> Вентиляция бильярдных, Вентиляция помещений бильярдной
Гость_Варвара_*
сообщение 9.9.2009, 12:22
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста. Заклинило. Где посмотреть нормы по бильярдным и если таковые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 12:33
Сообщение #2





Guest Forum






В них курят всегда, так что помещения для курения. все просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 9.9.2009, 12:37
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо. Я так поняла что никаких типовых норм для этих помещений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 13:13
Сообщение #4





Guest Forum






Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.9.2009, 13:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



По 80 кубов на нос с регулировкой расхода по датчику цо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 9.9.2009, 13:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Sonja2009 @ 9.9.2009, 14:43) [snapback]432770[/snapback]
Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения


Дайте ссылочку, пожалста helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 9.9.2009, 13:36
Сообщение #7





Guest Forum






СП 31-112-2004 пункт 8.1.2

есть сп старенькое проектирование предприятий бытового обслуживания таблица 15 и в предприятиях общественного питания таблица 8, там прописано везде 8 крат (но это если не курят). Вы покапайте нормативку, поиск работатет во всех программах.

ой, опечаталась, прописано там 2 и 3 крата приток/вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 9.9.2009, 14:04
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо, Sonja2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.9.2009, 22:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Sonja2009 @ 9.9.2009, 10:13) [snapback]432770[/snapback]
Нет ну почемуже, по ним есть в СП спортивные сооружения, и в СП развлекательные учреждения клубы, рестораны. Но там везде написано 10 крат помещение для курения

10 крат в курительных комнатах а не в помещениях где курят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.9.2009, 5:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Бильярдная в общественном месте или в частном доме?
Если в частном доме, то МГСН 3.01-01, приложение 7, п. 19 - 0,5 крат.


Но, если честно, то нормы какие-то дураки писали - ясно, что в рабочем режиме в бильярдной должна быть кратность 10 крат, а в нормах на это не указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.9.2009, 8:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



С чего вдруг 10 крат? Здесь лучше по людям считать, да плюс ко всему не все же сразу дымят одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 10.9.2009, 8:29
Сообщение #12


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Такое ощущение, что бильярд вызывает курение. smile.gif
Сам делаю 10 крат. Хотя по-разному бывает: на текущем объекте зак настаивает, что курить никто не будет в бильярдных.
Написал бы кто-нить, кто сдал в экспертизе с меньшей кратностью...


Сообщение отредактировал WhiteShark - 10.9.2009, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 10.9.2009, 8:35
Сообщение #13


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Прошу прощения.. инет тупит wub.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 10.9.2009, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 10.9.2009, 8:50
Сообщение #14





Guest Forum






У меня форум тупит.Пишу 2 раз ответ. Так вот.Согласна с 10-ю кратами и вытесняющей вентиляцией:приток-снизу, вытяжка-сверху. Посмотрела комментарии по помещениям для курящих, там рекомендовано из европейского опыта 15 крат. На мой взгляд, как человека некурящего,вполне нормально. Правда я и в бильярд не играю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 10.9.2009, 18:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Стандарт авок Здания жилые и общественные нормы воздухообмена. 100 м3/ч*чел но не менее 10 крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 10.9.2009, 18:44
Сообщение #16


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Варвара @ 9.9.2009, 13:22) [snapback]432722[/snapback]
Помогите пожалуйста. Заклинило. Где посмотреть нормы по бильярдным и если таковые?



Как таковые нормы вам не пригодятся. В нормах бильярдные - это спортивные учреждения. Курение будет либо актиыным, либ оне очень активным. Если приличная бильярдная, то у стола 2 человека, еще один-2 за столиком жрут-пьют (как правило девушки). Если бильярдная=гадюжник - то курят все, в.т.ч. у стола.

Короче, подписывйте у Зака подробное ТЗ, сколько он предполагает одновременно курящих, одновременно находящихся в зале. Плюс разбиение на зоны - курящая, не курящая.
По хорошему, приток над столами, все же если не полные скоты, то за столами не курят. Вытяжку - преобладание над стлликами.

Про приток снизу, не согласен. Табачный дым тяжелее воздуха, зачем его поднимать обратно в лицо?
Про датчик СО2 тож не согласен, их нужно ставить несколько, +контроллер для получения усредненного значения .. зачем эти сложности?

ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 11.9.2009, 7:41
Сообщение #17





Guest Forum






Александру Васильеву
Имхо, если нормально рассчитан воздухообмен, то дым просто не успеет опуститься.Его должно вытяжкой засосать сразу наверх. Именно в этом случае будет эффективна вентиляция над столиками.В противном-дым от бильярдныхстолов будет проходить через сидящих за столиками.

Сообщение отредактировал Варвара - 11.9.2009, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 11.9.2009, 8:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Александр Васильев @ 10.9.2009, 15:44) [snapback]433354[/snapback]
Про датчик СО2 тож не согласен, их нужно ставить несколько, +контроллер для получения усредненного значения .. зачем эти сложности?

ИМХО


НУ если бильярд цивильный то почему же нет?)) А если гадюжник, то можно и двери с окнами настежь открыть)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 11.9.2009, 9:10
Сообщение #19





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 Таблица 15. приток+2; вытяжка-3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 11.9.2009, 9:18
Сообщение #20





Guest Forum






Какое пособие? Их там туча!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 11.9.2009, 9:37
Сообщение #21





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 "Предприятия бытового обслуживания населения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 11.9.2009, 10:22
Сообщение #22





Guest Forum






Спасибо, и вправду там есть бильярдные. Только маловато 3 крата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.9.2009, 15:29
Сообщение #23


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



3 крата бред, с точки зрения буквы пособия да, но с учетом того что там курят - не пойдет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных