> Обвязка 3-х чиллеров внутренней установки, Обвязываю 3чиллера внутренней установки
teplovoj
сообщение 18.9.2009, 17:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Такая задача.
Административное здание.
Система кондиционирования адм.помещений.
Проектная наружная зимняя температура -47град.
Принято 3 чиллера внутренней установки Carrier 30RYH В 080(холод/тепло) с высоконапорными вентиляторами. Работают на одну систему.
Установлены в отапливаемом помещении верхнего техэтажа.
Выброс воздуха/забор через воздуховоды в наружных ограждениях (сечением 1000*1000мм) с утепленными воздушными клапанами.
Предлагаю нижеприложенную обвязку-схему.
Теплоноситель вода.
Фэнкойлы четырехтрубные (будут еще работать на теплоносителе от ИТП).
Регулирующие клапаны на фэнкойлах трехходовые.
Вопросы такие:
1)есть ли ошибки в схеме
2)сомнения может нужно разделить контура первичный (чиллеров) и вторичный (системы) допустим теплообменником...

Спасибо всем кто отзовется...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_обвязки_чиллеров_001.jpg ( 313,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
LordN
сообщение 18.9.2009, 18:23
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



прицепите в тему тех.ман на сам чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.9.2009, 19:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Не хватает обратных клапанов на чиллерах - хотя может они во внутреннюю схему входят.
Не хватает байпасной линии - вещь всяко полезная хоть с автоматикой хоть без.
И еще - вот мы отсекли зачем то все чиллеры. Куда будет расширятся вода при нагреве?

Сообщение отредактировал daddym - 18.9.2009, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.9.2009, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



По моему разумению ошибки в схеме есть:
1. Насосная группа каждого чиллера гонит воду от чиллера, а по сути надо чтобы гнала в чиллер. Даже если такое расположение определено поставщиком оборудования, то обратный клапан должен стоять после насоса по ходу движения теплоносителя, а не до как у вас.
2. Отсутствует байпасная перемычка до чиллера (для первого пуска системы).
3. Предохранительный клапан (поз.26) ставиться на обратной линии на всас насосов, а не на напоре как у Вас.
4. Как рекомендация: Поставил бы общий дополнительный расширительный бак на систему.

Цитата
2)сомнения может нужно разделить контура первичный (чиллеров) и вторичный (системы) допустим теплообменником...


Если есть угроза замерзания холодоносителя при полностью выключенной системе, то есть смысл разделить контура. Если такой угрозы нет априори, то удорожать систему нет смысла.

Цитата
Выброс воздуха/забор через воздуховоды в наружных ограждениях (сечением 1000*1000мм) с утепленными воздушными клапанами.

Здесь тоже будьте осторожны. Если предполагается использовать данную систему в зимний период, то при такой организации охлаждения необходима байпасная перемычка по воздуху, для подмеса теплого выбросного воздуха к холодному приточному, чтобы не допустить попадания слишком холодного воздуха (ниже установленных температур) на кондесатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 19.9.2009, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



есть ещё предложения:
-на общей линии Т12 установленны две задвижки (после предохранительного, хотя для чего он на линии нагнетания,непонятно)...предохранительным клапаном защищаем оборудование и/или систему;
-предусмотреть необходимо сепаратор, перед чиллерами;
-аккумулирующий бак ставить на линии нагтения,т.е. на трубопровод питающих потребителей,ведь мы аккумулируем холодную воду;
-не понятно что за схема принципиальная ,технологическая и т.д. - так как датчик температуры ,устанавливается как в А.баке ,так и после него...не вижу смысла....;
это пока первичные рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.9.2009, 14:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
-аккумулирующий бак ставить на линии нагтения,т.е. на трубопровод питающих потребителей,ведь мы аккумулируем холодную воду;


А вот по этому пункту были неоднократно прения, на этом форуме включительно. Мнения разные. Мое мнение бак стоит нормально, поскольку в с системах кондиционирования ставиться задача не аккумуляция холода, а обеспечение требуемого объема холодоносителя для избежения частого вкл/выкл хододильной машины. Обеспечить продолжительное сохранение температуры воды в баке на уровне 7С задача не простая, даже при хорошей его теплоизоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 19.9.2009, 19:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



интересно, а куда тогда вода от потребителей,ведь получается ,что на обратке 12 Град....чиллер значит будет включаться по датчику температуры, а объём расчитываем по потребителям...по-моему логика и техническая правильность будет присутствовать на подающей линии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.9.2009, 21:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Если стоит задача бесперебойного холодоснабжения - бак действительно нужно ставить на подаче.
Если мы просто регулируем холодопроизводительность, без разницы.
А вообще правильнее всего бак ставить в байпас rolleyes.gif

Аааа, обратные клапаны то есть, не разглядел. Только действительно как то вывернуто насосы стоят.

Сообщение отредактировал daddym - 19.9.2009, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 21.9.2009, 8:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262




Как-то не очень понятно, как будет решаться проблема промыва трассы после монтажа. Есть в чиллерах байпасы перед испарителем или нет ?

А раз уж гидромодули встроенные, тут уж ничего не поделаешь.

Сообщение отредактировал Akela - 21.9.2009, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplovoj
сообщение 21.9.2009, 11:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Мануал на чиллер прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  30RYH_B_PD.pdf ( 391,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplovoj
сообщение 21.9.2009, 12:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Откорректировал схему с учетом замечаний:
-- предохранительный клапан системы перенес на обратку перед аккум.баком
-- для компенсации расширения системы при отключеных чиллераха установил расш.бак на обратке
-- установлены байпасы на всех чиллерах для первичного пуска чиллеров и промывки системы

Что не менял:
-- аккумулятор оставил на обратке т.к. нужно стабилизировать работу чиллера а не системы
-- по мануалу определено схематично место установки обратных клапанов и др.арматуры в насосных модулях (стр.3мануала), поэтому не переставлял клапаны после насоса а насосы на обратку
-- на стр. 6 мануала определена min температура окруж.воздуха для модели чиллера 080 -- минус 20град. В проекте будет указано что чиллер при температуре ниже минус15град эксплуатировать нельзя. И плюс к тому автоматика сама отключит когда будет -15..-20град. Т.е. смешивание удаляемого и приточного воздуха не делаю.

Может поставить одну насосную станцию???????? Вместо 3-х встроенных в чиллера????
Сомнения насчет того если один -два чиллера не работают, через них будет гонять воду??? Как отреагирует автоматика на это?

Схема во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_вар.2.jpg ( 345,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.9.2009, 12:26
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Мануал на чиллер прилагаю
вы сами-то его смотрели? smile.gif
исправляйте схему для начала..

Цитата
-- установлены байпасы на всех чиллерах для первичного пуска чиллеров и промывки системы
с другой стороны от запорников их ставьте. вот только если в системе нету насоса помимо чиллерных - то смысла в терх перемычках нету. оставьте одну, последнюю, чтоб самотеком промыть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2009, 13:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да, приятель (teplovoj), принципиальную схему гидромодуля Вы поняли с точностью да наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris_B
сообщение 22.9.2009, 6:36
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.10.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24080



Кстати, не заметил компенсаторов перед чиллерами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplovoj
сообщение 22.9.2009, 10:29
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Цитата
исправляйте схему для начала..


исправил rolleyes.gif

Цитата
с другой стороны от запорников их ставьте. вот только если в системе нету насоса помимо чиллерных - то смысла в терх перемычках нету. оставьте одну, последнюю, чтоб самотеком промыть..


исправил. Спасибо

Схема во вложении.


ВОПРОС: Может поставить одну насосную станцию???????? Вместо 3-х встроенных в чиллера????
Сомнения насчет того если один -два чиллера не работают, через них будет гонять воду??? Как отреагирует автоматика на это?
ВОТ НАПРИМЕР СХЕМА С ЧИЛЛЕРС.РУ



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_обвязки_003.jpg ( 348,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл  shema2.gif ( 14,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.9.2009, 10:49
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



оставьте как есть, но добавьте гидромодуль для системы и подключите чиллера к ней через гидроразделитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.9.2009, 11:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А не жирновато ли будет добавлять еще одну группу насосов + бочку. По мне так проще эл. привода поставить на краны и при полном выключении чиллера автоматически отсекать его да и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.9.2009, 12:48
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
при полном выключении чиллера автоматически отсекать его да и все
позвольте спросить - а нах?
систему вы балансируете на один расход, максимальный, когда все три чиллера пашут, а тут вдруг взяли и отсекли.. не бред ли? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.9.2009, 12:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Я к тому чтобы не было подмеса теплой воды к холодной через неработающий (полностью выключенный по разным причинам) чиллер, можно конечно и в ручную перекрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 22.9.2009, 13:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Там клапана обратные, так что не обязательно перекрывать.

А байпас снова забыли в своей схеме smile.gif Нужен один общий.
Насчет отдельного гидромодуля имеет смысл думать только если штатные не справляются с прокачкой. Ну или в сложных многоконтурных системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.9.2009, 16:47
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



последнее время мне нравятся независимые схемы с гидроразделителями. устойчивы, надежны, просты.
один ГМ на всю систему - худшее решение из возможных. и в наладке и в эксплуатации. хотя по кап.затратам - вне конкуренции, но не всегда smile.gif

самая зашибенная схема - кольцо с отдельными кольцами источников и потребителей. кажется она "американкой" зовется?..
в данном конкретном случае бак-аккумулятор и гидроразделитель могут быть одним и тем же устройством.
кста, автор, а сии чиллера умеют работать в режиме мастер-слэйв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 22.9.2009, 17:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Независимые схемы да еще и с кольцом - разумеется самые правильные. Заодно без проблем второй насос делается с переменным расходом.
Другое дело что на такую мелочь вряд ли заказчик захочет платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplovoj
сообщение 23.9.2009, 12:16
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2008
Пользователь №: 19765



Цитата
Цитата
при полном выключении чиллера автоматически отсекать его да и все
позвольте спросить - а нах?
систему вы балансируете на один расход, максимальный, когда все три чиллера пашут, а тут вдруг взяли и отсекли.. не бред ли?


Чиллера будут работать все только когда мощности одного или двух не будет хватать для поддержания подачи +7 и обратки +12.
Чаще всего система будет работать в "непроектном режиме" , расход будет плавать от 30% от проектного до 100%...

Короче схемы мои обе мне не нравяться.

С гидрострелкой (одновременно аккумулир.баком) сделаю схему.
Что бы сильно не снижать темпер.параметры работы чиллера и не заливать этиленгликоль -- подберу фанкойлы с некоторым запасом по мощности. Т.е. система допустим будет работать на параметрах +10/+15 а чиллеры на +5/+12...


Кто подскажет какие гидр.разделители и одновременно аккумулирующие баки применять?
Где какие патрубки и датчики должны быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных