Добрый день! У меня вопрос такого плана: расстановка пожарных кранов должна производиться с учетом радиуса действия струи + длины пожарного рукава? или только учитывается радуис действия струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 71)
Гость_rector_*
сообщение 17.4.2006, 15:21
Сообщение #2





Guest Forum






Длина пожарного рукава 10,15,20м + величина компактной струи на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 17.4.2006, 15:22
Сообщение #3





Guest Forum






Пожарный рукав вдолжен заходить в помещение, где необходимо произвести пожаротушение. Если помещение просторное, без перегородок, можно учесть и напор у струи. Только не забывайте что необходимо, чтоб струя достала до кровли или потолка помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_незнайка_*
сообщение 17.4.2006, 16:06
Сообщение #4





Guest Forum






unsure.gif А какими пунктами, какого документа это регламентируется? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 17.4.2006, 21:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



У меня была такая ситуация. Короче пожарники популярно объяснили- для определения зоны действия берется только длинна рукава и alles.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.4.2006, 8:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(pzs @ Apr 17 2006, 22:50 )
У меня была такая ситуация. Короче пожарники популярно объяснили- для определения зоны действия берется только длинна рукава и alles.

Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути.
Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кэтлин_*
сообщение 18.4.2006, 10:47
Сообщение #7





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, у меня есть трубопровод пожаротушения 8-ми этажного здания и мне надо вывести 2 сухотруба на кровлю в крышную котельную. Пожарный трубопровод, проложенный в здании, будет заполнен водой. Вопрос такой - я ведь могу 2 сухотруба просто отсечь клапанами и тогда они не заполняться водой? И какие клапаны должны быть - с ручным открытием, или электроприводом, или еще какие? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Eter_*
сообщение 18.4.2006, 10:55
Сообщение #8





Guest Forum






Задвижки с эл. приводом проектируешь в водомерном узле и от него уже тащиш сухотрубы. Другого варианта не вижу dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_незнайка_*
сообщение 18.4.2006, 15:31
Сообщение #9





Guest Forum






Оlga O newconfus.gif Будьте любезны можно выложить на сайте: Главу 3, книги А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.4.2006, 19:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Смотрите здесь главу 3 "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kyznezov.rar ( 351,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1732
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kosmos_*
сообщение 21.4.2006, 23:25
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Eter @ Apr 18 2006, 11:55 )
Задвижки с эл. приводом проектируешь в водомерном узле и от него уже тащиш сухотрубы. Другого варианта не вижу dry.gif .

сухотрубы прокладываются по фасаду и к водомерному узлу не подключаются.ссухотрубы служат для присодинения шлангов пож машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 24.4.2006, 11:12
Сообщение #12





Guest Forum






Кто вам сказал,что сухотрубы прокладываются по фасаду?Это не правильно! Они сделаны сухотрубами, чтобы не ржавели от стоялой воды, а на фасаде( если вы имеете ввиду с наружной стороны)от осадков заржавеют.
Если имеете ввиду с внутренней стороны наружней стены, то не имеет значения,где имеенно внутри здания прокладывать.В разумных пределах,конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fireman_*
сообщение 29.4.2006, 22:11
Сообщение #13





Guest Forum






Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана.
Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП.
А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 17.6.2008, 1:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(OlgaO @ 18.4.2006, 9:25) [snapback]29655[/snapback]
Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути.
Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались.


А если эксперт читает только СНиП?
Расставила ПК (согласно Кузнецовой) на расстоянии по 23м и получила замечание экспертизы:"Расстановку ПК предусмотреть из расчета радиуса действия 20м без учета длины пож. струи".
Что делать? Сослаться на Кузнецову? как быть то? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.6.2008, 5:48
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не читал никакую кузнецову, но если нарисовать схему с учетом высоты ствола, дальности струи, длины рукава, угла расрытия, в конечном итоге суммарная длина с учетом струи и рукава получается равной длине рукава - 20м. Замечание экспертизы правомерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_777_*
сообщение 17.6.2008, 8:39
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 29.4.2006, 22:11) [snapback]31180[/snapback]
Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана.
Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП.
А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить.

Я Вам тоже как бывший работник пожарной охраны, а ныне проектировщик систем противопожарной защиты скажу, что в нормативно - техническом отделе никого не интерисует пользуются пожарными кранами или нет, есть требования СНиП и его надо выполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2008, 10:00
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fireman @ 29.4.2006, 22:11) [snapback]31180[/snapback]
Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана.
Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП.
А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить.

Бывший работник пож охраны немного не в курсе-
II. ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

6. На добровольную пожарную дружину возлагается:

а) осуществление контроля за выполнением и соблюдением на объекте (цехе) противопожарного режима;

б) проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению противопожарного режима на объекте (цехе);

в) надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовность их к действию;

г) вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на объекте (цехе) средствами пожаротушения;

д) участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также дежурство, в исключительных случаях, в цехах и на других объектах.

А в нынешней капиталистической ситуации вызов пожарных стоит денег и не малых и, как правило приводит к уничтожению товаров/мебели/оборудования и проч. если не огнем, то водой.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИНАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
сейчас хоть в одной стране СНГ отменено? Кто-то рискнул?
Будет ПК - будут тушить сами работники (без работы остаться из-за пожара не великая радость, да и сам факт вызова пожарных не сулит ничего хорошего работникам) не зависимо от того состоят они в дружине или вообще о ней не слышали.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.7.2008, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EVA_*
сообщение 25.12.2009, 17:01
Сообщение #18





Guest Forum






Срочно нужна консультация!!! Дано здание "Комплекс тренировочных залов"т.е спортивное сооружение. По нормам требуется внутреннее пожаротушение 2струи по5,2л/с и автоматическое соответственно. Согласно спец ТУ расход на ПК увеличивается в 2 раза, т.е 4х5,2. Системы внетреннего и автоматического пожаротушения (по ТУ) раздельные. Проект выполнен, на каждом стояке установлено по два спаренных ПК, чтобы обеспечить 4 струи по 5,2 л/с и выполнить условие СНиП 2.04.01-85 п.6.12 ...при расчетном числе струй 2 и белее каждую точку помешения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных ПШ).
Но ... пришли субподрядчики и просят согласовать ИЗМЕНЕНИЯ по установкам ПК, при этом они убрали второй кран со стояков ссылаясь на тот же пункт СНиПа. утверждая, что 4 струи - это для расчетного расхода. Хотя по табл.3 производительность пожарной струи 1 ПК не обеспечивает 10,4 л/с. Хочу убедиться в правильности проектного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.12.2009, 22:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=460297
с 48-го поста и далее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 8:49
Сообщение #20





Guest Forum






У меня такой вопрос. Дано двухэтажное здание. Общий объём здания 10000 куб. метров. По таблице 2 СНиП 2.04.01-85 определили что необходимо 2 струи по 5 л/с. Как необходимо разместить пожарные краны? Только на первом этаже? только на втором этаже? По одному на каждом этаже? А можно ли на каждом этаже сделать по 2 струи по 2,5 л/с??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.1.2010, 9:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Станислав, а вы этот самый СНиП 2.04.01-85* внимательно читали? Там все написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 9:11
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Young @ 11.1.2010, 12:02) *
Станислав, а вы этот самый СНиП 2.04.01-85* внимательно читали? Там все написано.



Возможно что-то не понял. Я только начинаю. Поэтому и задал вопрос и расчитывал на КОРРЕКТНЫЙ ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.1.2010, 9:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Чем мой предыдущий ответ не КОРРЕКТЕН?
п. 6.12. абзац 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2010, 12:52
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 8:49) *
У меня такой вопрос. Дано двухэтажное здание. Общий объём здания 10000 куб. метров. По таблице 2 СНиП 2.04.01-85 определили что необходимо 2 струи по 5 л/с. Как необходимо разместить пожарные краны? Только на первом этаже? только на втором этаже? По одному на каждом этаже? А можно ли на каждом этаже сделать по 2 струи по 2,5 л/с??

И на первом и на втором любая точка должна орошаться двумя кранами по 5л/с с учётом изгибов рукавов.
Каждый этаж отдельно. Краны желательно размещать у входов или на лестничных клетках.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.1.2010, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Станислав М_*
сообщение 11.1.2010, 16:24
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2010, 15:52) *
И на первом и на втором любая точка должна орошаться двумя кранами по 5л/с с учётом изгибов рукавов.
Каждый этаж отдельно. Краны желательно размещать у входов или на лестничных клетках.



А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.1.2010, 10:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...

Плакаю... clap.gif
Вы вообще на всё здание хотите два пожарных крана поставить? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.1.2010, 10:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 12.1.2010, 10:33) *
Плакаю... clap.gif
Вы вообще на всё здание хотите два пожарных крана поставить? smile.gif

коллега, что же вы так не корректны? Не нужно ПТ - нет кранов, одна струя требуется - 1 кран, две струю - два крана, все логично laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.1.2010, 12:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24) *
А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...


Убило просто! Каждая точка пространства должна орошаться. Читать нормы надо внимательней!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 12:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Поставь на каждом этаже по 2 пожарных крана с расходом 5л/с. И голову не ломай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.1.2010, 13:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



классный совет. Вы уже планировки посмотрели? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 13:18
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24) *
А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...

С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения.
Сгорит без крана - турма сидеть проектант ... sad.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 13:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 14:18) *
С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения.
Сгорит без крана - турма сидеть проектант ... sad.gif


)) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 19:34
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 13:57) *
)) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)

У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.1.2010, 20:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 19:34) *
У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.


ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.1.2010, 21:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 20:15) *
Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.

по этому можно проектировать как правая пятка захочет clap.gif
кстати забавно, что вы первым делом прочитали не как проектировать ВПВ, а кто потом за всё ответ будет нести. bleh.gif

Сообщение отредактировал Young - 13.1.2010, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 22:51
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 21:15) *
ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.

СНиП 1.06.04-85.- можно подтереться им.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
(ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА
4.1 Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную законом ответственность за технико - экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность проектно - сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.

http://www.stroy.md/rus/law/28/
Обязанности проектировщиков

Ст. 23. - Проектировщиками сооружений являются физические или юриди-
ческие лица, имеющие лицензию на осуществление проектных работ и отвечающие
за исполнение следующих основных обязанностей в отношении качества в строи-
тельстве:
а) осуществление проектных работ только на основе полученной лицензии;
cool.gif определение в проекте степени ответственности сооружения;
с) обеспечение посредством проектов и рабочих чертежей уровня качест-
ва, соответствующего основным требованиям, с соблюдением нормативных доку-
ментов и договорных условий;
d) представление разработанных проектов назначенным инвестором аттес-
тованным специалистам, проверяющим проекты, а также устранение выявленных
несоответствий и расхождений;
е) разработка технических заданий, технических указаний по производс-
тву работ, эксплуатации, содержанию и ремонту, а также при необходимости
проектов специального наблюдения за поведением сооружений при эксплуатации.(С)

А ГИП - вообще не лицензируется, т.е. по сути не является проектировщиком. Его задача и ответственность - проверить что бы в проекте участвовали только лицензированные спецы.
За раздел проекта отвечает чел с лицензией на тот или иной раздел.

Недобросовестные ГИПы бывает навязывают свои решения проектировщикам говоря что отвечают за Всё - это просто ложь.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.1.2010, 22:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Да и лицензий уже нэма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2010, 23:06
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 13.1.2010, 23:59) *
Да и лицензий уже нэма.

У нас - еэ. И крепчают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2010, 5:39
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Получается директор несет ответственность. Рисковал лицензией. Сейчас штрафами. Проектировщик рискует остаться без работы. Только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astrickus
сообщение 3.3.2010, 14:08
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057



Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 3.3.2010, 17:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 14:08) *
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?

СНиП 2.04.01-85 п.10.5 примечание п.6. "В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2010, 12:21
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 15:08) *
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ?
У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии".
У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?

Через 5 врезанных ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astrickus
сообщение 9.3.2010, 1:03
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057



Цитата(Serg Ivanov @ 5.3.2010, 12:21) *
Через 5 врезанных ПК.

Жуть какая.
Перерыв множество документов ничего конкретного, удовлетворяющего случаю, не нашел. Выделил задвижками ремонтные участки с количеством пожарных краном не более 12-ти.

...и Бог мне судья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.3.2010, 9:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2010, 11:56
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 9.3.2010, 10:13) *
а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.

Так было же 12 апостолов... rolleyes.gif
А Бог - ему судья.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadya.bco
сообщение 10.3.2010, 17:31
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643



Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2010, 19:33
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Nadya.bco @ 10.3.2010, 17:31) *
Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.

Эксперт прав. Кроме того не 2,5, а расход, уточненный по таблице 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadya.bco
сообщение 11.3.2010, 12:57
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643



Спасибо, OlgaO)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 16:05
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите, нде можно найти в НД размеры пожарных шкафов??? Не могу найти!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 16:21
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



у продавцов посмотрите, там все размеры есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 16:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:21) *
у продавцов посмотрите, там все размеры есть



Я вроде вполне конкретно выразился "в каких НД" если они есть! Понятное дело что у продавцов всё есть! и в интернете полно! мне надо знать чем это регламентируется! Почему именно "ширина - 540 мм, высота - 650 мм, глубина - 230 мм" а не 542*653*231 мм??? Это к примеру..

Сообщение отредактировал sergeevmv2 - 15.4.2010, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 16:49
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"?
например вот так
первая же ссылка отвечает на ваш вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 17:02
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:49) *
а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"?
например вот так
первая же ссылка отвечает на ваш вопрос



ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! Вот только размеров я не вижу у шкафов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 18:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergeevmv2 @ 15.4.2010, 18:02) *
ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной!

пардон, но так и хочется съязвить на тему почему же вы его не прочтете? rolleyes.gif

5.5 Размеры шкафа определяют количеством и размером комплектующих пожарного крана и (или) огнетушителей и способом их размещения в нем.
Габаритный размер по глубине навесных и приставных шкафов — не более 300 мм.
6.5 Размеры шкафа (5.5) проверяют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 и сравнивают с данными конструкторской документации на изделие.

соответственно возвращаемся к производителям, кто сколько намерит по размерам оборудования которое будет размещаться, тот такие шкафы и лепит, лишь бы по глубине в 300мм влезть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 22.4.2010, 12:54
Сообщение #55





Guest Forum






Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 54,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2010, 14:13
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Опять... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 22.4.2010, 16:12
Сообщение #57





Guest Forum






Извините за флуд, но хотел бы узать ваше мнение unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2010, 14:07
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Поиском. Объясняли не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 2.12.2010, 12:28
Сообщение #59


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2010, 14:13) *
Опять... bang.gif


Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.12.2010, 15:22
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Leny4 @ 2.12.2010, 12:28) *
Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!

кто бы мог подумать... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 2.12.2010, 16:51
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



в данном случае написание снипа не причем. Просто до конца прочитать надо, если лень, то поиск на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albina_s_v
сообщение 6.3.2011, 16:53
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2011
Из: Казань
Пользователь №: 97312



у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
объект состоит из двух рядом стоящих зданий
В первом здание: подвал - склад;
1 эт.- торговые залы;
2и3 эт.- офисы.
Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе;
2 эт.-офисы.
Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо.
Подскажите пожалуйста. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pogkontrol_*
сообщение 11.4.2011, 18:11
Сообщение #63





Guest Forum






День добрый!
И вам того же. Но реклама на форуме не приветствуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ded Mazay_*
сообщение 17.6.2011, 15:21
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 18.4.2006, 9:25) *
Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути.
Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались.


СНиП 2.04.01-85*.
Расстояние между ПК: самая удаленная точка помещения должна быть орошена 2-мя струями от соседних пожарных кранов. Стандартная длина рукава ПК - 20 метров. По таблице СНиПа находите Ваш напор рабочий в сети, диаметр рукава, диаметр спрыска ствола (13, 19 или ещё какой). Как правило, рукав 51 мм, спрыск -13. Или рукав 66 мм., спрыск 19. Смотрите напор и сопоставляете. При этом не забудьте, что расчет длины рукава по помещению идет по апроксимации, т.е. прямые/перпендикулярные линии, никаких загогулин и восьмерок. Если грубо возьмете длину струи 4,5м для 51мм и 6 м для 66 мм, то практически не ошибётесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ded Mazay_*
сообщение 17.6.2011, 15:33
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(albina_s_v @ 6.3.2011, 17:53) *
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
объект состоит из двух рядом стоящих зданий
В первом здание: подвал - склад;
1 эт.- торговые залы;
2и3 эт.- офисы.
Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе;
2 эт.-офисы.
Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо.
Подскажите пожалуйста. rolleyes.gif


Нет, не правильно.
Выбор осуществляется по НПБ 110-2003 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", Приложение.
по 1-му зданию: п.10. площадь здания более 3500 кв.м., торговля. Требуется АУПТ.
по 2-му зданию Если здание с кафе пройдет как общественного назначения, то АУПС. Если как торговля -то по п. 10 - Тушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 7.9.2017, 17:47
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Попалось интересное решение. Здание храма.
Пожарные краны подключены к стояку. стояк к наружным пожарным патрубкам от пожарной машины.
Получается тушить внутри будут только сами пожарные из этих ПК, когда приедут...

Что скажете про такое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.9.2017, 8:30
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Это ВПВ без источника. СТУ могут такое интересное решение обосновать, а без них это нерабочая система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 8.9.2017, 8:47
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



делают так значит без источника. Но в храме есть ввод и узел. водопровод существующий недалеко ф160. И наружное тушение от сети обеспечивается.
При этом решение такое как бы экспертизу прошло. Сомнительно....

Сообщение отредактировал Гениальная - 8.9.2017, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.9.2017, 9:27
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Сомнительно что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.9.2017, 10:51
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гениальная @ 7.9.2017, 17:47) *
Попалось интересное решение. Здание храма.
Пожарные краны подключены к стояку. стояк к наружным пожарным патрубкам от пожарной машины.
Получается тушить внутри будут только сами пожарные из этих ПК, когда приедут...

Что скажете про такое решение?

Если пожарные письменно согласны - нормально. Зависит от расстояния до пожарной части - раньше было по СНиП ГП не более 3км, а сейчас расчётом определяется допустимое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 8.9.2017, 12:59
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Сомнительно показалось при наличие водопровода в храме, наружного, делать так ВПВ. Хотя в рядом стоящем доме храмового комплекса сделана стандартная схема от ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 11.9.2017, 15:45
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Гениальная @ 8.9.2017, 12:59) *
Сомнительно показалось при наличие водопровода в храме, наружного, делать так ВПВ. Хотя в рядом стоящем доме храмового комплекса сделана стандартная схема от ввода.

А там вообще оно надо? Сталкивалась с церковью один раз, противопожарный водопровод не делали, насколько я помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных