Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы Ду 70 мм
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kosmos
вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете?
Bers
А ГОСТ на трубы проектировщики не указали ? К примеру, согласно ГОСТ 10704-91 изготавливаются стальные электросварные трубы с наружным диаметром 63.5, 70, 73 и 76 мм. Возможно, в Вашем случае Ду70 и есть какая-либо нестандартная труба с "промежуточным" типоразмером. Другое дело, что обычно никто подобные "неправильные" трубы не применяет. Стандартный ряд для стальных труб - Ду ...40, 50, 65, 80, 100... Возможно, проектировщики имели ввиду трубу с условным диаметром Ду65 (наружный диаметр 76 мм).
Pavlik
Поддерживаю мнение Bers. Cкорее всего это труба Дн=76x3.5 получается Ду 69 , что намного ближе к 70 чем к 65.
Мне часто встречается в гидравлике. Более точный расчет получсется smile.gif
kosmos
я тоже думаю, что они взяли внутренний диаметр трубы д 76х3.0 , например. но меня убивает фирма ТВЭЛ , которая у себя так и пишет Ду 70. По-моему это вообще не корректно указывать Ду у электросварных и бесшовных труб, условный диаметр применим к трубам водогазопроводным, а Ду 70 в ГОСТе на эти трубы нет. Они на всех чертежах понаписали Ду 70. а не которым не объяснишь, что првильо в этом случае указывать вн диаметр и толщину стенки. тут вчера попалась на глаза старенькая инструкция по проектированию ТС, 70-какого -то года, вот там опять же указан Ду 70, но может тогда в ГОСТе встречались трубы Ду 70, но сейчас то их нет. Даже если предположить, что трубы в ППУ имеют такой диаметр, то труб то эл сварных нет, и как тогда стыковать проект внутренних сетей с наружными.
Олег Теплявичус
"Семидесятка" - это слесарный жаргон. Наверно, ГИП в детстве слесарил чрезмерно. smile.gif
А в реальности - это конечно Ду 65.
kosmos
, вот каталог труб. убейте не пойму, почему пишут Ду 70. может я чего не понимаю. но не правильно это , как мне кажеться.
wert
как мне кажется вам нужно позвонить в ТВЭЛ и узнать какие трубы (по какому ГОСТ) они изолируют! я думаю в данном каталоге трубы ГОСТ 10704-91 Ду 65 Дн76
kosmos
Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262. такая путаница получается. честно говоря начихать , пусть хоть Ду 69 пишут, просто хотса , чтобы все грамотно выглядело.
Bers
Цитата(kosmos)
Гост именно этот и еще 8732 по - моему, но только понятие Ду , как мне всегда казалось, относится к трубам водогазопроводным , по ГОСТ 3262.


Понятие Ду применимо как для водогазопроводных труб по ГОСТ 3262, так и для электросварных по ГОСТ 10704. Но обозначаются (например, в спецификациях) эти типы труб по разному. Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262), как правило, указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Данное требование по обозначению труб есть в ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ".

Пример:
труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5)
труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76)

В связи с разными подходами к обозначению труб разных ГОСТов, иногда и возникает путаница.
kosmos
так как же грамотно на чертежах указывать диаметр? на планах, схемах и т.д. На старых схемах стоят везде Ду 100, 150 и т.д. Но вот Ду 70 - что то новенькое. Ведь все задвижки и все такое Ду 65.
Bers
Цитата(kosmos)
так как же грамотно на чертежах указывать диаметр?


Указывать диаметр на чертежах нужно согласно ГОСТ 21.602-2003 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ", где на этот счет сказано вполне конкретно:
"п. 4.11 ...Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262) указывают диаметр условного прохода и толщину стенки. Для трубопроводов из стальных электросварных труб указывают наружный диаметр и толщину стенки. Для трубопроводов из других труб указывают аналогичные сведения в соответствии с требованиями стандартов на трубы (сортамент, технические условия)."
Никаких Ду70.
Ду65 - однозначно.
tgv
ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80.
Pavlik
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif
Bers
Цитата(Pavlik)
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают


Задвижки 30с41нж (они же ЗКЛ2) с условным проходом Ду125 делают.

ОАО "Благовещенский арматурный завод",
453430, Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск
http://www.bazrb.ru/Products/ZKL/ZKL.HTM

А вот 30с41нж Ду65 - вряд-ли найдете.
Pavlik
Спсибо за ссылочку, в каталоге есть 125 а в прайсе отсутствуют напрочь.
Может все-таки кто-нить знает почему не бывает задвижек ДУ 65
в гостах то они есть, интересно просто smile.gif
kosmos
Цитата(tgv @ Apr 6 2006, 08:36 )
ГОСТ на условные диаметры, Ду65 следующий Ду80.

вот спасибо! теперь покажу я этим проектировщикам. а еще проектный институт называется!
Витяй
Цитата(Bers @ 5.4.2006, 1:14) *
Пример:
труба стальная водогазопроводная 65x3,2 ГОСТ 3262 (Ду=65, Дн=75,5)
труба стальная электросварная 76x3 ГОСТ 10704 (Ду=65, Дн=76)

Если сложить 65+3,2*2=71,4 , а почему написано 75,5?
Ігор
оп новый бот запустили под названием "Витяй" - проверяет на форуме арифметику biggrin.gif и главное своевременно
тема начата: 29.3.2006, 23:24
а сегодня: 19.08.2013
бот некропостер
J. Antonio
Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32) *
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif

Задвижки должны соответствовать ГОСТ-у, а в нём Ду65 и Ду125 мм. отсутствуют.
Татьяна Удальцова
Цитата
бот некропостер

...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки.
РВИ
Когда-то очень давно прокладывали вакуумную линию, там реально Ду 70 в нормативке ,видно оттуда "ноги"
Лыткин
Цитата(kosmos @ 30.3.2006, 0:24) *
вот столкнулись с такой ситуацией. получили проект от субпроектировщиков тепловых сетей. проектировал проектный институт. у них сплош и рядом трубы Ду 70 и арматура тоже. такие диаметры встречаются только в ТВЭЛе. больше нигде. Мы пришли к мнению, что они пользуются каким то старым ГОСТом. арматуры Ду 70 кроме как в ППУ изоляции ТВЭЛовской нигде нет. И гадравлика посчитана на Ду70, хотя мы считаем по Двн. А что вы по этому поводу думаете?


Раньше не было труб Ду65, а была труба Ду70 (это всё одно и то же Ф76х4,5).
Khomenko_A_S
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2013, 18:49) *
...который к тому же складывает "зеленое с квадратным", т.е. условный проход (не являющийся внутренним диаметром) с реальной толщиной стенки.

Это такая инженерная капча
SuperPashkin
ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.

2. Значения номинального диаметра следует выбирать из ряда:
... 50, 63*, 65, 80, 100 ...
ВВ Владимир
Цитата(Pavlik @ 6.4.2006, 10:32) *
Кстати есть вопрос тут обзвонил пару контор почему то не делают задвижки типа 30с41нж на Ду 65 и 125, на мой вопрос почему, ответили: типа все не делают и мы не делаем. Может кто подскажет почему ? или где их делают smile.gif

переспрашиваю вновь - дайте ссылку пожалуйста на Ду65 задвижку типа 30с41нж
Машинист
Цитата(ВВ Владимир @ 25.2.2015, 14:37) *
переспрашиваю вновь - дайте ссылку пожалуйста на Ду65 задвижку типа 30с41нж

Да отстаньте вы уже, не бывает их! )))
http://www.armavent.ru/30s41nzh-du65
http://www.dn50.ru/catalog/2c6d94355100b8f...90858e13901497/
defuser
http://armavent.ru/30s41nzh-du65
Первое, что в поиске попалось.
Опередили)
Лыткин
Цитата(defuser @ 25.2.2015, 14:52) *
http://armavent.ru/30s41nzh-du65
Первое, что в поиске попалось.
Опередили)

Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д.
Vano
Цитата(Лыткин @ 25.2.2015, 15:36) *
Раньше было Ду70 (Ф76х4,5) теперь Ду65. Ф57х3,5; Ф89х4,5; Ф108х4,5 (толщина стенки по ГОСТ) и т.д.

Раньше это примерно когда был такой ДУ70?
В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше?
Татьяна Удальцова
Цитата(Vano @ 25.2.2015, 18:08) *
Раньше это примерно когда был такой ДУ70?
В советских справочниках такого не встречал годов так 70-80-х - может раньше?

Был Ду 70. ГОСТ 3262-46 на многострадальные водогазопроводные трубы. А у арматуры был и Ду 63. И вентиляторы были №3.2 и №7.

Это потом всё привели к стандартному "гармоничному" ряду.
Vano
Понятно, значит "сейчас" стал ДУ 65 это 1975 год - ГОСТ 3262-75 или 1962? ГОСТ 3262-62 или ГОСТ 3262-55?
Татьяна Удальцова
Цитата(Vano @ 25.2.2015, 19:08) *
Понятно, значит "сейчас" стал ДУ 65 это 1975 год - ГОСТ 3262-75 или 1962? ГОСТ 3262-62 или ГОСТ 3262-55?

ГОСТ 3262-62 точно был уже с Ду 65, мы по нему работали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.