Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем |
|
|
|
|
5.4.2006, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Собственно говоря давно уже лень монтировать щиты с кучей релюх. Да и при наличии двухи более реле времени в схеме автоматики использование логичесского контроллера (скорее даже свободно програмируемого реле) экономически оправдано. Хотелось бы поделится некоторым опытом да и задать несколько вопросов. Возможно даже узнать о альтернативном оборудовании.
|
|
|
|
|
|
21 страниц
1 2 3 > »
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.4.2006, 10:24
|
Guest Forum

|
ну и? спрашивай чего хотел... контроллеров немеряно... в принципе - все везде одинаково... выбирать надо согласно поставленным задачам...
самые простые - сименсовские LOGO и шнайдеровские ZELIO... самый универсальный - TAC-овская XENTA.
на что надо обращать внимание - на объем памяти - он ограничивает колличество логических элементов в схеме... ну или линий в случае лестничных диаграмм...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2006, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743

|
Unitronics - более универсальный, имеит встроенную HMI панель. поддерживает сети общего назначения Ethernet, промышленные, технологии GSM/GPRS
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2006, 16:02
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
стоп, стоп. может, не надо в дебри... xenta, unitronics - это уже СПК (своб.-прог. контроллеры), а не СПР (своб.-прог. реле), и они ни по возможностям, ни по стоимости, ни по сложности написания программ не сравнятся с LOGO, ZELIO, ALPHA и пр. LOGO (имхо, это название уже стало нарицательным), так LOGO...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
5.4.2006, 16:21
|
Guest Forum

|
Ну и я добавлю реле EASY от Moeller.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
5.4.2006, 16:40
|
Guest Forum

|
ну вот и пообщались...  так чё нужно-то было? уж давно простые реле удобнее менять на LOGO, ZELIO, EASY, ALPHA и иже с ними... это дает возможность задавать алгоритм работы... я, к примеру, использую их для контроля уровня - удобнее чем просто реле уровня, шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды... кабелечки и софт желательно иметь на все существующие модели разных производителей - очень удобно при выборе нужного дивайса - выбираешь по функциональным возможностям, а не привязан к одному производителю...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2006, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Просьба номер один:
1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_daco_*
|
21.4.2006, 18:27
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 ) Просьба номер один:
1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3? Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт? Добавлено - 19:31 Цитата(daco @ Apr 21 2006, 19:27 ) Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 ) Просьба номер один:
1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3? Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?  Нашол LOGO!Soft_Comfort_V5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2006, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_daco_*
|
22.4.2006, 3:38
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Apr 21 2006, 22:24 ) Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию. можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2006, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить Выложишь?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_daco_*
|
22.4.2006, 11:30
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Apr 22 2006, 10:21 ) Цитата можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить Выложишь?  31.6 Mb куда выложить?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.4.2006, 11:43
|
Guest Forum

|
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2007, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 ) Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок. Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем. Добавлено - 12:44 Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 ) Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок. Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov_*
|
24.4.2007, 12:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2006, 17:40 ) шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды... Раньше были только на 0...10В, теперь есть аналоговый модуль расширения I/O для Zelio Logic на 4...20 мА. ________________________________________________________________________________ ________ Софт можно скачать здесь: http://www.telemecanique.com/en/products/i...t_zeliosoft.htmИ вообще данный ресурс рекомендую тем, у кого вопросы по документации на продукцию ШЭ, но там все на англ. или французском. На русском (но не самое последнее и не так много) http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223 (листать вниз) Если кому-то нужна дополн. документация, пишите. У меня есть мануалы (User Guide), ответы тех. поддержки (=решения, как то - подробное описание подключение Zelio Logic к HMI или как сделать апдейт firmware) и не только.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.4.2007, 12:38
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2007, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Igor Filkov Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov_*
|
24.4.2007, 15:10
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 14:45 ) Igor Filkov Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать... Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
6.5.2007, 18:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Igor Filkov @ 24.4.2007, 16:10)  Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри. Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' поэтому тут прямо...  Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov_*
|
7.5.2007, 11:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 6.5.2007, 18:27)  Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' поэтому тут прямо...  Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки!  Выслано.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Old_*
|
8.5.2007, 12:29
|
Guest Forum

|
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2007, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2007, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.5.2007, 18:45
|
Guest Forum

|
Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.5.2007, 19:09
|
Guest Forum

|
Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился. Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки. Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2007, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом Да фигня разная типа недельного переключения и защиты насосов, управление приточной установкой с электрокалорифером. Т.е. те задачи, где возможно обойтись релейной логикой. Кстате иногда для особо бюджетных случаев я все на релюшках и собираю - это некая гимнастика для моего развращенного FBD и CFC ума  и расслабленных стандартными наработками мозгов монтажника Программы для проектов подобного уровня пишутся минут за 30. Цитата Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду... Вы знаете, по крайней мере у Moeller ничего подобного не появилось. У них появилось только Easy с CoDeSys на борту, Ethernet'om и CAN'ом с возможностью расширения. Там и не пахнет 4-20 мА, Modbus'om и входами для датчиков температуры. Ну а цена заставляет смотреть в сторону функциональных аналогов, например ПЛК100/150 от Овен.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2007, 5:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591

|
Цитата(Abysmo @ 8.5.2007, 12:37)  Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют. Не подскажете где можно подробнее почитать про эти реле Moeller. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2007, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2007, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591

|
to Abysmo Спасибо. Ща посмотрим.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2007, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(BUFF @ 8.5.2007, 20:09)  Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился. Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки. Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел... Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи.  Овену  бы пример с них брать, хрен перелезешь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.5.2007, 8:31
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13)  Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи.  Овену  бы пример с них брать, хрен перелезешь. Мицубишный и Шнайдеровский (Кроузетовский) получше... но Сименсовский тоже не плох...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Овену бы пример с них брать, хрен перелезешь. У ОВЕНА теперь CoDeSys на борту - это совершенно другой софт.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 5395

|
Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13)  Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи.  Овену  бы пример с них брать, хрен перелезешь. А по мне лучше чем у мицубы софта нет, да и память выбрать ни разу не удалось! в отличии от сименса. А по поводу входов 0-10в ставлю ТРМ202 и получаю чё хочу! и давление и температуру! дешевле чем брать родные нормализаторы + видишь всё на циферблатах! Вобщем чё только не делал на альфе, недавно для ЖКХ ящики собирал (тепловые дела) с СМС диспетчеризацией.. Дешевле любых релейных схем ОДНОЗНАЧНО!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
куча полезного на фтп прософта
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086

|
Цитата(Old @ 8.5.2007, 15:29) [snapback]121807[/snapback] берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор Соглашусь тоже. Заказчик заставил ставить Logo, оказалось, что входы неразвязанные, памяти в 2 раза меньше, интерфейс создавать нельзя. В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
7.9.2007, 19:10
|
Guest Forum

|
Цитата(fuel @ 7.9.2007, 17:28) [snapback]164118[/snapback] В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться. Альфа достойный контроллер. Но я, лично, начав с Лого, очень быстро перешёл на Альфу, а затем, чуть медленнее, на Сегнетикс. И не жалею. Это оптимальный контроллер для подобных задач. Имхо, конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU. Второй вопрос. На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2
Сообщение отредактировал Ianus - 7.9.2007, 21:48
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.9.2007, 20:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:17) [snapback]164208[/snapback] Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU. Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 20:21) [snapback]164211[/snapback] Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3 Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 21:15
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Old @ 8.5.2007, 13:29) [snapback]121807[/snapback] берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор Mitsubishi - это автомобили такие?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.9.2007, 21:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:44) [snapback]164213[/snapback] Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта. 1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА. 2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА. 3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.9.2007, 18:59
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexG @ 8.9.2007, 11:24) [snapback]164263[/snapback] Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский. Для SR1 комовский кабель был чисто контактный, для SR2-3 там добавлен конвертер... имхо игра не стоит свеч, гораздо дешевле купить родной кабель.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 21:52) [snapback]164224[/snapback] Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта. 1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА. 2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА. 3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА. Думаю насчет бронипоезда Вы очень погарячились, ведь за такое можно и ответить! О наличии микросхемы в разъеме не знал. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
9.9.2007, 7:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:17) [snapback]164208[/snapback] На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2 В SR1 пароль можно было сбросить вводом комбинации 4-х одинаковых цифр..., правда не помню каких именно... но проверить не долго - всего 10 вариантов.... 0000....9999 С помощью софта пароль не сбрасывается, без его введения не будет выполнена ни одна команда. Защита, однако...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2007, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 20:17) [snapback]164208[/snapback] Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU. Второй вопрос. На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2 Кто-нибудь может мне помочь?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.9.2007, 0:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 15.9.2007, 21:58) [snapback]166270[/snapback] Кто-нибудь может мне помочь? Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2007, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536

|
Цитата(Игорь Борисов @ 16.9.2007, 0:16) [snapback]166288[/snapback] Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель. Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле. Огромное спасибо за предоставленную помощь!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov_*
|
25.9.2007, 17:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Ianus @ 19.9.2007, 20:52) [snapback]167418[/snapback] Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле. Огромное спасибо за предоставленную помощь! Если Вы в Киеве, позвоните в Шнейдер, договоритесь, придите с реле, пускай сотрут программу и сбросят пароль.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2007, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Я конечно могу ошибаться, но здается мне, что Юнитроникс серии Джаз даст фору всеМ тут перечисленным реле по функциональности/оснащенности/цене.
Сообщение отредактировал vladun - 25.9.2007, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
дайте ссылочку)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2007, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazzрозница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель JZ10-11-R16 6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs 2 Digital/Analog Inputs 2 Analog inputs 6 Relay Outputs 2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays 24 VDC power supply Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdfЗЫ: МОДБАС принем... приннем
Сообщение отредактировал vladun - 27.9.2007, 11:51
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2007, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazzрозница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель JZ10-11-R16 6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs 2 Digital/Analog Inputs 2 Analog inputs 6 Relay Outputs 2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays 24 VDC power supply Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdfЗЫ: МОДБАС принем... приннем Таки извэстний Изграйлский контроллер  По внешенему виду мне болше M90 нравится, Jazz убогий какой-то...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2007, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь... модбас то "принемм" но вот порта даже одного в комплекте нету, его надо прикупать с софтом или без... а еси диспетчеризацию городить, то без покупки адд-он-порта не обойтись  а написано так : Цитата In order to enable communications, an add-on module containing a COM port must be plugged into the Jazz jack. The module included in the JZ-PRG programming kit may be used to communicate with external devices, if the device provides active RS232 voltage signals for purposes of power supply. For more details, see the JZ-PRG Installation Guide. а вот это уже говорить о том, что диспетчеризуется он "дорого"  и тут : Цитата The controller does not offer a communication port. In order to download applications, the controller must be installed with an add-on programming port module. Such a module is included in the JZ-PRG programming kit, which is available by separate purchase. - это для заливки программ (тут хрен с ним один раз потратится можно)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2007, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь... Таки это же евгрейский контролер, без развода не обошлось
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2007, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника? токи мизерные, полоса пропускания максимум до 100гЦ
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника? Посмотрите у производителей клемм. Называется по-аглицки "Terminal connections with electronics". У Wago были по-моему.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2007, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349

|
да уж wago - не sassin =\ пока нашел только с диодами сборки но есть подходящие для переделки спасибо
Сообщение отредактировал Gizmo - 10.10.2007, 13:11
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2007, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Нашел интересное "тайваньское Чудо"  Цитата Программируемые логические реле (ПР) серии FAB
Интеллектуальные реле FAB - новый продукт среди ПЛК, использующий язык программирования FBD. Устройство ПР FAB достаточно просто и доступно для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг ПР FAB можно осуществлять как через прямое соединение, так и через Интернет, что существенно расширяет функциональность устройств используемых совместно с ним.
При использовании голосового модуля FAB приобретает функции удаленного управления голосом через телефонную линию, голосового запроса и автонабора номера.
Программируемые логические реле (ПР) серии SR
Интеллектуальные реле SR - новая серия ПР с расширенными возможностями управления и контроля. ПР SR отличают возможность программирования на языке FBD, простота и доступность в обучении и эксплуатации. При использовании совместно с голосовым модулем и модулем удаленного управления позволяет управлять системой, использующей SR, через телефонный или радиоканал, а также использовать функции голосового запроса и автонабора номера. Модуль расширения ПР SR позволяет расширить количество входов/выходов и тем самым удовлетворить любые требования к управлению и контролю.
ПР SR позволяет принимать входные сигналы постоянного тока напряжением 12…24В или 100…240В переменного тока непосредственно на модуль реле. Высокая нагрузочная способность (реле - 10А, 250В; транзистор - 2А) на каждом независимом выходе позволяет напрямую управлять различными исполнительными механизмами без помощи дополнительных реле. Имеет два варианта напряжения питания: 100…240В переменного тока или 12…24В постоянного тока ссылка : http://www.promsat.com/page/1500Софт, ОПС, - все там бесплатно... цены : 14АI8RO - 100 $ HMI LCD with BackUp - 28$  ...надо "заюзать"... Единственный недостаток - точность AI - 8 бит
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2007, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232

|
Есть еще релюшка KINCO фирмы Lovato. Примерно как все остальные. http://www.svaltera.ua/?inc=prod/kinco
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2007, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ага, тот же Зелио или "кактамего" ?, не более, даже фэйс не изменили
Сообщение отредактировал vladun - 20.11.2007, 19:09
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ? Был-бы признателен
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Цитата(HasBolla @ 21.11.2007, 10:19) [snapback]192401[/snapback] Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ? Был-бы признателен  А разъёмчик, втыкающийся в Лого, сами будете выпиливать?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Там же вроде микроконтроллер (в том самом разъемчике) стоит... по моему ИМХу - глупости это.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(vladun @ 21.11.2007, 9:57) [snapback]192431[/snapback] Там же вроде микроконтроллер (в том самом разъемчике) стоит... по моему ИМХу - глупости это. Да я Х его З что там внутри, потому и спросил  Хотелось бы самому сделать, а то 100 евров жалко. В конторе то есть, но в одном экземпляре, а хотся лично себе, для шкурных, так сказать, дел
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ? На родном сайте (тут) не Вы отметились?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.11.2007, 10:56
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ты Серега ВЕЗДЕСУЩ !
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
угу. сейчас еще на хоневел полезу
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Я про Сименс, наверно все "закутки" интернета с упоминанием слова "СИМЕ" знаешь
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Так родное же оно  Куда ж я без него.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 10:56) [snapback]192482[/snapback] На родном сайте (тут) не Вы отметились? Пошел отмечаться  Отметился  и мне показалось, что 100 евров не такая уж и большая сумма
Сообщение отредактировал HasBolla - 21.11.2007, 11:45
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
100 ЕВРО ??? ищите коллега СТартКит, там кабель почти нахаляву достается, удачи
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2007, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847

|
Попросило начальство Omron ZEN посмотреть.
Гляжу, не нравится, сдаётся, то что мы в LOGO! запихивали, сюда даже близко не поместится.
Может это просто моё предубеждение перед новым и незнакомым?
Рассейте или подтвердите мои опасения, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_avtar123_*
|
17.1.2008, 8:55
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 21.11.2007, 9:19) [snapback]192401[/snapback] Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ? Был-бы признателен  Господа, интересует то же самое (схема кабеля COM) но только на Zelio SR2(3) :-) Посмотрел на плату SR2A201FU все похоже на схемку к LOGO c родного сайта (те же 6 пинов, 2 на еепромку 24с08, 1 на проц) Похоже и интерфейс I2C. Кого не затруднит откройте родной кабель Zelio посмотрите что за микруха?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.1.2008, 9:57
|
Guest Forum

|
Дешевле купить родной...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.1.2008, 10:22
|
Guest Forum

|
Цитата(avtar123 @ 17.1.2008, 11:55) [snapback]210913[/snapback] Похоже и интерфейс I2C. Кого не затруднит откройте родной кабель Zelio посмотрите что за микруха? Кабель SR2CBL01. Внутри два восьмилапых корпуса с надписью 211/413. Ещё пара S1J/4D (диоды?), и жёлтый корпус с двумя ножками 225/35k/437. Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_avtar123_*
|
17.1.2008, 12:05
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback] Кабель SR2CBL01. Внутри два восьмилапых корпуса с надписью 211/413. Ещё пара S1J/4D (диоды?), и жёлтый корпус с двумя ножками 225/35k/437. Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку. да все гораздо хуже :-( с маркировкой постарались кто подскажет где купить в Казахстане поближе к Павлодару?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2008, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback] могу срисовать платку. а фото можно? легче будет понять что есть что.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.1.2008, 12:52
|
Guest Forum

|
Вот фото.
Сообщение отредактировал mike-altai - 17.1.2008, 18:07
|
|
|
|
|
|
|
Гость_avtar123_*
|
18.1.2008, 7:45
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback] Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку. И за этот кабель берут 1000р :-) Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота. mike-altai если не трудно ,срисуйте платку. Останется подобрать подходящие оптопары.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
18.1.2008, 12:22
|
Guest Forum

|
Цитата(avtar123 @ 18.1.2008, 10:45) [snapback]211440[/snapback] И за этот кабель берут 1000р :-) Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота. Плату срисовал. Пробуйте нарисовать схему
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9236

|
А где памяти под программу больше, в zelio или в alpha ?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16119

|
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать где можно посмотреть примеры программирования PLC Mitsubishi FX. Например как там таймер реального времени сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(avtar123 @ 18.1.2008, 7:45) [snapback]211440[/snapback] И за этот кабель берут 1000р :-) Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота. mike-altai если не трудно ,срисуйте платку. Останется подобрать подходящие оптопары. У нас вот кабели отдают вподарок, тем хорошим партнерам кто покупает Zelio и хочет перейти от использования в своих разработках от Alfa XL или LOGO на дальнейшее использование ZELIO Logic. Поищите может и у вас есть рядом подобные фирмы и кабель вам подарят. Хотя 1000руб за кабель ZELIO вроде и так очень даже по щедрому, по сравнению с кабелями более дорогими для LOGO или Alfa
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 12.3.2008, 19:00
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Chupakabra @ 12.3.2008, 10:25) [snapback]230200[/snapback] А где памяти под программу больше, в zelio или в alpha ? В Alpha2 заявлено макс. 200 блоков, а в Zelio по моим подсчетам должно быть около 300.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
12.3.2008, 20:18
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexG @ 13.3.2008, 0:11) [snapback]230369[/snapback] В Alpha2 заявлено макс. 200 блоков, а в Zelio по моим подсчетам должно быть около 300. В Альфе2 200 блоков - это предел. Но зато каких блоков! Вообще, сравнение я проводил примерно 4 года назад, когда забросил в дальний угол ЛОГО! (полное убожество на тот момент) и пересел на Альфу 2. Допускаю, что сейчас многое поменялось.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Допускаю, что сейчас многое поменялось и ведь правда - поменялось
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Santol_*
|
14.3.2008, 15:08
|
Guest Forum

|
А в LOGO! 5й версии 130 блоков максимум! но мне хватило чтобы сделать автоматику для приточно-вытяжной системы вентиляции с PI регулированием.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
В Zelio имеется возможность использования до 200 функциональных блоков при программировании на FBD (собственно как и у Alfa XL) либо 120 строк программы при программировании на LD  . Зона памяти программы 3584 байт не учитывая переменные, маркеры и данные. Сравнение памяти конечно всегда относительно, смотря какие задачи стоят, например сегодня мы столкнулись с проблемой её нехватки у Zelio для обработки алгоритма управления 3 насосами +ПЧ, с выбором назначения статусов насосов  еще чуть чуть и выбор уйдет в пользу ПЛК100 ОВЕН +МДВВ. --Что особенно нравиться у Zelio 2 что есть возможность подцепить стандартные модули связи Modbus\ Ethernet и модемы связи GSM и Проводной, чего нет у Logo. --Софт для Zelio 2 гораздо больше симпатизирует нежели у Alfa XL (может дело вкуса). --Также более привычным и логичным является способ пристыковки дополнительных модулей у Zelio и Logo (в ряд сбоку) нежели у Alfa (некоторые платки спереди корпуса).  У Alfa просто вызывает неприязнь способ подключения датчиков температуры, когда используется обычный преобразователь сигнала в 0...10В и затем этот сигнал включается на вход основного блока. --Софт и кабель дешевле у Zelio, хотя софт наверное никто не покупает ни у каких модулей. Кабель как уже писали у Zelio простой (тот что на COM-порт, для USB все гораздо интересней) на крайний случай час работы паяльником  . да Zelio собран на Меге 128-й, больше там посути ничего такого нет, простота однако .
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 14.3.2008, 16:04
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
14.3.2008, 18:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 19:57) [snapback]231029[/snapback] Сравнение памяти конечно всегда относительно, смотря какие задачи стоят Сергей, я Zelio не смотрел, у меня к Вам вопрос по функциональности блоков, по сравнению с Альфой2. 1. Есть ли в Zelio аналоги альфовских блоков Boolean и Calkulate, которые серьёзно позволяют экономить память, так-как в них записываются целые логические и арифметические формулы? 2. Имеет ли Zelio блок самонастраиваемого ПИД-регулятора? 3. Как там организован ввод уставок с клавиатуры? В Альфе для этого не требуется дополнительных блоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2008, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Slavik @ 14.3.2008, 18:16) [snapback]231102[/snapback] Сергей, я Zelio не смотрел, у меня к Вам вопрос по функциональности блоков, по сравнению с Альфой2. 1. Есть ли в Zelio аналоги альфовских блоков Boolean и Calkulate, которые серьёзно позволяют экономить память, так-как в них записываются целые логические и арифметические формулы? да блоки данного уровня имеются: функциональный Boolean, блок командоаппарата, блоки арихметических операций совмещенные и пр.. можно создавать макроблоки. Цитата 2. Имеет ли Zelio блок самонастраиваемого ПИД-регулятора? Странно но я думал вы знаете что zelio все-таки придерживается концепции "программируеммое реле" в виду чего ПИД-регулятора как такового не имеет, в отличии от Logo и Alfa  . Конечно использовать Вам его не получться потому как вы как я понял собираете на альфе небольшие регуляторы по приточке. Вот именно по этой особенности в нашем предложении есть все три модели LOGO\ALFA\ZELIO Цитата 3. Как там организован ввод уставок с клавиатуры? В Альфе для этого не требуется дополнительных блоков. так же, и можно назначать функции кнопкам панели для удобства.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
14.3.2008, 20:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 23:55) [snapback]231135[/snapback] Странно но я думал вы знаете что zelio все-таки придерживается концепции "программируеммое реле" в виду чего ПИД-регулятора как такового не имеет, в отличии от Logo и Alfa  . Конечно использовать Вам его не получться потому как вы как я понял собираете на альфе небольшие регуляторы по приточке. Нет, не знал, т.к. вообще не интересовался до этого zelio. На Альфе приточек ни разу не делали, и, теперь, наверное (в связи с выходом Пикселя), уже и не будем делать. Делал, когда-то, автоматизацию древестного котла, так регулятор очень пригодился... А аналоговые выходы zelio имеет? Вообще, последние проекты, реализованные нами на Альфе, связаны только с её возможностью работать напрямую от 220В. Это очень удобно иногда бывает, в промышленной автоматике. Всё остальное уже пару лет делаем на Сегнетиксе.
Сообщение отредактировал Slavik - 14.3.2008, 20:23
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.3.2008, 20:57
|
Guest Forum

|
скачайте туточки софт для зелио и поэксперементируйте - сам контроллер и не нужен
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Old_*
|
14.3.2008, 21:14
|
Guest Forum

|
альфа русифицирована и софт для нее есть на русском.для тех кому интересно.у нее есть Пид и с аналоговыми сигналами тоже все ок.минус то что у нее нет сетевых дел.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.3.2008, 21:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Old @ 14.3.2008, 21:14) [snapback]231151[/snapback] альфа русифицирована и софт для нее есть на русском.для тех кому интересно.у нее есть Пид и с аналоговыми сигналами тоже все ок.минус то что у нее нет сетевых дел.  а шо щас не русифицировано? Главный + альфы - возможность создания библиотеки макросов...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2008, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 15:57) [snapback]231029[/snapback] У Alfa просто вызывает неприязнь способ подключения датчиков температуры, когда используется обычный преобразователь сигнала в 0...10В и затем этот сигнал включается на вход основного блока. У Zelio, собственно, точно также сделано. Вызывает неприязнь цена этих преобразователей. Набросал элементарную тестовую программку для Zelio, результат - максимум 255 блоков "NOT" Аналогичный Zelio Millenium3 при заявленном максимуме в 700 блоков потянул 292 блока "NOT" или 20 стандартных ПИД-регуляторов
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(AlexG @ 15.3.2008, 1:38) [snapback]231221[/snapback] У Zelio, собственно, точно также сделано. Вызывает неприязнь цена этих преобразователей. Не соласен, у Alfa блок подключения термодатчиков идет абсолютно независимым блоком, как преобразователь сигналов например термосопротивлений в сигнал 0...10В. Далее этот преобразованный сигнал заводится на основной блок внешней комутацией клемника + питание самого преобразователя. В программе просто указывается что к таком-то блоку подключен сигнал 0...10В от преобразователя для появления возможности настройки характеристики датчика и дальнейшего масштабирования сигнала в свойствах блока. Итого, сделали внешнею коммутацию и заняли один из входов основного блока под вход термодатчика. Потому блок у mitsubishi и называется не модулем расширения а "адаптер для подключения термодатчиков" А вот у Zelio идет именно блок расширения, внешних коммуникаций нет ни питания ни других, соединение блока по внутренней шине. В программе реально добавляются дополнительные входы/выходы (2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода в сотвествии с блоком SR3 XT43BD) не затрагивая основных входов/выходов. Разницу чувствуете? Цитата Набросал элементарную тестовую программку для Zelio, результат - максимум 255 блоков "NOT" Аналогичный Zelio Millenium3 при заявленном максимуме в 700 блоков потянул 292 блока "NOT" или 20 стандартных ПИД-регуляторов  Во как! У кого Logo подругой поробуйте тоже набросать такое, сколько получиться?
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 15.3.2008, 10:54
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 15.3.2008, 0:57) [snapback]231144[/snapback] скачайте туточки софт для зелио и поэксперементируйте - сам контроллер и не нужен Спасибо, Игорь, попробую сравнить. Потом напишу.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2008, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 15.3.2008, 10:50) [snapback]231244[/snapback] А вот у Zelio идет именно блок расширения, внешних коммуникаций нет ни питания ни других, соединение блока по внутренней шине. В программе реально добавляются дополнительные входы/выходы (2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода в сотвествии с блоком SR3 XT43BD) не затрагивая основных входов/выходов.
Разницу чувствуете? Однако я невнимательно смотрел описание SR3 XT43BD... Я имел ввиду отдельные блоки- преобразователи сигналов: RMT J40BD, RMT J60BD, RMT J80BD и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.3.2008, 18:01
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:15) [snapback]231401[/snapback] Однако я невнимательно смотрел описание SR3 XT43BD...  ЗЫ. Добавили б логические блоки миллениума, идущие отдельным диском - цены б зелио не было б...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2008, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
б.б.б. да еще чуть-чуть осталось  Мечты, мечты....
Сообщение отредактировал vladun - 16.3.2008, 18:53
|
|
|
|
|
|
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|