> Подбор насосв на пожар и хоз-питье, альное кол-во насосных установок
ska2006
сообщение 30.11.2009, 10:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256



Всем, здравствуйте!
Есть здание Н гаран=20 м, в котором на хоз-питье требуется Q=11 м3/ч и Н =32 м
на пожар Q=9 м3/ч и Н =35 м, помещение водомерного узла всего 2,5х2,5 м,
могу ли я поставить одну группу насосов Q=20 м3/ч и Н =15 м (например Hydro MPS) или мне надо настаивать на том, чтобы архитекторы мне выделили помещение больших размеров и устанавливать две группы насосов на пожар и на питье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 48)
Proximo
сообщение 30.11.2009, 16:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355



Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2009, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата(Proximo @ 30.11.2009, 17:02) *
Подберите насос на 11м.куб и напор 35м. Я думаю этого достаточно.

Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м?
Достаточно 15м.

Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 30.11.2009, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Подберите компактную насосную установку повышения давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 16:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А водопровод делайте совместный хоз.питьевой+пожарный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 30.11.2009, 16:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



А водопровод делайте совместный хоз.питьевой+пожарный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proximo
сообщение 30.11.2009, 16:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355



Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 16:16) *
Для чего напор 35м??????? Если уже имеется гарантированный напор 20м?
Достаточно 15м.


Немного не так выразился. Но суть в том что достаточно одной группы насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 30.11.2009, 16:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Точнее две установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2009, 17:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Я бы поставил тоже две установки, чтоб насос не работал практически в холостую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ska2006
сообщение 30.11.2009, 17:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256



Сеть водопровода у меня совмещенаая пожарная и питьевая.
Если бы у меня было большое помещение водомерного узла, то я конечно бы поставил две группы насосов, но раз у меня размеры помещения 2,5х2,5 м bang.gif
В СНиПе же в принципе написано что можно устанавливать одни насосы на пожар и питье если обеспечиваются необходимые напоры и расходы.
Выбрал установку Hydro MPS-E 2CR20 с частотником, т.е. при обычном режиме она будет выдавать 11 м3/ч и Н=13 м, при пожаре будет 20 м3/ч и Н=15м.
Верны ли мои рассуждения??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 30.11.2009, 17:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Думаю да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 1.12.2009, 0:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Я думаю что не нужно насос подбирать на суммарный противопожарный и хоз-бытовой расход, потому как во время пожара вряд ли будет водоразбор потребителями в штатном режиме, скорее всего его не будет вообще, это зависит ещё и от функционального назначения здания (жилое, офис, произв. и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ska2006
сообщение 1.12.2009, 8:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256



но в СНиПе же четко написано, что насос необходимо подбирать с учетом пожара и максим хоз.-бытового потребеления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 1.12.2009, 9:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



Думаю правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 1.12.2009, 12:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



В принципе, рассуждения верны, но не забывайте что в технических условиях указывается гарантированный напор, реальный может быть и выше. Это может привести к тому что хозяин решит экономить электроэнергию (да и воду тоже) и отключит установку. Надёжней поставить две установки, они ведь малогабаритные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 1.12.2009, 16:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Насчет экономии хозяевами строения разговоров быть не должно, это не наши проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R++
сообщение 2.12.2009, 11:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034



так может быть что и не будет тех же 20м, особенно летом, а вот что установка одна на 2 нужды это правильно и еще с частотником, он не даст простаивать всем насосам, все будут использоваться в работе. а если применить 2 группы насосов, то есть вероятность того, что пожарный насос просто не включится в нужный момент после длительного невключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 2.12.2009, 11:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Ну, это вопрос подхода к делу, если формально подходить к делу, то конечно это нас не интересует, а если по-совести, то очень вероятна ситуация когда на тушение пожара воды не хватит по описанным выше причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.12.2009, 12:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А причем тогда тут количество насосных установок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 2.12.2009, 12:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



При том, что пожарная насосная установка в нормальном режиме стоит и ждёт сигнала о пожаре, энергию почти не потребляет и не вызывает желания её отключить рубильником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.12.2009, 12:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DenM_*
сообщение 2.12.2009, 14:16
Сообщение #22





Guest Forum






А выбор по бытовому и пожарному потреблению не означает, что по большему из них? Обязательно суммировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ska2006
сообщение 2.12.2009, 15:47
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6256



спасибо всем за ответы, значит смело ставлю одну группу насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R++
сообщение 2.12.2009, 15:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034



кстати у вилы есть установка повышения давления с частотником и с фукцией программирования команды, тобишь при пожаре нажимаете кнопку возле пож.кранов и установка начинает работать под заданные парамметры, т.е. под пожар, у грундфоса, который вы заложили не знаю есть или нет такой функции, но всеравно вариант с одной установкой с частотниками является оптимальным и правильным...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 2.12.2009, 17:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
Если нет воды (как в том посте,на который Вы ссылаетесь), то хоть десять установок будет стоять всё сгорит к..... не важно. Так что не путайте одно с другим.

Я ссылался на свой пост выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВК123
сообщение 4.10.2016, 12:02
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501



Добрый день, подскажите пожалуйста, какие можно подобрать насосы для пожаротушения кроме GRUNDFOS и WILLO. нужно подешевле. ЦНЛ или КМ подойдут? Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 4.10.2016, 12:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



ГМС Ливгидромаш
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВК123
сообщение 4.10.2016, 13:20
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501



А если у меня подводящая и отводящая трубы диаметром 50 ( такой диаметр пропускает расход на пожар + на хозпитье), а насос который подходит по параметрам с диаметром патрубков 65 или 80, так нельзя? подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 4.10.2016, 14:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



А переход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВК123
сообщение 5.10.2016, 12:49
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304501



Переходы поставила, просто не знаю, можно ли перед насосом уменьшать диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 5.10.2016, 13:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(ВК123 @ 5.10.2016, 12:49) *
Переходы поставила, просто не знаю, можно ли перед насосом уменьшать диаметр?

а что есть запрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.10.2016, 14:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А Вы точно правильно насос подобрали? у меня по опыту как правило наоборот получается что подводящая на 1-2 сортамента больше чем патрубки насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.10.2016, 18:14
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Есть еще вариант. Насос подобран верно, а с трубой беда.
Нужно проверять и то, и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 18.6.2020, 17:01
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте народ!
Общался сейчас с Grundfos по поводу подбора насосов для детского сада и мне сказали, что моя схема подключения двух НС хоз питья и пожара неправильная. Сказали, что пожарные краны должны быть всегда под давлением. Нельзя по нажатию кнопок в ПК отключать насосы хоз питья и включать насосы пожара, так как будет перепад давления. Система объединённая в садике.
Это так, я не правильно подключил всё?
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.6.2020, 17:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 109,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.6.2020, 9:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



подберите на пожар насосы, что бы они давали расход пож+пит. и напор тот что больше, а на хоз-пит отключались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.6.2020, 9:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 19.6.2020, 9:14) *
подберите на пожар насосы, что бы они давали расход пож+пит. и напор тот что больше, а на хоз-пит отключались.

С расходом и отключением у меня так же, с напором только напутал... А сама развязка правильная? Grundfos не понравилось...
Выложил свой расчет в этой теме свой расчет. Если не сложно посмотрите...
Спасибо.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.6.2020, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2020, 8:13
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 18.6.2020, 17:01) *
Здравствуйте народ!
Общался сейчас с Grundfos по поводу подбора насосов для детского сада и мне сказали, что моя схема подключения двух НС хоз питья и пожара неправильная. Сказали, что пожарные краны должны быть всегда под давлением. Нельзя по нажатию кнопок в ПК отключать насосы хоз питья и включать насосы пожара, так как будет перепад давления. Система объединённая в садике.
Это так, я не правильно подключил всё?
Заранее спасибо.

А зачем две НС? Достаточно одной с частотным регулированием. Если больше 12 ПК - два ввода и кольцо внутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 23.6.2020, 10:29
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2020, 8:13) *
А зачем две НС? Достаточно одной с частотным регулированием. Если больше 12 ПК - два ввода и кольцо внутри.

ПК меньше 12... один ввод и обводная линия.
Почему достаточно одной НС? Стандартный набор свои насосы на хоз питье и свои на пожар... Частотники не применяются для пожарных насосов, или это только для АУПТ? Grundfos отказывается мне подбирать и поставлять одну такую установку...
Вот тут я обсуждают такой же вопрос:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1508652
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2020, 19:20
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 23.6.2020, 10:29) *
ПК меньше 12... один ввод и обводная линия.
Почему достаточно одной НС? Стандартный набор свои насосы на хоз питье и свои на пожар... Частотники не применяются для пожарных насосов, или это только для АУПТ? Grundfos отказывается мне подбирать и поставлять одну такую установку...
Вот тут я обсуждают такой же вопрос:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1508652

Нет такого стандарта и никогда не было. Просто развод зака на лишние затраты. Более того - система с отдельными пожарными насосами менее надёжная, так как их неисправность будет замечена и исправлена не сразу. А иногда их вообще снимают до проверки на другой объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 26.6.2020, 20:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2020, 19:20) *
Нет такого стандарта и никогда не было.

Да, я это понимаю... но меня так научили делать две отдельные группы насосов...
Вы меня можете проконсультировать, когда можно ставить одну объединённую станцию, а когда нужно две раздельные? Что надо прописывать в записке для этой установки?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2020, 15:01
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 26.6.2020, 20:07) *
Да, я это понимаю... но меня так научили делать две отдельные группы насосов...
Вы меня можете проконсультировать, когда можно ставить одну объединённую станцию, а когда нужно две раздельные? Что надо прописывать в записке для этой установки?
Спасибо.

Когда характеристика насоса с частотным регулированием позволяет это сделать по х-п и пожарному расходу. Т.е. эти расходы не сильно различаются, к примеру раза в два. Если в пять раз - смысла нет. В записку ничего особенного прописывать не надо. Можно приложить характеристику работы насоса на систему при пожаре и х-п. Указать стоимость насосов и экономию при совмещённом хозяйственно-питьевом-противопожарном водопроводе и НС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 28.6.2020, 12:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2020, 15:01) *
Когда характеристика насоса с частотным регулированием позволяет это сделать по х-п и пожарному расходу. Т.е. эти расходы не сильно различаются, к примеру раза в два. Если в пять раз - смысла нет. В записку ничего особенного прописывать не надо. Можно приложить характеристику работы насоса на систему при пожаре и х-п. Указать стоимость насосов и экономию при совмещённом хозяйственно-питьевом-противопожарном водопроводе и НС.

Спасибо большое.
Многие еще уделяют внимания к требованиям, которые предъявляются к хоз питьевым насосам, которые работают для пожара... Какие это требования? Защита сухого хода, поддержание давление в системе... Это же надо обеспечивать? Как еще с этими пожарными сертификатами... Вроде как достаточно сертификата на пожарный шкаф, на насосы не требуют, да?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2020, 10:08
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 28.6.2020, 12:25) *
Спасибо большое.
Многие еще уделяют внимания к требованиям, которые предъявляются к хоз питьевым насосам, которые работают для пожара... Какие это требования? Защита сухого хода, поддержание давление в системе... Это же надо обеспечивать? Как еще с этими пожарными сертификатами... Вроде как достаточно сертификата на пожарный шкаф, на насосы не требуют, да?
Спасибо.

На насосы не требуют. Просто количество резервных надо брать по нормам. Есть насосные установки на х-п и пожар комплектные по требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 29.6.2020, 13:15
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 29.6.2020, 10:08) *
Есть насосные установки на х-п и пожар комплектные по требованиям.

Да, спасибо. Нашёл в инете и заказали:)
Но в этой фирме мне сделали 1 раб. насос на хоз питьё, 1 раб. насос на пожар и 1 рез. на хоз питье и пожар. Нормально такое решение? По идеи по нормам надо было 1 раб. и 1 рез. на хоз питьё, 1 раб. и 1 рез. на пожар... Но одно дело в раздельных установках, а тут объединённая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 17:22
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 29.6.2020, 13:15) *
Да, спасибо. Нашёл в инете и заказали:)
Но в этой фирме мне сделали 1 раб. насос на хоз питьё, 1 раб. насос на пожар и 1 рез. на хоз питье и пожар. Нормально такое решение? По идеи по нормам надо было 1 раб. и 1 рез. на хоз питьё, 1 раб. и 1 рез. на пожар... Но одно дело в раздельных установках, а тут объединённая...

Ну для I категории при одном рабочем нужно два резервных. I категория у Вас при пожаре, значит два резервных получаются. Нигде не сказано что резервный на пожар не может быть резервным и для питья или наоборот. Так что, КМК, всё нормально сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.6.2020, 17:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



.

Сообщение отредактировал Aerl - 30.6.2020, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.6.2020, 17:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2020, 17:22) *
Ну для I категории при одном рабочем нужно два резервных. I категория у Вас при пожаре, значит два резервных получаются. Нигде не сказано что резервный на пожар не может быть резервным и для питья или наоборот. Так что, КМК, всё нормально сделано.

Респект!
А что такое КМК? rolleyes.gif
То есть 2 рез. насоса для пожара это 1 раб. хоз питья и 1 рез. общий?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.6.2020, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 20:04
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 30.6.2020, 17:46) *
Респект!
А что такое КМК? rolleyes.gif
То есть 2 рез. насоса для пожара это 1 раб. хоз питья и 1 рез. общий?

1. Как Мне Кажется rolleyes.gif
2. Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.6.2020, 20:22
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2020, 20:04) *
1. Как Мне Кажется rolleyes.gif
2. Да.

Еще раз спасибо!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных