> применения осевого вентилятора
vit37
сообщение 28.8.2009, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Всем доброго времени суток. При проектировании вентиляции проходного канала столкнулся с проблемой: необходимо предусмотреть вентиляторы с устройством реверсирования. Радиальных и осевых крышных реверсивных вентиляторов не нашел, и решил установить обычный осевой реверсивный вентилятор (класс защиты эл. двигателя IP54), а над ним - зонт круглый по серии ЗК.00.000-02. Теперь вопрос: правомерно ли мое решение? Скоро в экспертизу сие творение сдавать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Узел_А.pdf ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
vadim999
сообщение 28.8.2009, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vit37 @ 28.8.2009, 17:12) [snapback]428960[/snapback]
Всем доброго времени суток. При проектировании вентиляции проходного канала столкнулся с проблемой: необходимо предусмотреть вентиляторы с устройством реверсирования. Радиальных и осевых крышных реверсивных вентиляторов не нашел,(1) и решил установить обычный осевой реверсивный вентилятор (2)(класс защиты эл. двигателя IP54), а над ним - зонт круглый по серии ЗК.00.000-02. Теперь вопрос: правомерно ли мое решение? Скоро в экспертизу сие творение сдавать.



1. "Два балла!" - как школяру-двоишнику. Изучайте теоритические основы мат. части!

2. При подборе ветродуя, иметь в виду,что:

2.1. Даже у реверсивных осевиков, расходно-напорные харастеристики различны при изменении направления вращения.

2.2. При изменении направления потока в "сети", изменяется ее гидравлическое сопритивление.

2.3. Не гоже "вдувать" в помещения воздух атмосферы - в режиме "приток" предусмоиреть воздуханные фильтры. Счастя и успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 28.8.2009, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо за критику, замечания учту....но все же : 1) спорить не стану 2.1) это учтено 2.2) сопротивление, если быть точным, - аэродинамическое 2.3) В этом "помещении" - трубопроводы и кабели...спорное утверждение.
Если я вас правильно понял, даже теоретически - идея такой установки не принимается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 28.8.2009, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Всем высказываниям буду рад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.8.2009, 17:04
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы, пожалуйста, корректно задайте вопрос и получите корректный ответ. а по вашему наброску узла можно сказать только то, что узел работоспособен. Всё. Однако, даже для такого ответа нужно быть уверенным, что выбранный Вами вентилятор предусмотрен (устройство подшипников) для горизонтальной установки. Далеко не для всех осевиков это допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 28.8.2009, 20:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



В руководстве сказано, что пространственное расположение - любое. Сомнения были по поводу самого узла, просто обычно крышные для такой цели применяют. И еще: можно ли просто обечайку закрепить на бетонном воздуховоде, вибрация будет. Может виброизоляционную прокладку применить или еще что....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.8.2009, 21:20
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прошу прощения, сам непонятно выразился. Для чего предназначена ваша система? Вот это не совсем ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 28.8.2009, 21:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Для вентиляции проходного канала. Бетонный воздуховод уходит в канал. В проходном канале кроме труб тепловой сети - силовой кабель (10кВ). А по СНиП "Сооружения промышленных предприятий" - необходима вентиляция кабельного канала с устройством реверсирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.8.2009, 22:35
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда не вижу проблемы. Разве что, поставьте сетку против насекомых в кольцевом зазоре между патрубком и зонтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 29.8.2009, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Спасибо Вам, Skaramush, ясность внесли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных