> погружной насос большой производительности, помогите подобрать
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Добрый день! Для перекачки ливневых стоков необходимо подобрать погружной насос, устанавливаемый в колодце. Расчетный расход стоков- 300 л/с. Такой большой производительности я нигде не нашла, есть вариант поставить 2 насоса, но все-равно многовато... что можете посоветовать?
прям сбилась с ног....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 55)
andrey R
сообщение 14.12.2009, 12:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В колодце - такой насос? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



да, тупо дана утвержденная схема, которую нужно "доработать" с учетом расчетной производительности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 14:54) *
что можете посоветовать?

проверить расчет wink.gif
посмотрите насосы Flygt . Но только надо учитывать, что насосы надо выбирать стойкие к абразиву и предусматривать взмучивыание осадка в насосной, чтоб он там не осаждался.
Один насос вообще не вариант, потому что расходы в дождевой канализации могут быть различными: дождь с Р =0,1-0,05 один расход стоков, Р = 1 другой, при таянии третий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lilu_little
сообщение 14.12.2009, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 17.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 25431



У Grundfos тоже есть такие насосы, и есть программа он-лайн, которая поможет в выборе.... http://www.grundfos.ru/, смотрите > Online-каталог WebCAPS. А вместо колодца - может быть ваш Заказчик на комплектную насосную согласится? Конечно, дороже чем в колодце, зато надежно. А если наши насосы смотреть - есть Иртыши от Взлет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 13:23
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 13:02) *
да, тупо дана утвержденная схема

А какой...кхм... мудрец утвердил такой насос в колодце? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(lilu_little @ 14.12.2009, 15:20) *
Конечно, дороже чем в колодце, зато надежно

о колодце забыть придется в любом варианте, потому что погружные насосы с такой производительностью мягко говоря не маленькие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2009, 13:34
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 12:09) *
посмотрите насосы Flygt .
Цитата(lilu_little @ 14.12.2009, 12:20) *
У Grundfos тоже есть такие насосы,

А нельзя ли поконкретнее - какие насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.12.2009, 13:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



а какой диаметр колодца?
если требуется только один насос - гляньте на осевые, прям в колодец и утопите :-) (ну, если по габаритам пролезет)
/*в одной фирмочке видел в каталоге 60м3/с, так что не такой уж и большой у вас насосик...*/


-------

эээ... неправильно производительность прочел, на порядок ошибся :-)
... ~1000м3/час сейчас только ленивые насосы не клепают, не вижу в чем трудность выбора

Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2009, 13:41
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Alge @ 14.12.2009, 12:34) *
... ~1000м3/час сейчас только ленивые насосы не клепают, не вижу в чем трудность выбора
подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 14.12.2009, 13:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Vict @ 14.12.2009, 15:41) *
подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.

Прямую ссылку не нашел unsure.gif . Но могу сказать, что в Уральском регионе в представительстве Flygt мне для ливневки подбирали насос и на 1000 м3/ч (марка NP3356/605) и на 3600 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 13:54
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 14.12.2009, 13:41) *
подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.

Прямая ссылка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2009, 14:04
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 12:54) *
угу, с серией С я знаком, но это с учетом
Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 12:28) *
о колодце забыть придется в любом варианте


но речь то о колодце smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:07
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 14.12.2009, 14:04) *
но речь то о колодце smile.gif

Это ж бред, коллега biggrin.gif Какой может быть колодец при такой призводительности? rolleyes.gif
Да еще на ливневке, где производительность не есть константа? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.12.2009, 14:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Vict @ 14.12.2009, 13:41) *
подскажите любой, желательно с прямой ссылкой на него.

да нет у меня под руками прямой ссылки именно на этот насос, а искать по сайтам производителей, извините, особого желания нету
обзвоните флюхт, грунфос, зенит...

если жестко колодец - еще раз повторюсь: гляньте осевые насосы (какой напор нужен?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:21
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 14.12.2009, 14:19) *
если жестко колодец - еще раз повторюсь: гляньте осевые насосы

clap.gif
Прям "отжиг дня", а не совет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2009, 14:28
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 13:07) *
Это ж бред, коллега biggrin.gif
но задание ж есть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 14.12.2009, 14:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Колодцы и по семи метров в диаметрах бывают, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.12.2009, 14:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:21) *
clap.gif
Прям "отжиг дня", а не совет biggrin.gif

ну, если в состоянии обосновать ваш гогот - смейтесь дальше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 14:57
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 14.12.2009, 14:49) *
ваш гогот

Фи, коллега, что за терминология? wink.gif Это искренний восторг полётом инженерной мысли biggrin.gif
Осевой насос в колодце на ливневке... сказка, а не идея smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 14.12.2009, 15:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Vict @ 14.12.2009, 16:28) *
но задание ж есть smile.gif

значит будем из колодца делать насосную станцию!
Для этого колодец должен отвечать, как минимум, следующим требованиям:
1. В нем должно быть столько места, чтобы можно было насос обуслуживать. Нужна система для подъема насоса краном.
2. Колодец должен обладать определенным рабочим регулирующим объемом.
3. В колодце или перед ним следует предусмотреть камнеловушку и решетку для улавливания мусора.
4. В колодце надо исключить возможность выделения осадка
5. По хорошему, надо бы установить маслосборное устройство для удаления плавающих на поверхности нефтепродуктов.
6. В колодце нужно будет разместить датчики уровня.
7. Из колодца должен быть аварийный перелив для отвода стока от дождей с Р более 1.
Все, что с ходу вспомнил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.12.2009, 15:32
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Tzar @ 14.12.2009, 14:25) *
значит будем из колодца делать насосную станцию!
и назовем её колодцем clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 14.12.2009, 15:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вот что WinCaps выдала, а заказчику скажите что такие КНС следует выполнять с мокрым/сухим отделением, что корзина для мусора будет постоянно забиваться, минимальный объем приёмного резервуара прикиньте, тоже полезно будет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Насос.pdf ( 173,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 16:25
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



спасибо всем огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.12.2009, 17:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:57) *
Фи, коллега, что за терминология? wink.gif


да бросьте, коллега... хорошая терминология :-)

Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 14:57) *
Это искренний восторг полётом инженерной мысли biggrin.gif


а если предположим что в проекте забит стандартненький колодец 1-1,5 м (да пускай даже 2м) в диаметре, то я хотел бы узнать полет Вашей инженерной мысли по запихиванию туда приведенного выше насоса (см. ссылку Сергея) :-)
а еще больше я бы хотел такое "запихивание" увидеть на практике :-)
я, кстати, не сомневаюсь что Вам доводилось видеть "в живую" а не на картинках насосы на 1000м3/ч и более, насколько они совместимы с колодцами - делайте выводы самостоятельно wink.gif

/*кста, я не говорю что мое мнение идеальное - но в данном случае другие вообще нереализуемы. имхо*/

зюыю можете продолжать смеяться (работаю над терминологией :-) )

зюзюыю поверьте - доводилось видеть и более "высоколетающие" (по Вашей терминологии) инженерные решения, как ни странно, работающие :-)

ну и напоследок: диаметр колодца хотелось бы уточнить

Сообщение отредактировал Alge - 14.12.2009, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 18:34
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 14.12.2009, 17:14) *
а если предположим что в проекте забит стандартненький колодец 1-1,5 м (да пускай даже 2м) в диаметре, то я хотел бы узнать полет Вашей инженерной мысли по запихиванию туда приведенного выше насоса

Да стандартный полёт - никаких колодцев и запихиваний smile.gif Проект скорее всего имеет не только эту... кхм... особенность. Надо смотреть его внимательно и делать нормально. Или вообще ничего не делать, бо отвечать за реализацию чужого бреда можно только из любви к самому процессу, но отнюдь не к результату wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 14.12.2009, 18:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



ну, если бы не знал что реализовать бредовые идеи иногда бывает значительно проще переделки проекта (такова уж наша российская действительность) - то конечно согласился бы с вами :-)
пусть решение принимает автор темки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 19:19
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Alge @ 14.12.2009, 18:55) *
реализовать бредовые идеи иногда бывает значительно проще переделки проекта

Проще? Позвольте полюбопытствовать, как это проще будет выглядеть в данном случае? Нарисовать нормальную насоску и объявить её колодцем? Или таки впиндючить адын огромадный насос в колодец? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 14.12.2009, 19:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Предложила заку усложнить схему: сделать 2 колодца и в каждом по иртышу на 400кубов в час... Согласился
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.12.2009, 19:37
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 19:23) *
Предложила заку усложнить схему: сделать 2 колодца и в каждом по иртышу на 400кубов в час... Согласился

Ужос какой blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.12.2009, 20:27
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 19:23) *
Согласился

идиот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.12.2009, 3:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



andrey R
ну да (если заказчик настаивает именно на колодце и уболтать его не удется), то я так бы и поступил - сделал бы из колодца насосную станцию, оставив первоначальное название и всунув в этот колодец то что по габаритам влезает :-)

...как я понял, уже можно несколько колодцев с несколькими насосами?

Елена_НВК
вы только второй колодец сделайте метров в 6 диаметром и бросьте туда оба ваших иртыша
кстати, почему два? и почему на 400? 300л/с=1080м3/ч, нужно три иртыша + хорошо бы запасной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lirik_*
сообщение 16.12.2009, 12:41
Сообщение #33





Guest Forum






Для ливневки хорошо подходят насосы для установки в трубу. Но в любом случае должен же быть какой то сборный резервуар.
Посмотрите в сторону KSB у них насосы иногда дешевле Иртышей бывают



Сообщение отредактировал Vict - 16.12.2009, 13:20
Причина редактирования: реклама себя любимого на форуме запрещена. :)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 17.12.2009, 11:54
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(lirik @ 16.12.2009, 14:41) *
Для ливневки хорошо подходят насосы для установки в трубу

поясните, это как, очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lirik_*
сообщение 17.12.2009, 12:21
Сообщение #35





Guest Forum






Тип монтажа таких насосов смотри в приложенном файле.
Насосы в трубе ничем не закреплены, стоят под собственным весом.
Диапазон расходов где то от 500 кубов в час до 23000 кубов в час с напорами до 40 м
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  чертеж.pdf ( 45,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 17.12.2009, 13:05
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(lirik @ 17.12.2009, 14:21) *
Тип монтажа таких насосов смотри в приложенном файле.
Насосы в трубе ничем не закреплены, стоят под собственным весом.

интересное решение, буду иметь в виду. Вот только, думаю габариты насосов меньше от этого не станут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lirik_*
сообщение 17.12.2009, 14:24
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Tzar @ 17.12.2009, 13:05) *
интересное решение, буду иметь в виду. Вот только, думаю габариты насосов меньше от этого не станут

От этого меньше становятся габариты насосной станции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 18.12.2009, 7:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(lirik @ 16.12.2009, 12:41) *
Для ливневки хорошо подходят насосы для установки в трубу


вот! и я о том же - а Андрей смеется почему-то :-)

Сообщение отредактировал Alge - 18.12.2009, 7:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  осн.JPG ( 33,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 18.12.2009, 14:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Всегда удивляет как люди могут подбирать насосы не имея исходных данных? Автор поста не дал основного параметра - напор, но ему уже предложили конкретный артикул насоса S :blink
Сравнивать КСБ с взлетом - беспредел
Рекомендовать Amakan для установки в дренажный колодец (именно в колодец, а не в большую емкость, про песок вообще молчу)- полный беспредел.
Елена_НВК! Прислушайтесь к Андрею и начните с анализа исходных данных. Насос подобрать всегда успеете т.к. на эти расходы есть практически у всех производителей и еще пожалейте своего заказчика и не рекомендуйте ему погружные из омска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lirik_*
сообщение 21.12.2009, 10:55
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Насосник @ 18.12.2009, 14:35) *
Сравнивать КСБ с взлетом - беспредел

Ну почему беспредел. Иногда заказчики сравнивают. Так как для них впереди идет цена а потом все остальное. И тендеры выигрывали у Взлета на небольшие насосы. Так что у нас возможно все

Цитата(Насосник @ 18.12.2009, 14:35) *
Рекомендовать Amakan для установки в дренажный колодец (именно в колодец, а не в большую емкость, про песок вообще молчу)- полный беспредел.


Если почитать внимательно, я не писал что бы насос Amacan установить в трубу. Я написал что данные насосы, и насосы подобного класса очень хорошо подходят для перекачки ливневки.
Месок страшет таким насосам с осевым и диагональным рабочим колесом. Но у нас есть такие насосы и с канальным рабочим колесом от фекальных насосов.

Про уточнение исходнях параметров +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.12.2009, 13:24
Сообщение #41


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Елена_НВК @ 14.12.2009, 12:54) *
Добрый день! Для перекачки ливневых стоков необходимо подобрать погружной насос, устанавливаемый в колодце. Расчетный расход стоков- 300 л/с. Такой большой производительности я нигде не нашла, есть вариант поставить 2 насоса, но все-равно многовато... что можете посоветовать?
прям сбилась с ног....

Рассчитай резервуар на один расчетный дождь и поставь маленький наносик в колодце после резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 21.12.2009, 13:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(lirik @ 21.12.2009, 12:55) *
Но у нас есть такие насосы и с канальным рабочим колесом от фекальных насосов.

Вы уверены?
Значит там есть направляющй аппарат и не получается выигрыша по габаритам по сравнению с обычным фекальным насосом. Кроме этого в напорной трубе такого диаметра скорости будут сущетсвенно ниже и если даже канальное колесо захватит часть песка, то он будет оседать в напорной стороне со всеми вытекающими... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lirik_*
сообщение 21.12.2009, 14:19
Сообщение #43





Guest Forum






Конечно уверен.
Или ты думаешь я не знаю что мы производим? ;-)
Тут вопрос не в выигрыше насосного агрегата а в выигрыше монтажным площадям, необходимым монтажным работам и простоте монтажа.
Песок будет оседать когда насос остановится. А во время работы он оседать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 21.12.2009, 14:56
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
Всегда удивляет как люди могут подбирать насосы не имея исходных данных? Автор поста не дал основного параметра - напор, но ему уже предложили конкретный артикул насоса S :blink

Там, между делом, указан напор, взятый "для примера", далее на усмотрение автора, основной задачей было - показать примерные габариты насоса, что и было успешно обсуждено. А вообще не нравится мне вариант с установкой ливневых насосов по одному в колодец, лучшее решения - готовая насосная станция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.12.2009, 9:41
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(lirik @ 21.12.2009, 16:19) *
Песок будет оседать когда насос остановится. А во время работы он оседать не будет.

rolleyes.gif Внутренний диаметр напорного трубопровода равен наружному диаметру насоса и больше наружного диаметра рабочего колеса. Колесо одноканальное. Диаметр подводящей части существенно меньше диаметра напорного трубопровода.
Ну а теперь можете посчитать какие скорости должны быть в подводящей части и в рабочем рабочем колесе rolleyes.gif чтобы обеспечить в напорном трубопроводе скорость исключающую осаждение песка unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.6.2010, 16:54
Сообщение #46


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Alge @ 18.12.2009, 8:53) *
вот! и я о том же - а Андрей смеется почему-то :-)

Я думаю он смеется потому, что расход на ливневке меняется от 0 до 300 л/с и более, а не постоянный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 23.6.2010, 15:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



С напором до 10-15 м - капрари, флюгт, ксб, абс, грюнф - навскидку. Да и еще можно нарыть. Вот если напор метров 40, тогда уже интереснее ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 24.6.2010, 7:57
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(positioner @ 23.6.2010, 17:35) *
С напором до 10-15 м - капрари, флюгт, ксб, абс, грюнф - навскидку. Да и еще можно нарыть. Вот если напор метров 40, тогда уже интереснее ).

офигенная последовательность unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 24.6.2010, 13:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(Насосник @ 24.6.2010, 8:57) *
офигенная последовательность unsure.gif


А с чего офигеваете, если не секрет? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.6.2010, 7:50
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(positioner @ 24.6.2010, 15:20) *
А с чего офигеваете, если не секрет? )

Как сюда попали капрари грюнф(сарлин) и не попали эму? Как можно в одну цепочку вписывать оку и ауди?

Думаю не стоит далее развивать в этой теме. Если Вам интересно можете создать новую тему и устроить опрос. Наверное и представители с аргументацией подтянутся. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 25.6.2010, 9:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(Насосник @ 25.6.2010, 8:50) *
Как сюда попали капрари грюнф(сарлин) и не попали эму? Как можно в одну цепочку вписывать оку и ауди?

Думаю не стоит далее развивать в этой теме. Если Вам интересно можете создать новую тему и устроить опрос. Наверное и представители с аргументацией подтянутся. dry.gif


О, какое чудовищное прегрешение я совершил, не упомянув великое и ужасное вило-эму smile.gif . Но ведь для этого здесь есть Вы, не так ли? Есть кому сказать, что вилы - это лучшее решение wink.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 28.6.2010, 12:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(positioner @ 25.6.2010, 11:08) *
О, какое чудовищное прегрешение я совершил, не упомянув великое и ужасное вило-эму smile.gif . Но ведь для этого здесь есть Вы, не так ли? Есть кому сказать, что вилы - это лучшее решение wink.gif.

Нет, для этого здесь есть "Задержка поставки", и как бы он не обижался, но пока в вило-эму от вило появился только цвет. А я каждый раз сравниваю конкретные насосы и делаю для себя выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 29.6.2010, 8:14
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



а что я?

я не шибко обижаюсь.. smile.gif

Водоканальцы EMU знают... как и Сарлин.

для чего людям пудрить мозг то, меняя марки по сто раз?

а касаемо этой темы - так Вы расслабьтесь парни smile.gif Ваша дама давно ушла..... smile.gif smile.gif smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 30.6.2010, 14:39
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(Насосник @ 28.6.2010, 13:41) *
Нет, для этого здесь есть "Задержка поставки", и как бы он не обижался, но пока в вило-эму от вило появился только цвет. А я каждый раз сравниваю конкретные насосы и делаю для себя выводы.

Так ведь конкретики и нет вроде. Не сочтите за неуважение, но аналогия с ауди и окой выглядит несколько претенциозно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 1.7.2010, 10:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



No problem
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.10.2010, 11:44
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Не стал создавать новой темы!
Расчитал расход ливневых стоков с крыш общей площадю 9000 м2,
сеть расчитывал согласно СНиПа на наружку с коефициентом "бета" b*Qr!
сток нада перекачать.....
по рекомендациях ВОДГЕО насосы подбираются на расчётный расход Qr!
Вопрос: на какой расход подбирать насосы (расходы почти в 2 раза отличаються)

Расход для сети 100 л/с
Qr= 178 л/с

И ещё по КНС: можна КНС без надстройки зделать или насосы замерзнут в резервуаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных