Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> виброконтроль турбоагрегатов
Акалин
сообщение 8.7.2009, 4:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 26451



Уважаемые коллеги, прошу вас подсказать требуется ли стационарный непрерывный виброконтроль для турбин можностью 6 МВт.
в ПТЭ п. 4.4.26 сказано «…Вибрацию турбоагрегатов мощностью 50 МВт и более следует измерять и регистрировать с помощью стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации подшипниковых опор, соответствующей государственным стандартам. До установки стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации турбогенераторов мощностью менее 50 МВт допускается использовать переносные приборы, метрологические характеристики которых удовлетворяют требованиям государственных стандартов. Периодичность контроля должна устанавливаться местной инструкцией в зависимости от вибрационного состояния турбоагрегата, но не реже 1 раза в месяц».

как то не понятно, вроде как требования непрерывного контроля распространяются для ТГ мощностью более 50 и в то же время пишут до установки стационарного виброанализатора для ТГ менее 50 МВт допускается использовать переностной вибранализатор

прошу ваших комментарий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
vadim999
сообщение 8.7.2009, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Для ТГ менее 50 мегов дается некоторое послабление на ВРЕМЕННОЕ использование переностных средств контроля, а потом уж как для более 50. В данном изложении ключевое словосочетаниие До установки стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации турбогенераторов мощностью менее 50 МВт допускается использовать переносные приборы, метрологические характеристики которых удовлетворяют требованиям государственных стандартов.

Общий смысл: для более 50 - только стационарные т.е. стационарную апааратуру не смонтируете -не будет приемки; для менее 50 - ставьте переносную, и будем принимать, в смысле Госкомиссией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных