Добрый день! У меня вопрос такого плана: расстановка пожарных кранов должна производиться с учетом радиуса действия струи + длины пожарного рукава? или только учитывается радуис действия струи?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 71)
|
Гость_rector_*
|
17.4.2006, 15:21
|
Guest Forum

|
Длина пожарного рукава 10,15,20м + величина компактной струи на пожаротушение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
17.4.2006, 15:22
|
Guest Forum

|
Пожарный рукав вдолжен заходить в помещение, где необходимо произвести пожаротушение. Если помещение просторное, без перегородок, можно учесть и напор у струи. Только не забывайте что необходимо, чтоб струя достала до кровли или потолка помещения.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2006, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52

|
У меня была такая ситуация. Короче пожарники популярно объяснили- для определения зоны действия берется только длинна рукава и alles.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2006, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(pzs @ Apr 17 2006, 22:50 ) У меня была такая ситуация. Короче пожарники популярно объяснили- для определения зоны действия берется только длинна рукава и alles. Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути. Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Кэтлин_*
|
18.4.2006, 10:47
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, у меня есть трубопровод пожаротушения 8-ми этажного здания и мне надо вывести 2 сухотруба на кровлю в крышную котельную. Пожарный трубопровод, проложенный в здании, будет заполнен водой. Вопрос такой - я ведь могу 2 сухотруба просто отсечь клапанами и тогда они не заполняться водой? И какие клапаны должны быть - с ручным открытием, или электроприводом, или еще какие?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
18.4.2006, 10:55
|
Guest Forum

|
Задвижки с эл. приводом проектируешь в водомерном узле и от него уже тащиш сухотрубы. Другого варианта не вижу  .
|
|
|
|
|
|
|
Гость_незнайка_*
|
18.4.2006, 15:31
|
Guest Forum

|
Оlga O  Будьте любезны можно выложить на сайте: Главу 3, книги А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2006, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Смотрите здесь главу 3 "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_kosmos_*
|
21.4.2006, 23:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Eter @ Apr 18 2006, 11:55 ) Задвижки с эл. приводом проектируешь в водомерном узле и от него уже тащиш сухотрубы. Другого варианта не вижу  . сухотрубы прокладываются по фасаду и к водомерному узлу не подключаются.ссухотрубы служат для присодинения шлангов пож машин.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ILYA BOSS_*
|
24.4.2006, 11:12
|
Guest Forum

|
Кто вам сказал,что сухотрубы прокладываются по фасаду?Это не правильно! Они сделаны сухотрубами, чтобы не ржавели от стоялой воды, а на фасаде( если вы имеете ввиду с наружной стороны)от осадков заржавеют. Если имеете ввиду с внутренней стороны наружней стены, то не имеет значения,где имеенно внутри здания прокладывать.В разумных пределах,конечно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Fireman_*
|
29.4.2006, 22:11
|
Guest Forum

|
Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана. Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП. А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(OlgaO @ 18.4.2006, 9:25) [snapback]29655[/snapback] Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути. Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались. А если эксперт читает только СНиП? Расставила ПК (согласно Кузнецовой) на расстоянии по 23м и получила замечание экспертизы:"Расстановку ПК предусмотреть из расчета радиуса действия 20м без учета длины пож. струи". Что делать? Сослаться на Кузнецову? как быть то?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2008, 5:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Не читал никакую кузнецову, но если нарисовать схему с учетом высоты ствола, дальности струи, длины рукава, угла расрытия, в конечном итоге суммарная длина с учетом струи и рукава получается равной длине рукава - 20м. Замечание экспертизы правомерно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_777_*
|
17.6.2008, 8:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 29.4.2006, 22:11) [snapback]31180[/snapback] Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана. Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП. А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить. Я Вам тоже как бывший работник пожарной охраны, а ныне проектировщик систем противопожарной защиты скажу, что в нормативно - техническом отделе никого не интерисует пользуются пожарными кранами или нет, есть требования СНиП и его надо выполнять.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 10:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fireman @ 29.4.2006, 22:11) [snapback]31180[/snapback] Как бывшый работник пожарной охраны, ныне проектировщик ВиК могу сообщить следующее известие: в нашей стране нет такой категории людей, которые могут использовать пожарный кран на пожаре, так как, все штатские, согласно ППБ, должны покинуть помещение в течение 5 минут, а бойцам пожарной охраны по уставу запрещено входить в горящее здание без рукава под напором. Пожарные проработавшие по10-15 лет ни разу не встречали случая использования пожарного крана. Не хочеться расстраивать тех кто геройски проектирует пожарные насосные для спасения несчастных попавших в огонь, да еще при этом садит резервуары по 100 кубов для них, но сэ ля СНиП. А сухотрубы к водопроводу отношения вообще не имеют никакого, просто отдельная труба для тушения кровли, чтобы рукава пешком на 9 этаж не тащить. Бывший работник пож охраны немного не в курсе- II. ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 6. На добровольную пожарную дружину возлагается: а) осуществление контроля за выполнением и соблюдением на объекте (цехе) противопожарного режима; б) проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению противопожарного режима на объекте (цехе); в) надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовность их к действию; г) вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на объекте (цехе) средствами пожаротушения; д) участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также дежурство, в исключительных случаях, в цехах и на других объектах. А в нынешней капиталистической ситуации вызов пожарных стоит денег и не малых и, как правило приводит к уничтожению товаров/мебели/оборудования и проч. если не огнем, то водой. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИНАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ сейчас хоть в одной стране СНГ отменено? Кто-то рискнул? Будет ПК - будут тушить сами работники (без работы остаться из-за пожара не великая радость, да и сам факт вызова пожарных не сулит ничего хорошего работникам) не зависимо от того состоят они в дружине или вообще о ней не слышали.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.7.2008, 16:32
|
|
|
|
|
|
|
Гость_EVA_*
|
25.12.2009, 17:01
|
Guest Forum

|
Срочно нужна консультация!!! Дано здание "Комплекс тренировочных залов"т.е спортивное сооружение. По нормам требуется внутреннее пожаротушение 2струи по5,2л/с и автоматическое соответственно. Согласно спец ТУ расход на ПК увеличивается в 2 раза, т.е 4х5,2. Системы внетреннего и автоматического пожаротушения (по ТУ) раздельные. Проект выполнен, на каждом стояке установлено по два спаренных ПК, чтобы обеспечить 4 струи по 5,2 л/с и выполнить условие СНиП 2.04.01-85 п.6.12 ...при расчетном числе струй 2 и белее каждую точку помешения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных ПШ). Но ... пришли субподрядчики и просят согласовать ИЗМЕНЕНИЯ по установкам ПК, при этом они убрали второй кран со стояков ссылаясь на тот же пункт СНиПа. утверждая, что 4 струи - это для расчетного расхода. Хотя по табл.3 производительность пожарной струи 1 ПК не обеспечивает 10,4 л/с. Хочу убедиться в правильности проектного решения.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2009, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Станислав М_*
|
11.1.2010, 8:49
|
Guest Forum

|
У меня такой вопрос. Дано двухэтажное здание. Общий объём здания 10000 куб. метров. По таблице 2 СНиП 2.04.01-85 определили что необходимо 2 струи по 5 л/с. Как необходимо разместить пожарные краны? Только на первом этаже? только на втором этаже? По одному на каждом этаже? А можно ли на каждом этаже сделать по 2 струи по 2,5 л/с??
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2010, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Станислав, а вы этот самый СНиП 2.04.01-85* внимательно читали? Там все написано.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Станислав М_*
|
11.1.2010, 9:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 11.1.2010, 12:02)  Станислав, а вы этот самый СНиП 2.04.01-85* внимательно читали? Там все написано. Возможно что-то не понял. Я только начинаю. Поэтому и задал вопрос и расчитывал на КОРРЕКТНЫЙ ответ!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Чем мой предыдущий ответ не КОРРЕКТЕН? п. 6.12. абзац 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2010, 12:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 8:49)  У меня такой вопрос. Дано двухэтажное здание. Общий объём здания 10000 куб. метров. По таблице 2 СНиП 2.04.01-85 определили что необходимо 2 струи по 5 л/с. Как необходимо разместить пожарные краны? Только на первом этаже? только на втором этаже? По одному на каждом этаже? А можно ли на каждом этаже сделать по 2 струи по 2,5 л/с?? И на первом и на втором любая точка должна орошаться двумя кранами по 5л/с с учётом изгибов рукавов. Каждый этаж отдельно. Краны желательно размещать у входов или на лестничных клетках.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.1.2010, 13:09
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Станислав М_*
|
11.1.2010, 16:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2010, 15:52)  И на первом и на втором любая точка должна орошаться двумя кранами по 5л/с с учётом изгибов рукавов. Каждый этаж отдельно. Краны желательно размещать у входов или на лестничных клетках. А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём... Плакаю...  Вы вообще на всё здание хотите два пожарных крана поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Sindarkon @ 12.1.2010, 10:33)  Плакаю...  Вы вообще на всё здание хотите два пожарных крана поставить?  коллега, что же вы так не корректны? Не нужно ПТ - нет кранов, одна струя требуется - 1 кран, две струю - два крана, все логично
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24)  А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём... Убило просто! Каждая точка пространства должна орошаться. Читать нормы надо внимательней!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Поставь на каждом этаже по 2 пожарных крана с расходом 5л/с. И голову не ломай!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
классный совет. Вы уже планировки посмотрели?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Станислав М @ 11.1.2010, 16:24)  А почему на каждом этаже? На весь же объём требуется 2 струи по 5 л/с (согласно СНиП)??? А в итоге получится 4 струи по 5 на весь обём... С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения. Сгорит без крана - турма сидеть проектант ...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 13:20
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 14:18)  С этажа на этаж шланг тащить низзззззззззя! Любая точка объёма должна орошаться двумя компактными струями по 5л/с с учётом высоты помещения. Сгорит без крана - турма сидеть проектант ...  )) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 19:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 13:57)  )) после "проектанта" подписывает ГИП + экспертиза) У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2010, 19:34)  У нас ГИП (менеджер проекта) не отвечает вообще, эксперт и аттестованный проектировщик несут солидарную ответственность. ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 20:15)  Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85. по этому можно проектировать как правая пятка захочет  кстати забавно, что вы первым делом прочитали не как проектировать ВПВ, а кто потом за всё ответ будет нести.
Сообщение отредактировал Young - 13.1.2010, 21:01
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.1.2010, 21:15)  ГИП - главный инженер проекта и "менеджер проекта" совершенно разные люди! Сейчас и дворника менеджером называют для солидности. Так что если ты именно ГИП, то несёшь всю ответственность за объект! СНиП 1.06.04-85. СНиП 1.06.04-85.- можно подтереться им. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА) ПРОЕКТА 4.1 Главный инженер (главный архитектор) проекта несет установленную законом ответственность за технико - экономический уровень и архитектурные решения строящихся объектов, за качество, своевременную разработку и комплектность проектно - сметной документации, правильное определение сметной стоимости и очередности строительства, за достижение предприятиями проектных показателей в установленные сроки, а также за выполнение всех обязанностей, возложенных на него настоящим Положением. http://www.stroy.md/rus/law/28/Обязанности проектировщиков Ст. 23. - Проектировщиками сооружений являются физические или юриди- ческие лица, имеющие лицензию на осуществление проектных работ и отвечающие за исполнение следующих основных обязанностей в отношении качества в строи- тельстве: а) осуществление проектных работ только на основе полученной лицензии;  определение в проекте степени ответственности сооружения; с) обеспечение посредством проектов и рабочих чертежей уровня качест- ва, соответствующего основным требованиям, с соблюдением нормативных доку- ментов и договорных условий; d) представление разработанных проектов назначенным инвестором аттес- тованным специалистам, проверяющим проекты, а также устранение выявленных несоответствий и расхождений; е) разработка технических заданий, технических указаний по производс- тву работ, эксплуатации, содержанию и ремонту, а также при необходимости проектов специального наблюдения за поведением сооружений при эксплуатации.(С) А ГИП - вообще не лицензируется, т.е. по сути не является проектировщиком. Его задача и ответственность - проверить что бы в проекте участвовали только лицензированные спецы. За раздел проекта отвечает чел с лицензией на тот или иной раздел. Недобросовестные ГИПы бывает навязывают свои решения проектировщикам говоря что отвечают за Всё - это просто ложь.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.1.2010, 23:07
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Да и лицензий уже нэма.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 23:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 13.1.2010, 23:59)  Да и лицензий уже нэма. У нас - еэ. И крепчают.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2010, 5:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Получается директор несет ответственность. Рисковал лицензией. Сейчас штрафами. Проектировщик рискует остаться без работы. Только и всего.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057

|
Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 14:08)  Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку? СНиП 2.04.01-85 п.10.5 примечание п.6. "В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку."
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2010, 12:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Astrickus @ 3.3.2010, 15:08)  Скажите пожалуйста, есть требования по установке разделительных задвижек на кольцевом трубопроводе ВПВ? У Кузнецовой есть "отключать не более 5 кранов на магистрали при ремонте или аварии". У меня, в производственно-складском комплексе, кольцо с перемычками, на нем 43 крана, многие из них спаренные, т.е. по одной колонне два стояка к двум шкафам. Через каждые 4 врезки ставить задвижку? Через 5 врезанных ПК.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2010, 1:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34057

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.3.2010, 12:21)  Через 5 врезанных ПК. Жуть какая. Перерыв множество документов ничего конкретного, удовлетворяющего случаю, не нашел. Выделил задвижками ремонтные участки с количеством пожарных краном не более 12-ти. ...и Бог мне судья.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2010, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 9.3.2010, 10:13)  а исходя из чего не более 12? Насколько понимаю число 12 так же притянуто за уши. Так было же 12 апостолов...  А Бог - ему судья.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2010, 11:57
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643

|
Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Nadya.bco @ 10.3.2010, 17:31)  Здравствуйте! Очень нужен совет! Эта тема показалась самой близкой, поэтому пишу здесь. Вопрос таков: на первом листе альбома (общие данные) в таблице основных показателей, в графе "при пожаре" указывается расход только пожарного крана, или общий расход при пожаре? О проекте: административно-бытовое здание, принятая система - совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Я указала 1х2,5л/с (всегда расход при пожаре так указывала, никогда не было замечаний), эксперт написал замечание, что расход при пожаре определен не правильно, он должен учитывать расход от пожарных кранов плюз хоз.-питьевой (СНиП 2.04.01-85 п. 7.2). Прав ли эксперт? Заранее спасибо всем кто откликнется. Эксперт прав. Кроме того не 2,5, а расход, уточненный по таблице 3
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2008
Из: Крым
Пользователь №: 17643

|
Спасибо, OlgaO)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите, нде можно найти в НД размеры пожарных шкафов??? Не могу найти!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
у продавцов посмотрите, там все размеры есть
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:21)  у продавцов посмотрите, там все размеры есть Я вроде вполне конкретно выразился "в каких НД" если они есть! Понятное дело что у продавцов всё есть! и в интернете полно! мне надо знать чем это регламентируется! Почему именно "ширина - 540 мм, высота - 650 мм, глубина - 230 мм" а не 542*653*231 мм??? Это к примеру..
Сообщение отредактировал sergeevmv2 - 15.4.2010, 16:26
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"? например вот такпервая же ссылка отвечает на ваш вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Young @ 15.4.2010, 16:49)  а не пробовали в яндексе набрать "гост шкафы пожарные"? например вот такпервая же ссылка отвечает на ваш вопрос ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! Вот только размеров я не вижу у шкафов!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(sergeevmv2 @ 15.4.2010, 18:02)  ГОСТ Р 51844-2009 сейчас лежит передо мной! пардон, но так и хочется съязвить на тему почему же вы его не прочтете? 5.5 Размеры шкафа определяют количеством и размером комплектующих пожарного крана и (или) огнетушителей и способом их размещения в нем. Габаритный размер по глубине навесных и приставных шкафов — не более 300 мм. 6.5 Размеры шкафа (5.5) проверяют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 и сравнивают с данными конструкторской документации на изделие. соответственно возвращаемся к производителям, кто сколько намерит по размерам оборудования которое будет размещаться, тот такие шкафы и лепит, лишь бы по глубине в 300мм влезть
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
22.4.2010, 12:54
|
Guest Forum

|
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 54,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2010, 14:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Опять...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
22.4.2010, 16:12
|
Guest Forum

|
Извините за флуд, но хотел бы узать ваше мнение
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 14:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Поиском. Объясняли не раз.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2010, 12:28
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2010, 14:13)  Опять...  Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3988
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Leny4 @ 2.12.2010, 12:28)  Это все потому, что неграмотно СНиП 2.04.01-85 написан! кто бы мог подумать...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2010, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
в данном случае написание снипа не причем. Просто до конца прочитать надо, если лень, то поиск на форуме.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2011, 16:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2011
Из: Казань
Пользователь №: 97312

|
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ? объект состоит из двух рядом стоящих зданий В первом здание: подвал - склад; 1 эт.- торговые залы; 2и3 эт.- офисы. Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе; 2 эт.-офисы. Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pogkontrol_*
|
11.4.2011, 18:11
|
Guest Forum

|
День добрый! И вам того же. Но реклама на форуме не приветствуется.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ded Mazay_*
|
17.6.2011, 15:21
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 18.4.2006, 9:25)  Есть очень не плохая книга А. Е. Кузнецова "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г. В главе 3 очень подробно сказано как надо раститывать расстояния между пожарными кранами. К длине рукава необходимо добавить величину проекции радиуса действия компактной части струи на горизонтальную плоскость, которая приблизительно равна половине высоты помещения, т.е. если высота помещения 6 м, длина рукава 20 м, то радиус действия пожарного крана 23 м. При расходе 1 струя по 2,6 л/с расстояния между пожарными кранами может быть 46 м, если нет перегородок на пути. Поищите эту книгу, рекомендую. Если не найдете, то могу отсканировать главу 3 и выложить здесь. В СНиПе всего не напишешь, хотя в п. 6.8 СНиП 2.04.01-85 пытались. СНиП 2.04.01-85*. Расстояние между ПК: самая удаленная точка помещения должна быть орошена 2-мя струями от соседних пожарных кранов. Стандартная длина рукава ПК - 20 метров. По таблице СНиПа находите Ваш напор рабочий в сети, диаметр рукава, диаметр спрыска ствола (13, 19 или ещё какой). Как правило, рукав 51 мм, спрыск -13. Или рукав 66 мм., спрыск 19. Смотрите напор и сопоставляете. При этом не забудьте, что расчет длины рукава по помещению идет по апроксимации, т.е. прямые/перпендикулярные линии, никаких загогулин и восьмерок. Если грубо возьмете длину струи 4,5м для 51мм и 6 м для 66 мм, то практически не ошибётесь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ded Mazay_*
|
17.6.2011, 15:33
|
Guest Forum

|
Цитата(albina_s_v @ 6.3.2011, 17:53)  у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ? объект состоит из двух рядом стоящих зданий В первом здание: подвал - склад; 1 эт.- торговые залы; 2и3 эт.- офисы. Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе; 2 эт.-офисы. Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо. Подскажите пожалуйста.  Нет, не правильно. Выбор осуществляется по НПБ 110-2003 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", Приложение. по 1-му зданию: п.10. площадь здания более 3500 кв.м., торговля. Требуется АУПТ. по 2-му зданию Если здание с кафе пройдет как общественного назначения, то АУПС. Если как торговля -то по п. 10 - Тушение.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2017, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Попалось интересное решение. Здание храма. Пожарные краны подключены к стояку. стояк к наружным пожарным патрубкам от пожарной машины. Получается тушить внутри будут только сами пожарные из этих ПК, когда приедут...
Что скажете про такое решение?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 8:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Это ВПВ без источника. СТУ могут такое интересное решение обосновать, а без них это нерабочая система.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
делают так значит без источника. Но в храме есть ввод и узел. водопровод существующий недалеко ф160. И наружное тушение от сети обеспечивается. При этом решение такое как бы экспертизу прошло. Сомнительно....
Сообщение отредактировал Гениальная - 8.9.2017, 8:49
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 9:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Сомнительно что?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 10:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9594
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гениальная @ 7.9.2017, 17:47)  Попалось интересное решение. Здание храма. Пожарные краны подключены к стояку. стояк к наружным пожарным патрубкам от пожарной машины. Получается тушить внутри будут только сами пожарные из этих ПК, когда приедут...
Что скажете про такое решение? Если пожарные письменно согласны - нормально. Зависит от расстояния до пожарной части - раньше было по СНиП ГП не более 3км, а сейчас расчётом определяется допустимое.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981

|
Сомнительно показалось при наличие водопровода в храме, наружного, делать так ВПВ. Хотя в рядом стоящем доме храмового комплекса сделана стандартная схема от ввода.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2017, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Цитата(Гениальная @ 8.9.2017, 12:59)  Сомнительно показалось при наличие водопровода в храме, наружного, делать так ВПВ. Хотя в рядом стоящем доме храмового комплекса сделана стандартная схема от ввода. А там вообще оно надо? Сталкивалась с церковью один раз, противопожарный водопровод не делали, насколько я помню.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|