ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Сейчас с заком обсуждаем такую идею.
Условия
-Пром помещение, охлаждение теплообменников на спец. оборудовании,
-период работы: круглогодичная, с остановкой на зимние праздники
-Чиллер моноблок, наружной установки, 25кВт .

Соответственно идея такова – в теплое время года чиллер стоит на улице и с помощью воздушного охлаждения охлаждается конденсатор. Т.к. в зимнее время предусматриваются остановки чиллера а после, его сложные запуски, рассматриваем вопрос о перекатывании чиллера в цех, и с помощью конденсатора будем отапливать часть цеха.
За собой это влечет «дармовое» воздушное отопление , снижение нагрузки на ИТП, простота запуска чиллера. Высота потолков порядка 10-12 метров.

Идея не нова, и уже несколько лет применяется на одном предприятии. просто перекатывают чиллер с улицы в цех.

Высказываем свои мнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
LordN
сообщение 13.8.2009, 11:40
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
просто перекатывают чиллер с улицы в цех.
абалдеть! дайте две!!!
вы это серьёзно или решили так изощрённо приколоть нас? smile.gif

если серьезно, то слов нету..
че тока люди не придумают лишь бы головой не пользоваться.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2009, 11:44
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Прикольная идея.
Я бы поставил машину с водяным охлаждением конденсатора в цеху и два сухих охладителя (или АВО в цеху) и просто переключал бы их работу зима/лета.

О Льву тож идея понравилась - вспомнилось фото - машина помойка из заднего окна двери торчит оконник, на багажнике бензогенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



не сколько серьезно, сколько зак удивительный чел, где-то там видел и давай такие идеи толкать.
Это "кулибинщина". Но что в не взбредет в голову, лишь бы показать идейность!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 13.8.2009, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(LordN @ 13.8.2009, 11:40) [snapback]422856[/snapback]
абалдеть! дайте две!!!

А вот абалдейте дважды: есть места, где чиллеры в аренду сдают.
На прицепе машинка на 200кВт и возят от заказчика к заказчику.
Например - в июле на персиковую плантацию, в сентябре - на виноградную, а к ноябрю - каток ледяной.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.8.2009, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



По нормальному эта идея реализуется совсем не так. Чиллер ставится в цеху, теплообменник либо канальный, либо для моноблока делается венткамера вокруг. Делаются воздуховоды которые в летний период работают с улицей а в зимний соответственно с цехом.

Сообщение отредактировал daddym - 13.8.2009, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 13.8.2009, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Моноблоку тяжеловато будет толкать воздух по воздуховодам. Я бы поставил обычный водоохлаждаемый чиллер внутри цеха, а также 2 сухие градирни (одна снаружи цеха на лето, а вторая внутри цеха на зиму). И обвязал бы все это с возможностью переключения с одной градирни на другую. Или вообще еще поставил бы автоматику, которая этим хозяйством управляла бы еще в переходный период по температуре воздуха внутри цеха. И конечно, ливанул бы гликоля в оба контура, чтобы все не поразмораживалось. волнует только вопрос цены )))). Все это удовольствие будет намного дороже, чем возить чиллер на тележке )))))) laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Пы. сы. Кстати, эту идею уже озвучили до меня )))

Сообщение отредактировал Volander - 13.8.2009, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.8.2009, 14:50
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прикольно!
А может зимой чиллер просто выключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 13.8.2009, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



А что прикольного? В цехе технология, которую нужно охлаждать круглогодично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.8.2009, 15:11
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
На прицепе машинка на 200кВт и возят от заказчика к заказчику.
про такое знаю. это совсем другое. это специально так ставится задача - мобильный чиллер или холодильник.
тут же просто безголовость либо шило в ж..е. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOG_*
сообщение 13.8.2009, 17:07
Сообщение #11





Guest Forum






Отличное решение, ставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 13.8.2009, 17:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



Цитата
Отличное решение, ставьте.


Такое видали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOG_*
сообщение 13.8.2009, 17:28
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(ZOG @ 13.8.2009, 20:07) [snapback]423077[/snapback]
Отличное решение, ставьте.


Для нижнего мозка и люди при деле.

Сообщение отредактировал ZOG - 13.8.2009, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.8.2009, 2:17
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ivan-l-ing @ 13.8.2009, 15:50) [snapback]422987[/snapback]
Прикольно!
А может зимой чиллер просто выключить?

Если так называемый фрикулинг, то можно выключить и охлаждать зимой только при помощи циркуляции холодоносителя оборудование/сухой охладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 9:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



От фрикулинга отказались. не те мощностя.

Смех смехом...
НО как ни странно такое дейсвтительно есть!!!
На одном предприятии чиллер моноблок 30 кВт на зиму перекатывают на рокле в цех, понятное дело что трубопроводы отсоединяют и к другим трубам подсоедният на "американках".
Общался с челом, говорит что работает, и в цеху не то что тепло а иногда даже жарко!
А если сработает автоматика по конденсатору то открывают ворота!!!

Согласен с Вами что технологически (и не только технологически) это бредовая идея! то же самое что ксерокс использовать в качестве отопителя!
Но работает же!!!И не первый год!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 14.8.2009, 11:03
Сообщение #16


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



А шум от чиллера в цеху мешать не будет?

Сообщение отредактировал koja - 14.8.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 11:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Пацаны !, чисто -конкретно, усё путем! Любая идея прохотит один и тот-же путь: "БРЕД" ====>> "А В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ"=====>> "И КАК МЫ ЖИЛИ БЕЗ ЭТОГО, РАНЬШЕ!!!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.8.2009, 12:33
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
От фрикулинга отказались. не те мощностя.
вас не понять, то вам мощности чиллера для тепла - ух как съэкономим, а тут вам предлагается чиллер выключить и мало того, что экономить электричество, так еще и ресурс чиллера - это вам семечки.. вы уж определитесь че вам нуна всамделе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClayMan69
сообщение 14.8.2009, 13:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28758



от фрикулинга отказался зак, узнав сколько стоит данная опция!

он видит преимущесвто в данной схеме в том что и отапливать можеть и проще запуск зимой производить, таккак говорит что зимой останавливать точно будет.

С другой стороны и люди видавшие такое говрят что "работает"!

Цитата(koja @ 14.8.2009, 11:03) [snapback]423338[/snapback]
А шум от чиллера в цеху мешать не будет?



шум мешать не будет!!!Т.к. они сами сказали шумы нам не помеха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.8.2009, 14:07
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Как я понял нагрузка на чилер технологическая, таким образом не погодозависимая а следовательно и параметры в-ха в этом производстве будут плавать в широких пределах, возможно и недопустимых. Кроме того в период останова и вовсе не будет режима. Под вопросом и воздухораспределение, как следствие неравномерность температурного поля вплоть до промерзания отдельных участков. Если все это не смущает, то в путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 14.8.2009, 15:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вопреки распространенному не без помощи маркетинга заблуждению о чрезвычайной эффективности фрикулига, замечу что на практике он окупается достаточно нескоро, особенно на малых мощностях. Кроме того традиционная гликолевая схема независимо от концентрации благополучно замерзает при выключении. Что в свою очередь требует грелок, бесперебойной циркуляции и дополнительной автоматики.
Единственный беспроигрышный вариант - когда фрикулинг завязан на внешнюю воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.8.2009, 22:09
Сообщение #22


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(daddym @ 14.8.2009, 16:43) [snapback]423594[/snapback]
Кроме того традиционная гликолевая схема независимо от концентрации благополучно замерзает при выключении. Что в свою очередь требует грелок, бесперебойной циркуляции и дополнительной автоматики.
Единственный беспроигрышный вариант - когда фрикулинг завязан на внешнюю воду.

Замерзнуть она не может если не бодяжили - а в кашу превратится при особо низких температурах эт да (ниже расчетной и при останове системы).

На технологии особенно безостановочной фрикулинг самое и то - компрессоры гонять в мороз не комильфо.
А вот про малые мощности согласен - не всегда правдано применение фрикулинга - система усложняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 17.8.2009, 10:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(daddym @ 14.8.2009, 16:43) [snapback]423594[/snapback]
... фрикулиг... на практике ... окупается достаточно нескоро, особенно на малых мощностях. Кроме того традиционная гликолевая схема независимо от концентрации благополучно замерзает при выключении. ...


Насчет окупаемости при малых мощностях - согласен. но есть еще одно соображение. При фрикулинге у вас полгода не работают компрессора, следовательно не расходуется их ресурс, и исключается возможность появления аварий по холодильному контуру. Проще говоря - пока на улице холодно, сервисная служба вообще забывает, что такой объект есть.

А насчет замерзания гликоля - не согласен. Почему-то у нас такой проблемы не возникает. Может у Вас все-таки концентрация неправильная ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 17.8.2009, 11:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(ClayMan69 @ 14.8.2009, 13:13) [snapback]423462[/snapback]
от фрикулинга отказался зак, узнав сколько стоит данная опция!

он видит преимущесвто в данной схеме в том что и отапливать можеть и проще запуск зимой производить, таккак говорит что зимой останавливать точно будет.

С другой стороны и люди видавшие такое говрят что "работает"!
шум мешать не будет!!!Т.к. они сами сказали шумы нам не помеха!

Заказчик Ваш прав, требую осуществить утилизацию тепла от технологического оборудования.
Рекомендую рассмотреть два варианта:
- стационарная установки чиллера в цехе с возможностью перенаправлять поток воздуха в цех/на улицу
- сезонное перемещение чиллера в цех и обратно
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Сравните их.
А работоспособность данного мероприятия целиком зависит от квалификации инженера, который будет выполнять его.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IhorL
сообщение 17.8.2009, 15:44
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2008
Из: Lviv
Пользователь №: 19231



У меня схожий вопрос.
Есть технологическое оборудование, используется круглогодично 2-3 часа в сутки, остальное время техн. холод не используеться.
Мощность охлаждения около 15 кВт.
Какой тип чиллера использовать?
Склоняюсь к чиллеру с выносным конденсатором. Подскажите какие «подводные камни» нужно учесть при выборе чиллера для такой роботы.

Сообщение отредактировал IhorL - 17.8.2009, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.8.2009, 17:57
Сообщение #26


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(IhorL @ 17.8.2009, 12:44) [snapback]424359[/snapback]
У меня схожий вопрос.
Есть технологическое оборудование, используется круглогодично 2-3 часа в сутки, остальное время техн. холод не используеться.
Мощность охлаждения около 15 кВт.
Какой тип чиллера использовать?
Склоняюсь к чиллеру с выносным конденсатором. Подскажите какие «подводные камни» нужно учесть при выборе чиллера для такой роботы.

Возможность запуска в холодный период года, т-ру в-ха при которой это возможно, и какие опции позволяют это делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.8.2009, 17:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Akela @ 17.8.2009, 11:05) [snapback]424218[/snapback]
А насчет замерзания гликоля - не согласен. Почему-то у нас такой проблемы не возникает. Может у Вас все-таки концентрация неправильная ?

Пока более или менее корректно рассчитанная система работает, замерзать ей действительно не с чего. А вот если система останавливается в сильный мороз на несколько часов... Более точно проблема не в замерзании конечно, а в в том что как правильно заметил Vano, гликоль резко увеличивает вязкость если его сильно охладить. В итоге протолкнуть образовавшуюся кашу штатные насосы не в состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asus_*
сообщение 20.8.2009, 15:54
Сообщение #28





Guest Forum






Чтобы раствор гликоля качать, нужно при проектировании выбрать нужный насос. Например, при применении 30% раствора пропиленгликоля при температуре жидкости на выходе –6 … 0 С требуемый напор должен быть увеличен на 15%. А каша образуется только если не верно выбрана концентрация раствора.

Сообщение отредактировал asus - 20.8.2009, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.8.2009, 22:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(asus @ 20.8.2009, 16:54) [snapback]425956[/snapback]
Чтобы раствор гликоля качать, нужно при проектировании выбрать нужный насос. А каша образуется только если не верно выбрана концентрация раствора.

Эх не хотите Вы меня понимать unsure.gif
Итак система стала по резерву и остыла до -30. Вполне реальная ситуация для большей части территории страны.Предложите концентрацию и насос rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.8.2009, 11:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(daddym @ 20.8.2009, 23:20) [snapback]426128[/snapback]
Эх не хотите Вы меня понимать unsure.gif
Итак система стала по резерву и остыла до -30. Вполне реальная ситуация для большей части территории страны.Предложите концентрацию и насос rolleyes.gif



Вот, вот. С этого места и по подробнее. И еще. Только на период запуска при минус 30. А если организовать частичный байпасик на вход нассоски "тепленького" глюкольца. Пройдет финт? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных