olg2004
сообщение 5.4.2006, 4:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Собственно говоря давно уже лень монтировать щиты с кучей релюх. Да и при наличии двухи более реле времени в схеме автоматики использование логичесского контроллера (скорее даже свободно програмируемого реле) экономически оправдано. Хотелось бы поделится некоторым опытом да и задать несколько вопросов. Возможно даже узнать о альтернативном оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
21 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 10:24
Сообщение #2





Guest Forum






ну и? спрашивай чего хотел... контроллеров немеряно... в принципе - все везде одинаково... выбирать надо согласно поставленным задачам...

самые простые - сименсовские LOGO и шнайдеровские ZELIO... самый универсальный - TAC-овская XENTA.

на что надо обращать внимание - на объем памяти - он ограничивает колличество логических элементов в схеме... ну или линий в случае лестничных диаграмм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.4.2006, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Unitronics - более универсальный, имеит встроенную HMI панель.
поддерживает сети общего назначения Ethernet, промышленные, технологии GSM/GPRS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.4.2006, 16:02
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1272
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



стоп, стоп. может, не надо в дебри...
xenta, unitronics - это уже СПК (своб.-прог. контроллеры), а не СПР (своб.-прог. реле),
и они ни по возможностям, ни по стоимости, ни по сложности написания программ не сравнятся
с LOGO, ZELIO, ALPHA и пр.
LOGO (имхо, это название уже стало нарицательным), так LOGO...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 5.4.2006, 16:21
Сообщение #5





Guest Forum






Ну и я добавлю реле EASY от Moeller.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 16:40
Сообщение #6





Guest Forum






ну вот и пообщались... biggrin.gif так чё нужно-то было? уж давно простые реле удобнее менять на LOGO, ZELIO, EASY, ALPHA и иже с ними... это дает возможность задавать алгоритм работы... я, к примеру, использую их для контроля уровня - удобнее чем просто реле уровня, шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...

кабелечки и софт желательно иметь на все существующие модели разных производителей - очень удобно при выборе нужного дивайса - выбираешь по функциональным возможностям, а не привязан к одному производителю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.4.2006, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 21.4.2006, 18:27
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?

Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?

Добавлено - 19:31
Цитата(daco @ Apr 21 2006, 19:27 )
Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:

1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?

Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?

wink.gif Нашол LOGO!Soft_Comfort_V5.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 3:38
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 21 2006, 22:24 )
Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.

можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.4.2006, 9:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить


Выложишь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 11:30
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 22 2006, 10:21 )
Цитата
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить


Выложишь?

huh.gif 31.6 Mb куда выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2006, 11:43
Сообщение #13





Guest Forum






Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.4.2007, 11:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 )
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.

Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.

Добавлено - 12:44
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 22 2006, 12:43 )
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.

Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 12:35
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2006, 17:40 )
шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...

Раньше были только на 0...10В, теперь есть аналоговый модуль расширения I/O для Zelio Logic на 4...20 мА.
________________________________________________________________________________
________
Софт можно скачать здесь: http://www.telemecanique.com/en/products/i...t_zeliosoft.htm
И вообще данный ресурс рекомендую тем, у кого вопросы по документации на продукцию ШЭ, но там все на англ. или французском.

На русском (но не самое последнее и не так много) http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223 (листать вниз)

Если кому-то нужна дополн. документация, пишите. У меня есть мануалы (User Guide), ответы тех. поддержки (=решения, как то - подробное описание подключение Zelio Logic к HMI или как сделать апдейт firmware) и не только.

Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.4.2007, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 24.4.2007, 13:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 15:10
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 14:45 )
Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...

Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.5.2007, 18:27
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Igor Filkov @ 24.4.2007, 16:10) *
Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.


Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 7.5.2007, 11:06
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 6.5.2007, 18:27) *
Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif

Выслано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 8.5.2007, 12:29
Сообщение #20





Guest Forum






берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 15:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 8.5.2007, 17:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.

Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.5.2007, 18:45
Сообщение #23





Guest Forum






Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2007, 19:09
Сообщение #24





Guest Forum






Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 19:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом


Да фигня разная типа недельного переключения и защиты насосов, управление приточной установкой с электрокалорифером. Т.е. те задачи, где возможно обойтись релейной логикой. Кстате иногда для особо бюджетных случаев я все на релюшках и собираю - это некая гимнастика для моего развращенного FBD и CFC ума laugh.gif и расслабленных стандартными наработками мозгов монтажника laugh.gif

Программы для проектов подобного уровня пишутся минут за 30.

Цитата
Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...


Вы знаете, по крайней мере у Moeller ничего подобного не появилось. У них появилось только Easy с CoDeSys на борту, Ethernet'om и CAN'ом с возможностью расширения. Там и не пахнет 4-20 мА, Modbus'om и входами для датчиков температуры. Ну а цена заставляет смотреть в сторону функциональных аналогов, например ПЛК100/150 от Овен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 5:50
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591



Цитата(Abysmo @ 8.5.2007, 12:37) *
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Не подскажете где можно подробнее почитать про эти реле Moeller. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 9:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



http://www.moeller.net/en/industry/switchg.../easy/index.jsp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 10:05
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.5.2007
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591



to Abysmo
Спасибо. Ща посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(BUFF @ 8.5.2007, 20:09) *
Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...


Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.5.2007, 8:31
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13) *
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.


Мицубишный и Шнайдеровский (Кроузетовский) получше... но Сименсовский тоже не плох...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.5.2007, 16:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Овену бы пример с них брать, хрен перелезешь.


У ОВЕНА теперь CoDeSys на борту - это совершенно другой софт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wildelectric
сообщение 17.5.2007, 10:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 5395



Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:13) *
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.


А по мне лучше чем у мицубы софта нет, да и память выбрать ни разу не удалось! в отличии от сименса. А по поводу входов 0-10в ставлю ТРМ202 и получаю чё хочу! и давление и температуру! дешевле чем брать родные нормализаторы + видишь всё на циферблатах!

Вобщем чё только не делал на альфе, недавно для ЖКХ ящики собирал (тепловые дела) с СМС диспетчеризацией.. Дешевле любых релейных схем ОДНОЗНАЧНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 8.8.2007, 11:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



куча полезного на фтп прософта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 7.9.2007, 14:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Old @ 8.5.2007, 15:29) [snapback]121807[/snapback]
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор



Соглашусь тоже. Заказчик заставил ставить Logo, оказалось, что входы неразвязанные, памяти в 2 раза меньше, интерфейс создавать нельзя. В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.9.2007, 19:10
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(fuel @ 7.9.2007, 17:28) [snapback]164118[/snapback]
В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться.

Альфа достойный контроллер. Но я, лично, начав с Лого, очень быстро перешёл на Альфу, а затем, чуть медленнее, на Сегнетикс. И не жалею. Это оптимальный контроллер для подобных задач.
Имхо, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:17
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536



Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU.
Второй вопрос.
На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2


Сообщение отредактировал Ianus - 7.9.2007, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.9.2007, 20:21
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:17) [snapback]164208[/snapback]
Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU.


Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536



Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 20:21) [snapback]164211[/snapback]
Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3

Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 7.9.2007, 21:15
Сообщение #39


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Old @ 8.5.2007, 13:29) [snapback]121807[/snapback]
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор

Mitsubishi - это автомобили такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.9.2007, 21:52
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:44) [snapback]164213[/snapback]
Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU

Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта.
1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 8.9.2007, 10:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.9.2007, 18:59
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 8.9.2007, 11:24) [snapback]164263[/snapback]
Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский.

Для SR1 комовский кабель был чисто контактный, для SR2-3 там добавлен конвертер... имхо игра не стоит свеч, гораздо дешевле купить родной кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ianus
сообщение 8.9.2007, 23:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536



Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 21:52) [snapback]164224[/snapback]
Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта.
1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА.

Думаю насчет бронипоезда Вы очень погарячились, ведь за такое можно и ответить! О наличии микросхемы в разъеме не знал. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.9.2007, 7:16
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 21:17) [snapback]164208[/snapback]
На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2


В SR1 пароль можно было сбросить вводом комбинации 4-х одинаковых цифр..., правда не помню каких именно... но проверить не долго - всего 10 вариантов.... 0000....9999

С помощью софта пароль не сбрасывается, без его введения не будет выполнена ни одна команда. Защита, однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ianus
сообщение 15.9.2007, 20:58
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536



Цитата(Ianus @ 7.9.2007, 20:17) [snapback]164208[/snapback]
Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU.
Второй вопрос.
На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2

Кто-нибудь может мне помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.9.2007, 0:16
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Ianus @ 15.9.2007, 21:58) [snapback]166270[/snapback]
Кто-нибудь может мне помочь?


Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ianus
сообщение 19.9.2007, 20:52
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 31.7.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3536



Цитата(Игорь Борисов @ 16.9.2007, 0:16) [snapback]166288[/snapback]
Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель.

Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле.
Огромное спасибо за предоставленную помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 25.9.2007, 17:18
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(Ianus @ 19.9.2007, 20:52) [snapback]167418[/snapback]
Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле.
Огромное спасибо за предоставленную помощь!

Если Вы в Киеве, позвоните в Шнейдер, договоритесь, придите с реле, пускай сотрут программу и сбросят пароль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.9.2007, 22:03
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Я конечно могу ошибаться, но здается мне, что Юнитроникс серии Джаз даст фору всеМ тут перечисленным реле по функциональности/оснащенности/цене.

Сообщение отредактировал vladun - 25.9.2007, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 27.9.2007, 10:43
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



дайте ссылочку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.9.2007, 11:47
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazz
розница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель
JZ10-11-R16
6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs
2 Digital/Analog Inputs
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays
24 VDC power supply
Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdf

ЗЫ: МОДБАС принем... приннем ph34r.gif

Сообщение отредактировал vladun - 27.9.2007, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 13:54
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazz
розница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель
JZ10-11-R16
6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs
2 Digital/Analog Inputs
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays
24 VDC power supply
Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdf

ЗЫ: МОДБАС принем... приннем


Таки извэстний Изграйлский контроллер laugh.gif По внешенему виду мне болше M90 нравится, Jazz убогий какой-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.9.2007, 15:15
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



biggrin.gif
тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь... модбас то "принемм" но вот порта даже одного в комплекте нету, его надо прикупать с софтом или без... а еси диспетчеризацию городить, то без покупки адд-он-порта не обойтись sad.gif
а написано так :
Цитата
In order to enable communications, an add-on module containing a COM port must be
plugged into the Jazz jack. The module included in the JZ-PRG programming kit may
be used to communicate with external devices, if the device provides active RS232
voltage signals for purposes of power supply. For more details, see the JZ-PRG
Installation Guide.
а вот это уже говорить о том, что диспетчеризуется он "дорого" sad.gif
и тут :
Цитата
The controller does not offer a communication port. In order to download applications,
the controller must be installed with an add-on programming port module. Such a
module is included in the JZ-PRG programming kit, which is available by separate
purchase.
- это для заливки программ (тут хрен с ним один раз потратится можно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 15:24
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь...


Таки это же евгрейский контролер, без развода не обошлось laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 8:31
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника? токи мизерные, полоса пропускания максимум до 100гЦ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 10.10.2007, 12:39
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника?


Посмотрите у производителей клемм. Называется по-аглицки "Terminal connections with electronics". У Wago были по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 12:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



да уж
wago - не sassin =\ ph34r.gif
пока нашел только с диодами сборки
но есть подходящие для переделки
спасибо

Сообщение отредактировал Gizmo - 10.10.2007, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.11.2007, 10:29
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Нашел интересное "тайваньское Чудо" smile.gif
Цитата
Программируемые логические реле (ПР) серии FAB

Интеллектуальные реле FAB - новый продукт среди ПЛК, использующий язык программирования FBD. Устройство ПР FAB достаточно просто и доступно для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг ПР FAB можно осуществлять как через прямое соединение, так и через Интернет, что существенно расширяет функциональность устройств используемых совместно с ним.

При использовании голосового модуля FAB приобретает функции удаленного управления голосом через телефонную линию, голосового запроса и автонабора номера.


Программируемые логические реле (ПР) серии SR

Интеллектуальные реле SR - новая серия ПР с расширенными возможностями управления и контроля. ПР SR отличают возможность программирования на языке FBD, простота и доступность в обучении и эксплуатации. При использовании совместно с голосовым модулем и модулем удаленного управления позволяет управлять системой, использующей SR, через телефонный или радиоканал, а также использовать функции голосового запроса и автонабора номера. Модуль расширения ПР SR позволяет расширить количество входов/выходов и тем самым удовлетворить любые требования к управлению и контролю.

ПР SR позволяет принимать входные сигналы постоянного тока напряжением 12…24В или 100…240В переменного тока непосредственно на модуль реле. Высокая нагрузочная способность (реле - 10А, 250В; транзистор - 2А) на каждом независимом выходе позволяет напрямую управлять различными исполнительными механизмами без помощи дополнительных реле. Имеет два варианта напряжения питания: 100…240В переменного тока или 12…24В постоянного тока

ссылка : http://www.promsat.com/page/1500
Софт, ОПС, - все там бесплатно...
цены :
14АI8RO - 100 $
HMI LCD with BackUp - 28$ smile.gif
...надо "заюзать"...
Единственный недостаток - точность AI - 8 бит sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 20.11.2007, 18:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Есть еще релюшка KINCO фирмы Lovato. Примерно как все остальные.
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/kinco
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.11.2007, 19:08
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Ага, тот же Зелио или "кактамего" ?, не более, даже фэйс не изменили wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 20.11.2007, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 9:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ?
Был-бы признателен helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 21.11.2007, 9:27
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Цитата(HasBolla @ 21.11.2007, 10:19) [snapback]192401[/snapback]
Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ?
Был-бы признателен helpsmilie.gif



А разъёмчик, втыкающийся в Лого, сами будете выпиливать? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.11.2007, 9:57
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Там же вроде микроконтроллер (в том самом разъемчике) стоит... по моему ИМХу - глупости это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 10:51
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(vladun @ 21.11.2007, 9:57) [snapback]192431[/snapback]
Там же вроде микроконтроллер (в том самом разъемчике) стоит... по моему ИМХу - глупости это.

Да я Х его З что там внутри, потому и спросил rolleyes.gif Хотелось бы самому сделать, а то 100 евров жалко. В конторе то есть, но в одном экземпляре, а хотся лично себе, для шкурных, так сказать, дел ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 10:56
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ?

На родном сайте (тут) не Вы отметились?

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.11.2007, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.11.2007, 11:13
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Ты Серега ВЕЗДЕСУЩ ! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:16
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



угу. сейчас еще на хоневел полезу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.11.2007, 11:18
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Я про Сименс, наверно все "закутки" интернета с упоминанием слова "СИМЕ" знаешь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:19
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Так родное же оно smile.gif Куда ж я без него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 11:34
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 10:56) [snapback]192482[/snapback]
На родном сайте (тут) не Вы отметились?

Пошел отмечаться biggrin.gif
Отметился newconfus.gif и мне показалось, что 100 евров не такая уж и большая сумма biggrin.gif

Сообщение отредактировал HasBolla - 21.11.2007, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.11.2007, 23:04
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



100 ЕВРО ??? blink.gif

ищите коллега СТартКит, там кабель почти нахаляву достается,
удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 1.12.2007, 11:50
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Попросило начальство Omron ZEN посмотреть.

Гляжу, не нравится, сдаётся, то что мы в LOGO! запихивали, сюда даже близко не поместится.

Может это просто моё предубеждение перед новым и незнакомым?

Рассейте или подтвердите мои опасения, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtar123_*
сообщение 17.1.2008, 8:55
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 21.11.2007, 9:19) [snapback]192401[/snapback]
Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ?
Был-бы признателен helpsmilie.gif

Господа, интересует то же самое (схема кабеля COM) но только на Zelio SR2(3) :-)
Посмотрел на плату SR2A201FU все похоже на схемку к LOGO c родного сайта (те же 6 пинов, 2 на еепромку 24с08, 1 на проц)
Похоже и интерфейс I2C. Кого не затруднит откройте родной кабель Zelio посмотрите что за микруха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.1.2008, 9:57
Сообщение #74





Guest Forum






Дешевле купить родной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.1.2008, 10:22
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(avtar123 @ 17.1.2008, 11:55) [snapback]210913[/snapback]
Похоже и интерфейс I2C. Кого не затруднит откройте родной кабель Zelio посмотрите что за микруха?

Кабель SR2CBL01. Внутри два восьмилапых корпуса с надписью 211/413. Ещё пара S1J/4D (диоды?), и жёлтый корпус с двумя ножками 225/35k/437. Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtar123_*
сообщение 17.1.2008, 12:05
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback]
Кабель SR2CBL01. Внутри два восьмилапых корпуса с надписью 211/413. Ещё пара S1J/4D (диоды?), и жёлтый корпус с двумя ножками 225/35k/437. Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку.

да все гораздо хуже :-( с маркировкой постарались
кто подскажет где купить в Казахстане поближе к Павлодару?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 17.1.2008, 12:34
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback]
могу срисовать платку.


а фото можно? легче будет понять что есть что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.1.2008, 12:52
Сообщение #78





Guest Forum






Вот фото.

Сообщение отредактировал mike-altai - 17.1.2008, 18:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zelio_cab.jpg ( 244,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtar123_*
сообщение 18.1.2008, 7:45
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(mike-altai @ 17.1.2008, 10:22) [snapback]210952[/snapback]
Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку.

И за этот кабель берут 1000р :-)
Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота.
mike-altai если не трудно ,срисуйте платку. Останется подобрать подходящие оптопары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.1.2008, 12:22
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(avtar123 @ 18.1.2008, 10:45) [snapback]211440[/snapback]
И за этот кабель берут 1000р :-)
Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота.

Плату срисовал.
Пробуйте нарисовать схему smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zelio_cab.pdf ( 3,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupakabra
сообщение 12.3.2008, 10:25
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9236



А где памяти под программу больше, в zelio или в alpha ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ntt99
сообщение 12.3.2008, 12:43
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16119



Добрый день. Может кто-нибудь подсказать где можно посмотреть примеры программирования PLC Mitsubishi FX. Например как там таймер реального времени сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 12.3.2008, 18:57
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(avtar123 @ 18.1.2008, 7:45) [snapback]211440[/snapback]
И за этот кабель берут 1000р :-)
Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота.
mike-altai если не трудно ,срисуйте платку. Останется подобрать подходящие оптопары.

У нас вот кабели отдают вподарок, тем хорошим партнерам кто покупает Zelio и хочет перейти от использования в своих разработках от Alfa XL или LOGO на дальнейшее использование ZELIO Logic.
Поищите может и у вас есть рядом подобные фирмы и кабель вам подарят.
Хотя 1000руб за кабель ZELIO вроде и так очень даже по щедрому, по сравнению с кабелями более дорогими для LOGO или Alfa

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 12.3.2008, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 12.3.2008, 20:11
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Chupakabra @ 12.3.2008, 10:25) [snapback]230200[/snapback]
А где памяти под программу больше, в zelio или в alpha ?


В Alpha2 заявлено макс. 200 блоков, а в Zelio по моим подсчетам должно быть около 300.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 12.3.2008, 20:18
Сообщение #85





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 13.3.2008, 0:11) [snapback]230369[/snapback]
В Alpha2 заявлено макс. 200 блоков, а в Zelio по моим подсчетам должно быть около 300.

В Альфе2 200 блоков - это предел. Но зато каких блоков!
Вообще, сравнение я проводил примерно 4 года назад, когда забросил в дальний угол ЛОГО! (полное убожество на тот момент) и пересел на Альфу 2. Допускаю, что сейчас многое поменялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.3.2008, 22:38
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Допускаю, что сейчас многое поменялось

и ведь правда - поменялось wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Santol_*
сообщение 14.3.2008, 15:08
Сообщение #87





Guest Forum






А в LOGO! 5й версии 130 блоков максимум! но мне хватило чтобы сделать автоматику для приточно-вытяжной системы вентиляции с PI регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.3.2008, 15:57
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



В Zelio имеется возможность использования до 200 функциональных блоков при программировании на FBD (собственно как и у Alfa XL) либо 120 строк программы при программировании на LD laugh.gif . Зона памяти программы 3584 байт не учитывая переменные, маркеры и данные.
Сравнение памяти конечно всегда относительно, смотря какие задачи стоят, например сегодня мы столкнулись с проблемой её нехватки у Zelio для обработки алгоритма управления 3 насосами +ПЧ, с выбором назначения статусов насосов helpsmilie.gif еще чуть чуть и выбор уйдет в пользу ПЛК100 ОВЕН +МДВВ.

--Что особенно нравиться у Zelio 2 что есть возможность подцепить стандартные модули связи Modbus\ Ethernet и модемы связи GSM и Проводной, чего нет у Logo. clap.gif
--Софт для Zelio 2 гораздо больше симпатизирует нежели у Alfa XL (может дело вкуса). rolleyes.gif
--Также более привычным и логичным является способ пристыковки дополнительных модулей у Zelio и Logo (в ряд сбоку) нежели у Alfa (некоторые платки спереди корпуса). rolleyes.gif У Alfa просто вызывает неприязнь способ подключения датчиков температуры, когда используется обычный преобразователь сигнала в 0...10В и затем этот сигнал включается на вход основного блока. thumbdown.gif
--Софт и кабель дешевле у Zelio, хотя софт наверное никто не покупает ни у каких модулей. Кабель как уже писали у Zelio простой (тот что на COM-порт, для USB все гораздо интересней) на крайний случай час работы паяльником bestbook.gif .

да Zelio собран на Меге 128-й, больше там посути ничего такого нет, простота однако .

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 14.3.2008, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 14.3.2008, 18:16
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 19:57) [snapback]231029[/snapback]
Сравнение памяти конечно всегда относительно, смотря какие задачи стоят

Сергей, я Zelio не смотрел, у меня к Вам вопрос по функциональности блоков, по сравнению с Альфой2.
1. Есть ли в Zelio аналоги альфовских блоков Boolean и Calkulate, которые серьёзно позволяют экономить память, так-как в них записываются целые логические и арифметические формулы?
2. Имеет ли Zelio блок самонастраиваемого ПИД-регулятора?
3. Как там организован ввод уставок с клавиатуры? В Альфе для этого не требуется дополнительных блоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.3.2008, 19:55
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Slavik @ 14.3.2008, 18:16) [snapback]231102[/snapback]
Сергей, я Zelio не смотрел, у меня к Вам вопрос по функциональности блоков, по сравнению с Альфой2.
1. Есть ли в Zelio аналоги альфовских блоков Boolean и Calkulate, которые серьёзно позволяют экономить память, так-как в них записываются целые логические и арифметические формулы?

да блоки данного уровня имеются: функциональный Boolean, блок командоаппарата, блоки арихметических операций совмещенные и пр.. можно создавать макроблоки.
Цитата
2. Имеет ли Zelio блок самонастраиваемого ПИД-регулятора?

Странно но я думал вы знаете что zelio все-таки придерживается концепции "программируеммое реле" в виду чего ПИД-регулятора как такового не имеет, в отличии от Logo и Alfa sad.gif . Конечно использовать Вам его не получться потому как вы как я понял собираете на альфе небольшие регуляторы по приточке. Вот именно по этой особенности в нашем предложении есть все три модели LOGO\ALFA\ZELIO
Цитата
3. Как там организован ввод уставок с клавиатуры? В Альфе для этого не требуется дополнительных блоков.

так же, и можно назначать функции кнопкам панели для удобства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 14.3.2008, 20:10
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 23:55) [snapback]231135[/snapback]
Странно но я думал вы знаете что zelio все-таки придерживается концепции "программируеммое реле" в виду чего ПИД-регулятора как такового не имеет, в отличии от Logo и Alfa sad.gif . Конечно использовать Вам его не получться потому как вы как я понял собираете на альфе небольшие регуляторы по приточке.

Нет, не знал, т.к. вообще не интересовался до этого zelio. На Альфе приточек ни разу не делали, и, теперь, наверное (в связи с выходом Пикселя), уже и не будем делать. Делал, когда-то, автоматизацию древестного котла, так регулятор очень пригодился... А аналоговые выходы zelio имеет?
Вообще, последние проекты, реализованные нами на Альфе, связаны только с её возможностью работать напрямую от 220В. Это очень удобно иногда бывает, в промышленной автоматике. Всё остальное уже пару лет делаем на Сегнетиксе.

Сообщение отредактировал Slavik - 14.3.2008, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.3.2008, 20:57
Сообщение #92





Guest Forum






скачайте туточки софт для зелио и поэксперементируйте - сам контроллер и не нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 14.3.2008, 21:14
Сообщение #93





Guest Forum






альфа русифицирована и софт для нее есть на русском.для тех кому интересно.у нее есть Пид и с аналоговыми сигналами тоже все ок.минус то что у нее нет сетевых дел. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.3.2008, 21:26
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(Old @ 14.3.2008, 21:14) [snapback]231151[/snapback]
альфа русифицирована и софт для нее есть на русском.для тех кому интересно.у нее есть Пид и с аналоговыми сигналами тоже все ок.минус то что у нее нет сетевых дел. biggrin.gif

а шо щас не русифицировано? Главный + альфы - возможность создания библиотеки макросов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 15.3.2008, 1:38
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 15:57) [snapback]231029[/snapback]
У Alfa просто вызывает неприязнь способ подключения датчиков температуры, когда используется обычный преобразователь сигнала в 0...10В и затем этот сигнал включается на вход основного блока.


У Zelio, собственно, точно также сделано. Вызывает неприязнь цена этих преобразователей.

Набросал элементарную тестовую программку для Zelio, результат - максимум 255 блоков "NOT" cool.gif

Аналогичный Zelio Millenium3 при заявленном максимуме в 700 блоков потянул 292 блока "NOT" или 20 стандартных ПИД-регуляторов biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 15.3.2008, 10:50
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(AlexG @ 15.3.2008, 1:38) [snapback]231221[/snapback]
У Zelio, собственно, точно также сделано. Вызывает неприязнь цена этих преобразователей.

Не соласен, у Alfa блок подключения термодатчиков идет абсолютно независимым блоком, как преобразователь сигналов например термосопротивлений в сигнал 0...10В. Далее этот преобразованный сигнал заводится на основной блок внешней комутацией клемника + питание самого преобразователя. В программе просто указывается что к таком-то блоку подключен сигнал 0...10В от преобразователя для появления возможности настройки характеристики датчика и дальнейшего масштабирования сигнала в свойствах блока. Итого, сделали внешнею коммутацию и заняли один из входов основного блока под вход термодатчика. Потому блок у mitsubishi и называется не модулем расширения а "адаптер для подключения термодатчиков"

А вот у Zelio идет именно блок расширения, внешних коммуникаций нет ни питания ни других, соединение блока по внутренней шине. В программе реально добавляются дополнительные входы/выходы (2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода в сотвествии с блоком SR3 XT43BD) не затрагивая основных входов/выходов.

Разницу чувствуете?
Цитата
Набросал элементарную тестовую программку для Zelio, результат - максимум 255 блоков "NOT" cool.gif
Аналогичный Zelio Millenium3 при заявленном максимуме в 700 блоков потянул 292 блока "NOT" или 20 стандартных ПИД-регуляторов biggrin.gif

Во как! У кого Logo подругой поробуйте тоже набросать такое, сколько получиться?

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 15.3.2008, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 15.3.2008, 20:44
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 15.3.2008, 0:57) [snapback]231144[/snapback]
скачайте туточки софт для зелио и поэксперементируйте - сам контроллер и не нужен

Спасибо, Игорь, попробую сравнить. Потом напишу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 16.3.2008, 0:15
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Сергей Бондаренко @ 15.3.2008, 10:50) [snapback]231244[/snapback]
А вот у Zelio идет именно блок расширения, внешних коммуникаций нет ни питания ни других, соединение блока по внутренней шине. В программе реально добавляются дополнительные входы/выходы (2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода в сотвествии с блоком SR3 XT43BD) не затрагивая основных входов/выходов.

Разницу чувствуете?


Однако я невнимательно смотрел описание SR3 XT43BD... bestbook.gif
Я имел ввиду отдельные блоки- преобразователи сигналов: RMT J40BD, RMT J60BD, RMT J80BD и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.3.2008, 18:01
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:15) [snapback]231401[/snapback]
Однако я невнимательно смотрел описание SR3 XT43BD... bestbook.gif

sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif
ЗЫ. Добавили б логические блоки миллениума, идущие отдельным диском - цены б зелио не было б...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.3.2008, 18:10
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



б.б.б. да еще чуть-чуть осталось smile.gif
Мечты, мечты....


Сообщение отредактировал vladun - 16.3.2008, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

21 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных