> Трубы Ду 70 мм, бывают ли?
Гость_kosmos_*
сообщение 29.3.2006, 23:24
Сообщение #1





Guest Forum






вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Bers
сообщение 30.3.2006, 1:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



А ГОСТ на трубы проектировщики не указали ? К примеру, согласно ГОСТ 10704-91 изготавливаются стальные электросварные трубы с наружным диаметром 63.5, 70, 73 и 76 мм. Возможно, в Вашем случае Ду70 и есть какая-либо нестандартная труба с "промежуточным" типоразмером. Другое дело, что обычно никто подобные "неправильные" трубы не применяет. Стандартный ряд для стальных труб - Ду ...40, 50, 65, 80, 100... Возможно, проектировщики имели ввиду трубу с условным диаметром Ду65 (наружный диаметр 76 мм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.3.2006, 9:04
Сообщение #3





Guest Forum






Поддерживаю мнение Bers. Cкорее всего это труба Дн=76x3.5 получается Ду 69 , что намного ближе к 70 чем к 65.
Мне часто встречается в гидравлике. Более точный расчет получсется smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 30.3.2006, 17:24
Сообщение #4





Guest Forum






я тоже думаю, что они взяли внутренний диаметр трубы д 76х3.0 , например. но меня убивает фирма ТВЭЛ , которая у себя так и пишет Ду 70. По-моему это вообще не корректно указывать Ду у электросварных и бесшовных труб, условный диаметр применим к трубам водогазопроводным, а Ду 70 в ГОСТе на эти трубы нет. Они на всех чертежах понаписали Ду 70. а не которым не объяснишь, что првильо в этом случае указывать вн диаметр и толщину стенки. тут вчера попалась на глаза старенькая инструкция по проектированию ТС, 70-какого -то года, вот там опять же указан Ду 70, но может тогда в ГОСТе встречались трубы Ду 70, но сейчас то их нет. Даже если предположить, что трубы в ППУ имеют такой диаметр, то труб то эл сварных нет, и как тогда стыковать проект внутренних сетей с наружными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег Теплявичус_*
сообщение 3.4.2006, 10:38
Сообщение #5





Guest Forum






"Семидесятка" - это слесарный жаргон. Наверно, ГИП в детстве слесарил чрезмерно. smile.gif
А в реальности - это конечно Ду 65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 4.4.2006, 12:31
Сообщение #6





Guest Forum






, вот каталог труб. убейте не пойму, почему пишут Ду 70. может я чего не понимаю. но не правильно это , как мне кажеться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  truby.gif ( 17,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wert
сообщение 4.4.2006, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803



как мне кажется вам нужно позвонить в ТВЭЛ и узнать какие трубы (по какому ГОСТ) они изолируют! я думаю в данном каталоге трубы ГОСТ 10704-91 Ду 65 Дн76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 4.4.2006, 19:12
Сообщение #8





Guest Forum






Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262. такая путаница получается. честно говоря начихать , пусть хоть Ду 69 пишут, просто хотса , чтобы все грамотно выглядело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 5.4.2006, 1:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(kosmos)
Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262.


Понятие Ду применимо как для водогазопроводных труб по ГОСТ 3262, так и для электросварных по ГОСТ 10704. Но обозначаются (например, в спецификациях) эти типы труб по разному. Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262), как правило, указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Данное требование по обозначению труб есть в ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ".

Пример:
труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5)
труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76)

В связи с разными подходами к обозначению труб разных ГОСТов, иногда и возникает путаница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 6.4.2006, 0:08
Сообщение #10





Guest Forum






так как же грамотно на чертежах указывать диаметр? на планах, схемах и т.д. На старых схемах стоят везде Ду 100, 150 и т.д. Но вот Ду 70 - что то новенькое. Ведь все задвижки и все такое Ду 65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 6.4.2006, 2:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(kosmos)
так как же грамотно на чертежах указывать диаметр?


Указывать диаметр на чертежах нужно согласно ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ", где на этот счет сказано вполне конкретно:
"п. 4.11 ...Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Для трубопроводов из других труб указывают аналогичные сведения в соответствии с требованиями стандартов на трубы (сортамент, технические условия)."
Никаких Ду70.
Ду65 - однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 6.4.2006, 7:36
Сообщение #12


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____28338_89__________________.chm ( 29,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 6.4.2006, 9:32
Сообщение #13





Guest Forum






Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 7.4.2006, 1:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Pavlik)
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают


Задвижки 30с41нж (они же ЗКЛ2) с условным проходом Ду125 делают.

ОАО "Благовещенский арматурный завод",
453430, Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск
http://www.bazrb.ru/Products/ZKL/ZKL.HTM

А вот 30с41нж Ду65 - вряд-ли найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 7.4.2006, 10:32
Сообщение #15





Guest Forum






Спсибо за ссылочку, в каталоге есть 125 а в прайсе отсутствуют напрочь.
Может все-таки кто-нить знает почему не бывает задвижек ДУ 65
в гостах то они есть, интересно просто smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 7.4.2006, 22:33
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(tgv @ Apr 6 2006, 08:36 )
ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80.

вот спасибо! теперь покажу я этим проектировщикам. а еще проектный институт называется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Витяй
сообщение 19.8.2013, 14:16
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74863



Цитата(Bers @ 5.4.2006, 1:14) *
Пример:
труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5)
труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76)

Если сложить 65+3,2*2=71,4 , а почему написано 75,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ігор
сообщение 19.8.2013, 15:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 16.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14492



оп новый бот запустили под названием "Витяй" - проверяет на форуме арифметику biggrin.gif и главное своевременно
тема начата: 29.3.2006, 23:24
а сегодня: 19.08.2013
бот некропостер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 19.8.2013, 17:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32) *
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif

Задвижки должны соответствовать ГОСТ-у, а в нём Ду65 и Ду125 мм. отсутствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.8.2013, 18:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
бот некропостер

...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РВИ
сообщение 26.8.2013, 12:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954



Когда-то очень давно прокладывали вакуумную линию, там реально Ду 70 в нормативке ,видно оттуда "ноги"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 12:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kosmos @ 30.3.2006, 0:24) *
вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете?


Раньше не было труб Ду65, а была труба Ду70 (это всё одно и то же Ф76х4,5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 14.10.2013, 12:51
Сообщение #23


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2013, 18:49) *
...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки.

Это такая инженерная капча
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 29.10.2013, 12:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.

2. Значения номинального диаметра следует выбирать из ряда:
... 50, 63*, 65, 80, 100 ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 25.2.2015, 14:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32) *
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif

переспрашиваю вновь - дайте ссылку пожалуйста на Ду65 задвижку типа 30с41нж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.2.2015, 14:50
Сообщение #26


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(ВВ Владимир @ 25.2.2015, 14:37) *
переспрашиваю вновь - дайте ссылку пожалуйста на Ду65 задвижку типа 30с41нж

Да отстаньте вы уже, не бывает их! )))
http://www.armavent.ru/30s41nzh-du65
http://www.dn50.ru/catalog/2c6d94355100b8f...90858e13901497/

Сообщение отредактировал Машинист - 25.2.2015, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 25.2.2015, 14:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



http://armavent.ru/30s41nzh-du65
Первое, что в поиске попалось.
Опередили)

Сообщение отредактировал defuser - 25.2.2015, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.2.2015, 15:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(defuser @ 25.2.2015, 14:52) *
http://armavent.ru/30s41nzh-du65
Первое, что в поиске попалось.
Опередили)

Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.2.2015, 16:08
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44696
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Лыткин @ 25.2.2015, 15:36) *
Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д.

Раньше это примерно когда был такой ДУ70?
В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.2.2015, 17:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Vano @ 25.2.2015, 18:08) *
Раньше это примерно когда был такой ДУ70?
В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше?

Был Ду 70. ГОСТ 3262-46 на многострадальные водогазопроводные трубы. А у арматуры был и Ду 63. И вентиляторы были №3.2 и №7.

Это потом всё привели к стандартному "гармоничному" ряду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных