> Рубильник на отходящей линии
Гость_bahek_*
сообщение 25.11.2009, 15:11
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья!Вопрос такой:
В проекте вводной автомат на 400А, далее на отходящих линиях рубильник на 400а и автоматы небольшие. Так вот через этот рубильник питается шкаф управления технологической машиной (в этом шкафу управления есть автомат на 315А). получается что отходящая линия от рубильника не защищена аппаратом защиты. Просмотрел нормы, не нашел четкого требования защиты отходящих линий аппаратом защиты. че думаете? blink.gif

Сообщение отредактировал bahek - 25.11.2009, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Сергей В.
сообщение 25.11.2009, 20:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув.bahek.
Посмотрите здесь: "Автоматы в шкафах учета", название вроде бы о другом, но, по-моему, суть вопросов сходна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 26.11.2009, 8:46
Сообщение #3





Guest Forum






На мой взгляд там ничего не сказано применительного к моему случаю. Линия у меня не защищена. Какие еще мнения? можно ли так делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 26.11.2009, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Цитата(bahek @ 25.11.2009, 13:11) *
...в этом шкафу управления есть автомат на 315А

он вводной для этого шкафа? Этот шкаф и тот, где АВ на 400А, в одном помещении находятся? Если да, то защита не нужна, если нет, то вы правы, линия рубильника не защищена, а это должно быть обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 26.11.2009, 10:36
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(comings @ 26.11.2009, 10:20) *
он вводной для этого шкафа? Этот шкаф и тот, где АВ на 400А, в одном помещении находятся? Если да, то защита не нужна, если нет, то вы правы, линия рубильника не защищена, а это должно быть обязательно.


Автомат на 315А -вводной в шкафу управления технологической машиной. До него рубильник на 400А (этот рубильник находится на отходящей линии распределительного шкафа). На вводе распределительного шкафа автомат на 400А. Распределительный шкаф и шкаф управления машиной расположены в одном помещении рядом. По моему мнению вместо рубильника на отходящей линии должен стоять аппарат защиты этой самой линии. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 26.11.2009, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



а зачем? Линия-то несколько метров. Там только умышленно КЗ можно устроить. Да и с точки зрения селективности придется вводить еще одну "ступеньку" из автоматов и вы тогда точно не уложитесь в 400А на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 26.11.2009, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(bahek @ 26.11.2009, 9:36) *
... Распределительный шкаф и шкаф управления машиной расположены в одном помещении рядом...

Ну я ж намекал, что суть вопроса похожа. wink.gif В той теме и ссылки на нормативы есть.

Ув. comings уже ответил на вопрос.
Могу только добавить, что рубильник нужен для обесточивания линии при проведения работ на ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 26.11.2009, 13:21
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(comings @ 26.11.2009, 11:16) *
а зачем? Линия-то несколько метров. Там только умышленно КЗ можно устроить. Да и с точки зрения селективности придется вводить еще одну "ступеньку" из автоматов и вы тогда точно не уложитесь в 400А на вводе.

Друзья!Все это понятно что кз на этом незащищаемом участке можно устроить только умышленно. Но в нормах нигде не встречается выражения такого типа. там все вполне конкретно. А как вам вариант со скрытым дефектом кабеля?браком? все это же тоже реально. И надеяться что все обойдется нормы не разрешают)))Вот так я думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 26.11.2009, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Чтобы длинно не цитировать ПУЭ:
Цитата
МЕСТА УСТАНОВКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ


3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы ...

ну и далее по тексту. Там все сказано.
Цитата
А как вам вариант со скрытым дефектом кабеля?браком? все это же тоже реально

Нет, нереально. Кабель должен быть испытан повышенным напряжением перед вводом установки в эксплуатацию.
В случае к.з. на этом участке благополучно отобъется
Цитата
вводной автомат на 400А
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 26.11.2009, 22:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Если по условиям электроснабжения допускается перерыв в электроснабжении "мелких потребителей" запитанных от автомата на 400А, то в отходящей короткой линии где рубильник ставить автомат необязательно, если ,конечно, автомат соответствует линии
ПУЭ п. 3.1.19 нам в помощь


Сообщение отредактировал Muta - 26.11.2009, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных