Здравствуйте. Хотелось бы понять физику процесса.
Есть высоконапорный канальник, достаточно мощный. И при его работе конденсат, как я понимаю, "размазывается по стеночкам" и слив в дренаж очень затруднен. Происходит даже вынос капель в адаптер на нагнетании. При выключении конденсат "водопадом" обрушивается в поддон, помпа захлебывается и т. п.
Производитель настаивает, что сразу после "pip drain" должен быть сделан гидрозатвор, проблема будет решена. По простоте душевной, считал, что сантехнический сифон отсекает запахи, а каким образом он работает вроде "насоса", сообразить не могу. Просветите, так, для общего развития...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ArFey
сообщение 23.7.2009, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Не совсем понял физику процесса "размазывания конденсата по стеночкам". Все время считал, что конденсат образуется на оребрении испарителя. При большой скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя (более 2,5 м/с) происходит отрыв капель и унос их в систему воздуховодов. Не зря все без исключения производители центральных кондиционеров при установке секции охлаждения ограничивают скорость движения воздуха во фронтальном сечении этой цифрой. Что касается сифона, фишка в том, что при работе вентилятора в дренажном отверстии создается разряжение (через отверстие подсасывается в систему воздух). Это затрудняет стекание конденсата. Поэтому, сифон необходим. Более того, размеры этого сифона зависят от напора вентилятора, высота столба воды в сифоне д.б. больше полного напора вентилятора в мм водяного столба. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.7.2009, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ArFey @ 23.7.2009, 9:47) [snapback]414569[/snapback]
высота столба воды в сифоне д.б. больше полного напора вентилятора в мм водяного столба.

+1
Слишком малая высота сифона. Согните из пластиковой трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 23.7.2009, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Дошло, усек. Мерси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.7.2009, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Не булькает! biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 23.7.2009, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



На скорую руку сифон чудненько делается из обычной дренажной трубки , если она прозрачная можно заодно и физику процесса подглядеть rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.7.2009, 17:44
Сообщение #7





Guest Forum






А как (куда) сливать будете там тоже чудеса бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 24.7.2009, 8:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Верю! Улица полна неожиданностей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 24.7.2009, 11:28
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 23.7.2009, 9:47) [snapback]414569[/snapback]
При большой скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя (более 2,5 м/с) происходит отрыв капель и унос их в систему воздуховодов. Не зря все без исключения производители центральных кондиционеров при установке секции охлаждения ограничивают скорость движения воздуха во фронтальном сечении этой цифрой.


добавлю свои 5 копеек: если все-же скорость на теплообменнике охладителя превышает 2,5 м/с, то за ним ставится каплеуловитель (droplet eliminator) дабы не допустить уноса капель в сеть воздуховодов. но это касается централей, в высоконапорном канальнике его наверняка нет.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных