в каждую точку. Вот с дождем мне ясно, а со стоками от пожара не особо как-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(NaP @ 29.1.2010, 12:39)  Да даже, если поставим открытую стоянку, заказчик все равно хочет, чтобы отвод стоков был. Это даже не обсуждается. Потому что, если стоки потекут по пандусам на нижние этажи, ему отвечать за ущерб, причиненный автомобилям. Честно говоря, я с ним согласна. Но это не так важно. Важно, что мне вообще не понятно, как трапы расставить. Расход у меня 10.4 в каждой точке, но не могу же я трапы поставить в каждую точку. Вот с дождем мне ясно, а со стоками от пожара не особо как-то. 10,4 л/с это, я так понимаю 2 струи по 5,2 л/с? А от автоматического пожаротушения сколько? И расход этот у вас сосредоточен не в одной точке, ПК покрывает радиус минимум 20-25 м. Вот и раскидайте по этажу трапы так, что бы они располагались более-менее равномерно и их суммарная пропускная способность была приближена к количеству воды при пожаротушении. Опять же отвести воду мгновенно от Вас, по видимому не требуется, но и если уж отводить, то не дожидаясь пока она покроет пол этажа полностью и просочится на нижний этаж.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2010, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NaP @ 29.1.2010, 12:39)  Да даже, если поставим открытую стоянку, заказчик все равно хочет, чтобы отвод стоков был. Это даже не обсуждается. Потому что, если стоки потекут по пандусам на нижние этажи, ему отвечать за ущерб, причиненный автомобилям. а какой урон может нанести автомобилям вода?  разве что вымыть... честно - бредовая идея делать отвод воды из надземной стоянки. Но раз зак уперся... я бы сделал систему просто чтоб была, на весь пож. расход ее расчитывать это перебор, во первых потому что само стечет большей частью, а во вторых пожара может вообще никогда не быть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
30.1.2010, 0:36
|
Guest Forum

|
В итоге я вот что сделала: умножила расход на количество пожарных кранов в отсеке и поделила на пропускную способность трапа. Тем самым получила количество трапов. Вот решила так оставить пока. Посмотрим, что будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492

|
Зачем суммировать расход всех ПК в отсеке если тушите в 2 струи? Я бы взяла 2х5,2л/с и плюс расход воды от АПТ (если есть).
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2010, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Это не обязательно. Слой воды в 10-20см на полу автомобилям повредить не может. А откачка/удаление этого слоя может и сутки длиться. Цитата(NaP @ 29.1.2010, 13:39)  Да даже, если поставим открытую стоянку, заказчик все равно хочет, чтобы отвод стоков был. Это даже не обсуждается. Потому что, если стоки потекут по пандусам на нижние этажи, ему отвечать за ущерб, причиненный автомобилям. А как текущая по пандусам вода нанесёт ущерб автомобилям? Вода текущая по улицам во время дождя? Непонятно...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_NaP_*
|
15.2.2010, 12:18
|
Guest Forum

|
Короче, поняла, что бред сделала. Решили все гениально: ну поставим по 2 в проезде... Мда, посмотрим.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно предусматривать мероприятия по удалению воды после пожара в производственных и складских помещениях? и в каких нормах можно это найти?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
ответ №8 в этой же теме.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
в СП 5.13130.2009 сказано, что после АПТ нужно. а после пожаротушения из ПК без применения АПТ?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а в чем отличие воды из ПК от воды из АПТ? К тому же ПК могут быть на сети АПТ.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:02
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(Young @ 7.4.2010, 15:01)  а в чем отличие воды из ПК от воды из АПТ? К тому же ПК могут быть на сети АПТ. Могут! Но как объяснить заказчику, что нужно предусматривать мероприятия и для ПК (без АПТ). В СП конкретно написано, что для АПТ.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а производсвенные и складские помещения, про которые вы спрашиваете, заглубленные?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
нет
Сообщение отредактировал BBP - 7.4.2010, 15:00
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
тогда в чем проблема? Вы тему с начала прочли? Из незаглубленных вода сама вытечет через дверные проемы, неплотности и т.д. Если у вас не герметичное помещение
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.11.2013
Из: Новосибирск
Пользователь №: 214615

|
Скажите, а где прописано, что в складском корпусе можно не отводить стоки от пожаротушения?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Ludysai @ 28.11.2013, 12:39)  Скажите, а где прописано, что в складском корпусе можно не отводить стоки от пожаротушения? с чего вы взяли, что это где-то прописано?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945

|
Цитата(Young @ 7.4.2010, 22:04)  тогда в чем проблема? Вы тему с начала прочли? Из незаглубленных вода сама вытечет через дверные проемы, неплотности и т.д. Если у вас не герметичное помещение   Было замечание от экспертизы что в здании склада (не заглубленное) не предусмотрели отвод воды от пожарных кранов!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013, 10:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ludysai @ 28.11.2013, 11:39)  Скажите, а где прописано, что в складском корпусе можно не отводить стоки от пожаротушения? А где прописано что нужно отводить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.11.2013
Из: Новосибирск
Пользователь №: 214615

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2013, 11:45)  А где прописано что нужно отводить? СП 5.13130.2009 5.9.29 Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
так и пишите в ответе - отвод воды от пожаротушения предусмотрен через открытые дверные проемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2013, 19:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 29.11.2013, 17:18)  так и пишите в ответе - отвод воды от пожаротушения предусмотрен через открытые дверные проемы. +1
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2013, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ага, после срабатывания сплинкеров с расходом в 170-200 л/с и времени работы 30 мин...Объем посчитайте, и пропускную способность двери сразу. И метр воды слой над полом... Мы приямки делаем с сетью 200 мм. Экспертиза не ругает.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 12:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 30.11.2013, 21:52)  Ага, после срабатывания сплинкеров с расходом в 170-200 л/с и времени работы 30 мин...Объем посчитайте, и пропускную способность двери сразу. И метр воды слой над полом... Мы приямки делаем с сетью 200 мм. Экспертиза не ругает. Вы бы посчитали и показали этот метр. На какой площади спринклеры сработают? Сказки не надо рассказывать. Там и 10см не будет. 720м3/в час на пожаротушение гаража -  пс и без расчёта можно было бы сообразить что сечение Вашей сети 200мм гораздо меньше проема ворот с 10см глубиной потока.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ну-ка фотку в студию с 10 см проемом ворот под дверями отапливаемого гаража
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 12:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 12:40)  Ну-ка фотку в студию с 10 см проемом ворот под дверями отапливаемого гаража  10 см - глубина потока в дверях. Ну-ка - жене будете говорить. Двери/ ворота естественно открыты.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Есть такая штука - НДС. Объем в 300 м3 с мылом или другим реагентом без очистки в сеть и тем более в водный объект это штраф и не маленький. Можете посчитать и убедиться во что может это обойтись, если конечно обладаете такой инфой и знаниями. ФЗ-333 вам в помощь. И ещё одно - ЛОС ливневки от мыла не чистит. Всем спасибо за внимание
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.12.2013, 14:14
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 14:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 12:56)  Есть такая штука - НДС. Объем в 300 м3 с мылом или другим реагентом без очистки в сеть и тем более в водный объект это штраф и не маленький. Можете посчитать и убедиться во что может это обойтись, если конечно обладаете такой инфой и знаниями. ФЗ-333 вам в помощь. И ещё одно - ЛОС ливневки от мыла не чистит. А так Вы и ЛОС на пожар рассчитываете..  Поподробнее расскажите - какие?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 18:25)  Никакие. Читайте правильно то,что написано. И не стоит ТОЛЬКО чужие посты редактировать если уж Вы такими полномочиями обладаете. А чего столько наглости в голосе? С чего бы? Модератор редактирует, то что считает нужным. Не нравится - становитесь сами модератором и модерируйте как видите... если позволят Вам. Я вот тоже прочла так же как и Serg Ivanov то, что написано. Так расскажете без понтов, внятно или опять нахамите? 200 л/с с сетью 200 от приямков - уверены что слоя воды не будет в помещении и что вода таки не пойдет из дверей выливаться?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
По поводу слоя воды - будет конечно. Делаем 2-3 выпуска, вода намного быстрее уйдет чем просто через дверь.НО! в нормах сказано удалять воду после срабатывания АПТ. Когда вода со смачивателем и идет сброс в водный объект или в сети, то за сброс такой воды можно получить по щам от владельца сетей. Федералам пофиг что у вас случиться на объекте, в воду нельзя сбрасывать мыло, вообще ничего нельзя. Про очистные бытовых стоков тем более,убьем ил, ну или прилично можем повредить (поэту ПАВы сбрасывать на КОС нельзя). Поэтому проектируем емкость и оттуда эту воду забирают бибики и отвозят на базу для утилизации. Неужели никто так никогда не делал?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2013, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 19:08)  Мы не мальчики, а такое впечатление, что... Цитата Неужели никто так никогда не делал? Пока было максимум 85 л/с и без смачивателей. Дойду до 200 со смачивателем, подумаю над Вашими словами. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2013, 8:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5222
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 1.12.2013, 19:08)  По поводу слоя воды - будет конечно. Делаем 2-3 выпуска, вода намного быстрее уйдет чем просто через дверь.НО! в нормах сказано удалять воду после срабатывания АПТ. Когда вода со смачивателем и идет сброс в водный объект или в сети, то за сброс такой воды можно получить по щам от владельца сетей. Федералам пофиг что у вас случиться на объекте, в воду нельзя сбрасывать мыло, вообще ничего нельзя. Про очистные бытовых стоков тем более,убьем ил, ну или прилично можем повредить (поэту ПАВы сбрасывать на КОС нельзя). Поэтому проектируем емкость и оттуда эту воду забирают бибики и отвозят на базу для утилизации. Неужели никто так никогда не делал? какое мыло? разговор был про тушение из ПК первоначально, потом перекинулись на ссылку о АУПТ, теперь уже про пенообразователь разговор пошёл... У человека из ПК тушение, почему после них нельзя сбросить на дорогу и в дождеприёмники? Либо в пониженный участок местности с дальнейшим испарением и впитыванием в почву...И считать как редкий сток в связи с редкостью пожара...Иначе вопросы появятся... Если разговор про пенообразователь, тогда сбор в ёмкости с последующей откачкой...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.12.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Никитос @ 30.11.2013, 22:52)  Ага, после срабатывания сплинкеров с расходом в 170-200 л/с и времени работы 30 мин...Объем посчитайте, и пропускную способность двери сразу. И метр воды слой над полом... Мы приямки делаем с сетью 200 мм. Экспертиза не ругает. считаем: 200л/с на 30 минут - 360м3, чтобы был слой воды в метр площадь защищаемого объекта должна быть 360м2. У вас часто выходит расход в 200л/с для склада 20 на 20 метров? для парковки 200л/с у меня не было ни разу вообще. Никитос, вы перебарщиваете.
Сообщение отредактировал Young - 4.12.2013, 12:20
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2014, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352

|
на площадь 2300 м2 в автостоянке подземной получается 50 трапов, это очень много, учитывая, что один трап имеет пропускную способность 4,1 л/с. Правильно ли я сделала подсчет?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2014, 9:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет. Ни где не сказано что время вытекания воды должно совпадать с временем тушения пожара.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)