Подбор датчика температуры, Нужен вынос данных в диспетчерскую |
|
|
|
6.8.2009, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Здравствуйте все!
Имеется два ввода водопровода в здание. Подогрев воды для горячего водоснабжения происходит в зданиии в бойлере. Нужно снимать показания температуры воды после бойлера и выводить их в диспетчерскую, расположенную в 100 м от водомерного узла. Подскажите пожалуйста какой взять датчик или устройство с таким выводом. Я нашел датчики только на трубы без вывода куда-либо
Зараннее спасибо.
Сообщение отредактировал dimonGF - 6.8.2009, 12:51
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
7.8.2009, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем. Берете датчик температуры с токовым выходом 4-20ма и тащите и "втыкайте"его куда Вам угодно. Для приклада например фирмы ОВЕН (Россия)
|
|
|
|
|
7.8.2009, 9:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(prokop @ 7.8.2009, 9:15) [snapback]420556[/snapback] и тащите и "втыкайте"его куда Вам угодно. Молодца! А длину кабеля кто учтет? Автору - задание киповцам, и нехай ищут
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:02
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Непонятно поставлена задача, но выскажусь (варианты расставим по стоимости): Вариант №1: - ставим любой датчик - производителей море - обязательно PT1000 или, например, что то более серьезное, но обязательно с подключением по трехпроводке. - подобрать соответсвующий кабель - протянуть в диспетчерискую - подключить Вариант 2: - ставим датчик - ставим мини-щиток с Овеном МВА например - протягиваем модбас в диспетчерскую - дальше по желанию Вариант 3: - то же, что вариант 2, но вместо модбаса в диспетчерскую ставим радиомодем Невод и в диспетчерскую приемник Невод
|
|
|
|
|
7.8.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Самый дельный совет - см. пост 2. Но если хотите сами разобраться то пост №2+сидеть на голове у автоматчика и заваливать вопросами.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fanat @ 7.8.2009, 10:02) [snapback]420588[/snapback] обязательно PT1000 или, например, что то более серьезное, а можно поинтересоваться - что более серьезное? Цитата(Никитос @ 7.8.2009, 11:29) [snapback]420645[/snapback] Самый дельный совет - см. пост 2. Но если хотите сами разобраться то пост №2+сидеть на голове у автоматчика и заваливать вопросами. Не так все просто...и даже автоматчики могут репу зачесать Расстояние сто метров, кабеля соответсвенно 120-150 метров.... репа чешется
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:21
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
2Vict Например NTC 10кОМ Если подключать PT1000 по трехпроводной схеме то погрешность при использовании кабеля около 0,5-0,7 квадрать будет в ХУДШЕМ случае 2 градуса. При калибровке удастся добиться погрешности 0,5. А репу автоматчику нормальному чесать нечего - все просто как 2х2... для варианта 2 поставил панель ОВЕНовскую мастером в щит вот тебе и показания. Если скада есть, то ОРС сервер и порт COM нужен. Да короче вариантов куча. А для датчика + кабель - взял табло показывающее типа как у овена есть за копейки и не паришься.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Датчик, можно любой термометр сопротивления например ТСМ50 (ТСМ100). Главное подключение по трехпроводке и измерительный прибор ставить поближе к термометрам по мере возможности. В диспетчерскую тянуть уже цифирь по RS485.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Vict @ 7.8.2009, 12:02) [snapback]420669[/snapback] Не так все просто...и даже автоматчики могут репу зачесать Расстояние сто метров, кабеля соответсвенно 120-150 метров.... репа чешется  Ну не всё так плохо. Например датчик температуры QAM2161(DC 0...10 V) или QAM2171(4...20 mA)., в документации заявленно : Perm. cable lengths Copper cable 0.6 mm dia. - 50 m Copper cable 1 mm2 - 150 m Copper cable 1.5 mm2 - 300 m
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fanat @ 7.8.2009, 12:21) [snapback]420677[/snapback] Например NTC 10кОМ в данном случае чем он серьезнее? Цитата Если подключать PT1000 по трехпроводной схеме то погрешность при использовании кабеля около 0,5-0,7 квадрать будет в ХУДШЕМ случае 2 градуса. При калибровке удастся добиться погрешности 0,5. производитель, при длине кабеля 2 метра дает 0.3 градуса + коэф. от температуры... эт для квадрата 1,5, а для 0,5 еще хуже. Еще раз - длина кабеля свыше ста метров, и независимо NTC или РТ траблы возникнут, поэтому пост elexm самый верный, а учитывая знания автора в теме, мой пост про киповцев еще вернее
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил_PLC @ 7.8.2009, 12:43) [snapback]420696[/snapback] Ну не всё так плохо. Например датчик температуры QAM2161(DC 0...10 V) или QAM2171(4...20 mA)., канальный, на водопровод... Длина кабеля зависит от конфигурирования по току, если контроллер позволит... термопреобразователь здесь непричем.. хоть диод устанавливай
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:13
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
2Vict Я спорить по теории не стану - наспорился в свое время. Я говорю по факту - как есть на моих объектах - погрешность максимум 2 градуса на 100 метрах да и поболее при использовании кабеля KLM. А по поводу NTC и PT1000 скажу свое мнение - чем больше сопротивление тем больший диапазон на каждый градус, соответсвенно тем меньше погрешность на сопротивлении кабеля и температуре. Типичный пример PT100 и PT1000 - посмотрите таблицу.
Сообщение отредактировал Fanat - 7.8.2009, 13:31
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Fanat @ 7.8.2009, 13:13) [snapback]420712[/snapback] 2Vict Я спорить по теории не стану - наспорился в свое время. дык и я не спорю - измерения проводим ежедневно.  Суть не в этом. - автору темы наши посты просто никак не помогут. К киповцем своим ему надоть... ПС. автору сие требуется для ком.учета(наверное), и погрешность в 2 гр. - "повесят" его
Сообщение отредактировал Vict - 7.8.2009, 13:20
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Vict @ 7.8.2009, 12:58) [snapback]420706[/snapback] канальный, на водопровод...  Да я знаю, просто у этого датчика данные максимальной длины были указаны. Цитата(Vict @ 7.8.2009, 12:58) [snapback]420706[/snapback] Длина кабеля зависит от конфигурирования по току, если контроллер позволит... термопреобразователь здесь непричем.. хоть диод устанавливай  Это тоже известно, что максимальная длина провоа зависит от входа контроллера, это в любой документации написано. В вопросе небыл указан контроллер. Я же привел эти данные для того, что бы человек мог немного соорентироватся, относительно длинны и сечения провода.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
2 Fanat Если у Вас есть таблица PT100, сравните ее с таблицей Медь100. Вы ловите крохи, обратите внимание что медь более линейна. Плюс к этому и измеритель должен учитывать нелинейность платины
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:57
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(elexm @ 7.8.2009, 14:49) [snapback]420745[/snapback] 2 Fanat Если у Вас есть таблица PT100, сравните ее с таблицей Медь100. Вы ловите крохи, обратите внимание что медь более линейна. Плюс к этому и измеритель должен учитывать нелинейность платины  Дык тут я спорить не буду - 100 Ом платины и меди не должны сильно отличаться.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Цитата(Fanat @ 7.8.2009, 11:02) [snapback]420588[/snapback] - ставим любой датчик - производителей море - обязательно PT1000 или, например, что то более серьезное, но обязательно с подключением по трехпроводке. подскажите-ка мне, что это за приборы, которые умеют с PT1000 работать по трехпроводной схеме. обычно с этим проблемы. Надо автору задать вопрос чем он мерять собирается. А то датчик "притянуть и подключить" это только половина информации. Или только показометр нужен?
|
|
|
|
|
7.8.2009, 15:35
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Могу немного соврать в мелочах,но 1. Сименс большая часть ПЛК PT100 подключается по 3х и 4х проводной схемам, PT1000 не поддерживается. 2. Сименс 200-ки есть входы на PT1000 схему подключения на память не помню, но возможна 3х проводка. 3. Сименс отдельные комбо-контроллеры панельные имеют вход PT1000 - там вроде точно 3х проводка 4. Модули МВА от ОВЕНа подключаются ВСЕ датчики по трехпроводке. (вроде память не изменяет мне) 5. У Сегнетикса на SMH по идее аналоговые входы заводятся на 3 клеммы - так что возможно там тоже можно реализовать компенсацию, если объединять генератор тока и AI на самом датчике а не внутри щита, но тут уверенности нет. техдокументацию не поднимал, так что не принимайте все за абсолютную истину.
|
|
|
|
|
8.8.2009, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 1. Сименс большая часть ПЛК PT100 подключается по 3х и 4х проводной схемам, PT1000 не поддерживается. 2. Сименс 200-ки есть входы на PT1000 схему подключения на память не помню, но возможна 3х проводка. 1. Pt 1000 поддерживается всеми сериями контроллеров по двух, трех и четырех проводной схеме. 2. Есть, обратно же 2,3,4 проводная
|
|
|
|
|
8.8.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Фигня, у меня все Pt1000 работали по четырехпроводной схеме замечательно на расстояниях более 100 метров. Это по теплоучету конкретно. А года полтора назад запускал систему на SMH (3-х проводная), где длина кабеля UTP 5 была за 75 метров - показания соответствовали тем, что были за 15 метров до десятых долей градуса. Так что парится не стоит, а брать любой измеритель с 3-х или 4-х проводкой и датчик 500 или 1000 платина. 99% работать будет ОК. 1% - если суперсильные помехи и очень дохлый по сечению кабель. Диагноз: кабель не менее 0.5 мм2 + экран +3-4-х проводная схема и на измеритель в диспетчерскую.
PS: а еще в 2000-мохнатом году запускал ECL300 на двухпроводке Pt500 - расстояние более 60-70 метров, без экрана (типа ПВС), вдоль силовых (освещение подвала) - ноль проблем.
Сообщение отредактировал vladun - 8.8.2009, 17:00
|
|
|
|
|
8.8.2009, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Кстати, ECL200-300 вообще трудно "удивить" какими бы-то ни было плохими условиями по прокладке кабеля, такие они "гады"
|
|
|
|
|
9.8.2009, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Экран кабеля только заземлите со стороны измерителя. И не "скрыткой под болт", а зажимом.
|
|
|
|
|
11.8.2009, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Спасибо за советы, только вчера зашел на авок - времени не было, датчиками буду сегодня заниматься.
Попробую сделать вариант с внешним щитком ОВЕНа и нормальным датчиком температуры на трубу
|
|
|
|
|
  |