cooc
сообщение 21.10.2009, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Есть цех с оборудованием, потребляющим насыщенный пар, на нескольких технологических линиях
min 3-6 бар. изб.
max 6-10 бар. изб.
Местная котельная вырабатывает насыщенный пар с max давлением 10 бар. изб.

На данный момент паропровод разбит на несколько веток подключённых к распределительной гребёнке, на которой выполняют как отключения некоторых веток при остановке каждой технологической линии потребляющей пар, так и регулировку давления в них с помощью задвижек.
Длина веток от 30-100м

На данный момент Заказчик хочет полностью заменить данный паропровод, так он полностью не удовлетворяет потребностям.
И встаёт вопрос:
Как лучше организовать систему как регулировки давления для каждого потребителя, так и отключения частей паропровода при остановке потребляющих технологических линий для обслуживания?

1. В. Разбить паропровод на ветки для каждой технологической линии. И редуцирование организовывать перед каждым потребителем
Это наверно дорогой вариант, как я читал на одной из тем данного форума, что цена одного импортного редуктора исчисляется тысячами евро.
Так же наверно необходимо место для установки и обвязки редуктора и организацию достаточного пространства для его обслуживания.

2. В. Организация редуцирования пара в специальном помещении котельной после распределительной гребёнки. Разбивая ветки по потребителям с одинаковыми параметрами пара.
От этого, правда вырастут диаметры, но и длина трубопроводов не большая.
Но и каждая ветка будет работать на разные технологические линии, что будет неудобно для обслуживания.

3. В. Разбивку на ветки организовать по технологическим линиям для удобства эксплуатации и ремонта. А редуцирование организовывать уже в помещении цеха перед каждой группой потребителей с одинаковыми параметрами пара.
Но тут тоже встаёт вопрос, о необходим количестве места для размещения и обслуживания редукционной установки.

В итоге главным образом всё упирается в необходимое место для установки редукционной установки и для её обслуживания


Буду рад получить ваши мнения и рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Patorok
сообщение 21.10.2009, 17:47
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Однозначно ответить на ваш вопрос без плана расположения потребителей невозможно. Из выданных вами данных в равной степени возможны все 3 варианта. А ещё возможен 1 идеальный вариант - 1 редуктор с уставкой на 6 бар. И ещё, сбросить давление с 10 на 9 бар будет проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cooc
сообщение 22.10.2009, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Есть ли какие-то требования к установке редуктора?
Горизонтальное или вертикальное расположение, определённое расстояние до потребителя, необходимое пространство для обслуживания, необходимые уклоны и т.д.?
Одна линия до 2000 кг/ч
Вторая до 3500 кг/ч

Сообщение отредактировал cooc - 22.10.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.10.2009, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Конечно есть целый ряд особенностей...
Сам редуктор устанавливается горизонтально, остальная арматура может и вертикально, но при этом может меняться количество и расположение дренажных конденсатоотводчиков на входе/выходе в зависимости от расположения байпаса, направлений вода/выхода и т.п и т.п. До и после редуктора необходимы прямые участки как правило 10 Х Ду (у разных производителей разные требования). Для вашей нагрузки длина горизонтальной РУ составит около 4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных