> Промерзает стена, Промерзает межкомнатная стена в районе воздуховода
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 14:33
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите разобраться. Имеем 5 эт дом, квартира на 4 этаже. Смежная стена между кухней и детской комнатой промерзает. Знаю что в стене установлен воздушный короб с 1 до 5 этажа, с выходом на крышу. Стены внутри полые ( конструкция дома, хотя по проекту эти полости должны были засыпаться чем-то, дому около 20 лет.) Если имеет значение у нас не работает вытяжка, а у соседей снизу, она дует в квартиру.Промерзает четко по вент.коробу по всей высоте стены, с двух сторон, в прошлую зиму такого не замечали. Специалисты которых вызывали в недоумении, первый раз ( с их слов) такое видят. В результате осмотра вентиляции с крыши выяснилось, что вентиляция не работает ( только наш стояк). Вопрос, что дальше то предпринимать, где смотреть и искать. Дома холодно , ребенок болеет. Заранее спасибо. С уважением, Полина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 46)
Гость_vicsd-v_*
сообщение 17.12.2009, 14:52
Сообщение #2





Guest Forum






Не надо было экономить на вентиляции, отавая, ее монтаж строителям-гипсокартонщикам. Почему же в первы раз? Все время такое вижу. Опрокидывание вытяжки к Вашим соседям в квартиру. А Ваш канал закрыт.

Сообщение отредактировал vicsd-v - 17.12.2009, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 14:59
Сообщение #3





Guest Forum






дом построен , около 20 лет назад, о наличии гипсокартона тогда не знали, и проблемы предидущие зимв не было....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 15:03
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Добрый день Полина.
1.Поясните вытяжка какая (кухня или сан.узел) у Вас не работает.
2. Не работает всегда или при какой то определенной температуре?
3. Не работает в какое либо определенное время дня?
3. Не работает в штиль или когда ветер или всегда?
4. Не проводились ли какие работы строительные на крыше или на чердаке?
5. У ваших соседей снизу (у которых дует из вытяжки) на кухне установлен зонт (вытяжка над плитой)?
6. Каких специалистов вызывали откуда и куда жаловались?
У Вас "обратная тяга" в вытяжном канале, те наружный воздух поступает в помещение, а должно быть наоборот, как раз поэтому не утепляют транзитные участки вытяжек - не за чем - они вытягивают теплый воздух.
Осталось понять почему есть обратная тяга, хотя раньше не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 17.12.2009, 15:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



что делать?
то что по силам самостоятельно сделать...утеплять стену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 17.12.2009, 15:05
Сообщение #6





Guest Forum






Либо утепляйте стену , или пусть соседи делают правлильно вытяжку. Просто раньше таких холодов не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 15:05
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(itanja @ 17.12.2009, 15:03) *
что делать?
то что по силам самостоятельно сделать...утеплять стену

Внутреннее утепление нежелательно для конструкций, если только как временное решение - надо с вытяжкой разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 15:14
Сообщение #8





Guest Forum






Поясняю.
1.Поясните вытяжка какая (кухня или сан.узел) у Вас не работает. -вытяжка на кухне
2. Не работает всегда или при какой то определенной температуре? всегда
3. Не работает в какое либо определенное время дня? всегда
3. Не работает в штиль или когда ветер или всегда? всегда
4. Не проводились ли какие работы строительные на крыше или на чердаке? в этих местах нет
5. У ваших соседей снизу (у которых дует из вытяжки) на кухне установлен зонт (вытяжка над плитой)? вытяжка установлена, еще не знаю имеет ли значение у них установлен вентилятор в ванной. ( напротив стены где промерзает)
6. Каких специалистов вызывали откуда и куда жаловались? жаловались в домоуправление, экожилком. приезжали их специалисты. Часть вытяжки которая на крыше , обернули тканью, после этого стен на кухне начала подсыхать.

НЕ знаю важно или нет, но зонт у соседей установлен на противоположной стене где промерзает.

Сообщение отредактировал polina79 - 17.12.2009, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 15:26
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(vicsd-v @ 17.12.2009, 14:52) *
Не надо было экономить на вентиляции, отавая, ее монтаж строителям-гипсокартонщикам. Почему же в первы раз? Все время такое вижу. Опрокидывание вытяжки к Вашим соседям в квартиру. А Ваш канал закрыт.

Подскажите , т.к . я совсем не специалист, что такое: Опрокидывание вытяжки к Вашим соседям в квартиру. А Ваш канал закрыт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 17.12.2009, 15:34
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(polina79 @ 17.12.2009, 16:26) *
Подскажите , т.к . я совсем не специалист, что такое: Опрокидывание вытяжки к Вашим соседям в квартиру. А Ваш канал закрыт


Вытяжной канал должен работать для удаления воздуха (комнатной температуры) из помещения. А в Вашем случае он работает, как приточный. Т.е. через него проходит ледяной уличный воздух и выходит видимо где то у соседей. Теплоизоляции транзитного канала не хватает, образуется точка росы. Выпадает конденсат.
Необходимо развернуть этот процесс в обратную сторону. В месте где выходит этот холодный воздух установить какой либо вентилятор. Либо хотя бы заткнуть его, если это подвал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 15:43
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(polina79 @ 17.12.2009, 15:14) *
Поясняю.
1.Поясните вытяжка какая (кухня или сан.узел) у Вас не работает. -вытяжка на кухне
2. Не работает всегда или при какой то определенной температуре? всегда
3. Не работает в какое либо определенное время дня? всегда
3. Не работает в штиль или когда ветер или всегда? всегда
4. Не проводились ли какие работы строительные на крыше или на чердаке? в этих местах нет
5. У ваших соседей снизу (у которых дует из вытяжки) на кухне установлен зонт (вытяжка над плитой)? вытяжка установлена, еще не знаю имеет ли значение у них установлен вентилятор в ванной. ( напротив стены где промерзает)
6. Каких специалистов вызывали откуда и куда жаловались? жаловались в домоуправление, экожилком. приезжали их специалисты. Часть вытяжки которая на крыше , обернули тканью, после этого стен на кухне начала подсыхать.

НЕ знаю важно или нет, но зонт у соседей установлен на противоположной стене где промерзает.

Опрокидывание может быть если соседи включают вентиляторы НО тогда отсутствие вытяжки и обратная тяга будет периодически - у Вас всегда.
У меня вариант, что кто то из ваших соседей снизу монтировал дополнительную вентиляцию или стационарную или временного действия зонты, и тп.
Заделка тканью - это неправильно - вентиляция должна быть.
Вам надо продолжать долбить эксплуатирующую организацию и можно подключить СЭС с жалобой 1 на отсутствие вентиляции 2 на конденсат и промерзание стен
Долбать лучше сейчас, пока холодно, сейчас все наглядно видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 17.12.2009, 15:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Лично я бы до выяснения причин просверлил бы дырочку в стене и запенил бы нафиг.
Само собой так не случается, какие-то соседи поставили мощную вытяжку, из-за чего воздух начало тянуть задом наперёд, вот пускай они и обломаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2009, 15:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дом пятиэтажный!!!! Какае соседи еще? Кто ж с союзами будет на пятиэтажке городить?
Кинули вам мусор в канал летом,загорая на крыше мусор свой и все заткнули. И холодный воздух просто тупо стоит в вашем якобы вытяжном канале, а может и не в вашем(привязку стоит поточней сделать) и в нем колотун уличный поскольку вытяжки по нему нет теплого удаляемого воздуха. А у вас просто конденсат от стенки в полкирпича от уличной Т в канале. Ищите мусор в канале этом. Может бутылка пластиковая- оч. их любит в каналы и трубы пихать молодежь(и не от желания навредить, а просто вот).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 16:04
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Автор выше писал, что у соседей этажом ниже из вытяжки дует, а если мусор то как дует? тоже стоял бы.
А соседский канал, все нижние соседские каналы идут транзитом через квартиру автора.
нестыковочка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2009, 16:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вано, союз 4-го этажа где будет присоединен к основному? На чердаке?Или сам выйдет на кровлю? Даже если нижние этажи с союзами- то вот там и переток меж квартирами, из 1-го этажа в третий дует. А выше колотун уличный в канале. И мерзнет стенка у вышеживущих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 16:19
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



логично
Полина, а какой температуры (ПРИМЕРНО) у соседей дует воздух из вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 16:39
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Vano @ 17.12.2009, 15:43) *
Опрокидывание может быть если соседи включают вентиляторы НО тогда отсутствие вытяжки и обратная тяга будет периодически - у Вас всегда.
У меня вариант, что кто то из ваших соседей снизу монтировал дополнительную вентиляцию или стационарную или временного действия зонты, и тп.
Заделка тканью - это неправильно - вентиляция должна быть.
Вам надо продолжать долбить эксплуатирующую организацию и можно подключить СЭС с жалобой 1 на отсутствие вентиляции 2 на конденсат и промерзание стен
Долбать лучше сейчас, пока холодно, сейчас все наглядно видно.

Долбать организацию буду, это не обсуждается ph34r.gif ( здоровье ребенка дороже.) По вопросу опрокидывания вытяжки, еще посмотрю, т.к дома бываю или рано утром или поздно вечером ( может вентиляторы уже не работают), или в принципе могу попросить их включить ( соседи нормальные).
Сейчас уточняла, на 5 этаже решетка забита( снять , промыть не могут-инвалиды), на 4 ( у нас ) не дует, на 3 этаже дует в квартиру, на 2-ом -???, на 1-ом -вент.отверстия заклеены обоями, т. к дуло.
Еще вопрос вент.короб , он разделен на несколько секций? У родителей ( квартира в этом же доме, другой стояк) -2 вент.решетки на кухне О О , все работает нормально. У нас же по 1-ой вент.решетке, и до 3-его этажа они располагаются шашечным порядком О
О
О

Цитата(Vano @ 17.12.2009, 16:19) *
логично
Полина, а какой температуры (ПРИМЕРНО) у соседей дует воздух из вытяжки?

не знаю, но очень холодный, ледяной просто, они вытяжку решили заклеить скотчем, и на нем образуется конденсат (капает сильно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 16:55
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(polina79 @ 17.12.2009, 16:39) *
не знаю, но очень холодный, ледяной просто, они вытяжку решили заклеить скотчем, и на нем образуется конденсат (капает сильно)

Инж323, не сходится - не с 1 на 3 переток - воздух с улицы.
Полина еще вопрос - на кровлю вашего дома выходит одна шахта в районе ваших вытяжек, чем заканчивается, или это кирпичный блок такой прямоугольный?
И еще есть ли в доме в квартирах газовые колонки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2009, 16:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, чет все по другому. А в подвале у вас нет ли окон на улицу и как эти окна заделаны? Может через подвал?(это не к топикастеру, а к тутошним)Тож чет не очень подходяще.
Жаль нет по двум нижним этажам понимания с дутьем и схемой каналов нет данных.
На опрокидывание вовсе не тянет ситуация.

"не с 1 на 3 переток "
Угу, уже и пишу.

Сообщение отредактировал инж323 - 17.12.2009, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.12.2009, 17:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Разрешите уж и старожилу пятиэтажных домов свои 5 копеек. biggrin.gif Никаких сборных каналов с присоединением через этаж в пятиэтажках нет! Обычно в одной стене (т.н. вентблок) 10 каналов - 5 кухонных и 5 ванна-туалет. Реже кухонные и ванна-туалет в разных стенах. Мне думается так: Клиент живет на последнем этаже. Там опрокидывание тяги и так сплошь и рядом. Не зря, на каналы последних этажей раньше устанавливали вентиляторы! Канал не работает либо из-за мусора, засунутого туда х.з. кем (часто это рабочие-кровельщики обедающие на крыше и газета с завернутыми объедками летит в ближайший канал!), либо из-за отсутствия гравитационной тяги. Зимой все-же должен кое-как тянуть, так что вероятнее версия №1. Проверяется элементарно: Снять декоративную решетку и засунуть руку с карманным зеркальцем. Зеркало д.б. расположено под 45 градусов. Если виден свет - канал чистый. Что касается промерзания - однозначно опрокидывание тяги у соседей и холодный воздух охлаждает стены канала ниже точки росы. Уверен, что промерзает только верхняя часть стены. Почему опрокидывается тяга? Рискну предположить: "Шибко умные" соседи снизу в процессе ремонта обнаружили чужой канал рядом со своим и на радостях воткнули в него вытяжку. При разряжении, создаваемом в кухне этой вытяжкой, тяга в их собственном канале опрокинулась и результат налицо, т.е. на стене! Аркадий P.S. Готов спорить на щелбан biggrin.gif, что "специалисты" ЖЭКа не заходили в нижерасположенные квартиры и не проверяли, что у кого и куда "воткнуто"
Пока писал пришли уточнения от топикстартера: В кухне (непонятно зачем, м.б. от ныне демонтированных газовых водогрейных колонок?) две решетки!!! В один канал воткнули вытяжку, через другой идет опрокинувшийся приток. И не надо сильно мудрить.

Сообщение отредактировал ArFey - 17.12.2009, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 17:51
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Vano @ 17.12.2009, 16:55) *
Инж323, не сходится - не с 1 на 3 переток - воздух с улицы.
Полина еще вопрос - на кровлю вашего дома выходит одна шахта в районе ваших вытяжек, чем заканчивается, или это кирпичный блок такой прямоугольный?
И еще есть ли в доме в квартирах газовые колонки?

на крышу выходит железобетонный блок, на нем что-то типа крышки прямоугольной, гозовых колонок в доме нет, и не было., на техническом этаже (между крышей и 5 этажем) можно увидеть этот вент. короб, я его трогала , он не ледяной, во всяком случае на нем нет инея и льда.
для ArFey промерзает только верхняя часть стены- к сожалению не так, очень сильно лед толщиной 2 см и высота 10 см около плинтуса по полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.12.2009, 18:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



То polina79: Вы всех окончательно запутали. Почему же у Ваших родителей 2 решетки (значит и 2 вентканала) в кухне? А у Вас только один канал (одна решетка)? Или у родителей открыт в кухню канал, предназначенный для ванны-туалета? Лучше всего, если бы Вы показали копию странички из техпаспорта Вашей квартиры и квартиры родителей и нарисовали бы на стене (или рядом с ней) вентрешетки. Ну не может быть в квартире пятиэтажки без газовых колонок в кухне 2 вентиляционных канала! Если по Вашему стояку один канал, возвращаюсь к версии о несанкционированной врезке соседями снизу зонта над плитой в чужой канал. А кстати, какой у Вас дом, панельный или кирпичный? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 18:26
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 17.12.2009, 18:03) *
То polina79: Вы всех окончательно запутали. Почему же у Ваших родителей 2 решетки (значит и 2 вентканала) в кухне? А у Вас только один канал (одна решетка)? Или у родителей открыт в кухню канал, предназначенный для ванны-туалета? Лучше всего, если бы Вы показали копию странички из техпаспорта Вашей квартиры и квартиры родителей и нарисовали бы на стене (или рядом с ней) вентрешетки. Ну не может быть в квартире пятиэтажки без газовых колонок в кухне 2 вентиляционных канала! Если по Вашему стояку один канал, возвращаюсь к версии о несанкционированной врезке соседями снизу зонта над плитой в чужой канал. А кстати, какой у Вас дом, панельный или кирпичный? Аркадий

Аркадий, все сложно, постараюсь обьяснить,кстати о копии страницы техпаспорта уже подумала, но смогу выложить в лучшем случае завтра.
Короче , сейчас попробую выложить скан рисунка. И по рисунку все поясню.
Извиняюсь за путаницу, но я же не спец, обьясняю на пальцах , как могу.....(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 19:01
Сообщение #24





Guest Forum






Прикрепленный файл  Tuar.jpg ( 260,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112

Прошу простить за качество рисунка, но лучше не могу.
Имеем стену между дет.комнатой и кухней. В стене Вент.короб, с несколькими каналами, у нас вент реш, на уровне 3-его канала, у соседей на уровне 1-го канала. кухонный гарнитур установлен на противоположной стороне, где нет никаких вент.каналов, мерзнет стена , обозначенная зигзагом. Вроде все.
Кстати спросила у родителей, почему у них 2- вент решетки на кухне, ответ, а мы так захотели , когда делали в доме вытяжки, пробили 2 отверстия в 2 вент канала, в одном вент .коробе. Черти что, я не понимаю кто проектировал и строил этот дом.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.12.2009, 19:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



С родителями все ясно! Настоятельно рекомендую заделать "чужой канал", т.к. если он не дай Б-г принадлежит квартире нижнего этажа, - в случае пожара у нижних соседей весь дым пойдет через это отверстие к родителям в кухню! У Вас же (судя по эллипсной форме нарисованных каналов, дом у Вас панельный начала 70-х годов) все больше склоняюсь к своей версии. Пройдите с рулеткой по всем соседям снизу по стояку и убедитесь, что никто в чужой канал не врезался вытяжкой. Еше один вариант - установка соседями снизу мощного вытяжного вентилятора на канал ванна-туалет. Ну не может тяга ни с того ни с сего так опрокинутся! Если убедитесь в обратном, - пишите, будем думать дальше! Аркадий P.S. Еще мысль посетила. Договоритесь с соседями снизу у которых дует из канала холодный воздух, заклеить решетку канала на пару дней чем-нибудь (хоть бумагой, но плотно) и посмотрите, что будет с промерзающей стеной.

Сообщение отредактировал ArFey - 17.12.2009, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 17.12.2009, 19:28
Сообщение #26





Guest Forum






Аркадий, дом года 90-91. Я правильно понимаю, что на каждую квартиру свой вент.канал в вент блоке.? Или я уже ничего не понимаю.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 20:53
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(polina79 @ 17.12.2009, 19:28) *
Аркадий, дом года 90-91. Я правильно понимаю, что на каждую квартиру свой вент.канал в вент блоке.? Или я уже ничего не понимаю.....

Это мы пытаемся узнать от Вас, - может быть отдельный канал на каждую квартиру (обычно в кирпичных домах), а может быть один канал, соединяемый при помощи спутников - сложно объяснить, может быть кто нибудь картинку из коллег выложит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2009, 21:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ArFey @ 17.12.2009, 19:11) *
. Ну не может тяга ни с того ни с сего так опрокинутся!

Аркадий, при опрокидывании не холодный же воздух будет дуть, а тут то холодный. Чуете? тут может дыру с подвала пробили ища подвальный стояк и попали с сборный и расход с подвала запирает.... ну не так уж там и холодно должно быть, что циркуляция получалась солидной(что заперла стояк)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.12.2009, 21:11
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



так может в доме отдельные каналы, без сборного

Цитата(инж323 @ 17.12.2009, 21:06) *
Аркадий, при опрокидывании не холодный же воздух будет дуть, а тут то холодный. Чуете?

не понял - автор пишет воздух ледяной, лед на стенах - как раз получается, что наружный воздух в канале с отрицательной температуре
хотя вот тут опять не понятно - если это так, то соседи ниже, у которых дует такой воздух давно околели и заделали бы решетку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 18.12.2009, 0:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



В Вашем случае причин может быть три:
1
Цитата(polina79 @ 17.12.2009, 14:33) *
Стены внутри полые ( конструкция дома, хотя по проекту эти полости должны были засыпаться чем-то, дому около 20 лет.)

2
Цитата(инж323 @ 17.12.2009, 21:06) *
тут может дыру с подвала пробили ища подвальный стояк

3 и главная - отсутствие достаточного притока.
Вам, и соседям, не закрывать вытяжку нужно, а открывать. И греть вентблок. Но для этого нужно, чтобы были приоткрыты форточки (вряд ли у Вас и у соседей имеется приточная установка). Но скорее всего у Вас и форточек может не быть, как и приточных клапанов. А створку окна в такой мороз не откроешь. Вот проблема и родилась.
Причиной может быть как одна из перечисленных, так и их комплекс.

Отсюда вопросы:
а) можете ли вы сделать фото фасада дома, так, чтобы была видна крыша; фото входа в вентканал, сам канал (внутрь и вверх); внутреннюю часть каналов с крыши?
б) как давно появилась проблема? как давно соседи снизу заклеили вентрешетки?
в) делали ли Вы что-нибудь с окнами: меняли, уплотняли старые? Как давно? А соседи? Какие окна у всех соседей по стояку?

Вообще, Вашу вытяжку "запустить" не сложно, только сможете ли Вы поддерживать ее работу - вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 18.12.2009, 10:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(инж323 @ 17.12.2009, 20:06) *
Аркадий, при опрокидывании не холодный же воздух будет дуть, а тут то холодный. Чуете? тут может дыру с подвала пробили ища подвальный стояк и попали с сборный и расход с подвала запирает.... ну не так уж там и холодно должно быть, что циркуляция получалась солидной(что заперла стояк)!

То инж323: 1)Давайте разбираться с терминологией: Опрокидывание тяги - это когда из-за разряжения, создаваемого в помещении, или из-за задувания ветра в вентканал перестает действовать естественная вытяжка, удаляющая теплый воздух помещения, а в канал (и в помещение) начинает поступать наружный воздух (какой же он теплый будет зимой?). 2) Во-первых, насколько я знаю, в пятиэтажных домах не делают систему со сборным воздуховодом и "спутниками". Вполне хватает места на 10 каналов в одной стене, а здесь их пять в одной стене и пять в другой. Во-вторых, если бы вытяжка из подвала "запирала" бы вентканал - канал был бы теплым (т.е. опрокидывания тяги бы не было и холодный воздух в канал бы не поступал. И вообще, ни разу не слышал про опрокидывание тяги в квартирах 1-3 этажей пятиэтажных домов зимой (Если, конечно не намудрили с вентиляцией). Температурного и высотного напора вполне хватает!).
Еще могу согласиться с мнением уважаемого trubo4ist о том, что стена вокруг каналов полая и из-за разряжения в квартирах (например кто-то зонт над плитой установил или вентилятор в с/у) через полости тянет вниз холодный наружный воздух. И еще прав trubo4ist в том, что если уважаемая polina79 хочет от нас реальной помощи - надо предоставить максимум информации. Даже не понятно, о каком городе речь. М.б. кто-то из участников дискуссии ее земляк и сумел бы найти время "посетить объект" biggrin.gif . Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2009, 12:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Аркадий, опрокидывание не только же этим характеризуется,но и запирание канала избыточным расходом принудительным тоже.
Чет шарада никак не разгадывается- уже и вытяжку пытался в подвал пристоить,но тогда б в нижних этажах не было б притока холодного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.12.2009, 16:12
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 17.12.2009, 17:07) *
В кухне (непонятно зачем, м.б. от ныне демонтированных газовых водогрейных колонок?) две решетки!!!

Пока новых данных нет - у меня на кухне типовая 9 этажка - блочная хрущевка вертикальная две решетки - котлов не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 18.12.2009, 18:00
Сообщение #34





Guest Forum






Всем, добрый вечер!
После активного изучения форума и общения, мной были сделаны след.вещи: приехав домой в 3 часа утра ( кстати это город Дмитров Московской области), оторвала листочек от салфетки и прислонила к вытяжке, лист упал! тяги нет ни в какую из сторон, после этого приоткрыла окно на проветривание, лист прилип к вытяжке, появилась тяга из квартиры, так и оставила. В 6-30 утра пошла на кухню, вытяжка работала в правильном направлении, стена подсохла, и мне кажется стало немного теплее, во всяком случае сквозняка не ощущалось ( хотя может мороз стал меньше, градуса на 3). Тех паспорт найти не смогла, посмотрю что будет в выходные. Домоуправление обещало утеплить вент короб на техн.этаже , не знаю делали или нет, смогу проверить только в среду. Стекла на окнах, которые текли тоже высохли. Кстати у соседей снизу стекла даже сейчас мокрые примерно до середины окна, что у них происходит с вытяжкой я не зная.Вроде бы все что произошло.Спасибо за ответы, за наставления на путь истинный,хотябы понимаю как примерно что работает, в общих чертах, отпишу что будет дальше.

Цитата(инж323 @ 17.12.2009, 21:06) *
Аркадий, при опрокидывании не холодный же воздух будет дуть, а тут то холодный. Чуете? тут может дыру с подвала пробили ища подвальный стояк и попали с сборный и расход с подвала запирает.... ну не так уж там и холодно должно быть, что циркуляция получалась солидной(что заперла стояк)!

дыры в подвале нет, я сама ходила смотрела, во всяком случае такой, чтобы было заметно, или какой-то новодел.
в подвале ужасно жарко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 18.12.2009, 18:11
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата
не понял - автор пишет воздух ледяной, лед на стенах - как раз получается, что наружный воздух в канале с отрицательной температуре
хотя вот тут опять не понятно - если это так, то соседи ниже, у которых дует такой воздух давно околели и заделали бы решетку


Соседи греются газом, и включают на кухне вытяжной зонт ( с фильтром), хотя как часто я не знаю. Со стороны детской комнаты у них весит ковер и что-то типа обогревателя. Вообще у меня складывается впечатление , что в этом доме все так привыкли, им нормально, только мне все не нравиться. Их домоуправление посылает, а они идут..... mad.gif mad.gif

Сообщение отредактировал Litvinov - 18.12.2009, 19:17
Причина редактирования: вставка тэгов цитаты, чтоб читабельно было;).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 18.12.2009, 18:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(polina79 @ 18.12.2009, 17:11) *
хотя вот тут опять не понятно - если это так, то соседи ниже, у которых дует такой воздух давно околели и заделали бы решетку
Соседи греются газом, и включают на кухне вытяжной зонт ( с фильтром), хотя как часто я не знаю. Со стороны детской комнаты у них весит ковер и что-то типа обогревателя.

Ну, у соседей воздух м.б. уже теплее, т.к. часть холода он отдает проходя через канал на Вашем этаже. А дом все-таки кирпичный, панельный или блочный??? Попытайтесь любым образом (хоть под видом агитатора от КПРФ biggrin.gif ) проникнуть в квартиры соседей по стояку снизу и убедитесь, что никто не воткнул вытяжку в чужой канал, имея дополнительно свой, через который тяга и опрокидывается. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polina79_*
сообщение 18.12.2009, 18:59
Сообщение #37





Guest Forum






дом панельный, к соседям попробую сходить в выходные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.12.2009, 19:21
Сообщение #38


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



И всё-таки посмотреть бы на фото.
Во-первых, решаться вопросы о которых писал trubo4ist
Во-второых, можно будет сделать окончательный вывод отдельные у Вас каналы или со спутниками...
Бывают такие пятиэтажки, которые являются обрезаными вариантами 9-ти этажных домов и там оставлены спутники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 18.12.2009, 23:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(polina79 @ 18.12.2009, 18:00) *
приоткрыла окно на проветривание, лист прилип к вытяжке, появилась тяга из квартиры, так и оставила. В 6-30 утра пошла на кухню, вытяжка работала в правильном направлении, стена подсохла, и мне кажется стало немного теплее, во всяком случае сквозняка не ощущалось

Вы быстро поняли суть вопроса и сделали все правильно. Но, чтобы из каналов не шел холод и не промерзала стена, а вентиляция работала в правильном направлении, нужно чтобы все соседи поступили так же.
Жалко, что Вы не ответили на вопросы.
Цитата(polina79 @ 18.12.2009, 18:00) *
дыры в подвале нет, я сама ходила смотрела, во всяком случае такой, чтобы было заметно, или какой-то новодел.

Хорошо. Минус одна причина. Собственно, даже если бы дыры были, вероятность обратной тяги была минимальной. Это «летняя» причина, т.е. она могла спровоцировать обратную тягу, но летом.

Цитата(ArFey @ 18.12.2009, 10:38) *
То инж323: 1)Давайте разбираться с терминологией: Опрокидывание тяги - это когда из-за разряжения, создаваемого в помещении, или из-за задувания ветра в вентканал перестает действовать естественная вытяжка, удаляющая теплый воздух помещения, а в канал (и в помещение) начинает поступать наружный воздух (какой же он теплый будет зимой?).

Вы оба правы (или не правы). При обратной тяге воздух в квартиру может поступать как холодный, так и теплый. Зависит от причины: с улицы он придет холодный, а от соседей теплый.
Цитата(ArFey @ 18.12.2009, 10:38) *
2) Во-первых, насколько я знаю, в пятиэтажных домах не делают систему со сборным воздуховодом и "спутниками". Вполне хватает места на 10 каналов в одной стене, а здесь их пять в одной стене и пять в другой.

В хрущевках действительно не делали, но у Полины дом постройки 90-хх. Если это серия, и разработана раньше, то могли быть и со сборным каналом, а если уже «перестроечный» дом, то там может быть все, что угодно.
Цитата(ArFey @ 18.12.2009, 10:38) *
Во-вторых, если бы вытяжка из подвала "запирала" бы вентканал - канал был бы теплым (т.е. опрокидывания тяги бы не было и холодный воздух в канал бы не поступал. И вообще, ни разу не слышал про опрокидывание тяги в квартирах 1-3 этажей пятиэтажных домов зимой. Температурного и высотного напора вполне хватает!

Напора хватает, а притока – нет. Чем больше напор (перепад), тем сильнее… обратка.
Чем сильнее тяга в канале, тем сильнее обратная тяга во втором канале. И обратка эта может быть и на 1-3 этажах и в 5- и 22-этажках. Нельзя удалить из квартиры весь воздух. Он все равно найдет дырочку и придет, откуда не ждали.

Цитата(ArFey @ 18.12.2009, 10:38) *
что стена вокруг каналов полая и из-за разряжения в квартирах (например кто-то зонт над плитой установил или вентилятор в с/у) через полости тянет вниз холодный наружный воздух.

А вот эта причина очень важна. Если ее исключить, то все упрется в одну причину: ПРИТОК.
Все дело в том, что предположение о вытяжке от плиты загоняет в определенные рамки и дальше трудно понимать «физику».
Все, что описывает Полина, укладывается с естественную вентиляцию. Зонт там не при делах % на 99,… И даже если зонт «помогает», это причина временная. А мы имеем постоянную обратку и причина ее – отсутствие притока.
Про полую стену. Если есть «колодец» и в нем воздуховоды и пространство между трубой и воздуховодами ничем не заполнено, то можно получить такие закидоны с тягой, что мама-не-горюй.
Кстати, для всех, кто занимается механической вентиляцией в загородных домах. Если Ваша вентиляция ведет себя непредсказуемо, а в камине обратка (даже если дом на подпоре), притом, что Вы считали его (камин) в балансе – ищите в доме такой «колодец». К сожалению, сейчас такое качество строительства и в самострое-сараюшке и супер-элите на Рублевке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 20.12.2009, 8:30
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 17.12.2009, 20:07) *
... "Шибко умные" соседи снизу в процессе ремонта обнаружили чужой канал рядом со своим и на радостях воткнули в него вытяжку. При разряжении, создаваемом в кухне этой вытяжкой, тяга в их собственном канале опрокинулась и результат налицо, т.е. на стене! ...


+5!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2009, 11:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33583
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зачем чужой канал обнаруживать, достаточно вентилятор в ванну "от души" по производительности поставить и гонять его почаще не открывая окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.12.2009, 19:04
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



polina79, ау-у!!! Как движется процесс? Или после обращения на форум все само рассосалось? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotjonny
сообщение 24.12.2009, 12:36
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.8.2008
Пользователь №: 21389



Скорее всего соседи поставили пластиковые окна и поставили решетку в чужой канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrewural
сообщение 15.12.2012, 9:28
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2012
Пользователь №: 174401



всем доброго времени суток!
у меня такая же проблема как и у Полины. Правда у меня 10 этажка 97 серии 2012 года постройки. Моя квартира находится на 8 этаже.

Только заселился и обнаружил, что в ванной комнате вент.блок (на изображении ген.плана квартиры, я его отметил красным ВТ 3-2) очень холодный и тянет холодный воздух в квартиру. В квартире так же имеется вент.блок в комнате-студии (отметил зеленым ВТ 2-2), он теплый и тянет воздух как полагается. Заметил, что если подъездная дверь открыта и мне открыть дверь в квартиру, то вытяжка в комнате начинает прям аж гудеть, а в ванной комнате перестает дуть внутрь квартиры. правда если закрыть. то все возвращается на круги своя.

Дом новый, толком еще никто не заселился. Скажу заранее, что эта проблема не только в моем доме, микрорайон новый, затройщик один и на форуме этого микрорайона многие жильцы других домов жалуются на эту проблему именно этой планировки квартир. в соседних квартирах такой проблемы нет.

Что может быть? и есть ли решение данной проблемы? Я не думаю, что в каждом доме конкретно эти вент.блоки засоряются.

Писал жалобы в УК, они приняли и тишина. Думаю писать жалобу в СЭС.

Выложил фото дома, чтоб было представление как выглядят вент.блоки на крыше.
Спасибо!

Сообщение отредактировал andrewural - 15.12.2012, 9:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 25,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  56_10.jpg ( 105,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niknikov
сообщение 15.12.2012, 20:46
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94247



Мне кажется, что Ваша проблема присуща всем новостройкам со стеклопакетами. Так как нет притока воздуха (в старых домах естественная вентиляция работала за счет деревянной столярки, щели и пр) то в новых домах у Вас один канал работает на приток, а второй на вытяжку. Попробуйте поставить окна на микропроветривание и вентиляция может заработать . А если точно так же поступят все ваши соседи по стояку, то даже и засвистит. Выход : или ставить приточные клапана типа VTK, или делать принудительную механическую вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spar
сообщение 6.10.2013, 22:59
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208112



У меня аналогичная проблема была , решал три года назад с помощью термоизоляционного покрытия АКТЕРМ Антиконденсат

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2600102.jpg ( 33,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximum1
сообщение 29.10.2013, 14:04
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211041



По правилам стена утепляется снаружи, такое утепление предотвращает промерзание и намокание (точка росы смещается к уличной стороне стены). В вашем случае вам может помочь только ЖКХ. (Хотя бы ремонт
изоляционных швов). Посмотри эту статью http://sovetystroy.ru/teplo/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных