Здравствуйте. Хотелось бы понять физику процесса.
Есть высоконапорный канальник, достаточно мощный. И при его работе конденсат, как я понимаю, "размазывается по стеночкам" и слив в дренаж очень затруднен. Происходит даже вынос капель в адаптер на нагнетании. При выключении конденсат "водопадом" обрушивается в поддон, помпа захлебывается и т. п.
Производитель настаивает, что сразу после "pip drain" должен быть сделан гидрозатвор, проблема будет решена. По простоте душевной, считал, что сантехнический сифон отсекает запахи, а каким образом он работает вроде "насоса", сообразить не могу. Просветите, так, для общего развития...
ArFey
Не совсем понял физику процесса "размазывания конденсата по стеночкам". Все время считал, что конденсат образуется на оребрении испарителя. При большой скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя (более 2,5 м/с) происходит отрыв капель и унос их в систему воздуховодов. Не зря все без исключения производители центральных кондиционеров при установке секции охлаждения ограничивают скорость движения воздуха во фронтальном сечении этой цифрой. Что касается сифона, фишка в том, что при работе вентилятора в дренажном отверстии создается разряжение (через отверстие подсасывается в систему воздух). Это затрудняет стекание конденсата. Поэтому, сифон необходим. Более того, размеры этого сифона зависят от напора вентилятора, высота столба воды в сифоне д.б. больше полного напора вентилятора в мм водяного столба. Аркадий
jota
Цитата(ArFey @ 23.7.2009, 9:47) [snapback]414569[/snapback]
высота столба воды в сифоне д.б. больше полного напора вентилятора в мм водяного столба.

+1
Слишком малая высота сифона. Согните из пластиковой трубы
List
Дошло, усек. Мерси.
ArFey
Не булькает! biggrin.gif Аркадий
kol360
На скорую руку сифон чудненько делается из обычной дренажной трубки , если она прозрачная можно заодно и физику процесса подглядеть rolleyes.gif
Boris Blade
А как (куда) сливать будете там тоже чудеса бывают.
List
Верю! Улица полна неожиданностей...
Lufttechniker
Цитата(ArFey @ 23.7.2009, 9:47) [snapback]414569[/snapback]
При большой скорости движения воздуха через фронтальное сечение испарителя (более 2,5 м/с) происходит отрыв капель и унос их в систему воздуховодов. Не зря все без исключения производители центральных кондиционеров при установке секции охлаждения ограничивают скорость движения воздуха во фронтальном сечении этой цифрой.


добавлю свои 5 копеек: если все-же скорость на теплообменнике охладителя превышает 2,5 м/с, то за ним ставится каплеуловитель (droplet eliminator) дабы не допустить уноса капель в сеть воздуховодов. но это касается централей, в высоконапорном канальнике его наверняка нет.