Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подземный канал для воздухозабора., Как технически реализовать?
Гость_PBlinkov_*
сообщение 23.11.2009, 15:26
Сообщение #1





Guest Forum






Заказчику потребовалось отнести воздухозаборную шахту на 25-30м от здания.
По первоначальным прикидкам получается, что нужен воздуховод 1500х1500.
Подскажите, как всё это организовать?

Видимые проблемы:
1. сама конструкция горизонтального хода (как сделать так, чтобы не продавился воздуховод)
2. предотвращение попадания воды
3. нужна ли возможность доступа?

и т.д. и т.п.

Заранее благодарен за любую информацию.

Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Зольников Михаил
сообщение 23.11.2009, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я думаю, что еще надо его утеплить.
И чтобы обязательно была возможность доступа внутрь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 23.11.2009, 15:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



поделитесь мыслью, зачем утеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PBlinkov_*
сообщение 23.11.2009, 15:44
Сообщение #4





Guest Forum






Утеплять, считаю, не надо!
А вот проблема "из чего сделать" и как в землю заложить, чтобы не утонул, не всплыл и т.д.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike
сообщение 23.11.2009, 15:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2008
Пользователь №: 16340



Добрый денЬ.
Посмотрите информацию у производителя "REHAU" на международном сайте, толЬко у них максималЬный диаметр 1250.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 23.11.2009, 15:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



канал таких размеров окажется ниже глубины промерзания, получим конденсат, нельзя ли его надземным сделать?

есть трубы korsis, изготавливает полипластик, пишут что и до 2м диаметром смогут сделатьздесь можно посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.11.2009, 16:00
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Был похожий канал. Сделали из тех же конструкций, что и непроходные каналы теплотрассы с хорошей гидроизоляцией. Ничего не утепляли. Из проблем - очень внимательно согласуйте с внутриплощадочными сетями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.11.2009, 16:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(EJIEHA @ 23.11.2009, 15:00) *
Был похожий канал. Сделали из тех же конструкций, что и непроходные каналы теплотрассы с хорошей гидроизоляцией. Ничего не утепляли. Из проблем - очень внимательно согласуйте с внутриплощадочными сетями.

Упс, опередили! Кстати, а какова причина выноса воздухозабора так далеко? Знавал я "умников", которые таким образом пытались тепло грунта ниже глубины промерзания использовать. Наивные... Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.11.2009, 16:37
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ArFey @ 23.11.2009, 16:25) *
Кстати, а какова причина выноса воздухозабора так далеко? Знавал я "умников", которые таким образом пытались тепло грунта ниже глубины промерзания использовать. Наивные... Аркадий


У нас было расстояние от дома 15 м. Ближе никак не получалось. Это был воздухозабор для подземной встроенной автостоянки. Рядом с домом - проезжая часть, так что тянули до ближайшего газона. И никаких глупостей с использованием "глубинного тепла земли" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PBlinkov_*
сообщение 23.11.2009, 16:43
Сообщение #10





Guest Forum






Идея такого канала- отнести от здания (церковь) т.к. здание ГИОП-овское.
Про жб лотки думали уже - на сегодняшний день видится самым оптимальным. Остается вопрос: как сделать их герметичными и исключить постоянное подсасывание песка, воды и т.д.. Вот и явилась идея заложить в них воздуховод.

Сообщение отредактировал PBlinkov - 23.11.2009, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 23.11.2009, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Делали дальний воздухозабор. Тоннель в строительных конструкциях. Воздухозаборная шахта в зеленой зоне. Воздухоприемные проемы закрыты НЖР. Доступ в тоннель для чистки и ремонта делали из венткамеры. Утепление не делали. Никаких проблем не вижу, разве что может стоит сделать приямок для сбора случайных вод?

Заказчику потребовалось отнести воздухозаборную шахту на 25-30м от здания.
По первоначальным прикидкам получается, что нужен воздуховод 1500х1500.
Подскажите, как всё это организовать?

Видимые проблемы:
1. сама конструкция горизонтального хода (как сделать так, чтобы не продавился воздуховод)
2. предотвращение попадания воды
3. нужна ли возможность доступа?

и т.д. и т.п.

Заранее благодарен за любую информацию.

Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 23.11.2009, 17:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Цитата(Богдан @ 23.11.2009, 15:53) *
Делали дальний воздухозабор. Тоннель в строительных конструкциях. Воздухозаборная шахта в зеленой зоне. Воздухоприемные проемы закрыты НЖР. Доступ в тоннель для чистки и ремонта делали из венткамеры. Утепление не делали. Никаких проблем не вижу, разве что может стоит сделать приямок для сбора случайных вод?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 23.11.2009, 21:45
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Богдан @ 23.11.2009, 16:53) *
Если кто видит еще какие нибудь проблемы - просьба озвучить.

В порядке мозгового штурма видится риск замерзания сетей ХВС и возможные просадки грунтов
Не судите строго
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentavr.1958
сообщение 29.7.2014, 21:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517



Тоннель для забора приточного воздуха объемом 100 000 кубометров.длина 20 метров,сечение 2,5х3,0м.глубина 1,0м,на 0,3м ниже глубины промерзания.Материал бетон.Уклон для стока конденсата и воды от системы орошения, от здания.Удалось сбить температуру наружного приточного воздуха с + 40 градусов до +30. После обустройства системой орошения получили +25 градусов. Скорость воздуха в тоннеле не менее 5 м/с (точно не замеряли). Все чем можем поделиться на настоящий момент. Продвигаемся методом проб.Методикой расчета подобных сооружений ,к сожалению, не располагаем. Будем рады любой информации по этой проблеме. Результаты таить не будем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.10.2014, 8:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Есть у кого-нибудь чертежи раздела АС таких каналов?
Если - да, то выложите сюда, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.10.2014, 12:58
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



работал на заводе. лично лазал по таким воздухозаборным коридорам.
абсолютно ничего необычного. тонель и тонель. все бетон. пол с уклоном в дренаж.
скорость 5 м/с для такого конечно лишковата из соображений потерь. Хотя возможно если посчитать целесообразность увеличения сечения, то вполне может оказаться, что проще поставить вентилятор помощнее.
а ещё эти каналы обладают аккумулирующей способностью. т.е. летом прогреваются, зимой охлаждаются. но как это расчитать, что то в голову не приходит.

по большому счету все уприается в КЖ, что бы крыша канала не провалилась под внешней нагрузкой... от ОВ только сечение и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных