Аварийные души и раковины самопомощи, как размещать |
|
|
|
|
9.12.2009, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17768

|
Согласно "Справочник проектировщика. часть 2 "Внутренние санитарно технические устройства"" - "В производственных помещениях, где возможны воспламенениеодежды или хим. ожоги, необходимо устанавливать раковины самопомощи или ванны с водой. Аварийные души устанавливаются в легко доступных местах через каждые 25м и подключают к хоз-питьевому водопроводу."
Подстажите пожалуйста, согласно какаих норм требуеться установка душей через каждые 25 м. Поиск по инету ничего не дал, кроме ссылок на выше указанный справочник.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 34)
|
|
9.12.2009, 12:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Поиском по этому форуму. Обсуждалось уже.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17768

|
Поиск по форуму тоже ничего не дал
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 17:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Parob @ 9.12.2009, 13:24)  Поиск по форуму тоже ничего не дал Да действительно, что-то поиск глючит.. А недавно обсуждали. Ну тогда- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...l=%D1%CD+495-77 по аналогии- п.3.31 или ведомственные нормы поищите..
|
|
|
|
|
|
|
|
9.12.2009, 17:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Parob @ 9.12.2009, 12:54)  Поиск по инету ничего не дал, кроме ссылок на выше указанный справочник. Вод что дал Яндекс за несколько секунд- Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ и “Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию № 1042-73, п. 82” от 04.04.1973: “При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые вредных веществ, проникающих через кожу (например, анилина, нитробензола и проч.) и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем через 6-12 с после поражения. EN - стандарт (European Commettee for Standardization) Душ для тела должен обеспечивать постоянный расход воды в соответствии с государственными нормативами при заданном производителем давлении водяного потока. Душ для тела должен обеспечивать данный расход воды не менее 15 минут. Примечание: в случае отсутствия государственных или местных нормативов расход воды душа для тела должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6 л/мин. Проведение каких либо работ по настройке направления потока воды и его распределения душевой головкой должно быть возможно только при использовании специальных инструментов. Душевая головка должна быть самоосушающейся на всём протяжении от крана до выходного отверстия. Душевая головка должна быть съёмной для её обслуживания, но только при использовании специального инструмента. На расстоянии 700 мм под душевой головкой (50±10)% объема воды должно попадать в круг радиусом 200 мм, а также кол-во воды в разных частях этого круга не должно различаться больше чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте не меньше 95% воды должно быть в границах круга радиусом 400 мм. Скорость потока воды должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести дополнительные травмы пользователю. Душевая головка должна быть установлена таким образом, чтобы ее нижний край был на высоте (2200±100) мм от пола. Кран должен открываться поворотом не более чем на 90о и при усилии не более 100 Н. Кран не должен автоматически закрываться. Рычаг крана должен быть хорошо виден. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...6510&lr=225
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.12.2009, 17:20
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2012
Пользователь №: 142229

|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. По заданию технолога я должна установить Аварийные души в «зонах» где присутствуют щелочь или кислота. Но кроме щелочной насосной, все остальные «зоны» находятся «на открытом воздухе», в обволовках или на 4-х уровневой этажерке. Подскажите, пожалуйста, какую модель АД в таком случаи лучше применить и как «обеспечить водой» АД, располагаемый на 19,5 метрах над землей. Заранее благодарна за помощь. P.S. Площадка без постоянного нахождения людей.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата «зоны»...«на открытом воздухе» В этих зонах что конкретно находится? Опишите поподробнее. И еще. С какой щелочью и какой ее концентрацией имеете дело?
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.3.2012, 11:24
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2012
Пользователь №: 142229

|
Вообще это площадка алкилирования (серная кислота/ 12-:15% щелочь).
На «кислотной» этажерки: на первом «этаже» (1155м2, отм. 0.00) располагаются насосы; на 2-м (1155м2, отм. +7.50) и 3-ем (505м2, отм. +13.50) – различные по объему емкости.
На «щелочной» этажерки(220м2): на первом «этаже» (отм. 0.00) располагаются насосы; на 2-м (отм. +7.50) и 3-ем (отм. +13.50) – различные по объему емкости.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Shpil`ka @ 1.3.2012, 11:20)  Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. По заданию технолога я должна установить Аварийные души в «зонах» где присутствуют щелочь или кислота. Но кроме щелочной насосной, все остальные «зоны» находятся «на открытом воздухе», в обволовках или на 4-х уровневой этажерке. Подскажите, пожалуйста, какую модель АД в таком случаи лучше применить и как «обеспечить водой» АД, располагаемый на 19,5 метрах над землей. Заранее благодарна за помощь. P.S. Площадка без постоянного нахождения людей. Ставьте например этот: Подогреваемый душ для тела из оцинкованной стали с душем для глаз, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С). Подключать к теплоизолированному трубопроводу В1 с принудительной циркуляцией.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2013, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
Подскажите, а горячая вода необходима для этого душа? Если можно со ссылкой на нормативный документ
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2013, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(andrekriv @ 2.9.2013, 23:02)  Подскажите, а горячая вода необходима для этого душа? Если можно со ссылкой на нормативный документ Нет таких требований.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.4.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 104146

|
То есть можно ставить, а можно и не ставить? Мне попался проект, в котором поставили водонагреватель рядом с таким душем. Заказчик спросил, зачем нам нужен водонагреватель.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2013, 8:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrekriv @ 3.9.2013, 10:35)  То есть можно ставить, а можно и не ставить? Нельзя ставить. Горячая вода усугубляет действие химикатов.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2013, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72071

|
Аварийные души
А также предоставление времени для изучения правил форума. Обращайтесь без стеснения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.10.2013, 11:19
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354

|
В комплект душа входит терморегулятор, как раз для регулирования и настройки необходимой температуры. По нормам от 18 до 22 градусов. А меня интересует одновременность действия душей длч расчета. Есть такие нормы? И расчетное время дейсвия..
Сообщение отредактировал iVETTA - 18.12.2013, 9:05
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2013, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
К ТХ.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2019, 13:34
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798

|
Добрый день, специалисты! Давно не задавалось вопросов на эту тему. У меня появился вопрос Есть производственная лаборатория, есть и мойки производственные и столы лабораторные с мойками и раковины бытовые (душ также имеется). Поэтому вопрос о необходимости установки аварийных душей и раковин самопомощи стоит остро. начальник лаборатории удивлен- говорит, что раковин и так полно, в случае чего смыть реактивы можно. В нормах не сказано о совместной установке данного оборудования. Помогите, точнее перенаправьте на нормы (если кто сталкивался)- нужны или не нужны в данном случае аварийные души и раковины.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2019, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2019, 14:53
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3636
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Elenk_@ @ 1.3.2019, 16:04)  Рекурсия ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2019, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Случай из практики. Работал инженером-технологом в большом цехе водоподготовки для промышленных целей. У нас был большой склад серной кислоты (купоросное масло - 93-процентная Н2SO4), а при нем насосная станция для перекачки кислоты из ж/д цистерн в склад. В помещении насосной стояла ванна с водой для оказания самопомощи при случайном контакте персонала с кислотой. К ней был подведен водопровод с краном. Инженер по ТБ строго требовал, чтобы ванна всегда была наполнена водой, при этом он не делал замечание, что ванна, а с нею и вода, почернели от времени. Воду меняли редко. Однажды бригадир при обслуживании насосов получил изрядную струю кислоты на спецодежду и в лицо (пробило прокладку). Он не растерялся и быстро нырнул в ванну, тем самым спас лицо и глаза от ожогов кислотой. Была зима, температура в помещении и воды в ванне была не выше +50 (расчетная проектная температура отопления). Тем самым он спас кожу лица от ожогов и зрение! Начальство долго думало, как наказать бригадира за нарушение ТБ, но в конце концов издало приказ о поощрении его за правильные действия в данной ситуации.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2019, 14:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Надежда_R @ 1.3.2019, 13:34)  Поэтому вопрос о необходимости установки аварийных душей и раковин самопомощи стоит остро. начальник лаборатории удивлен- говорит, что раковин и так полно, в случае чего смыть реактивы можно. В нормах не сказано о совместной установке данного оборудования. Помогите, точнее перенаправьте на нормы (если кто сталкивался)- нужны или не нужны в данном случае аварийные души и раковины.  Нужны. Технологические раковины и обычные души к самопомощи никакого отношения не имеют, конструкция не та.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2019, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Надежда_R @ 1.3.2019, 13:34)  Добрый день, специалисты! ......Помогите, точнее перенаправьте на нормы (если кто сталкивался)- нужны или не нужны в данном случае аварийные души и раковины.  если есть работа с кислотами и щелочами, то души самопомощи нужны. Но как правило на их установку должны давать задание химики (технологи) наши химики даже регламентируют где какой душ нужен (для глаз, для всего тела и т.д.)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 5.3.2019, 15:44
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2021, 15:12
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Elenk_@ @ 5.3.2019, 15:43)  если есть работа с кислотами и щелочами, то души самопомощи нужны. Но как правило на их установку должны давать задание химики (технологи) наши химики даже регламентируют где какой душ нужен (для глаз, для всего тела и т.д.) Воскрешу тему. Кто какие раковины самопомощи заказывает? Есть на них гост или просто найти подходящего производителя?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2021, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 10.3.2021, 16:12)  Воскрешу тему.
Кто какие раковины самопомощи заказывает? Есть на них гост или просто найти подходящего производителя? У нас в спецификации указывается аналог. А выбор производителя производится по тендеру. Про ГОСТ на это не слыхали.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2021, 12:26
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3636
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2021, 14:17)  У нас в спецификации указывается аналог. А выбор производителя производится по тендеру. Про ГОСТ на это не слыхали. У нас так же
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2021, 12:38
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2021, 12:17)  У нас в спецификации указывается аналог. А выбор производителя производится по тендеру. Про ГОСТ на это не слыхали. Спасибо! Думала, что я просто не могла найти документ на эту придурь. Ну, аналог так аналог.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2021, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(ViC @ 10.3.2021, 15:12)  Воскрешу тему.
Кто какие раковины самопомощи заказывает? Есть на них гост или просто найти подходящего производителя? Никак. Вы сами придумываете где ставить раковины самопомощи или души? Технолог же, верно. Ну вот пусть и ломает свою головушку
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2021, 12:58
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 12:26)  Никак. Вы сами придумываете где ставить раковины самопомощи или души? Технолог же, верно. Ну вот пусть и ломает свою головушку Задание от ТХ есть и место указано. Только вот ни модели, ни марки нет. Напишу по аналогу, как мне посоветовали.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2021, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Как хотите. Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает
Сообщение отредактировал Никитос - 25.3.2021, 16:55
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2021, 17:22
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 16:54)  Как хотите. Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает Если бы! Ах, если бы. Не разрешают мне старшие товариСЧи. Это долгая история взаимоотношений
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2021, 18:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9598
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 16:54)  Как хотите. Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает Это не тот случай. Это - ВК. Подключение к канализации они вам такое заложат - не обрадуетесь.  Лучше самим подобрать это оборудование. К стати в хлораторных на гипохлорите тоже надо ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2021, 7:10
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5226
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(ViC @ 25.3.2021, 14:58)  Задание от ТХ есть и место указано. Только вот ни модели, ни марки нет. Напишу по аналогу, как мне посоветовали. на один вопрос было письмо от Управления горного надзора Ростехнадзора.Цитата Руководствуясь вышеизложенным, в соответствии с п. 1885 Правил в производственных помещениях, где возможно повышенное содержание кислорода (воспламенение одежды) или наличие опасных веществ, вызывающих химические ожоги, должны устанавливаться фонтанчики, краны, раковины или ванны самопомощи, аварийные души. Дополнительно сообщаем, что применение ванн самопомощи или аварийных душевых определяется проектом. на одной закупке был такой опросный лист
90009_ТХ.ОЛ_104_раковина_самопомощи_псу.pdf ( 169,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2021, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2021, 18:58)  Это не тот случай. Это - ВК. Подключение к канализации они вам такое заложат - не обрадуетесь.  Лучше самим подобрать это оборудование. К стати в хлораторных на гипохлорите тоже надо ставить. Что они нам заложат? У душа самопомощи в полу трап, у раковин ничего друггого, кроме сифона нет. А стоимость это к Заказчику. Поэтому и ТХ, чтоб вменяемее были. Я ставил и раковины и души. Производство красок и смол. Ничего,всё нормально заложили в ТХ
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2021, 9:49
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(nick2 @ 26.3.2021, 8:10)  У меня не стоит вопрос что поставить. Задание есть от ТХ на установку раковины самопомощи, без уточнения марки, модели и производителя. Меня интересовал только конструктив, то более есть конкретно. Цитата(nick2 @ 26.3.2021, 8:10)  на одной закупке был такой опросный лист
90009_ТХ.ОЛ_104_раковина_самопомощи_псу.pdf ( 169,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80Спасибо за опросник! Познавательно. ПыСы: Спасибо всем за ответы и мысли, очень ценно.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2021, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387

|
Российских нормативов именно по конструкции и устройству аварийных душей, раковин и фонтанчиков вроде нет. А интернеты пишут следующее. Цитата Стандарты по аварийным душам действуют во всех развитых странах: − немецкий — DIN 12899 (Deutsches Institut fur Normung e.V.), − американский — ANSI Z 358-1 (American National Standard Institute). − нормы Европейского сообщества (EN-стандарт) — EN 15154-1, EN 15154-2 (European Committee for Standartization).
Основные требования этих стандартов: − душ для тела должен обеспечивать расход воды не менее 60 л/мин, фонтан для глаз - 12 л/мин непрерывно в течение 15 мин; − головку (лейку) душа располагают на высоте 220 ± 10 см над полом; − выпускное отверстие фонтанов для глаз и лица следует располагать на высоте от 83,8 до 114,3 см от пола; − аварийные души, фонтаны для промывания глаз и лица устанавливают в легкодоступных для людей местах на расстоянии не более 30 м от опасной зоны таким образом, чтобы была возможность подойти к ним в течение максимум 10 с; − рукоятка крана ручного включения воды должна поворачиваться из позиции «закрыто» в позицию «открыто» в течение 1 с или меньше. При этом кран должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий по его удерживанию со стороны пользователя; − диаметр конуса водного потока душа для тела должен составлять минимум 50,8 см на высоте 152,4 см от уровня пола; − для проверки работоспособности аварийные души и фонтаны необходимо приводить в действие по меньшей мере один раз в неделю.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|